1.常用的UPS蓄电池有哪些
常用的UPS蓄电池可以分为铅酸蓄电池、胶体蓄电池、锂电池等。
1.铅酸蓄电池
目前最常用的铅酸蓄电池为阀控式铅酸免维护蓄电池,电解液由主要由铅和硫酸构成,特点是使用时不需要加水加酸,密封性能好,体积相对较小,作为UPS蓄电池使用性价比高。
除了免维护铅酸蓄电池,还有开放式液体铅酸蓄电池,需要定期测量比重,加水加酸,若使用这类电池,安装环境需要铺设防腐蚀砖。
2.胶体蓄电池
胶体蓄电池作为UPS蓄电池另一种常用的电池种类,其电解液呈胶态而被称为胶体蓄电池,胶体蓄电池的设计使用寿命比普通的铅酸蓄电池要长,并且性能更加稳定,因而价格也相对较高。
3.锂电池
另外一种锂电池则是绿色环保的首选,锂电池不含铅、镍、铬等重金属,相对普通的铅酸蓄电池而言,锂电池具有重量轻、储能高并且自放电低的特点,同时价格也相对较高。
2.怎样正确使用与维护UPS蓄电池
如何保养? :UPS电池一般为密闭式免维护电池,建议使用者三至六个月做一次放电测试,并观察电池容量指示灯变化,以了解目前电池状态。
其它电池保养检测方法如下: 1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。 2.检视电池+、-极是否氧化? 3.检测电池端子是否松动 4.量测电池端充电电压。
(每一节电池的正常值为13.7~13.8Vdc) 5. UPS电池使用越久,定期保养应越密集,避免市电中断UPS无法延时供电。 6.建议使用的环境温度在0℃~40℃之间,避免阳光直射且保持清洁通风。
7.负责电池保养的人员建议在专业工程师的指导下执行电池保养或请专业工程师执行,避免触电情形发生。
3.谁能说说UPS蓄电池的日常保养与维护方面的注意事项
在人们日常使用UPS不间断电源的过程中,经常对其蓄电池的维护和保养的意识程度不够,而因为蓄电池故障引起UPS电源故障的事情却时常发生,因此加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。
1.环境温度。环境温度是影响UPS电源使用的一个重要指标,环境温度过高,会使电池过充产生气体;环境温度过低,则会使UPS供电不足,这都会影响电池的使用寿命。
生产厂家规定UPS不间断电源的使用温度为20-25摄氏度,温度的升高固然会使得UPS电源的放电功能增强,但是对其寿命却是大大的减小了,通常环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。 2.善用通讯功能。
为了用户更加方便的日常管理,目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通讯功能的实现可以使用户实时了解UPS电源的工作状况,如电输入电压,UPS输出电压,负载利用率,电池容量利用率,机内温度和市电频率等信息。
通过这些智能化的操作,大大方便了UPS电源及其蓄电池的使用管理。 3.使用和保养。
电池应尽可能安装在清洁,阴凉,通风,于燥的地方,并要避免受到阳光,加热器或其他辐射热源的影响。电池应立正放置,不可倾斜角度。
每个电池之间端子的连接要牢固。放电深度对电池使用寿命的影响也非常大。
电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。 最后,电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常,测量各电池的电压是否平均等。
如果长期不停电,电池会一直处于充电状态,这样会使电池的活性变差,因此即使不停电,也需要定期进行放电试验,以便使电池保持活性。合理的使用蓄电池不仅更够延长蓄电池的使用寿命,还能够提高UPS电源的使用效率。
4.不间断供电电源的UPS蓄电池的正确使用与维护
在使用不间断电源系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜超过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。 首先,PS系列UPS的输入部分取消了用于与市电隔离的工频变压器或为降压用的自耦变压器,而采用SPWM技术实现整流高频化(AC/DC)。一方面提高了市电电压允许变化范围;另一方面在控制技术中采用数字信号处理器(DSP)控制,使输入电流正弦化,并与市电电压同相,从而实现UPS高输入功率因数(PF≈1),消除对市电的谐波“污染”,达到环保目的,是一款绿色UPS,同时大副度减少无功损耗,明显降低了运行成本。
其次,抛弃了传统的逆变输出工频变压器,用高频变压器来实现UPS与市电的隔离,不仅噪音低,而且效率高,在UPS的输出级逆变控制电路中采用正弦波直接反馈技术,使其调节高速化,远远优于传统的模拟反馈技术,再加上小的输出滤波器和20kHz以上的SPWM调制,使UPS动态响应特性非常好,而且输出的正弦波非常纯净光滑。
另外,在逆变保护电路中采用性能优良的过滤保护技术,使逆变器不仅具有较强的过载功能,,而且具有强有力的自身保护;PS系列UPS内部的蓄电池组也采取高频变换方式充电,当市电停电,UPS转换为由蓄电池给逆变器供电时亦采取高频变换降压方式(DC / DC)实现。 UPS的智能化包括系统运行状态自动识别和控制、系统故障自诊断、蓄电池自动监测管理、智能化内部信息检测与显示等。
在系统运行状态识别与控制方面,通过内部传感器和状态逻辑及时识别系统所处的运行状态,判定系统运行程序和运行是否正常,有效地防止了系统的误操作对系统自身和负载所带来的危害,提高了UPS的可靠性。
