- 侠客
-
直流高压发生器常见故障及处理
DC发电机维护注意事项:
1.防止异物进入控制箱。如果控制箱中有风扇,请经常检查风扇是否正常运转。
2.检查各处的防尘装置。如有损坏或连接松动,应及时处理,防止灰尘混入损坏设备。
3.当倍增器绝缘管变脏时,请用干布擦拭。不要用酒精或汽油等有机溶剂擦洗。可以用洗洁精清洗。
4.更换保险丝时,请根据保险丝座旁边校准的电流值更换保险丝。
5.不要擅自打开控制箱和倍压器,否则会影响产品保修。
6.仪器应防震、防潮、防尘、防腐。
7.定期检查电压和电流表,以确保仪器的准确性。
- 里论外几
-
直流高压发生器维修注意事项:
1、防止异物进入控制箱。如果控制箱有风扇,要经常检查风扇是否运转正常。
2、检查各处防尘装置,如有损坏或连接松动,应及时处理,防止沙尘混入,损坏设备。
3、倍增器绝缘管脏污时,请用干布擦净。不要用酒精或汽油等有机溶剂擦洗。可以用清洁剂清洗。
4、更换保险丝时,请根据保险丝座旁边标定的电流值更换保险丝。
5、请勿擅自打开控制箱和倍压器,否则会影响产品保修。
6、仪器应防震、防潮、防尘、防腐蚀。
7、定期检查电压、电流表,保证仪表的准确性。
- 牛云
-
No
现象
原因
处理
1
接通电源开关,电源开关指示灯不亮,各个表头无显示
电源接触不良;保险断开
检查进线电源及线路连接;更换保险
2
控制箱“启动”指示灯亮而无高压输出
信号输出电缆接触不良或有断路、短路现象
检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象
3
开机后能升压但电压电流表无显示
测量输入电缆接触不良或有断路、短路现象
检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象
4
不能合闸
1.粗调和细调电位器不在零位或损坏
2.上次操作有过压或过流动作
1)粗调和细调电位器回零或更换
2)关闭电源开关,再次打开
特别注意
1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。
2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。
- echo
-
1. 打开直流高压发生器电源开关,电源指示灯和绿灯都不亮?
故障分析:检查电源保险丝,电源线和电源开关;
解决方案:如果其中任何一个出现损坏请及时更换。
2. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯闪烁并同
时伴有蜂鸣声。
故障分析:A没有接地;B接地不可靠;C使用的发电机电源或者是经过开关柜隔离变压器的电源。
解决方案:A接地;B检查接地线是否可靠,重新接地;C如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点与大地联接。
3. 打开直流高压发生器的电源开关后,电源指示绿灯亮,高压
指示红灯不亮(高压合不上).
故障分析:A调压电位器不在零位;B过压整定开关设定为零C高压指示按钮灯可能损坏。
解决方案:A把调压电位器回到零位B过压整定开关设定为本次试验所需要的电压值C检查高压指示灯如有损坏请更换。
4. 直流高压发生器在使用过程中高压数字微安表指示始终为零。
故障分析:A高压数字微安表可能损坏B微安表输出线可能短路C微安表输出线接触不良
解决方案:A微安表返厂维修B检查微安表输出线,如有短路碰线请重新焊接C检查微安表输出线和微安表接触式电源开关,如果其中有损坏请及时更换。
相关推荐
【土巴兔生活课堂】直流高压电源是什么
ufeffufeff生活中我们总是会接触这样那样的熟悉的事物,而我们却忘记了去增长一些虽然冷门但却与我们的生活息息相关的知识,今天小编就为大家介绍这样一种电源,它通过交流市电和三相电输入,可以在数千伏乃至数万伏的直流电压下进行输出,功率也相当巨大。没错,它就是高压直流电源。高压直流电源都有着什么样的特点、工作原理又是怎样的,它在生活中又是如何被应用的呢,下面就跟小编一起来看看吧。ufeffufeff 什么是高压直流电源 高压直流电源几个字换个组合方式叫成“直流高压电源也可以,它是一种用于稳压和稳流的具有巨大功率的电源输出时的功率可以达到数千瓦,要知道最早的直流高压电源的频率并没有现在这么高,因此电源的“体型”十分庞大,好几个人都搬不动,而转换效率和稳定度也远远低于现在的高压直流电源。然而随着开关电源技术日益精进,高频开关变换技术逐渐被应用到了高压电流当中,它的储能几滴稳定度却极高,十分安全可靠。 为了适应更多使用上的不同要求,现在的高压直流电源已经可以实现稳压稳流自动转换,国内也不乏率先使用这种技术的科技公司,而在国外甚至有生产商家将高压电源的功率做成“恒定”的模式,为今后的电源发展提供了很好的模版。 直流高压电源的应用范围 由于现在许多直流高压电源已经被制作成稳压稳流的形式,因此它能持续地为多种大功率设备供电,譬如氘灯电源、氙灯电源、锌灯电源等分析仪器光源,而雪崩管等真空管类设备也可以使用直流高压电源进行供电,我们熟知的电子枪、X射线管等也在直流高压电源的帮助下更好地推动了临床医学的发展。对于许多在配置有大型的计算机设备的房间,我们也能看到直流高压电源的身影,它能够静电吸附、静电除尘、静电喷涂多种设备,十分方便快捷。 了解了这么多有关直流高压电源的相关知识,相信大家已经对这个领域有了新的了解,想要了解更多有关电源的相关知识,就请继续关注土巴兔吧,下一次土巴兔生活课堂,小编与你不见不散!土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~2023-09-11 16:29:321
直流高压发生器的原理?
