- 北有云溪
-
开关电源整理模块出来的电压就是48V,也就是正极和负极之间有48V的电压差。
实际工作中,将正极接地,正极是0V,这样,负极就变成了-48V。
接线时,将开关电源正极接线排通过电力电力接到机房的工作地排上。
一个机房里一般有三个互相独立的地线排,一个是工作地排,一个是保护地排,还有一个是防雷地排,这三个地排最终都是接到大楼地网上的,电压都是0V。但是在最终接到大楼地网之前,这三个地排是严格分开的。
- 天涯
-
为了在抵抗电解化的过程中,有效的缓解设备和元器件的锈蚀,延长设备寿命的一种方法
正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)
相关推荐
打开机房电源时可直接打开总控开关吗
可以。通过机房停电应急预案得知,打开机房电源时,可以直接打开总控开关。机房,旧时手工、丝棉织业的工作场所和生产单位的通称,现在指电脑学习室,在IT业,机房普遍指的是电信、网通、移动、双线、电力以及政府或者企业等,存放服务器的。2023-09-22 23:50:301
机房内照明电源开关或类似开关装置应装在
机房内照明电源开关或类似开关装置应装在机房入口。机房内设置一个电源插座,机房内设有固定的照明,地表温度标准为2001X,机放照明电源与电梯电源分开,照明开关设置在机房靠近入口处,电力线和控制线隔离敷设。2023-09-22 23:50:381
供电企业中心机房建设的探讨|idc机房供电方案
供电企业中心机房是企业网络和数据的核心枢纽,网络中心机房建设工程涉及面广,而且日益庞大的数据中心与节能环保的诉求对机房建设提出了更高的要求,考虑到中心机房投资大、使用周期长,业务发展快,现代技术发展迅速,设备更新周期不长,因此机房建设必须尽可能采用世界上成熟的环境保障技术手段、自动化的监控技术。欲建设一个标准规范、安全稳定、环保节能、先进实用的中心机房,是一个充满探索性的系统工程,本文结合中心机房工程建设,就上述要求在机房选址、布局、供电、空调及建设前期和建设中应注意的问题等方面进行探讨。 一、机房位置选择 供电企业中心机房是整个网络的核心,数据交换中心,网络光纤布线通常采用以网络中心机房为核心的发散型布线,避开雷区。在选择楼层时,应该考虑以下因素:一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁; 二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 三、远离强振源和强噪声源; 四、避开强电磁场干扰。 考虑到节能降耗的需要,中心机房做好避开楼宇的最高层,因为楼宇的最高层温差大,冬天最冷、夏天最热,会加重空调的负荷,增加能源消耗。在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 二、机房的科学布局 机房组成应按计算机运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、基本工作间、辅助房间。从机房规划初期就应该将节能与机房建设相结合。中心机房一般包括网络主机房、电源室、网络监控室。比较科学的布局是,网络主机房在中间,电源室、网络监控室分别在两头。电源室放置不问断电源(UPS),其电池最好放在一层单独房间,因为电池散发出有害气体,对人体和设备构成威胁,电池室必须是与网络主机房隔离的独立空间。网络监控室的功能主要是监控维护网络设备运行,网络监控室与网络主机房之间应用玻璃隔开,以提高监控的直观性。网络主机房主要设备是交换机、服务器、配电柜,交换机、服务器统一放置在标准机柜内,整齐美观,方便管理。配电柜应放置于网络主机房靠近电源室的入口处,与交换机、服务器隔开一定的距离,以防止电源干扰和雷击。需要经常监视或操作的设备布置应便利操作。主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定: 一、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m; 二、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m; 三、走道净宽不应小于1.2m。 三、噪声、电磁干扰及静电预防 机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB 机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1,000MHz时,不应大于126dB。机房内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不应大于500mm/s2。主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。主机房应远离噪声源。当不能避免时,应采取消声和隔声措施。 四、信息屏蔽 特殊重要的计算机系统应考虑设置独立的系统,网络交换主机应分别单独设置,硬件上做到相对独立。电源线应尽可能远离计算机信号线,最好是弱电在上架空、强电铺设在地板下,避免并排敷设。信息通讯线应尽量敷设在钢管或金属线槽内。对于屏蔽要求较高的通讯线,可考虑采用屏蔽线或光纤。实际工程中采用何种通讯线,需根据工程具体实际情况考虑。 五、人流及出入口设置 机房宜设单独出入口,入口至主机房应设通道。