1、锂离子电池实验室应合理设计人流、物流、污流及消防疏散路线,并根据业主需求设计参观通道。
(二)装饰装修设计--SICOLAB喜格
1、实验室隔断吊顶材料的选择应满足生产或研发对环境的气密、保温、隔热、防火、防潮、防尘、防腐、耐久、易清洗等要求,注液、化成、老化区域应采用不燃材料。
(三)工艺管道设计--SICOLAB喜格
1、锂离子电池生产研发用的氦气及氩气等窒息性瓶装气体,应存放在厂房内的专用房间。
2、氮气纯度小于或等于99.999%时,宜采用内壁光亮退火处理BA级不锈钢管。
3、锂离子电池生产使用的氦气及氩气应采用瓶装压缩气体供气,其纯度应大于或等于99.99%,管道宜采用不锈钢316BA级及以上管材。
(三)NMP回收及电解液供应系统设计--SICOLAB喜格
1、电解液属于甲、乙类危险性物质,在电解液输送管道考虑防泄漏设计是安全生产的必要保证。为防止管路中的连接部位发生泄漏,应采取防泄漏措施,同时电解液供液主管路上应设置紧急切断阀,当发生泄漏时,紧急切断电解液的输送,避免电解液大量泄漏,危害环境及杜绝安全隐患。
2、NMP供应及废液排污管管道应采用不锈钢无缝钢管或钛合金管。电解液暂存间至注液机管道应有防泄漏措施,电解液供液主管路上应设置紧急切断阀。
(四)通风、空调与净化设计--SICOLAB喜格
1、干燥房与一般空调房间应分开设计空调;
2、露点温度差别大的干燥房应分开设计空调;
3、有洁净度要求的干燥房与无洁净度要求的干燥房应分开设计空调;
4、正极生产车间和负极生产车间应分开设计空调;
5、产尘量大的研发车间应设计独立的空调,并设计粉尘处理装置。
6、不同露点的干燥房之间的静压差不宜小于5Pa;
7、干燥房与一般空调房间的静压差不应小于5Pa;
8、干燥房与室外的静压差应大于10Pa。
9、没有温度、湿度要求的原料及辅料仓库等应设置机械全面通风系统。
10、电解液暂存间和注液间应设计事故通风系统,事故通风换气次数不应小于12次/h。
11、氮甲基吡咯烷酮(NMP)的排风系统应按防爆系统设计。
12、当干燥房要求的露点温度低于-50℃时,应采用两级除湿处理系统。
13、终级除湿段内处理区域、再生区域的漏风率不应大于0.5%。
- echo
-
(一)平面布置设计--SICOLAB喜格
SICOLAB锂电池研发实验室设计重点:
1)普通湿度需求空调房间,如负极涂布间等房间,其湿度控制需求为≤60%,该需求可通过冷却除湿实现。
2)低湿需求空调房间,如正极辊压间、正极分条间、正极模切间以及正极二分间等房间,其湿度控制需求为≤20%,以及正极涂布间、负极辊压间、负极分条间、负极模切间以及负极二分间等房间,其湿度控制需求为≤45%,该需求通过冷却除湿很难实现,因此往往通过转轮除湿机组处理后来满足使用需求,机组中设置一级转轮。
3)低露点湿度需求空调房间,如干燥间、化成间以及注液间等房间,其湿度控制需求为露点≤-50℃,甚至更高,该需求现有的一级转轮除湿机组很难满足工艺需求,工程中一般设置两级转轮除湿段对房间空气进行处理,以满足使用需求。