直高发应用最新电力电子技术,采用先进的PWM调制技术及大功率MOSFET器件,通过中频倍压整流而成;该发生器具有纹波系数小、输出稳定可靠,体积小、重量轻的特点,且具有可靠、灵敏的内部保护功能更详细请参考:华天电力2023-09-11 16:30:027
高压直流电源更新周期是
15年。高压直流电源是专业术语,又称直流高压电源。它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流,高压直流电源更新周期是15年。2023-09-11 16:31:061
直流高压发生器的主要用途有哪些?
这个主要用于电气设备的耐压试验,也有用于静电喷漆等2023-09-11 16:31:314
直流高压发生器(直高发)的使用和保养要注意什么
直流高压发生器产品由操作台及升流器两部分构成,具有输出电流无极调整、电流上升平稳、负荷变化范围大、工作可靠、操作简便安全等特点,也可作为工矿企业进行升流或温升试验的电流源设备。配有互感器,能方便地读取试验电流值。 使用及保养: 1、应检查主回路接线端子是否松动,调压器电刷是否接触良好。 2、长期不用时,使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻,其阻应不小于0.5兆欧。 3、输入电压符合铭牌上所的电压值,其值差应在±10%,频率为50HZ。 4、电流档开关不准带负荷操作。 5、操作时,应均匀缓慢旋转手轮,以免损坏调压器。 6、满负荷时工作时间不得超过5分钟,继续工作时间应小于2.5分钟,但工作周期应大于10分钟 7、升流器外壳有接地端子,使用时应良好接地。 注意事项: 1、使用高频直流高压发生器的工作人员,必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。 2、使用本仪器请用户必须按《电力安规》168条规定。 3、试验前请检查所有试验接线、控制箱、倍压筒和试品的接地线是否接好。试验回路接地线应按本仪器说明书的要求,一点接地。 4、对大电容试品的放电应用专用放电电阻棒对试品放电。 5、直流高压200KV及以上时,尽管试验人员穿绝缘鞋,且处在安全距离以处区域,但由于高压直流离子空间电场分布扩印影响,会使几个邻近站立的人体上带有不同的直流电位。试验人员不要互相握手或用手接触接地体等,否则会有轻微现象,此现象在干燥地区和冬季较为明显,但由于能量较小,一般不会对人体造成伤害。 6、高频直流高压发生器控制箱电源为交流AC220V±10%,50Hz。如果电源经1/1隔离变或现场用自发电源,则必须人为将电源有一点连接大地。2023-09-11 16:32:093
直流高压发生器的主要用途是什么?
直流高压发生器的主要用途: 1、首家采用计算机控制技术,控制PWM脉宽调制、测量、保护及显示,在LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时及保护信息,并带有RS232接口与计算机进行通讯。扬州国试电气有限公司生产的微机型高压直流发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。 2、高压直流发生器首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(电压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。高压直流发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。 3、采用30—50kHz高频倍压电路,率先应用最新PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施使直流高压发生器实现了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器。 4、高压直流发生器采用电压大反馈,使电压稳定度大大提高,为氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按纽,还将频率提高到30-50KHz,使控制箱和倍压筒体体积和重量有了较大的减小,更便于现场使用。2023-09-11 16:32:349
直流高压发生器的产品简介
1、体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简单、功能齐全、便于现场使用,是新世纪最理想、最可靠的产品。ZGF 直流高压发生器(分体式)2、采用最先进的技术和制造工艺,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术和脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用高频技术提高频率,频率高达100kHz,使输出高压稳定性更高,纹波系数更小。3、按免维护设计,主要部件均采用美国、德国、日本等国家先进技术元件,经久耐用,不怕连续对地短路放电。4、精度高、测量准确。电压表、电流表均为数显,电压分辨率0.1kv,电流分辨率0.1ua,控制箱上的电压表直接显示加在负载测试对象上的电压值,无需加分压器使用时接线简单。仪表分高低压侧测量漏电流,高压侧采用圆形屏蔽数字表显示。不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合野外使用。5、稳压稳定性高,全范围稳压平稳,输出稳压采用进口单路多圈电位器,升压过程稳定,调节精度高,具有粗调和精调功能。稳压精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。6、负极性输出、零启动、连续可调、过压、过流、回零、接地保护、特殊断线保护等保护功能。自动保护电路功能强大,保护完善可靠,运行安全。各项技术指标均优于行业标准和同类产品。7、增加了高精度75%vdc-1ma功能,给测量氧化锌避雷器带来了极大的方便。单击一次不算数。本仪器控制盒上有75%电压功能键。在进行避雷器测试时,当电流上升到1000ua时,0.75按钮会被打开。此时电压表和电流表显示的值为数据的75%。测试完毕,立即将升压旋钮回零位,同时将微调电压旋钮回零位。立即按下绿色按钮切断高压并关闭电源。做其他实验。8、方便的过压设置功能。采用数字拨码开关。直接显示设定电压值,让您操作更自如。显示值的单位为kV。9、双压缸可分装,可现场使用。灵活方便。一机多用,经济实用。10、底部内置三个支撑脚,增加了倍压缸的稳定性。2023-09-11 16:33:232
台达的HVDC高压直流电源怎么样?与UPS相比有什么不同?