人员出入主机房和基本工作间应更衣换鞋。 当无条件单独设更衣换鞋间时,可将换鞋、更衣柜设于机房入口处。机房的安全出口,不应少于两个,并宜设于机房的两端。门应向疏散方向开启,走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。工作人员具有最短的出入路由,一旦发生火灾等特殊情况,人员可在最短的时间内撤离。 六、室内装饰 主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料,并应符合下列要求: 一、墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 二、应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。三、吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并刷不易脱落的涂料,其管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。当主机房和基本工作间设有外窗时,宜采用双层金属密闭窗,并避免阳光的直射。当采用铝合金窗时,可采用单层密闭窗,但玻璃应为中空玻璃。 七、空气调节 中心机房的空气环境调节,主要包括温度、湿度、新风量的调节。应采用新的信息中心机房热量指南标准,放宽服务器的使用环境要求,提高服务器在高进风温度下的可靠性,优化信息中心机房的气流组织,避免局部热点,提高制冷率,减少空调容量和数量,提高机房散热效率。机房空气调节控制装置应满足电子计算机系统对温度、湿度以及尘对正压的要求。设备的选用应符合运行可靠、经济和节能的原则。空调系统和设备选择应根据计算机类型、机房面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑。空调制冷设备的制冷能力,应留有15%-20%的余量。 当计算机系统需长期连续运行时,空调系统应有备用装置。 八、中心机房的供电 网络中心机房的供电质量,对网络设备的运行和使用寿命至关重要,必须建设稳定、安全可靠的供电系统。一般信息中心机房都采用7x24h(七乘二十四小时不间断)运转模式。所以,供电系统是机房的基础保障,也是机房能否运行的关键。在保证具有稳定的动力电源之外,可以在最短时间内给机房设备持续供电的UPS系统或油机发电系统也是必要的。机房供配电系统应考虑计算机系统有扩散、升级等可能性,并应预留备用容量。机房宜由专用电力变压器供电。机房内其它电力负荷不得由计算机主机电源和不间断电源系统供电。主机房内宜设置专用动力配电箱。电子计算机主机电源系统应按设备的要求确定。 单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于20%。 电子计算机电源设备应靠近主机房设备。主机房内应分别设置维修和测试用电源插座,两者应有明显区别标志。测试用电源插座应由计算机主机电源系统供电。其它房间内应适当设置维修用电源插座主机房内活动地板下部的低压配电线路宜采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆。2023-09-22 23:50:461
风机房的风机电源线配管要求
风机房的风机电源线配管要求是:选用RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆。采用铜软线束绞,结构采用柔软型,大截面表面允许纸包,改善弯曲性能、绝缘采用天然丁苯橡皮,绝缘的老化性能良好。2023-09-22 23:50:531
机房UPS功率确定
在弱电工程中,往往存在两个机房,一个为信息机房,一个为消防监控机房,而这两个机房都需要设置UPS,但对于绝大多数工程人士,并不知道如何确定UPS功率以及如何利用UPS供电,现在以本设计事务所的一个实例进行计算: 在本例的计算机机房中,有两套UPS电源,一套为机房中的列头柜供电,拖动服务器、存储器等机柜;另一套为整个大厦每层的网络设备供电,如交换机等;列头柜供电需要先确定机柜负荷,常用估算方法如下: 普通服务器机柜功率=3.5kW/台; 刀片服务器机柜功率=9 KW/台;存储设备机柜功率=5 KW/台; 网络机柜功率= 2KW/台; 经过计算,本项目计算机机房UPS用电为99kW。 而另一套UPS为整个建筑除机房外所有的网络设备供电,电源深入到各个弱电井,每个弱电井交换设备的功率估为2kW,则整套UPS供电功率为128kW。 其具体引入到各个楼层弱电井配电箱的拓扑结构如下所示: 通过以上的配置,机房UPS电源的用电功率及配电措施能有个大概了解。2023-09-22 23:51:021
设备电源应接入不同路机房电源,单电源设备也应进行什么备份
进行交叉备份。根据查询中国IDC圈得知单电源设备也应进行交叉备份,交叉接入不同路电源可以保持设备的持续稳定运行,容错能力更强,当一条电源线路出现问题时,备用电源线路可立即接管,避免设备计算中断或死机。2023-09-22 23:51:101
什么样的机房环境监控系统分为几类(监控机房需要什么设备)