UPS智能化的另一个方面是通过运行于PC机内的监控软件实现的,通过RS232接口将UPS与PC机串口连接,并在PC机上运行UPS的监控软件,由PC机定时发送查询指令,UPS则在规定的时间内返回运行参数信息,再由PC机进一步对UPS的运行状态、故障的具体部位等进行判断,并在必要时对UPS发出指令进行干预和提醒维护人员,并在UPS供电时间结束前自动中止计算机或局域网的运行,并将现场信息自动存盘。 在大量引进微处理监控技术的基础上,四通PS系列能在UPS和计算机网络之间建立起双向通信调控管理功能,把UPS当作广域网络的一个独立节点并装上通讯适配器,给UPS分配独立的IP地址。这样,网管员或被授权人可在网络的任何地方通过网络像管理计算机一样对UPS的情况进行实时远程监控,利用这种控制功能用户可在计算机网络终端上实时监控UPS的运行参数(例如:输入、输出的电压、电流和频率,UPS电池组的充电、放电和电压值的显示,UPS的输出功率及有关的故障、报警信息)。此外,用户还可在计算机网络终端上对UPS的输出执行定时的自动开机、自动关机操作,有序的关机操作将确保用户的软件和数据的安全可靠。
总之,四通PS系列UPS使用MOSFET及IGBT功率元件,成功地实现了高频化、小型化与高效率,也延长了蓄电池的使用寿命,而网络智能化技术不仅提供完全可靠的网络电源管理,也为节能提供了一种最佳的方案。可以说四通PS系列顺应了最新的UPS技术发展趋势,是一款在性能价格上极具竞争力的产品,必将在中国的企业级UPS市场上取得令人瞩目的成绩。
5.如何为UPS配蓄电池
一、问题咨询
负载总功率P总(W),
后备时间 (T)
UPS用处:小,中,大型机房?
二、计算方法
1、12V单体电池的数量N:N=V÷12 2V单体电池的数量为6N
2、电池工作电流I:I=P总÷V
3、实际电池容量C:C=I*T÷Kh
例如:功率为1KVA的电源备用时间4小时,选择科士达UPS的型号为HP9101H,V=36V,则:
N=36V÷12V=3节
I=1000VA÷36V=28A
C=28A*4H÷0.9=124AH
电池的配量可选用100AH一组3节,或65AH二组6节,选用的结果有偏离,这要看用户的需求和成本的考虑.
注:12V蓄电池常用容量规格为7Ah、17Ah、24Ah、38Ah、65Ah、100Ah、200Ah等。
6.UPS电池的常用术语
1.过放电(over discharge):低于蓄电池规定的终止电压后继续放电.2、恢复充电(recover charge):为下一次放电做准备,对已放电的电池充电使其恢复容量.
3.过充电(over charge):达到完全充电状态之后继续进行的充电.
4.完全放电(full discharge):把蓄电池按规定的放电电流放电至规定的终止电压.
5.额定电压(nominal voltage):表示电池电压时使用的标准电压.一般情况下比初始电压稍低一些的理论值.
6.循环服务方式(cycles service system):以充电后放电作为一个循环来使用的方式.
7.最大放电电流(maximum discharge current):在不引起变形,外观异常,极柱熔断等情况下蓄电池可以放出的最大电流.
8.自放电(self discharge):不向外部提供电流,电流容量内部流失减少的现象.
9.额定容量(nominal capacity):在标准规定的温度,放电电流和终止电压条件下,蓄电池完全充电后能提供的由制造厂标明的安时电量.
10.小时率(hour rate):以恒定电流放电至设定的终止电压的时间率,一般以小时作为单位来体现电池的容量.
11.实际容量(actual capacity):蓄电池实际拥有按一定小时率放电的容量,表示为Ah.
12.涓流式连续补充电(trickle charge):为弥补蓄电池的自放电,在脱离负载的状态下,不停地以微小电流充电.
13.浮充充电(floating charge):蓄电池和负载并联接到整流充电器上,由充电器不断的向蓄电池以一定的电压保持充电状态的充电方式,在停电或负载发生变动时,电池能够直接不间断向负载提供电力.
14.定电压充电(constant voltage charge):保持端子间电压恒定的充电方式.
15.定电流充电(constant current charge):用恒定的电流充电的方式.
16.备用式(stand-by use):一直处于充电状态的浮充充电和涓流式连续充电,备应急使用.
17.内阻(internal resistance):蓄电池内部电解液和极群组电阻的总和.
18.放电终止电压(cut-off voltage of discharge):根据放电电流大小和电池类别不同而设定的放电到理论上应停止放电时的端子电压.
19.容量保存性能(capacity conservation performance):蓄电池完全充电后,在一定条件下以开路状态放置一段时间仍然保有的容量.
20.内短路(internal short-circuit):在单个电池内部的极群里,正负极板之间短路的现象.
7.ups如何匹配蓄电池
ups使用的蓄电池一个是看电压,要看ups电池端的输入电压多少伏,一般是120V和240V,120V的就是10组电池串联,240V的就是20组电池串联
然后看需要用电池负载多大功率和时间。一般购置ups主机的时候会有个负载预估,就是这个ups准备负载的功率,一般ups主机的功率会比这个预估功率大一些。
然后要考虑使用电池的情况下需要输出的时间,时间越长,功耗越高,所需电池容量越大。时间乘以功率得到千瓦时就是功耗,然后用这个功耗除以电池电压,就得到电池的大致容量安时。