台达有着业界领先的电源管理解决方案,是业内数一数二的龙头企业。过去很多的通信行业、数据中心、信息服务等业务都普遍采用UPS不间断电源供电。 与传统UPS供电系统相比, 台达HVDC高压直流电源供电系统将电路和磁路融合创新,从中压交流直转列头柜输入,取代传统架构从中压引入到直流输出之间的众多中间设备,供电传输一步到位,更加简洁、高效、可靠, 逐步成为数据中心一种新的供电模式2023-09-11 16:33:491
直流高压发生器是什么,
1、 直流高压发生器(也叫交流高压发生器)体积小,重量更轻,更美观,更可靠,更易于操作且功能齐全。2、使用工艺技术制造, 脉冲列逻辑阵列调制。使用大功率IGBT器件,进行相位模糊控制。从而具有更高的输出稳定性,较小的纹波和高达100kHz的频率。3、坚固耐用。4、精度和精确的测量, 输出电压由单个多圈电位计调节, 升压过程稳定,调节精度高, 仪器具有高压端子和低压端子以测量泄漏电流,高压端使用球形屏蔽数字仪表显示,并且不怕放电冲击, 良好的抗干扰性能,适合现场使用。5、制箱上的电压表直接显示添加到负载测试样本中的电压值, 使用时不需要外部分压器, 接线简单,易于操作。6、输出,零启动,过压,过流,回零,接地保护,断线保护等保护功能。7、直流高压发生器具有75%的功能,非常方便地进行氧化锌避雷器的测量, 仪器控制箱具有75%的电压开关功能,当电流上升到1000uA时,它将打开按钮的75%, 此时,电压表和电流表显示的值为数据的75%, 将旋钮按回零,然后将微调电压旋钮回零, 并立即将75%铵按钮开关置于正常位置,然后进行其他测试。回复者:华天电力2023-09-11 16:34:238
高压直流为什么是270v
原因是便于传输和分配、节能环保。1、便于传输和分配:在一些电力系统中,高压直流电源可以更轻松地传输和分配电能,减少输电损耗和占用空间。2、节能环保:相对于交流电源,高压直流电源具有更高的能效,能够节约能源和减少对环境的污染。2023-09-11 16:34:511
直流高压发生器有什么特点?哪家比较好?
型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/2mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡 回路等的电源。在其他科技领域里,如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。2023-09-11 16:34:592
直流高压发生器有哪些规格的?
2023-09-11 16:35:552
哪家的直流高压发生器做得比较好?
国电西高做得不错2023-09-11 16:36:169
直流高压电源(8000V左右)只是负极接地,正极开路, 有电流产生吗?
理论不会有,因为没有回路,有电压存在,但不会有电流流过。现实中有可能击穿空气,有一点点的电流,如绝对开路,就不会有一点电流。、2023-09-11 16:37:331
高低压直流电源
目前通信电源电压等级主要分为直流-48V(+24V)、交流220/380V,处于初步发展阶段但前景不错的直流380V出现。 2G的宏站一般都用-48V,这个主要是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。3G设备的宏站仍以-48V为主,但3G的业务多半发生在室内,且运营商为了减少建站成本,室内AP-POE和室外RRU+BBU的覆盖方式将成为3G布点的主要方式。-48V电源供电存在的时间或许值得考虑。 另外,随着数据业务的大量增长,大型IDC机房会成迫切需求,而IDC机房的供电安全和成本控制也是大家探讨的一个方向和重点,高压直流供电的规模推广使用将会慢慢展开。2023-09-11 16:37:541
高压直流的原理?
高压直流是由直流电源和电阻构成的闭合导电回路。在该直流 直流电电路中,形成恒定的电场。在电源外,正电荷经电阻从高电势处流向低电势处,在电源内,靠电源的非静电力的作用,克服静电力,再从低电势处到达高电势处,如此循环,构成闭合的电流线。2023-09-11 16:38:062
直流高压发生器的原理?
直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下不损坏功率器件。2023-09-11 16:38:293
直流高压电源正电源与负电源的地线可否接一起?
两组独立的的电源,一个正电源,一个负电源,地线可以接一起,但两组电源负载不能有所牵连。2023-09-11 16:39:471
通信高压直流电源的功能特点
2.1 交流配电单元交流配电单元是将两路市电,经自动或手动切换分配到各个整流模块;并配有C、D两极防雷保护系统。2.2 整流模块整流模块是系统的核心部分,它将交流变换成直流(AC/DC),给负载供电,同时对电池充电。2.3 蓄电池蓄电池是保证不间断供电的关键,在交流停电时,由蓄电池给负载供电。2.4 直流配电单元直流配电单元是通过直流空开或熔断器输出到列头柜,再由列头柜输出到各服务器,给服务器提供直流电源。2.5 监控模块监控模块是整个系统的“大脑”和“眼睛”,担负着各单元实时运行情况的监测和处理的重任。2.6 电池管理单元电池管理单元可实时检测每节电池的端电压、电池组内阻、电池组端电压、充放电电流和温度等参数,并上送给监控模块,保证电池组随时处在正常工作状态。2.7 绝缘监测单元绝缘监测单元可对直流母线、输出分路对大地的绝缘状况经行实时监测,保证操作人员的人身安全。2023-09-11 16:40:151
直流高压发生器的操作步骤以及方法