前言:我们接触的机房一般都是监控室,监控室的建设内容比较简单。然而,一个项目的建设 的数据机房往往很高端,数据机房对整个应用环境的要求特别高,所以需要对机房的一些数据进行监控,以便更好的管理机房的设备。机房环境监测的主要内容有哪些?文本:对于机房来说,考虑到设备运行的安全性和管理的科学性,有必要通过现代IT技术实现机房内分散的设备运行的集中管理。对机房内的UPS、精密空调、配电柜、温湿度点、漏水检测、氢气检测点、消防、门禁、视频安防监控等系统进行集中监控或控制,并在机房内配置一台工控机作为现场管理服务器,对机房的监控数据进行采集和处理。一、系统监控对象描述本机房监控系统主要包括以下系统的控制:1)机房电源监控2)机房环境监控3)机房安全监控受控设备和系统如下:a)计算机房连接到市电电源和UPS配电柜。不间断电源.c)精密空调。d)消防系统。e)门禁系统。f)视频安全系统。二、系统架构该系统采用工业控制中的分布式控制原理,分散控制、集中管理的设计思想。建立机房三级集中监控架构,即系统由以下三部分组成:现场设备采集层、现场管理服务器和远程WEB浏览站。机房监控解决方案的拓扑图如下:三、系统控制功能主机房内设置现场管理服务器和集中监控管理软件,对机房内所有动力环境和安防系统进行监控。主要监控内容包括:机房电源监控、机房环境监控、机房安全监控。监控对象和内容:1)机房电源监控:配电开关监控:监控重要开关;配电参数监控:商用电源参数监控;UPS监控:监控UPS;2)机房环境监控漏水检测:1套漏水系统检测机房是否漏水;温湿度监控:监控机房内的温湿度;消防:监控机房消防信号;氢气监测:监测电池室内氢气的浓度;3)机房安全监控:门禁:在门禁门口监控所有人员的进出;视频监控:整合机房视频图像,实现视频与其他子系统的联动;每个监控子系统的详细功能如下:四。分布监控1)监测内容:对于机房内的重要配电开关,监控开关是否跳闸或无法供电,并实时监控市电输入柜Dj上的配电开关。安装电表,监控电源进线的电压、电流、频率、功率等参数。2)工作模式:专用信号处理模块用于完全光电隔离,将输入的强电信号处理转换成低电平信号,然后输入智能开关量采集模块转换成数据信息,发送到现场管理服务器,监控开关状态。配电柜的电压、电流、频率等参数主要由三相电量检测器监测,电量表的RS485信号传输到多设备驱动板,与集中管理服务器连接,实现实时电压、电流监测。3)功能的实现:重要开关检测功能:可实时显示机房内重要配电开关的状态通过UPS厂商提供的智能通信接口和通信协议,实时监控UPS整流器、逆变器、电池、旁路和负载的运行状态和参数。监控参数包括:模拟量:输入相电压、输出相电压、旁路相电压、输入相电流、输出相电流、旁路相电流、电池电压、电池电流、系统频率、系统负载、电池备用时间。数量:输出电压超范围,电池工作模式,旁路工作模式,电池电压高,电池电压低,系统报警,系统暂停,电池电压低报警,旁路电压超限,主电压超限。所有模拟量和数字量的详细信息取决于UPS制造商提供的UPS通信协议。不及物动词精密空调中的监控1)监测内容:实时监控两台精密空调的运行状态和参数。在空调厂商提供的远程监控通信接口和完整准确的通信协议的基础上,实现机房的精密空调监控,包括各部件的运行状态、参数值、故障和异常报警。),并且可以远程修改空调的设置参数和远程开关空调。2)工作模式:通过空调布线,由嵌入式工作站将空调信号转换成TCP/IP信号,再通过网络连接到现场管理服务器,实现空调实时监控。3)功能的实现:通过空调的智能通讯接口,系统可以全面监控空调各部件的运行状态实时。七、漏水监测1)监测内容:采用一套节点漏水监测系统来监测精密空调下的漏水面积。2)工作模式:铺设漏水感应绳,一旦漏水触碰到漏水感应绳,漏水控制器就会产生漏水信号,并将信号以RS485形式传输到多设备驱动板与现场管理服务器连接,实现对漏水状态的实时监控,可以保证系统第一时间报警,以便机房维护人员及时发现漏水情况,避免重要漏水事件造成的巨大损失。3)功能的实现:沿着可能发生漏水的地方铺设漏水感应绳,利用漏水控制器实现机房漏水监控系统。八、温湿度监控1)监测内容:在机房安装温湿度传感器,监控区域温湿度。2)工作模式:温湿度探头将采集的温湿度值以RS485的形式传输到现场管理服务器,实现实时温湿度监控。3)功能的实现:在该系统中,温湿度一体式传感器会将检测到的温湿度值实时传输到现场管理服务器,并以电子地图的形式实时显示和记录数据,方便用户直观查看机房内的温湿度参数。九、氢气监测1)监测内容:实时监控配电室的空气质量。一旦空气中氢气含量过高,系统会发出警报,提示管理员可能有气体泄漏。2)工作模式:氢气检测仪检测到的浓度值传输到模拟采集模块,转换成数字信号,发送到现场管理服务器进行处理。通过智能通信接口和通信协议,对现场管理服务器进行统一和实时监管。3)功能的实现:根据机房的实际情况,用户可以方便地设置正常值,降低al开关采集模块用于向现场管理服务器发送火灾探测器干触点的变化信号,实时监控各监控点的火灾报警情况。3)功能的实现:一旦监控系统检测到火灾报警,监控界面将自动切换到火灾监控画面,同时,报警区域将显示在该页面上。系统会提示报警信息,发出语音、短信等报警方式,通知相关人员及时消除报警。XI。门禁监控1)监测内容:管理机房区域出入口,采用单向/双向刷卡/指纹门禁;支持中央发卡模式;刷卡时,监控系统可以调用摄像头打开刷卡时的图像。2)工作模式:访问控制接口集成到监控平台中,实现实时访问控制。3)功能的实现:监控报警监控实时门禁系统中各种设备的运行状态和故障状态;人员进出自动记录包括:人员姓名、进出区域名称、进出时间等。日志管理系统自动记录门禁系统的操作日志、系统日志、报警日志、访问日志,并可实时查询日志。