- 站长在线
-
一、室外设备保护
直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆.
摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,视频信号线路安装视频防雷器PTV-BNC,控制线路安装防雷器PT-V485,电源线路安装PT-DM40/2.
也可以采用三合一集中式防雷器PTV-3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.
沿支撑杆引上去的电源线,视频信号线,控制线要穿金属管敷设,
金属管应接到地网上.
二、监控机房防雷保护:
第一:电源防雷保护
在建筑物的总配电上安装第一级电源防雷器,型号是:PT380-80KA,作为整个监控机房第一级电源防雷保护.
在机房配电上或UPS电源前安装第二级电源防雷箱,型号是:PT220-40,作为机房设备的第二级电源防雷保护.
在显示器、工控机等重要设备前端安装防雷插座ZGJ-10。
第二 控制线防雷
在进入室内的485控制线路上,安装1个防雷器,型号是PT-V485,
第三 视频信号防雷器
对从室外摄象机引入室内的视频线路安装8个防雷器,
型号:PT-BNC
第四 室内等电位连接
在机房内设置一个等电位端子排,把所有防雷器的地线和金属外壳的设备都连接在端子排.
三、接地系统
在室外的摄象机附近都要就近做一套接地网,如果2个地网之间距离小于20米,2个地网要连接在一起.摄象机和避雷针的地网阻值要小于10欧姆.接地体可以采用镀锌钢管或镀锌角钢.
监控机房的地网要小于4欧姆.考虑到接地空间的限制,可以采用高科技的普天接地系统2000,该系统包含郑州普天接地模块PTD-3和镀铜接地极,接地效果好,抗腐蚀性强.
- LuckySXyd
-
电子系统设备经常会受到外界瞬时过电压干扰,这会影响用户设备稳定运行,严重时甚至会造成设备损坏。雷击就是一种很常见的过电压现象,全球每天大约有8百万次雷击发生。
由于安防设备通常是安装在室外露天环境中,它会极易受到雷击,会严重危害安防系统的安全工作,所以安防系统一定需要一个完善的防雷防浪涌方案。
在安防设备上的RS-485、BNC、DC12V、AC24V、Ethernet等端口,浪拓电子公司都有一系列完善的雷击保护方案。
1)RS485端口
2)DC12V/24V
3)BNC视频口
4)以太网口
- 阿啵呲嘚
-
跟帖留名。收藏
- ardim
-
一 概述
机房设备大多是微电子设备,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性,这就使其对各种雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁干扰非常敏感。如果防护措施不力随时可能遭受重大损失。
二 现场勘察报告
经过对方介绍,得到了第一手资料,现将具体情况进行汇总如下:
a. 机房设备基本情况:
从各个供电系统、网络系统的情况来看,问题主要集中存在于供电系统、网络系统等通过内线及外线联系的部位。
该楼,供电系统有总配电柜380V,分配电柜220V,信号系统有: 24口交换机2台,电脑20台。没有采取防雷保护措施,存在严重的雷击隐患,一旦该系统遭受雷击,造成的系统瘫痪,则会对机房的运作产生严重影响,所以应有很好的防雷措施,加强和完善防雷措施已十分必要。
b. 机房内部设施隐患分析:
机房供电系统、信号系统的雷电防护问题过去一直存在,由于近年来大量在机房内采用了安防监控、整体协调消防等先进设备,加上运维水平的提高,网络的运行可靠性也极大地提高了。但是,随着楼层日益增高,加上设备对雷电较敏感,总体来说,信号系统的感应雷电的概率和维护的困难程度反而比以前增大了许多,这样雷害问题就日益凸显出来。
A、直击雷的危害
雷云对地放电主通道通过被保护物,就称被保护物被直击雷击中。特别是高层建筑物直击雷发生的概率非常高。雷电直接击中直击雷防护装置,装置上感应到的强大瞬变的雷电流会在周围空间产生强大的磁场,而位于大楼内的中心网络机房的信号系统,极容易产生雷电感应和雷电过电压波的入侵,从而可能会造成设备损坏、人员伤亡等严重后果,因此直击雷发生的概率虽然很小,但其危害十分大,所以不能掉以轻心。