直流高压发生器操作方法及步骤1.操作前准备将控制箱的信号输出电缆插座13和测量输入插座14与倍压装置电缆插座用专用电缆连接好,使用前检查其完好性,联接电缆不应有短路和断路;倍压筒应无凝露现象;用2.5mm2以上的铜线将控制箱接地与倍压装置接地端连接起来并可靠接地。2.水阻的安装说明1)在每次试验前将水阻有气孔一端拧开,将水加至淹没导电杆2/3以上,有气孔的一端朝上。2)试验完毕后将水倒掉,待下次试验前重新灌入。3.电压整定值校准1)插上电源线,打开控制箱电源开关2 ,电压显示表8及电流显示表7 ,以及0.75倍电压显示表11显示均为零值。2)将电压整定按扭17顺时针旋到底,电压粗调旋钮18及电压细调旋钮19反时针旋转至零位,零位指示灯4 亮。3)轻按“启动”按键15,“电源”指示灯3(红色)亮。如按“启动”按键15,红色指示灯不亮,说明电压粗调和细调不在零位,则将电压粗调旋钮18和细调旋钮19反时针旋到零位,红色指示灯3亮。4)顺时针旋转电压粗调旋钮18,当电压接近所需电压值时,再旋转电压细调旋钮19至所需电压为止,这时电压显示值单位为kV,电流显示值单位为mA。5)反时针调节电压整定旋钮17,使高压关断,此时红色指示灯3灭,“过压”指示灯5 亮。明此时仪器按所要求的输出电压整定,即输出到达所需电压值时自动切断高压,过电压保护。如整定旋钮不调整,每次电压值只能升到整定电压值。如需电压升到额定值,则必须将过压整定旋钮顺时针调至最大。4.测试(1) 在高压输出端子和地接线柱之间接入试品。(2) 打开电源开关2 ,轻按“启动”按键15,“电源”指示灯3(红色)亮,缓慢调节电压粗调旋钮18和电压细调旋钮19进行测试。测试时电压显示表8指示试验电压值,单位为kV;0.75倍电压显示表11指示试验电压值的75%,单位位kV;电流显示表7指示试验电流值,单位为mA。(3) 在试品测试过程中按下0.75倍电压显示锁存按键20,则0.75倍电压显示表11显示值锁定,维持显示值不便,这样在做氧化锌避雷器试验时很方便地可作为参考电压。(4) 在任何时候按下定时开按键10 ,则启动时间继电器9 ,在计时到达预设的时间时,蜂鸣器发出报警讯响。(5) 在试验过程中,如果负载电流超过仪器额定输出电流的0-10%时,“过流”指示灯6亮,过流保护,防止损坏试品和仪器。(6) 试验结束后,反时针调节电压粗调旋钮18和电压细调旋钮19,旋到零位后,电压显示表8缓慢回到零位,“零位”指示灯4亮。当三个显示表显示零值后,轻按停止按键16,此时红色指示灯3灭,再关掉电源开关2 。当被试品电容量很大时,电压粗调、细调均调到零位后,输出电压显示表迟迟不能回零,则先按停止按键16,再关机。然后用放电棒将试品放电,再拆除被试品接线。2023-09-11 16:41:245
直流高压发生器作用
直流高压发生器作用是进行直流耐压试验。根据查询相关资料信息,新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流,主要适用于电力检修部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。2023-09-11 16:42:022
高压交流电源与直流电源的区别?
高压直流输电与交流输电相比有以下优点:(1) 输送相同功率时,线路造价低:交流输电架空线路通常采用3根导线,而直流只需1根(单极)或2根(双极)导线。因此,直流输电可节省大量输电材料,同时也可减少大量的运输、安装费。(2) 线路有功损耗小:由于直流架空线路仅使用1根或2根导线,所以有功损耗较小,并且具有"空间电荷"效应,其电晕损耗和无线电干扰均比交流架空线路要小。(3) 适宜于海下输电:在有色金属和绝缘材料相同的条件下,直流时的允许工作电压比在交流下约高3倍。2根心线的直流电缆线路输送的功率比3根心线的交流电缆线路输送的功率大得多。运行中,没有磁感应损耗,用于直流时,则基本上只有心线的电阻损耗,而且绝缘的老化也慢得多,使用寿命相应也较长。(4) 系统的稳定性问题:在交流输电系统中,所有连接在电力系统的同步发电机必须保持同步运行。如果采用直流线路连接两个交流系统,由于直流线路没有电抗,所以不存在上述的稳定问题,也就是说直流输电不受输电距离的限制。2023-09-11 16:42:411
直流高压发生器的简介?
直流高压发生器简称直高发又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器新一代便携式直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。欢迎大家加入百度继电保护团队2023-09-11 16:42:536
直流高压发生器的输出电压、电流的精度一般是多少?
新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路,从而最大的保护了仪器不受损伤。技术特点1.体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用,是新世纪最理想的可靠产品。2.采用最先进技术、工艺制造,率先应用最新的PUM智能脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件,利用智能技术提智能率,频率高达40kHz,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小。3.首家采用计算机控制技术,在大屏幕的LCD显示器上显示输出直流高压电压、电流、过压整定、计时、接地及各种保护信息。4.首创智能接地不良保护及报警功能(接地不良不能升压),测压回路断线保护(高压测量回路断线仪器不能升压),急停按钮,大大提高了操作人员在作业过程中安全性。在特殊情况下还可解除接地不良保护报警功能(如采用发电机作为电源或现场接地不良但仍可试验的情况下。)精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为0.1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用。5.电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高,并设计有粗调和细调功能。电压调节精度优于0.1%,电压、电流测量误差小于1.0%,脉动因数优于0.5%。6.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就打开0.75的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将升压的旋钮回到零位上,同时将细调电压旋钮回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验。7.倍压筒可分节结构,现场使用,灵活方便,一机多用,经济实惠。8.倍压筒体用德国技术研制;中频变压器经有关专家特殊设计,体积小、容量大。倍压筒体底座内藏△—Y撑脚,即使用时展成Y形,支撑稳定方便,装箱时缩成△形,藏在底座内.2023-09-11 16:45:003
直流高压发生器有什么特点?哪个品牌质量好?