入侵检测警报当发生非法入侵时,触发门状态传感器,控制器会向现场监控服务器发送报警信息,自动弹出相关报警页面,在电子地图上直观提示入侵位置,同时对外报警;电子地图通过动态电子地图,不仅可以实时显示设备状态、门的开/关状态、人员进出系统的情况,还可以准确定位、直观显示报警情况。联动控制它可以与其他系统连接。比如用户在机房门口刷卡时,监控系统会自动与视频监控系统联动抓拍视频,方便管理人员核实身份。遥控通过网络,可以用WEB实现远程监控,被监控对象可以具有与现场管理服务器相同的功能,如开门、关门等。十二。视频监控1)监测内容:出入口和各区域人员活动的实时视频监控。视频监控与动力环境监控系统相结合,实现与门禁系统、消防监控系统的联动功能。2)工作模式:前端摄像机的硬盘录像机通过OPC接口集成到监控平台中,实现了视频服务器中所有视频图像的调用和联动。3)功能的实现:视频浏览:在电子地图上选择Monitor,点击相应的摄像头按钮,系统会自动调用视频查看控件显示现场视频图像。联动功能:当门禁系统发出报警信号时,集中管理服务器会及时弹出现场图像画面。王者之心2点击试玩2023-09-22 23:51:171
机房电源的研究
一般来说,数据中心电源系统包括:外电引入、变压器、发电机、电动机、交流不间断电源系统、直流不间断电源系统、照明系统及输配电线路等。由于数据中心功率密度的提高,所消耗的电功率增加,在电力各环节能量损耗亦随之增大,因此,电源系统各环节均需采取节能措施。(1)外电引入、变压器、发电机及电动机系统节能研究(2)照明系统及输配电线路节能研究(3)交、直流不间断电源系统节能研究1.传统交流不间断电源(塔式UPS电源)系统应用现状当前,数据中心主设备一般要求交流电源输入,多采用传统的交流UPS电源系统供电模式,即:UPS电源系统将交流市电整流逆变后,为数据主设备提供220/380V的交流不间断电源。其应用现状总结如下:(1)传统UPS电源系统多采用N+1配置,等级较高的数据中心机房采用2(N+1)配置。(2)部分在网的早期UPS电源主机采用6脉冲整流,近年来基本都采用12脉冲整流。(3)为了限制UPS电源系统产生的谐波,部分UPS电源系统配置了有源滤波器。(4)蓄电池后备时间大多按单机满载30分钟配置,有的数据中心配置达到了单机满载1小时。2.传统交流不间断电源系统存在的问题随着数据中心高能耗问题的凸显以及对设备运行可靠性要求的不断提高,传统交流UPS电源供电模式存在以下一些不足:(1)采用了冗余并机技术,无论是N+1还是2(N+1)系统,在正常运行时,UPS电源主机的负载率均较低,再考虑到系统配置容量较实际偏大,使得系统的负载率更低,未在最佳效率点附近运行,系统损耗较大。经调查,很多大型数据中心机房的UPS电源系统单机负载率一般在10%至30%之间,大多数只有20%左右,在发展过程中的数据中心机房UPS电源单机负载率甚至更低,单机负载率10%不到的也占很大部分。(2)目前仍有采用6脉冲整流的UPS电源在网运行,且没有采取相应的谐波处理措施,导致系统额外附加功率损耗大。部分UPS电源系统虽然配置了谐波过滤器用于谐波治理,但治理后实际运行情况没有进行相应跟踪,治理效果无法保证。(3)交流UPS电源系统的后备蓄电池需经过UPS电源逆变后才能供给负载,一旦UPS电源本身出故障,仍会造成负载停电。2023-09-22 23:51:431
服务器机柜的电源叫什么名堂
1.电源维护服务器机房的电源需要严密的密封,隔热效果一定要过关,降低能源的损耗。特别是服务器机房的门窗应该要采用良好娥隔热材料。机房各个环节进行隔热处理,在源头就杜绝能源的耗损。2.电源合理布局服务器机房电源布局应该合理。不合适的机房布局和设备安装方式,妨碍了气流的运动,降低了散热效果,消耗了更多的能源。特别是对于超远距离的风机,如果要带走热能,就需要更大的功率来送风,这无形之中就消耗了热能,增加了损耗。因此,不是将足够制冷量的空调和发热设备堆积在一个机房就解决了热平衡问题。3.合理供电方案服务器机房电源保障固然重要,但不是说机房内的所有设备都同等重要,都需要99.9999%以上的供电可用性。想知道更多?欢迎来咨询,南昌壹基比小喻2023-09-22 23:51:592
这个机房需要配置一台UPS电源,多大才合适啊?
建议配置如下:电脑+录像机约3KW,照明灯约100W,摄像机约300W,共计不足4KW,再加20%冗余,配6kVA应急电源足够使用。但考虑到以后扩容,也可选择8KVA的应急电源。后备时间2-6小时左右比较合理,当然后备时间越长越好,但成本会高。(空调可能不能使用UPS电源供电,因为UPS输出不完全是正弦波.)查看原帖>>2023-09-22 23:52:081
机房UPS电源应该怎么选
A、确定整个机房的功率,可以从下面几个方面来确定:1、确定所需UPS的容量2、考虑断电保护的性能以及电池的后备时间3、确定所需UPS的类型(工频机还是高频机)B、如后备时间比较长,确定电池使用哪一种是使用ups专用蓄电池还是其他品牌的电池。重要提示:电池安全质量是UPS的生命线。UPS其最重要的功用就是在断电的瞬间,切换到电池,为电脑或者其他电器继续提供电力供应。UPS是保护硬件用电安全的硬件,因此其后备电池质量是否稳定是保障UPS正常工作的核心之一。C、确定机房以后会不会增加负载,如增加负载则相应的需要选择大一点的ups电源。2023-09-22 23:52:181
机房供电要注意什么
地线和电源等,深圳 计通可以解决2023-09-22 23:52:272
机房UPS电源应该怎么选?
