- 苏州马小云
-
直流高压发生器的常见故障及处理:
故障1.打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?
故障分析:检查电源保险丝,电源线和电源开关;
解决方案:如果其中任何一个出现损坏请及时更换。
故障2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同时伴 有蜂鸣声。
故障分析:A 没有接地;B 接地不可靠;C 使用的发电机电源或者是 经过开关柜隔离变压器的电源。
解决方案:A 接地;B 检查接地线是否可靠,重新接地;C 如果电源经 1/1 隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。
故障3. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯亮,高压 指示 红灯不亮(高压合不上)。
故障分析:A 调压电位器不在零位;B 过压整定开关设定为零C 高压 指示按钮灯可能损坏。
解决方案:A 把调压电位器回到零位B 过压整定开关设定为本次试验 所需要的电压值C 检查高压指示灯如有损坏请更换。
故障4. 直流高压发生器在使用过程中高压数字微安表指示始终为零。
故障分析:A 高压数字微安表可能损坏 B 微安表输出线可能短路 C 微安表输出线接触不良。
解决方案:A 微安表返厂维修B 检查微安表输出线,如有短路碰线请 重新焊接 C 检查微安表输出线和微安表接触式电源开关,如果其中 有损坏请及时更换。
- 王木生
-
直流高压发生器维修注意事项:
1、防止异物进入控制箱。如果控制箱有风扇,要经常检查风扇是否运转正常。
2、检查各处防尘装置,如有损坏或连接松动,应及时处理,防止沙尘混入,损坏设备。
3、倍增器绝缘管脏污时,请用干布擦净。不要用酒精或汽油等有机溶剂擦洗。可以用清洁剂清洗。
4、更换保险丝时,请根据保险丝座旁边标定的电流值更换保险丝。
5、请勿擅自打开控制箱和倍压器,否则会影响产品保修。
6、仪器应防震、防潮、防尘、防腐蚀。
7、定期检查电压、电流表,保证仪表的准确性。
- cl
-
原因一:直流高压发电机无法启动
【1】电源是否插好
【2】调压旋钮是否归零
【3】地线是否接好
【4】保险丝是否烧断
原因二:启动后立即自动保护
【1】负载是否短路
【2】检查过压过流保护阀值是否设置为零
【3】拔下五芯电缆插头,接上控制箱外壳的地线,然后单独给控制箱上电。如果启动正常,则为高压发生器故障
【4】否则为高压发生器控制箱故障
原因三:高压指示器KV表有误。打开控制箱侧面板
【1】直流高压发生器反复调节控制板上的两个蓝色矩形并联可调电阻,用标准高压表或接在本地电压测量插座上的精密电流表进行校准。如果仍然不能对中,误差较大(>1.5%), 则为表头机械故障。请将控制箱送回机组进行维修。
原因四:无高压输出
【1】如果高压电流表有指示但负载无高压,则说明高压电路的某个插头触点接触不良。关机后电压指示为零时需重新插上触点。
【2】高压电流表有指示但负载有高压输出(电流指示或电晕放电)。高压指示器故障或测量电路断开。
【3】拔下五芯插头,将控制箱外壳接地,测量电压升高。当电缆插座1.2脚AC 0~220无效输出时,无输出是控制盒故障。如果有输出,则为发电机故障。
原因五:球形高压电流表直流高压发生器工作不正常,不稳定。球形仪表中的 9V 电池电压过低。电池需要更换
原因六:球形电压电流表误差大
【1】高压引出线三芯插头与插座接触不良。
【2】球内9V电池没电了。更换电池(方法同上)。
原因七:直流高压发生器球形高压电流表误差大。打开球表检查9V电池是否正常。如果调整了蓝色电位器,则使用标准电流来校准仪表。
【1】更换保险丝的方法:用尖锐的物体从测量面上的小孔中戳一下,保险丝盒会自动弹出。
【2】高压发生器的主机一般没有故障,不需要维修。如遇故障,请寄回单位维修。
【3】如果直流高压发生器控制箱出现故障,维修方法:拧下框架上的螺丝,然后将面板折下。检查无明显断线等故障,请将控制部分寄回机组更换。
- 苏萦
-
问题1:直高发有自动保护吗?如果仪器工作不正常怎么办?