新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 智能直流高压发生器是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,最新研究、设计、制造的,是新时代产品,智能直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。品简介别名:直流高压发生器简称 直高发又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流高压发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。直流高压发生器引用的有关国家标准:IEC 60-1: 1989 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求DLT 848.1-2004高压试验装置通用技术条件第1部分:直流高压发生器直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。智能直流高压发生器采用故障取样专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,动作时间一般在10微秒可完全关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用专用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。直流高压发生器在行业内率先采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/2mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用.可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验。真正做到一机两用,大大方便了现场用户的使用。主要用于研究电气设备直流精电及换流站设备和绝缘材料在直流高电压 下的绝缘强度、直流愉电线路电晕和离子流及其效应 以及进行交、直流电力设备的泄漏电流试验。另外还可以作为其他高 压试验设备如冲击电压发生器、冲击电流发生器、振荡 回路等的电源。在其他科技领域里,如物理学(加速器、 电子显微镜等)、电子医疗设备(X射线)、工业应用 (废气沉淀、静电喷漆等)、或电子通信(电视、广播 站)等方面也被广泛应用。2023-09-11 16:45:142
直流高压发生器常见故障及处理
No 现象 原因 处理 1 接通电源开关,电源开关指示灯不亮,各个表头无显示 电源接触不良;保险断开 检查进线电源及线路连接;更换保险 2 控制箱“启动”指示灯亮而无高压输出 信号输出电缆接触不良或有断路、短路现象 检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象 3 开机后能升压但电压电流表无显示 测量输入电缆接触不良或有断路、短路现象 检查电缆是否没有可靠连接或有断路短路现象 4 不能合闸 1.粗调和细调电位器不在零位或损坏 2.上次操作有过压或过流动作 1)粗调和细调电位器回零或更换 2)关闭电源开关,再次打开 特别注意 1、在电缆耐压试验过程中,升压过程应匀速缓慢,降压过程也应匀速缓慢,同时应在高压输出端加上保护水阻。否则,反电压易损坏仪器。 2、仪器试验时,接地必须良好,应选择地网或地桩,不可在无接地的情况下试验。2023-09-11 16:45:245
刚买没多久的高压电源有火花怎么处理?
刚买没多久的高压电源有火花怎么处理?1,取下高压帽,清理里边的锈迹和灰尘,清理高压帽范围内显象管的灰尘.用硅胶涂在高压帽内侧边缘(注意不要涂到高压嘴内),盖上高压帽. 2,如果这样处理了还不行,按上述方法清理完后更换高压帽.电视机受潮,高压包打火,“嗤嗤嗤”响,过30分钟就没有“嗤嗤嗤”的声音了。 及时送修,换一个高压帽就可以了。高压直流电源又称直流高压电源,它是由交流市电或三相电输入,数千伏以上或数万伏以上直流电压输出的电源,输出功率数百瓦至数千瓦,一般可稳压或稳流。早先的直流高压电源是将交流市电或三相电由工频高压变压器升压变成交流高压电,然后整流滤波得到直流高压电。由于频率低,电源的体积和重量都比较大,转换效率和稳定度差。随着开关电源技术的发展与成熟,采用高频开关变换技术结合高压电源的特点而研制的直流高压电源成为主流。中文名高压直流电源输出电流0—0.7mA脉动10%消耗电力48w快速导航分类SIMCO参数规格相关产品特点其特点是体积小、重量轻、效率高、功率大、纹波小、储能低和高稳定度、高可靠性。为了满足不同使用的要求,有些直流高压电源制成稳压稳流自动转换的形式。2023-09-11 16:45:463
高压柜控制电源为何要采用直流
这个问题蛮新鲜的:)坚决不能!!!!首选,二次控制电源的重要性无与伦比,它肩负着系统安全的重大使命,所以要求其电源非常可靠,以保证自动装置、保护或人能在任何时候切断回路,限制事故、故障的发展。当前最保险的电源就是可以由蓄电池进行不间断供电的直流电了,所以主要的二次电源都是直流电。其次,电压互感器实际是运行在高阻抗的环境中的,其二次负载容量很小,而控制回路用到大量的线圈一定会使电压互感器过载的呵呵:)还有可以想一下,当靠近电压互感器处发生短路了,电压互感器二次侧的将急剧降低,那它所带的二次回路(如果能还能带的话)还能工作吗?呵呵2023-09-11 16:47:001
直流高压发生器主要用于哪些领域?
直流高压发生器。主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机、高压开关等高压电气设备进行直流耐压试验。编辑本段2023-09-11 16:47:363
直流高压发生器出现故障怎么办?