企业数据中心如今越来越重要,如何保证企业数据中心的稳定运行已经成为非常关键的一个要素,UPS是目前很多企业在数据中心的标配配件,那么如何选择一款适合企业应用的UPS电源呢?UPS的分类一般情况下,UPS系统分为三大类,为后备式(或离线)、在线互动式和双转换式(在线)。不同的厂商会提供不同配置的UPS,客户根据自己的目标、应用、功能要求,以及他们的产品差异化的愿望,选择所需要的UPS。如何购选UPS电源1、要确定数据中心的设备需要多大功率的UPS,一般来说PC机或工控机的功率在200W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。只要按要求购买就可以了。2、应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率。所以在购买的时候要计算好。3、UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器,IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。应该如何选择UPS配置呢?在选择UPS的时候,用户需要根据自己的业务需求,同时还要了解自己的财政预算,设定UPS系统的投入资本和运营成本。还要了解UPS的可用性,那么选择的UPS系统不应该是那些只能够容忍几个小时的停机时间。UPS配置的选择应与其可用性需求相一致,并应根据数据中心停机的潜在损失,设置自己的预算。冷却设施。根据选择的UPS系统,为数据中心IT设施增加冷负荷。对于大型数据中心来说,甚至UPS效率降低一个或两个百分点都可能转化为大量的热量,多余的热量必须去除,以保护设备。那么现有的基础设施可以处理这个负荷吗?或者UPS有必要升级吗?空间。 UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,所以确保选择的配置不会要求在用户的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS的大小也是格外重要的。冗余。用户有一个临时的备份电源系统(UPS),那么为什么不备份呢?如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。一个通常的备份配置为N+1(例如,如果用户需要在数据中心运行6台UPS,那么N+1的设计涉及七个装置),其他的包括2N(所需要装置数的一倍)、2N+1等。更多的冗余可以提高可靠性或可用性,但同时也需要更多的设备成本(较高的资本性支出),更多的地面空间(取决于配置)和更低的效率。设计复杂性。简单的设计往往是不太容易出现人为的错误和独立的故障,但他们可能还缺乏一些您更愿意在UPS系统中看到的功能。例如,在线互动式UPS系统中的开关,是潜在的故障点,在双转换设计中,就不存在这个故障点。此外,复杂的设计与简单的设计相比,可能需要更多的维护(或简单地说,就是维修成本较高)。模块化。如果用户预期自己的IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比现在需要的更多的设备,将花费更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许用户在需要时,添加基础设施,避免需求增长后以前的设施不再可用。2023-09-22 23:52:371
机房电源的用户要求
当用户为了实现机房电力环境,希望采取机房电源托管的方式时,作为用户也需要具备很多条件,否则,很难实现理想的保障结果。用户必须参与其中服务质量与传统产品的质量评判有一个非常重要的区别:服务质量的产生必须以用户作为一个重要的质量要素,与服务商共同决定这服务质量水平的高低,但产品质量无需客户参与,生产商可以独自决定产品质量的高低。这一点的不同适用于任何服务,而不仅仅是机房电源托管服务。需要对这个观点详细了解的读者可以参阅---芬兰作家:克里斯汀.格罗鲁斯编著的《服务管理与营销》第四章服务与关系质量,由韩经纶译。用户应该具备的思想意识1、用户也应该非常明确:机房电源托管不是UPS托管,而是整个机房的电力环境系统。这一点是整个保障的基础,也是机房电源托管的真正意义所在。否则用户没有必要采用机房电源托管,而可以采用:租赁、续保、维修等方式解决2、用户应该将服务商理解成为自己团队的一个部分,而不是简单的甲乙双方的关系。应当将服务商以自己团队的一个部门看待。这个部门的主要职责:保障机房电力安全。所以要求用户对服务商既不能放任不管,也不能在具体工作中干预太多。1)用户不需要追求电源知识的全面掌握,否则,完全没必要托管,只是找些供应商、维修商即可!以往的调 研发现,具有决定权的用户由于自身专业的限制,往往不同程度的干预了服务商的技术实施。由于对专业的理解不同,会有不同方案,但通常用户会坚持自己的意见。2)用户必须保持与服务商的沟通,一些机房规划、安全的必要会议应当要求服务商参与。并由其提出相关的电力环境安全举措以配合用户负载需求的变化。这一点也应该是服务商的本质工作,也应该是其工作的重点。3)服务商的筛选不应该是投标投出来的,而应该是像选人一样,选出来的。a)通过以往的调研发现:用户自己论证电源安全保障方案,然后让服务商投标,最终能满足方案且价格有优势的服务商中标,这种操作方式适用于项目型的合作,但不适用于这种托管方式。在管理行业、顾问行业、咨询行业等这种专业化服务的市场中,定出“指标”进行“招标”的选择服务商的做法也多不合适。b)选择服务商通常在前期工作规划、参与过程中,根据服务商在这个过程中表现出来的能力,通常作为选择服务商的依据更加符合用户的需要。通过调研发现,在电源托管的服务市场的实践中:归纳起来,具体有以下几种需要改善的行为方式:1、让电工代表客户主导电源托管的真个进程;2、信息部门的主要领导不希望跟服务商直接沟通;3、根据UPS的采购成本来比较托管服务费的支出是不是值得;4、对服务商的关注:主要集中在UPS品牌型号、电池数量、等有形的物质上;5、对服务商存在的失误不能容忍;6、既然托管了,我就什么也不管了出了事情你负责。如果用户确实能在思想意识中充分理解了机房电源托管的意义和价值,以上总结出来的问题就自然随之消除了。以上阐述可能与国内现行的招投标体制存在着不同程度的不适应,在此并不做详细论述。2023-09-22 23:52:471
机房需要安装怎样的稳压电源?