答案:由于直流高压试验具有一定的危险性,所以在研发技术时,尤其强调健全产品的自动保护功能。我们的产品具有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。在出现非正常工作状态时,自动保护装置会启动,使直流高压发生器升压过程停止,并降压至归零状态。我们的产品自动保护功能强,保护机制完善可靠,各项技术指标均优于行业标准,使用起来更加安全方便。
问题2:电源开关接通后绿灯不亮,是什么原因?
答案:原因可能有两个:
1、电源线短路。
2、电源保险丝熔断 。
处理办法:更换电源线或是保险丝。
问题3: 对大电容试品放电时,能直接用放电棒放电吗?
答案:对大电容试品放电时,不能将放电棒立即接触试品,应先将放电棒逐渐接触试品,至一定距离时开始对空气进行游离放电并伴有“嘶嘶”声。待无声音后可用放电棒放电,最后直接接地线放电。
问题4:直高发在使用中红灯灭,绿灯亮,直流高压下降是什么原因?
答案:直高发在使用过程中出现上述情况即为有关保护动作。此时应该按下列步骤操作:
1)将调压电位器退回零位。
2)关闭电源开关,面板指示灯均不亮。
3)一分钟后,待机内低压电容器充分放电后,才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验,并查明情况后,可再次升压试验。
问题5:限流电阻怎么用?
答案:在做电缆试验时,需将限流电阻一端与倍压筒上端连接,然后再将限流电阻的另一端与微安表相连即可。
注意限流电阻只有在做容性负载测试(包含电缆试验)时安装使用,做其他试验时不必使用!
问题6:直流高压发生器在做电缆耐压试验的时候烧坏了,是什么原因?
答案:原因可能有两个方面:
一方面可能是操作不规范,没把电压降下来而直接关机,造成电流回冲烧坏直高发;
另一方面可能是因为电流太小,升压过快导致仪器烧毁。
问题7:40KV的一体机直流高压发生器没有倍压筒怎么升压呢?
答案:40KV的直流高压发生器倍压筒是内置式的,只要连接好电源线、电缆线和接地线就可以了!
问题8:直流高压发生器可以用于矿井下作业吗?
答案:只要工作环境条件就可以使用,环境条件是:温度在-10~40℃,相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露),海拔高度:1500米以下。其中40KV一体机就是为了在矿井下操作使用方便而专门设计的。
问题9:电压在1000V的时候测量的读数还准确吗?
答案:我们的直流高压发生器优点之一就是性能稳定,在电压升到1000V的时候,控制箱上电压表和电流表的示数就会很稳定,不会出现数字不稳,上下浮动的现象。这个要求已经远远超出了国家标准的要求!
问题10:直流高压发生器能当电源用吗?
答案:直流高压发生器的工作原理就是把220V的交流电转变为直流高压电,然后再用直流高压电做现场试验。因此也可以称直流高压发生器为瞬间高压电源。需要特别注意的是,这种高压电连续工作时间最长不能超过30分钟(国家标准),超过30分钟会对仪器造成很大损伤。
更多咨询:400--0456--009
- 黑桃猪
-
No
现象
原因
处理
1
接通电源开关,电源开关指示灯不亮,各个表头无显示 电源接触不良;保险断开
检查进线电源及线路连接;更换保险
2
控制箱“启动”指示灯亮而无高压输出
信号输出电缆接触不良或有断路、短路现象
检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象
3
开机后能升压但电压电流表无显示
测量输入电缆接触不良或有断路、短路现象
检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象
4
不能合闸
1.粗调和细调电位器不在零位或损坏
2.上次操作有过压或过流动作 1)粗调和细调电位器回零或更换
2)关闭电源开关,再次打开
特别注意
1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。
2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。