- 左迁
-
24V开关电源的输入端电压变化不会影响输出端电压变化;
开关电源的输出电压都是稳定的,也就是说输出电压基本不受输入电压变化的影响(或者说影响非常微小,绝不会按比例变化)。如果有影响,说明开关电源品质不良,应该换掉。
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。
- 王木生
-
没有这个问题,开关电源的输出电压都是稳定的,也就是说输出电压基本不受输入电压变化的影响(或者说影响非常微小,绝不会按比例变化)。如果有影响,说明开关电源品质不良,应该换掉。
如果要求提供给位置传感器的工作电源更加稳定,可以给它们分别加各自的稳压电路,比如加7812、7815等。
- CarieVinne
-
输入电压在额定范围内是不会的,你说的这个情况是这个开关电源输出反馈回路设计不良造成的,建议你换一台高稳定精度的开关电源,如果你会修改内部电路的话,换几个件也能达到效果,还有就是注意输入和输出的线损,导线过长也会降低使用端电压的
- 苏萦
-
1、你所谓的“开关电源”,是不是买到线性电源了?
2、输入电压变化,你的“开关电源”输出电压有变化,说明此开关电源的线性调解率不好,更换供应商;
3、在你的“开关电源”的输出端再用三断稳压器或LDO,再给你的PLC供电。
不需要增加“交流稳压器”。
- 猫帽
-
我觉得你应该当心电磁干扰,电机运行干扰到你的PLC采集电子尺信号的可能性还是有的