满意答案启动图文7级2009-05-20稳压电源?是UPS(不间断电源)我建议你资金够得话可以用在线式的,不够就只好每台电脑配一个后备式的 追问: 30个UPS ? 好主意………… 回答: 看一下你的电源功率,一般300W-400W的估计差不多了,国内的话珠海山特的不错 追问: 我要在机房放一个 交流高密度稳压电源,这样机房电源电压就能保障了,不用搞那么多UPS…… 回答: 关键是性价比如何?我对你所说的交流高密度稳压电源不是很懂,如果是在线式的UPS我想你要考虑一下口袋里的银子还要配备专业的人员以应对日常维护的问题哦 追问: 不用维护安装上就可以了,主要起到一个 调节电压 的作用 回答: 既然如此,那就上吧,我以为你的机房要防止停电造成的不利影响呢?原来是稳压就可以了 追问: 7500W足够了吧? 回答: 这个我不好随便回答你,最好你自己核算一下一台电脑的最大功率,然后乘以30,看一下是否小于7500W就可以了,当然最好有冗余2023-09-22 23:53:171
机房的数据设备有什么?
机房的数据设备一般有:网络交换机、服务器群、存储器、数据输入/输出配线、通信区和网络监控终端等。数据中心机房属于电子信息系统机房的范畴,与一般的电子信息系统机房相比,其地位更加重要,设施更加完善,性能更加优良。主机房内放置大量网络交换机、服务器群等,是综合布线和信息化网络设备的核心,也是信息网络系统的数据汇聚中心,其特点是设备24h不间断运行,电源和空调不允许中断,对机房的洁净度、温湿度要求较高。机房内安装有UPS不间断电源、精密空调、机房电源等大量配套设备,需要配置辅助机房。为此外,机房布局时还应设独立的出入口;当与其他部门共用出人口时,应避免人流、物流交叉;人员出人主机房和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设防火分区。机房安全出口不应少于两个,并尽可能设于机房两端。更多关于机房的数据设备有哪些,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/6a69061615837937.html?zd查看更多内容2023-09-22 23:53:261
机房电源配置
肯定要走地板下的线槽了,UPS不需要插座,空调的不知道型号,不好说。普通的家用柜机当然需要插座,16A的一般。2023-09-22 23:53:512
如何选择机房UPS电源?
在选择UPS的时候你需要自己的业务需求,同时还要了解自己的财政预算,设定UPS系统的投入资本和运营成本。你还要了解UPS的可用性,那么您选择的UPS系统不应该是那些只能够容忍几个小时的停机时间。您的UPS配置的选择应与您的可用性需求相一致,并应根据数据中心停机的潜在损失,设置您的预算。 冷却基础设施 根据选择的UPS系统,给您的设施增加冷负荷。对于大型数据中心来说,甚至UPS效率降低一个或两个百分点都可能转化为大量的热量,多余的热量必须去除,以保护设备。您现有的基础设施可以处理这个负荷吗,或者您的UPS有必要升级吗? 空间 UPS系统占用宝贵的数据中心地面空间,所以确保您选择的配置不会要求在您的设施中增加更多的空间。现在的机房可以说是一寸土地一寸金,所以UPS的大小也是格外重要的。 冗余 您有一个临时的备份电源系统(UPS),那么为什么不备份您的备份呢?如果可用性是设计的关键考虑,那么冗余是必要的。增加后备式UPS,可以避免单点故障,从而提高电源系统的可靠性。一个通常的备份配置为N+1(例如,如果您需要六台UPS运行您的数据中心,那么N+1的设计涉及七个装置),其他的包括2N(所需要装置数的一倍)、2N+1等。更多的冗余可以提高可靠性或可用性,但同时也需要更多的设备成本(较高的资本性支出),更多的地面空间(取决于配置)和更低的效率。 设计复杂性 简单的设计往往是不太容易出现人为的错误和独立的故障,但他们可能还缺乏一些您更愿意在UPS系统中看到的功能。例如,在线互动式UPS系统中的开关,是潜在的故障点,在双转换设计中,就不存在这个故障点。此外,复杂的设计与简单的设计相比,可能需要更多的维护(或简单地说,就是维修成本较高)。 模块化 如果您预期您的IT需求会增长,那么应该考虑模块化的方法。“超前购买”,购买比你现在需要的更多的设备,将花费你更多的资本支出、存储空间和潜在的运行费用。模块化方法允许你在需要时,添加基础设施,避免需求增长后,以前的设施变成废物。任达能源模块化UPS电源特点:1.UPS系统模块化设计,N+X冗余,在线热插拔升级扩容。2.超强的负载适应性以及带载能力,超强的电网适应性。3.绿色节能电源:整机效率大于95%,输入功率因数大于0.99,输入电流谐波小于3%。4.功率模块配置双DSP控制器,模块独立自主控制,无单点故障风险。5.整流、逆变、充电、放电全部实现DSP数字化控制。6.采用IGBT模块而非分立器件,极大地提高了功率模块与系统的可靠性。7.全正面维护,提供上下进线方式,方便用户接线。8.超大屏幕触摸屏人机界面,信息量丰富。9.独立充电系统,强大的充电能力,完善的电池管理方案。10.全数字化模块并联技术,极佳的环流指标。11.可紧靠其它设备安装,节省机房空间。12.冗余智能调速风扇,低噪节能。13.卓越的发电机匹配性能。14.可由电池直接启动(冷启动),方便操作。希望对你有帮助!2023-09-22 23:54:021
电脑接通电源为什么会自动开机?
