- ardim
-
一、主要用途
直流高压发生器引起具有输出电压为120KV、输出电流为5mA、工作频率为40kHz等特点而被广泛应用在在电力试验中用于电力电缆检测试验和避雷器等泄漏电流试验;直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施,使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏;直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。
二、电力电缆的试验中的应用
1、测量绝缘电阻
应分别在每一相上进行,其他两相导体,电缆两端的金属屏蔽或金属护套和铠装层接入,对于该项试验,只要注意到电缆是容性设备,对容性设备做绝缘电阻和吸收比时应注意到的情况。例如:试验前后的充分放电。先起火后搭接,先断连后停电摇表等。
2、直流耐压和泄漏电流试验
油纸绝缘的电缆只做直流耐压,不做交流耐压,因为交流Ig增大有可能导致热击穿;热态时,电场分布不均匀,易损伤电缆。应注意:电缆芯线接负极性,电缆受潮后,水分带正电荷,如果芯接负极性,水分会向芯线集中,绝缘中水分增加,泄漏电流增大,易发现缺陷,如果芯线正极性,水分向铅包渗透,绝缘中水分减少,泄露电流下降,不易发现缺陷。
3、橡塑电缆试验
橡塑电缆指聚氯乙烯、交联聚乙烯、乙丙橡皮绝缘电缆,其特点是容量大,电压等级高结构轻、易弯曲,目前已逐步取代油纸绝缘电缆。交联聚乙烯电缆和大家熟悉的油浸纸统包电缆的区别除了相间主绝缘是交联聚乙烯塑料外,还有两层半导体胶涂层,在芯线的外表面涂有一曾半导体胶,克服电晕和游离放电,使芯线与绝缘层之间有良好的过渡,在相间绝缘外表面,铜带屏蔽层内涂有第二层半导体体胶,铜带屏蔽层只是一层0.1mm厚的薄铜带,组成了相间屏蔽层。
1)判断橡塑电缆是否进水的方法
在电缆投运前,重做终端或接头后,内衬层破损进水后:用双臂电桥测量在相同温度下的铜屏蔽和导体的直流电阻;当前者与后者之比与投运前相比增加时,表明屏蔽层的直流电阻增大,铜屏蔽层有可能被腐蚀;当该比值与投运前相比减少时,表明附件中的倒替连接电的接触电阻有增大的可能。
2)耐压试验
直流高压发生器耐压试验分为直流耐压试验和交流耐压试验,目前橡塑电缆,特别是交联聚乙烯电缆得到迅速的发展,由于高压交联聚乙烯电缆采用直流耐压存在有明显缺点,不宜采用直流电压试验,原因有以下两点:a、直流试验电压过程中交联聚乙烯电缆及附近形成空间电荷,对绝缘有积累效应,加速绝缘老化,缩短使用寿命;b、直流电压下绝缘电场分布与实际运行电压下不同,前者按电阻率分布而后者按介电常数分布。
回复者:华天电力
- 真可云
-
直流高压发生器的主要用途:
1、首家采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息,并带有RS232接口与计算机进行通讯。扬州国试电气有限公司生产的微机型高压直流发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。
2、高压直流发生器首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。高压直流发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。
3、采用30—50kHz高频倍压电路,率先应用最新PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器。
4、高压直流发生器采用电压大反馈,使电压稳定度大大提高,为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按纽,还将频率提高到30-50KHz,使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小,更便于现场使用。
- gitcloud
-
直流高压发生器的主要用途是什么?
DC发生器具有输出电压120KV、输出电流5mA、工作频率40kHz的特点,广泛应用于电力电缆检测试验、避雷器泄漏电流试验等电力试验中。直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器采用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。根据电磁兼容理论,采用特殊的屏蔽、隔离和接地措施,使DC高压试验高质量、便携、能承受额定电压放电而不损坏。DC发电机具有低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等多种保护功能。
- 朽月十八
-
一体式直流高压发生器概述
直流高压发生器是根据中国最新电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。
本仪器采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进口大功率IGBT器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现直流高压发生器的高品质和便携性。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒更加小巧轻便,提升整机效率。根据EMI电磁干扰和EMC电磁兼容理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施,提升整机安全性,并能承受额定电压放电而不损坏。仪器保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及设备安全。过压整定选用数字拨码开关,操作简单并具有较高的整定精度。增设智能高精度0.75U功能按钮,利于氧化锌避雷器的测试。
本仪器选用一体式设计方案:倍压筒和主机放置在一个机箱内,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。
一体式直流高压发生器功能
本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。
一体式直流高压发生器执行标准
序号
标准名称
1
DL/T848.1-2004 高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器
2
DL/T596-2005 电力设备预防性试验规程
3
GB11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器
4
GB/T 16927.1-2011 高电压试验技术 第1部分:一般定义及试验要求
5
DL/T474.2-2006 现场绝缘实验实施导则:直流高电压试验
6
GB/T.311-2012 高压输变电设备的绝缘配合
一体式直流高压发生器特征
1.输出电压稳定:采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。全量程平滑调压,输出电压精度高。主机电压表直接显示加载在负载上的电压值,无需外加分压器,接线操作简单。电压分辨率0.1kV,电流分辨率1uA。
2.保护全面:保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及设备安全。
3.0.75U功能:增设智能高精度0.75U功能一键按钮,按下此按钮,电压电流自动跳转至0.75U状态,利于氧化锌避雷器的测试。
4.零起升压:升压电位器零起升压,采用进口多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高。
5.过压设定:过压整定选用数字拨码开关,操作简单,并具有较高的整定精度。
6.一体式设计:选用一体式设计方案,主机和倍压筒放置在一个机箱内。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒体积小巧,提升整机效率,便于携带。
7.性能可靠:关键器件选用高性能进口元件,倍压筒外表涂特种绝缘材料,电气性能好、防潮能力强、无泄漏。
8.操作简单:仪器界面各功能按键,布局合理,指示清晰,易学易用。
- 北境漫步
-
新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。
技术特点
1.体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。
2.采用最先进技术、工艺制造,率先应用最新的PUM智能脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调
制,采用大功率IGBT器件,利用智能技术提智能率,频率高达40kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。
3.首家采用计算机控制技术,在大屏幕的LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时、接地及各种保护信息。
4.首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(高压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。在特殊情况下还可解除接地不良保护报警功能(如采用发电机作为电源或现场接地不良但仍可试验的情况下。)精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。
5.电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。
6.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。
7.倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。
8.倍压筒体用德国技术研制;中频变压器经有关专家特殊设计,体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△—Y撑脚,即使用时展成Y形,支撑稳定方便,装箱时缩成△形,藏在底座内.
- LuckySXyd
-
为了方便您查看,简言之直流高压发生器的主要用途:
本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。
- nicf
-
直流高压发生器的种类很多,电压高低,功率大小各不相同,常见的用途有:
1,对雷电的研究试验,检测绝缘材料的绝缘性能(泄漏耐压试验);
2,静电除尘,静电植绒,静电喷漆;
3,电子加速器,显像管,示波管等的高压供电;
4,一般民用,警棍,蚊拍,复印机,臭氧发生器等。
- 再也不做站长了
-
主要功能是测避雷器,做直流试验,以前做电缆现在国家不让做了,只要是直流试验都能用的到的,希望采纳
- 一颗苹果
-
以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA
使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。