直高发厂家采用高频倍压电路,应用最新PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进口大功率IGBT器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现直流高压发生器的高品质和便携性。选用进口高频高压整流二极管,使倍压筒更加小巧轻便,提升整机效率。根据EMI电磁干扰和EMC电磁兼容理论,采用屏蔽、隔离和接地等措施,提升整机安全性,并能承受额定电压放电而不损坏。仪器保护功能齐全,具有零位保护、过压保护、过流保护、击穿保护,保护电路选用纳秒级专用传感器,动作迅速可靠,有效保障人身及设备安全。过压整定选用数字拨码开关,操作简单并具有较高的整定精度。增设智能高精度0.75U功能按钮,利于氧化锌避雷器的测试。 仪器选用一体式设计方案:倍压筒和主机放置在一个机箱内,结合最新科技、选用最新器件,实现体积小、功率大、重量轻、操作方便、安全可靠、电源输出质量高等优点,是高压测试行业的理想测试仪器。 一、打开电源开关时,控制箱上的数显表无显示: 检查电源连线及所有保险管,保险管若有损坏时,请按要求更换新保险管; 二、若打开电源开关,数显表亮,高压显示灯(绿)不亮,加不上高压: 1、故障显示“回零”灯亮; 没有回零位,请逆时针转动高压输出调整钮和微调旋钮回到零位上至“回零”灯灭,即可加高压; 2、故障显示“其它”灯亮有两种现象:①接地保护;②断线保护; a.可能接地线未连接好,或地线不可靠接地。请接好可靠的地线,关闭电源然后重新启动; b.可能是连接控制箱与高压塔的电缆未连接好,重新接好电缆后请关闭电源,重新启动; c.可能是电缆线两端焊接头脱焊时会出现此故障,请焊好电缆两端的焊头,关闭电源,重新启动; d.可能控制箱内某一线头脱焊断开,请重新焊接好,关闭电源,重新启动。2023-09-11 16:47:534
高压配电室为什么选择直流电源柜
GZDWK系列的直流电源是欧瑞特电气根据电力系统的需要而研发设计的智能化直流操作电源,提供断路器的分合闸、二次回路设备工作用电、应急灯照明以及各类低压设备的用电负荷。该产品性能稳定,多次应用于国内外各大电力工程项目上。同时,我公司根据当今电力行业发展需要研制了新一代多功能电源柜,统称为一体化电源系统,该系统对电源进行全面整合,将站用交流电源系统、直流电源系统、逆变电源系统/UPS、通信电源系统进行统一设计、监控;所有模块外部没有二次接线,模块之间不存在常规联络电缆,模块对外只有电源盒通信接线,满足智能变电站上行下达信息数字化传输的核心思想;通过一体化监控模块将站用电源各子系统通信网络化,实现站用电源信息共享,建立智能电源软件平台;一体化监控模块通过以太网接口,IEC61850规约,实现智能变电站监控系统的无缝衔接,同时也保留了RS232/485接口,能实现CDT91、MODUS等标准协议通信。该电源系统广泛用于各类变电站。交流电源是由三个频率相同,振幅相等,相位依次互差120度电角度的交流电势组成的电源。它是有三相交流发电机产生的。日常生活中所用的单相交流电,是由三相交流电的一相提供的。三相交流电较单相交流电有很多优点,它在发电、输配电以及电能转换成机械能等方面都有明显的优越性。我们说的高压配电室采用直流电源还是交流电源主要根据断路器控制操作电源类型来决定。直流电源柜可对高压配电室提供电气电源,以达到控制、保护、监控和操作断路器。当然,交流也可以,但交流电源需要考虑三相平衡问题。还有,直流电源柜在交流电源正常的情况下给蓄电池组充电,当交流电源出现异常导致停电时,由蓄电池馈电,可给断路器供电以达到控制、操作、保护和监控。相对交流电源柜来说,直流电源系统在高压配电室内是比较安全可靠的,可为高压开关的合闸机构提供电源。现今大型发电厂和变电站中的电力操作电源都是通过直流屏来提供直流电源。随着现代科学技术的发展,计算机技术和通信技术使电力系统向着自动化、集中化方向迈进。直流电源系统作为电力系统的控制、保护的基础和重要组成部分,有着广泛的用途和市场前景。2023-09-11 16:49:181
什么型号的直流高压发生器可以做直流耐压?
直流高压发生器对试品进行泄漏及直流耐压试验u2003u2003 在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用高压线分别接到微安表上和被试品上。检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验。u2003u2003 检查确认直流高压发生器、仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通。可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验。u2003u2003 按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压。u2003u2003 顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压。升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜。对于大电容试品升压时则需要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流。当升到所需的电压或电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数。u2003u2003 试验完毕后,降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。u2003u2003 试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电,放电后方可靠近试品和拆线工作(放电请详细见放电棒使用说明书)。对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等缓缓调节调压电位器升压到所需的电压(电流)值,然后从数显表上读出电压(电流)数值。如需对氧化锌避雷器进行75%VDC-1mA的测量时,应先升到电流到1000uA时电压值停止(这时可记录电压、电流值),然后按下黄色按钮,u2003u2003 电压即降到原来的75%,并保持此状态。此时可读取微安表数值及电压值。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零位,按下绿色按钮,需再次升压时按红色按钮即可。对大电容试品时,升压应更要缓慢,并需要监视电流表充电电流不超过发生器的最大充电电流,一定要放慢升压速度,避免充电电流过大。u2003u2003 试验完毕后,将电压调节电位器逆时针回到零位上,随后按绿色按钮,切断高压,此时先不要关闭电源,电压表显示还有电压值,此为存电电压,等电压降到2000V左右,方可用放电棒进行多次放电,确保安全。u2003u2003 在使用过程中发现直流高压发生器红灯灭,绿灯亮,直流高压下降,即为有关保护动作。此时应按下列步骤操作:u2003u2003 (1)将调压电位器退回零位。u2003u2003 (2)关闭电源开关,面板指示灯均不亮。u2003u2003 (3)一分钟后,待机内低压电容器充分放电后,才允许再次打开电源开关。重新进行空载试验,并查明情况后,可再次升压试验。u2003u2003 注意:做电缆试验时,要安装限流电阻使用。(做其它试验时,不能使用限流电阻),仅限于120KV以上。2023-09-11 16:49:303
直流高压发生器的作用有哪些?
本仪器适用于电力、铁路、化工、工矿、冶金、钢铁等部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、变压器、发电机等设备进行直流耐压试验和泄漏试验,亦可作静电吸尘、喷涂等电源。2023-09-11 16:49:425
什么是直流高压发生器?
直流高压发生器应用最新电力电子技术,武汉鼎升电力采用先进的PWM调制技术及大功率MOSFET器件,通过中频倍压整流而成;ZGF系列直流高压发生器具有纹波系数小、输出稳定可靠、体积小、重量轻的特点,且具有可靠、灵敏的内部保护功能。有可靠的过压、过流及零位静止合闸保护功能,ZGF系列直流高压发生器带0.75倍电压锁存按键功能,并配有时间继电器,该直流高压发生器能在试验中设置定时声音报警,整个测试仪便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力检修部门,发电厂以及电力检修单位现场试验。1、直流高压发生器具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好。2、ZGF系列直流高压发生器具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观。3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态。4、直流高压发生器具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器。5、ZGF系列直流高压发生器产品结构紧凑、体积小、携带方便。2023-09-11 16:49:588
直流高压发生器分为哪几种?