电脑接通电源自动开机怎么回事你知道吗?电脑一接通电源就会自动开机,这一般出现这样的原因有可能是设定了来电开机功能或者是电脑的电源抗干扰能力差,一起来看看电脑接通电源自动开机怎么回事,欢迎查阅! 电脑一接通电源就会自动开机故障技巧 (1)检查电脑是否在 BIOS 设置项中开启了来电自动开机的功能,这时一插上交流电源,电脑便会自动启动,如果有的话就将来电自动开机功能禁用。 (2)如果确认BIOS中已关闭了定时开机和来电自动开机功能,电脑还是会自行开机,那么可以断定这是硬件故障引起的,建议可以拿去维修看具体是那个硬件出现问题。 (3)首先检查一下电脑是否在BIOS设置中,是否将定时开机功能设为了“Enabled”,这样电脑会在设定的时间自动开机。 引起自行开机的硬件故障的有以下几种原因: 1、+5VSB电压低,使主板总是为低电平,这样不仅会自行开机,还可能关不掉。 2、主板的PS-ON信号质量较差,在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,主电源已经准备好了,而PS-ON信号仍然很低,使ATX电源主回路误导通,导致自行开机。 3、电源本身的抗干扰能力差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作。所以就只好换一个电源了。 电脑接通电源自动开机的原因 电脑使用用久了出现一些故障,例如遇到以下这种情况。 【故障现象】一台电脑最近一接通电源就自行开机,有时莫名其妙地就开机了。 【故障分析与处理】造成这种故障的原因可能有以下几种: (1)首先检查电脑是否在BIOS设置中将定时开机功能设为了“Enabled”,这样电脑会在设定的时间自动开机。 (2)再检查电脑是否在BIOS设置项中开启了来电自动开机的功能,这时一插上交流电源,电脑便会自动启动。 (3)如果确认BIOS中已关闭了定时开机和来电自动开机功能,电脑还是会自行开机,可以断定这是硬件故障引起的。引起自行开机的硬件故障的原因可能有以下几种: = +5VSB电压低,使主板总是为低电平,这样不仅会自行开机,还可能关不掉。 = 电源本身的抗干扰能力差,交流电源接通瞬间产生的干扰使其主回路开始工作。 这时只好换一个电源了。= 主板的PS-ON信号质量较差,在通电瞬间,该信号由低电平变为高电平的延时过长,主电源已经准备好了,而PS-ON信号仍然很低,使ATX电源主回路误导通,导致自行开机。 通电自动开机的的解决 方法 少人经历过这样的事情:昨天还正常关机的,今天打开与电脑连接的插座上的电源开关, 还没有按 机箱电源 按钮,电脑就已经开始自检了。还有的情况是,一将电脑电源插头插上插座, 电脑也自动开启了。下面,我就这类问题与大家探讨一下。 笔者认为,上述问题可以通过两种方法解决:第一种方法是修改BIOS设置。 第二种方法是合理使用电源插座。 一、修改BIOS设置 因为BIOS中的一些设置可以导致上述问题。在“INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP”中, 有个“PWRON After PWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、 “Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。 这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。 我在联想奔月400商用电脑上测试的结果是:如果上述选项设置成“On”。 在第一次打开机房电源总开关时,电脑自动开机。之后, 打开该电脑所在插座开关多次并不能导致自动开机。但将插座电源开关关闭后, 从插座上拔下机箱插头,此时打开插座电源,再插上插头就能让电脑自动开机; 当该选项设置为“Off”后,故障消失。 如果上述方法不奏效,可以继续尝试下面的修改: 将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“Restore ac power loss”设置为“Disabled”。 将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“PM Control by APM”设置为“Yes”。 注意,个别BIOS版本与此不同,请参照具体的主板 说明书 。 二、合理使用电源插座 凡事都有利弊,即使是先进的技术。ATX电源给我们带来了软关机、自动收E-mail/传真、 定时开机等方便,但也给电脑引进了不稳定的因素、比如空调、冰箱启动等导致自动开机的故障。 因为ATX结构的电源启动是_检测一个电容的电平信号来驱动的,而在按下电源插座开关的时候 ,插上机箱电源插头等等,都会产生一个短暂的冲击电流。这很容易引起ATX电源的误动作, 使机器启动。 因此,一方面我们要设置好BIOS,另一方面,我们应该尽量让电脑使用一个单独的插座, 以避免 其它 电器的干扰。另外,ATX电源就是让电脑时刻准备着开机的。此时的功耗是很低的, 没有必要再关闭插座电源。因为它的开关至少会影响 显示器 的寿命。2023-09-22 23:54:101
通信机房的电源电流一般多大?