B、感应雷的危害
雷云对地放电的主通道虽然没有经过被保护物,但放电过程中产生的强大电磁场可以在附近的导体中感应起电磁脉冲,我们称为雷击电磁脉冲,即通常所说的感应雷。显然感应雷是由直击雷引起的,感应雷产生于导体中并沿导体传播,损坏与导体相连接的设备或设备中的某些器件。(这些设备或器件的耐冲击水平较低)室内信号系统设备中有的集成电路,采用了大量高集成度的微电子电路,其耐冲击水平较低。供电系统都通过电力电缆和各种传输电缆与外界相连,这就为感应雷的侵入提供了良好的条件,使得供电系统、信号系统设备,容易被感应雷损坏,产生各种各样的设备故障。如接口板损坏、内部信号传输口的损坏、整流模块的损坏等。有时感应雷引起的故障甚至让我们很难与雷电联系在一起,但却是由雷电引起的。感应雷形成的破坏虽然不及直击雷大,但其损害的往往是各种网络设备的核心器件,给正常信号传输带来障碍。
有研究表明直击雷可在其周围1500米范围的半导体上感应起危险电压,加上信号系统与外界连接的各种长距离光缆、同轴线缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减的沿线缆传入信号设备。因此对信号系统来讲感应雷的概率远大于直击雷的概率,可以这样说信号系统的防雷主要是防感应雷。
感应雷可以通过电力电缆、通信电缆、光纤等各种各样的电缆线,由于电力电缆的距离长且对雷电波的传输损耗小,所以由电源侵入的感应雷造成的危害十分突出,按原邮电部的统计由电源线感应雷电产生的雷击事故约占了通信站雷击事故的80%。
机房的信号系统内各种设备没有对电源线路、信号和数据线路针对雷电感应高电压和雷击电磁脉冲采取措施并防护。电源系统、信号和数据网络系统等各种重要设备存在着被雷击过电压和雷击电磁脉冲损坏和干扰的隐患;一旦附近发生雷击,有可能造成局部设施瘫痪。所以,需要安装相应的防雷器,并进行必要的等电位处理。
三 设计依据
1、 GB50057-2010 《建筑物防雷设计规范》
2、 IEC60364-5-534《建筑物的电气设施规范》
3、 GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
4、 GB9361-88 《计算机场地安全要求》
5、 GB7450-87 《电子设备雷击保护导则》
6、 GB12158-90 《防止静电事故通用导则》
7、 IEC60364-5-534《建筑物的电气设施—过电压保护器件》
8、 IEC61024-1-1《建筑物防雷—防雷装置保护、级别的选择》
9、 IEC6063 《SPD电源防雷器》
10、 GA173-1998 《计算机信息系统防雷保安器》
11、 GB50054-95 《低压配电设计规范》
12、 GB50174-93 《电子计算机机房设计规范》
13、 IEC61643 《接至低压配电系统的瞬态电涌保护器》
四 方案达到的目的
保障机房的所有供电系统如大楼配电,楼层配电系统、信号
系统如服务器,交换机,投影仪的安全和正常运作,同
时保障工作人员人身安全。
五 方案具体内容
在防雷工程设计和施工的过程中一定要依据相关规范的要求,从直击雷防护、接地措施、安装SPD、屏蔽处理、等电位连接和综合布线六个方面进行综合考虑
1.安装防雷器
防雷器是并联在线路上的,即接在各种线路和地之间。平时防雷器处于高阻抗状态,即对地开路;当线路上有雷电流等过电压时它将被导通,处于低阻抗状态,即对地短路。雷电流等过电压消失后,它又自动恢复到高阻抗状态。
A、供电系统
电源部分的防雷及过电压保护是整个综合防雷防护重点。当发生雷击时,强大的雷电流及其高强度瞬变电磁场对周围导体产生过电压,绝大多数的雷害都是因为这类二次感应而造成的。因此具有长距离的电力线和信号线都是二次感应雷的侵犯途径。此外,电力网络内部的操作或事故也同样会有危险的过电波,会损害设备。
机房设备由于其运行电压(几伏或几十伏)、电流小(毫安级)、频率高、侵入供电线路的雷电流及叠加在电源线路上的瞬间高压脉冲,击坏各类用电设备的电子芯片使设备遭受永久性损坏,因此在实施感应雷击工程时,应将重点放在电源防护方面。一般都根据截断感应源,防止二次感应,重点保护以及多重保护的办法,使瞬间过电压电流被抑制到电子设备能够承受的安全状态。
