- echo
-
这个问题很可能不是开关电源的问题,我曾经遇到过类似的问题,如果你不嫌啰嗦,也许你看完这个故事你会有点感觉。
有一天我的一个客户来电投诉说我的电源烧了它的好几块电脑板,当时老板很紧张,一片电脑板一万多可以买我一百多个开关电源了,于是我和老板到客户那里,开关电源输出正常,电压很稳定,我怕是PCB接触不良,特意上下左右都拿起来拍了个遍,电压输出依然不动,对方的老板一口咬定是电源的问题,因为他换过电脑板,但是还是烧了。就是说这个电源已经烧坏两块电脑板,虽然没有直接的证据,似乎这个黑锅甩不掉了,在这时的客户面前谁都不敢说自己的东西绝对没有问题。
我注意到一个细节,客户的一个师傅告诉我,原来用两个脚的电源插座老化试机已经48小时了,换上三脚插座以后就出问题。客户的开关电源接地端都对市电大地接通了的,这个本来很正常的,但是这个大地线端子在开关电源内部我们都是接了外壳和输出0点电位(就是GND端子,所以你才可以测到外壳对输出正电压有一个电压,其实外壳已经接GND了,但是不是所有的开关电源都这样接,也有市电的大地端子是和GND分开的。GND有些人标为COM)。
由于我平时也兼职做电工,实在没办法我就想会不会市电供电那边有问题,征得客户同意后,关掉他们工厂车间的总开关,用万用表测市电对地线漏电了,听说漏电,客户说平时有时漏电开关会跳闸,但是都没有注意这个问题,于是我判断是市电对地线漏电,这个漏电电压接通到开关电源的外壳和GND,最后通到电脑板上,那上面都是CMOS元件,非常敏感。
花了一个多小时,帮客户修好漏电的地方,测试已经没有漏电了,于是开机试验,第二天老板打电话,对方说一切正常,第三天后对方的老板打来电话,说没有问题了,老化了十几台机器一切正常,确认不是开关电源的问题,还谢谢我们帮他们处理了漏电的问题,我们终于松了一口气,后来那个客户也没有再发生这样的问题了。
- 左迁
-
你拆开触摸屏和驱动器,看看什么位置烧得,如果是电源部分烧的,就可以断定是开关电源的问题,但是就你描述,不像电源毛病,你测得电压又没问题,在一个看看电源功率,是不是带不起来!
- 苏萦
-
如果开关电源的取样调整电位器接触不良而导致稳压电路失效,就会造成电源电压过高或过低,如果长时间监测不方便的话,建议直接代换
- 阿啵呲嘚
-
中间加个3A的1P空开试试