直流百高压试验一般是指直流高电压试验,除此之外,还有直流大电流试验, 还有交流电压和交流电流试验。都是检测高压设备或者部件的测试设备。直流高压发生器一般也是指直流高电压试验设备,根据试验对象和试验电压等级的要求不同会有不同的电压和容量要求。 一般知用于对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验。 通常有 40kv/3mA 60kV/2mA 60kV/3mA 60kV/5mA 80kV/2mA 10kV/100mA 120kV/3mA 120kV/5mA等等。2023-09-11 16:51:094
为什么要校准直流高压发生器的电压值?
我想说的是I=U/R这个公式。如果用这个公式来表示输电线路的话,那么U就表示线路上的电压降,R表示线路上的电阻,I表示流过线路的电流。升高的电压是升高线路间的电压,不是线路的电压降。相反随着输送电压的升高,线路上的电压降将降低。也就是你说的U减少,再按你的推理就行了。首先你对电压U理解不正确,电压都是一般指两点间的电位差(在这里表示线路的首端和末段的电压差),在这里你如果一定要用欧姆定义式来说明问题的话,就得明确他的含义。一般情况下,线路电压降U难求,都用P=I平方*R来求损耗,它由下式推导得来:I*R=U(压降),I*U=P要是你还是不明白,那我也爱莫能助了。2023-09-11 16:52:011
使用直流高压发生器时要注意哪些问题?
u200du200d新一代直流高压发生器采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损环。便携式直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。u200du200d2023-09-11 16:52:293
直流高压发生器的作用功能有什么?
直流高压发生器的作用功能有什么?1.率先采用计算机控制技术控制PWM脉宽调制、测量、保护和显示,并在液晶显示器上显示输出DC高压电压、电流、过压设定、定时和保护信息,带RS232接口与计算机通讯。扬州石国电气有限公司生产的微机型高压DC发生器在业内率先采用分段式结构,高低压两个等级均可使用,精度不变。以分为两段的100/200kV/2mA为例。单节使用时,可采用100kV/4mA,用于35kV及以下系统电气设备的DC高压试验。此时可以保证测量的准确性,避免马拉大车。200kV/2mA可采用两段。使用。可用于220kV截面、110kV及以下氧化锌避雷器的DC试验和交联电缆的DC耐压试验。真正做到了一机两用,大大方便了现场用户的使用。2.高压DC发电机首创智能接地故障保护及报警功能(接地故障不能升压)、测压回路断线保护(测压回路断线仪不能升压)、急停按钮,大大提高了操作人员操作时的安全性。DC发电机具有低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等多种保护功能。采用专用传感器进行故障采样,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级。一般情况下,动作时间为10微秒,可以完全关断DC主电路。推信号快速关断保护采用专用传感器在输出端采样,反应时间为纳秒级。通过纳秒级光隔离元件和纳秒级模拟开关,在2微秒内全程切断功放电路的推信号,保证功率器件在输出短路的情况下不会损坏。3.采用30-50kHz高频倍压电路,率先应用最新的PUM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容理论采取特殊的屏蔽、隔离和接地措施,DC高压发生器达到了高品质,能承受额定电压放电而不损坏机器。4.高压DC发生器采用大电压反馈,大大提高了电压稳定性。氧化锌避雷器试验专门设计了0.75UDC—1mA的触发按钮,频率也提高到30-50KHz,大大减小了控制箱和倍压筒的体积和重量,更便于现场使用。2023-09-11 16:52:587
如图所示,电子射线管放在U形磁铁的N极和S极之间,射线管的P和Q两极分别接在直流高压电源的正极和负极,
射线管的P和Q两极分别接在直流高压电源的正极和负极,电子从Q射向P,由左手定则可知,电子受到的洛伦兹力向下,则电子束运动径迹向下偏转;故选:B.2023-09-11 16:53:421
高压试验设备的安全措施有哪些
进入高电压设备类有限空间,必须办理停电手续,切断电源且有明显的断开点,并穿戴必要的安全防护装备,确保人身安全。有些高电压设备安装在有限空间内,而这些设备可能会存在危险的电磁场、较高的电压等危险因素。因此,为了保障个人安全,必须在进入这些有限空间之前,办理停电手续、切断电源,将设备断电,确保无法启动。同时,在进入前需要穿戴必要的安全防护装备,如绝缘手套、安全带、吸氧面罩等,防范意外事故的发生。高电压试验设备是产生高电压和冲击电流进行各种放电现象、绝缘性能或通流容量等试验和研究所用设备的总称。主要设备包括以下设备:工频试验变压器、串级工频试验变压器、工频谐振试验变压器、串级谐振试验设备、直流高压发生器、串级直流高压发生器、高压整流器、冲击电压发生器、冲击电流发生器等。电路设计多功能高电压试验设备的电路设计和结构必须考虑多种功能的需要。我们采用两台能单独运行的冲击电压发生器组成多功能高电压试验设备。设备产生直流高电压的电路是由两台冲击电压发生器上所有电容器分别串联起来,成为串级直流电压发生器左、右两排电容器柱,各级电容器托架之间连接整流硅堆。为了限制试品或某一电容器闪络时流过硅堆的过电流,各级硅堆之间,本体和负载之间都串联了限流电阻。2023-09-11 16:54:011
为什么负氧离子发生器的电极要使用直流负高压?