根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》和GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等电位连接相关防雷规范要求,电源防雷一般需要安装三级以上防雷器,使雷电流得到很好的泄放,并将雷电流脉冲的电压峰值降到电气设备能承受的水平。
具体措施是:
A、电源部分:
电源第一级防护:在总配电柜低压进线端,并联安装一套三相电源防雷箱KSJ-380A/80,以保证供电线路的安全运作。该产品采取并联的形式,对线路并不产生影响,适用于电源系统第一级防雷保护,已广泛应用于移动通信基站,微波通信站等电源系统,如各种配电站,配电房,配电柜,开关箱等各种重要且易遭雷击的设备。
产品特点如下:
1.响应时间快:能在25us时间内快速响应,使电源线路上的过电压得到有效抑制,同时对地泄放能量,雷电过后自动恢复正常状态(高阻态);
2.有保护电路:当防雷元件劣化或雷击损坏时,该相住回路自动脱离,同时,先指示灯亮(红),其它回路继续正常工作;
3.采用钳位技术:为确保用户安全,可靠供电,应用新型钳位技术,当系统出现故障或防雷器动作时,确保各线间电位差保持不变;
4.内部设有温控,限制电流,彻底避免火灾发生。
5显示工作状态:防雷箱面板上有指示灯,指示防雷器的工作状态,绿灯亮表示防雷器工作正常,红灯亮表示防雷器该相已不能工作,需维修。
6.通流容量大。
产品技术参数如下:
A,持续工作减压:385V B,动作电压:620V
C,通流容量:80KA D,保护水平:2800V
E,防护等级:第一级 F,外观尺寸:350*250*95
安装说明:
1.安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求;
2.防雷箱在工作期间,应定期检测并查看状态指示灯是否正常;
3.当红灯亮时,表示该相防雷阻件已劣化或被雷击损坏,需要维修;
4.安装时,所有连接导线要求短、粗、直,并连接牢靠;
5.安装完后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常;
6.用户单位制定防雷设施管理制度,并指定专人管理;
7.定期检查(测)防雷箱的工作情况,雷雨过后及时查看,
严禁已老化的防雷箱未经修复而继续使用。
电源第二级防护:在机房分配电柜电源进线端,安装一台单相电源防雷箱KSJ-220B/40,以防止线路上的雷电流入侵,保证电源的安全运作。该产品适用于单相电源系统,防止雷击产生的脉冲浪涌及瞬间过电压对用电设备造成损害。该系列电源防雷箱并联安装在电源线路上,不影响电源线路的正常工作,工作状态指示灯,用于指示防雷器的工作状态,雷电计数器,方便用户了解线路遭受雷电入侵的频次。
产品特点如下:
7.安装简单、方便,无须特别维护。
产品参数如下:
A,持续工作电压:320V B,动作电压:560V
C, 通流容量:40V D,保护水平:2400V
E,防护级别:第二级 F,外观尺寸:350*250*95
安装说明:
电源第三级防护:在机房的计算机、投影仪等重要设备处安装KSJ-220E/5单相电源防雷插座,对各重要电子设备电源做精细防雷保护。该产品适用于计算机,通讯设备,传真机,高档音响,影视设备,精密仪器等各种办公及家用电子,电气设备的防雷过电压末及保护。具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作。
产品特点如下:
1. 具有温控和过流等失效保护电路,不影响线路的正常工作;
2.新型多用途标准插孔,宽松合理的孔座间隙,能同时满足多台不同电气设备的防雷需求。
产品参数如下:
A,持续工作电压:320V B,动作工作电压:560V
C,通流容量:10KA D,负载功率:2000W
E,保护水平:700V F,保护等级:精细保护
G,外观尺寸:350*250*95
B、信号系统
a,在每个云台摄像头前端安装监控系统防雷器KSJ-DVK220,以保证球形摄像头的安全工作。该产品根据监控系统的特点量身打造的专用防雷设备,他集电源防雷
