- 再也不做站长了
-
Ups不间断电源可以带空调。
现在高功率的UPS电源产品也可以带动空调,一个1.5P的的普通空调至少要用5KVA的UPS电源,如果是变频的空调,则可以用3KVA的UPS电源就可以了。UPS即不间断电源将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。
注意事项:
UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损不间断电源坏。
UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
参考资料来源:百度百科-UPS电源
- 西柚不是西游
-
理论上可以用。
传统的UPS电源是不能用来带动空调的,因为传统的UPS电源,技术发展的还不够完善,不能够承受空调启动的电流。
随着电子科技技术的不断发展,新型UPS电源产品,则克服了很多传统的技术问题,能够帮助用户解决多方位的需求。
现在高功率的UPS电源产品也可以带动空调,一个1.5P的的普通空调至少要用5KVA的UPS电源,如果是变频的空调,则可以用3KVA的UPS电源就可以了。
- 阿啵呲嘚
-
一般UPS的建议不用来带空调器的,随着工业用UPS的出现,是可以用来带空调器的,如果你的空调是变频式空调,那就更没问题了。1.5P的普通空调,要用工频系列5KVA的UPS;1.5P的变频空调,可以用3KVA的UPS。
1P约为735W
- meira
-
可是可以,但用UPS 功率要放大5~6倍,不经济,最好用EPS电源,EPS电源可以带消防水泵、电机,设计时是带感性负载的,空调是属于感性负载,所以建议你用EPS电源
- gitcloud
-
带是可以带的 不过不建议用UPS电源 因为空调属于是感性负载 一般在启动的时候瞬间电流超大 如果必须用UPS电源的话呢 建议您选用6KVA以上的UPS电源
- 黑桃猪
-
不可以,有这样的,也不划算,你1.5P的空调电流应该在6A以上,UPS需要真实2000W以上,而且要有瞬间过载能力才能启动空调器,如果一定要,建议买发电机。
- ardim
-
从专业角度来说,建议UPS不带空调。原因为空调为感性负载,其启动电流非常的大,这样对UPS的要求非常的高,并对UPS的损坏是相当的大。如果你实在是要用UPS带空调的话,建议UPS选择3KVA比较保险。
- 王木生
-
不可以,有这样的,也不划算,因为空调是感性负载,启动的瞬间电流非常大。你1.5P的空调电流应该在6A以上,UPS需要真实2000W以上,建议用的6K的UPS机。
- 可品
-
可以带,只要功率足够大,UPS什么都可以带,只是2KW的UPS的价格比1.5P的空调要贵
- 小菜G的建站之路
-
1.5P 常规用2KVA UPS。但国内的UPS ,空调启动峰值能量达不到, 需要用到6KVA或10KVA,才能够做到无市电仍然可开空调机。
- 陶小凡
-
当然可以带了,不过耗电太大了,似乎没有太多实用价值,你用1.5KW的足够了,但要用大电池
- kven
-
可以带,需购买空调三倍功率或以上的UPS电源。
- 牛云
-
UPS不能带空调,如果真要给空调提供一个不间断电源,可以推荐你用一台EPS电源,EPS市电情况下逆变器是不工作的,停电情况下才会电池逆变输出,所以EPS要稍微算大点的
一台5.5KW 的EPS差不多可行,如有问题请持续追问
- 猫帽
-
没有什么实际的意义!
- 苏萦
-
安徽科士达强烈介意您打消这个想法!按照现在的技术,任何一款UPS用来带动空调,都不是很安全!