负氧离子发生器的释放尖端决定了必须要用直流高压。一般是采用钢针电极式或者是普通碳纤维作为释放尖端的,电阻非常大,负离子想要通过释放器释放就必须要加强电压电流。2023-09-11 16:54:303
48V RTN表示什么意思?
返回48伏2023-09-11 16:54:535
想知道直流高压发生器用于哪些试验比较好呢?
主要用途:MEZGF系列直流高压发生器是按照中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、制造的便携式直流高压发生器,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。MEZGF系列直流高压发生器采用中频倍压电路,率先应用最新的PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。 MEZGF系列直流高压发生器仪器主要部件选用美国、德国、日本等国先进技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。我公司视质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出优质产品,以满足用户的需要。 1、供电部门现场直流高压试验,例如:电力电缆直流耐压和泄漏试验,磁吹避雷器和氧化锌避雷器电导电流和1mA参考电压试验。2、可作激光电源,还能用于静电喷涂、静电织绒等场合。3、其它需要直流高压的场合。4、增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来极大的方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC5、凡我公司出厂的产品都经过严格质量检验,所有指标都优于中华人民共和国电力行业标准DL447.2-92的要求。2023-09-11 16:55:364
直流高压发生器哪个牌子的好?
直流高压发生器采用了新技术、新材料和新器件,具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。 直流高压发生器性能特点 1、精度高、测量准确。控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流,高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用 2、电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高 3、负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全 4、采用最先进技术、工艺制造,率先应用中频倍压电路,采用最新的PWM高频脉宽调制技术和大功率IGBT器件,从而使输出高压稳定度更高,纹波系数更小 5、增设高精度0.75UDC1mA功能,为做直流高压发生器带来极大的方便 6、过电压整定采用了数字拨码开关,能将整定电压值直观显示,显示数值单位为kV,一目了然 7、故障取样采用专用的传感器,动作时间为纳秒级,光隔离元件也为纳秒级,可快速完全关断直流主回路,从而最大的保护仪器不受损伤 8、倍压筒采用新型材料,轻巧、坚固。底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强 9、机箱采用铝合金机箱,体积小,重量更轻、更美观、更可靠、操作简单、功能齐全,便于野外使用2023-09-11 16:56:143
直流高压发生器可以打变压器耐压吗
不可以。直流高压发生器不适合用来对变压器进行耐压测试,性质和工作方式不匹配,直流高压发生器用于产生高电压的直流电源,用于对绝缘材料、电器元件等进行耐压测试,以验证其耐受高电压的能力,变压器则是一种用于改变交流电压的装置,通过电磁感应的原理将一个交流电压转换为另一个交流电压。2023-09-11 16:56:261
直流高压发生器输出是正压吗
不是。直流高压发生器输出的直流高压为负极性。新型直流高压发生器提供直流高压源,是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。2023-09-11 16:56:331
怎么用万用表判别高压直流稳压电源好坏?
GND与VCC通上直流电2023-09-11 16:56:447
直流稳压电源设计
开关电源用反激拓朴线性电源用220/15变压器+整流桥+电容+78122023-09-11 16:57:044
鼠标刷新率是什么 鼠标刷新率介绍
1、鼠标刷新率也叫鼠标的采样频率,指鼠标每秒钟能采集和处理的图像数量。刷新率也是鼠标的重要性能指标之一,即鼠标每一秒能够采集到的图像数据,一般以“FPS/S(帧/秒)”为单位。 2、鼠标刷新率是衡量鼠标性能的重要指标之一,也是众多电脑发烧友游戏爱好者在购买鼠标的时候一定会注意的的重要参考数值之一。举个例子,倘若鼠标的刷新率不够,那么在鼠标非常快速地移动了一段距离后,因为刷新率不足,导致移动距离之内的图像数据大于鼠标刷新率,那么鼠标内部就会扫描不到数据,从而出现图像数据的盲点。最终造成的结果就是光标的位置无法被准确定位,也就是经常出现的丢失指针的状况。这就意味着,鼠标刷新率越高,性能也就越高,因为它每秒钟采集的数据率更大。这一点对于热爱游戏,尤其是职业游戏玩家来说,鼠标刷新率绝对是一项重中之重的数值。2023-09-11 16:58:101
显卡驱动程序兼容版和公版有什么区别
一、概念不同公版指的是指按照芯片厂商的设计研发出来的,经过反复测试、修正,最终通过官方渠道发布出来的正式版驱动程序,也就是所谓的公版驱动。是GPU厂商根据自己的标准频率设置、散热需要、显存需求等设计的标准产品。兼容版指的是其硬件产品OEM厂商发布的基于官方驱动优化而成的驱动程序,称为非公版或超公版。二、特点不同公版的特点是稳定性、兼容性好是官方正式版驱动最大的亮点。这点可以理解为手机OS的稳定版固件。兼容驱动一般称为万能驱动,可以用于各种品牌的硬件,但不稳定。扩展资料:公版显卡驱动程序的优势是原厂设计,在驱动、应用兼容性上更好,适合追求稳定的用户,比如一些品牌机中就倾向于使用公版卡,虽然它们可能性能稍低,温度稍高。而兼容版,解决了部分公版让用户不太满意的问题了,比如散热。兼容版显卡驱动程序的制作需要厂商有相当的经验,可以在一定程度上修改显卡BIOS甚至是线路,改变显卡的频率、尺寸、接口配置、板载功能等。比如给GPU超个频、把显卡做得更小、改一改输出接口,甚至有些还安装了自动超频按键、拨杆一类的装置。参考资料:百度百科-驱动程序2023-09-11 16:28:451