器,视频线路防雷器和控制线路防雷器于一体,各部分采用多级串联式结构设计,具有多级保护功能,适用于公共场所,各种楼宇,机场,海关,军事基地等各种重要安防设施的室内,室外监控摄像枪的防雷击电磁脉冲保护。
产品特点如下:
1,电源、视频、控制信号同时保护,通流容量大;
2,核心元件均经严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越
3,内置快速半导体保护器件,响应速度快;
4,低电容、电感设计,传输性能优越;
安装说明
1,请认准接口及连接方式;
2,认准防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接被保护设备;
3,接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感影响防雷器对雷击电磁脉冲能量的泄放。
B, 在每个摄像头(不带云台)前端安装监控系统防雷器KSJ-V/2,以保证枪击摄像头的安全工作。该产品是根据监控系统的特点量身打造的专用防雷设备,它集电源防雷器、视频线路防雷器于一体,各部分均采用多级串联式结构设计,具有多级保护功能,适用于公共场所、各种楼宇、机场、海关、军事基地等各种重要安防设施的室内、室外监控摄像枪的防雷击电磁脉冲保护。KSJ—DV220用于不带云台摄像枪。
产品特点:
1,电源、视频同时保护,通流容量大;
2,核心元件均经严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越;
3,内置快速半导体保护器件,响应速度快;
4,低电容、电感设计,传输性能优越:
5,限制电压极低。
安装说明如下:
1 请认准接口及连接方式;
2 认准防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接被保护设备:
3 接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感影响防雷器对雷击电磁脉冲能量的泄放。
C,从摄像头进入机房的控制线和视频线要做防护,在视频矩阵前安装集中式视频信号防雷器KSJ-V40A/16,以阻止室外的雷电磁脉冲沿视频信号线路进入监控设备。该产品采用19英寸标准机架式结构,适用于多路视频线路的集中保护,每路完全独立,互不影响和干扰。主要用于视频监控系统等的防雷击及电泳保护。
产品特点如下:
1.多级保护,流通容量大;
2.核心元件均经过严格筛选,且选用国际名牌产品,性能优越;
3.内置快速半导体保护器件,响应速度快;
4.低电容、电感设计,传输性能优越;
5.允许电压限制在损坏接口的电流水平之下;
6.具有自恢复功能,在易遭受雷电环境下提供多次保护;
7.宽频范围内低衰减和回波损耗,确保防雷器不对系统性能产生影响;
8.限制电压极低;
9.生产工艺先进,外形美观;
10.安装方便。
安装说明如下:
1、请认准接口以及连接方式;
2、认准防雷器输入/输出接口标识,输入接外线、输出接设备;
3、接地线应力求短、粗、直,以减少分布电感对雷击电磁脉冲能力泄放的影响;
4、信号防雷器接地宜通过电子开关与地网连接。
C.地网的制作
标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,本方案利用大楼的主钢作地地网。从大楼的主钢筋处有焊接地方法引出接地极,接地极与机房均压环连接,焊接处刷红丹做防腐处理。
本方案制作一个独立的4欧姆地网。
机房接地线用BVR50平方的多股铜线连接到机房的汇均压环上。
4.屏蔽
把机房内的金属门窗、天花板及防静电地板等连接到均压环上。
D机房防雷接地
机房的防雷接地(接地要求R≤4Ω)
1)均压环
采用30*3的紫铜排作为机房接地均压环,把接地汇集排作闭合连接。将机房内的金属外壳等连接到均压环上,进行保护。
2)接地线
(1)采用4mm2的铜线作为机房内正常工作不带电的金属外壳(如机房的金属门窗、金属吊顶、防静电地板支撑架、设备外壳等)的接地线。接到均压环上,具体数量由施工现场而定。
(2)机房内电源电涌保护器的接地线采用16mm2的铜线。
3)、接地引下线
采用50mm2的铜线作为机房接地引下线,把机房内的均压环连接到机房的接地汇接点上。
- 还要旺仔
-
这些方案请人做都是要钱的,楼主要只是想找资料自己去网上搜搜吧