- 大牛哥
-
首先要明确断路器的功用,1、隔离作用,2、过流保护,3、短路保护
一般系统较为复杂的电气设计中,开关电源后应加断路器,其主要目的不在于短路保护功能
主要作为隔离(检修设备时非常有用),过流限制保护,以及形成对直流电力的功能性分配(例如将PLC、传感器、安全回路等供电区域形成视觉上的隔离)
作为隔离作用,在要检修PLC设备的时候,可以不影响其它设备情况下对其PLC进行检修或更换
另外在短路情况发生时,也可以通过试验断路器的关断/闭合,帮助分析是哪个区域或哪个功能出现了短路故障,这有助于维修人员快速查找故障点,减少停机时间
还有它可以作为过流限制保护功能,仍拿PLC为例,假如其额定电流或最大电流是1A,可选择2A的断路器对其进行保护,防止意外搭接故障(并不一定非要24V与0V搭接才叫短路),导致电流过载从而导致器件过热情况
另外开关电源输出短路保护电路的失效,要切实的考虑进去而不能忽略,因为一旦其失效,将导致及为严重的后果,甚至引起火灾,你的客户可能用国外的设备比较多,虽然不知道为何要用断路器,但我估计他可能觉得老外用了肯定有道理,用总比不用强,所以就来要求你而已,几个断路器也没几个钱,用就用了吧。
- 站长在线
-
一般断路器的断开时间在秒级范围内,而开关电源的断开时间都在毫秒级以下。若用作输出端短路保护,就是形同虚设。而且还会引起输出电阻增大、可靠性减低等不利性因素。但有一种情况它是有效的,就是开关电源的输出短路保护电路失效(可能性较少)。从综合角度考虑,不应该加断路器。
- echo
-
不用加就可以。因为在开关电源的电路里设计中有一个保险丝,比加断路器有用。
- 一颗苹果
-
可以隔离,但是建议PLC这条路可以用熔断器.另外,可以选用直流断路器,虽然小型交流断路器可以代用,但是跳匝曲线还是有区别的.