到交流屏和直流屏上看液晶显示屏或指针读数2023-09-22 23:54:264
机房服务器运行环境要求
1、温度。空调用来控制数据中心的温度和湿度,制冷与空调工程协会的“数据处理环境热准则”建议温度范围为20-25℃(68-75℉),湿度范围为40-55%,适宜数据中心环境的最大露点温度是17℃。2、电源。机房的电源由一个或多个不间断电源(UPS)和/或柴油发电机组成备用电源。为了避免出现单点故障,所有电力系统,包括备用电源都是全冗余的。对于关键服务器来说,要同时连接到两个电源,以实现N+1冗余系统的可靠性。静态开关有时用来确保在发生电力故障时瞬间从一个电源切换到另一个电源。3、地板。机房的地板相对瓷砖地板要提升60厘米(2英尺),这个高度随社会发展变得更高了,是80-100厘米,以提供更好的气流均匀分布。这样空调系统可以把冷空气也灌到地板下,同时也为地下电力线布线提供更充足的空间。4、防火系统。机房的防火系统包括无源和有源设计,以及防火行动执行计划。通常会安装烟雾探测器,在燃烧产生明火之前能够提前发现火警。扩展资料:管理要求:机房管理是项看得见、摸得着的实际工作,面对诸多因素和关系,必须“严”字当头。首先是部门领导和机房的管理人员一定要有从严管理的指导思想。新建机房从一开始使用就要严格管理、严格要求,并使这种严格思想贯彻落实到管理工作的全过程和机房使用的始终。在实际工作中要常讲、常查,要不怕得罪人,必要时还要制定各种奖惩措施。参考资料:百度百科,机房2023-09-22 23:54:481
机房电源同时使用双电源自切和UPS是否矛盾呵
双切要有延时 切换速度太快可能引起UPS短时故障2023-09-22 23:55:115
机房如何实现双路供电
百度一下吧,现在有ups支持双路输入零切换2023-09-22 23:55:563
机房服务器有没有必要配UPS电源?各位大吓帮帮忙
肯定有必要了,谁敢保证一直不停电了。2023-09-22 23:56:134
目前我有一个机房需要配置UPS电源,现在不知道如何确定机房里所需要的供电功率是多少
.....看那些设备背面说明啊,,,,那个没公式算的啊.大概估算,买UPS买大一点就不怕过载了.2023-09-22 23:56:326
机房电源线用多少平方的 机房电源线用多少平方的
机房电源线的电缆截面积选择是由机房里面设备负载总功率决定的。负载功率越大,电缆选择的平方截面积也越大。I=P/U(P为总功率,U为电压,I为电流),根据I的大小来选择电缆平方数。选择电缆可参考以下表格(建议选上铜芯电缆)2023-09-22 23:56:591
为什么机房电源上要上要安装多级防雷器?
电源线路上的防雷常采用三级防护,第一级安装在主配电柜或电源线进入建筑物处,其主要目的是将沿着电源线侵入的雷电流在进入建筑物前将大部分雷电流直接泄放入地,此时,电源线还存在部分入侵的雷电流和过电压;第二级安装在分配电柜处,其作用是限制过电压和进一步泄放雷电流;第三级安装在设备处(通常为耐压能力很低的电子设备),对电子设备精细保护,将过电压降低到设备能承受的水平。因此,多级保护,层层设防,将雷电逐步削弱至无害的水平是多级防护的最终目的。2023-09-22 23:57:373
机房的数据设备有哪些
机房的数据设备一般有:网络交换机、服务器群、存储器、数据输入/输出配线、通信区和网络监控终端等。数据中心机房属于电子信息系统机房的范畴,与一般的电子信息系统机房相比,其地位更加重要,设施更加完善,性能更加优良。主机房内放置大量网络交换机、服务器群等,是综合布线和信息化网络设备的核心,也是信息网络系统的数据汇聚中心,其特点是设备24h不间断运行,电源和空调不允许中断,对机房的洁净度、温湿度要求较高。机房内安装有UPS不间断电源、精密空调、机房电源等大量配套设备,需要配置辅助机房。为此外,机房布局时还应设独立的出入口;当与其他部门共用出人口时,应避免人流、物流交叉;人员出人主机房和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设防火分区。机房安全出口不应少于两个,并尽可能设于机房两端。更多关于机房的数据设备有哪些,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/6a69061615837937.html?zd查看更多内容2023-09-22 23:57:561
Bios定时开机因断电而被取消后如何重新设置?
通电自动开机可以通过两种方法解决:第一种方法是修改BIOS设置。第二种方法是合理使用电源插座。 一、修改BIOS设置 因为BIOS中的一些设置可以导致上述问题。在“INTEGRATED PHRIPHERALS SETUP”中,有个“PWRON After PWR-Fail”的设置选项管理这个功能。其选项有三,分别为“On(开机)”、“Off(关机)”和“Former-Sts(恢复到到断电前状态)”。您应该将它设置为“Off”。这样在打开电源开关或停电后突然来电等情况下,电脑就不会自动启动了。 我在联想奔月400商用电脑上测试的结果是:如果上述选项设置成“On”。在第一次打开机房电源总开关时,电脑自动开机。之后,打开该电脑所在插座开关多次并不能导致自动开机。但将插座电源开关关闭后,从插座上拔下机箱插头,此时打开插座电源,再插上插头就能让电脑自动开机;当该选项设置为“Off”后,故障消失。 如果上述方法不奏效,可以继续尝试下面的修改: 将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“Restore ac power loss”设置为“Disabled”。 将BIOS中“POWER MANAGENT SETUP”的“PM Control by APM”设置为“Yes”。 注意,个别BIOS版本与此不同,请参照具体的主板说明书。 二、合理使用电源插座 凡事都有利弊,即使是先进的技术。ATX电源给我们带来了软关机、自动收E-mail/传真、定时开机等方便,但也给电脑引进了不稳定的因素、比如空调、冰箱启动等导致自动开机的故障。因为ATX结构的电源启动是靠检测一个电容的电平信号来驱动的,而在按下电源插座开关的时候,插上机箱电源插头等等,都会产生一个短暂的冲击电流。这很容易引起ATX电源的误动作,使机器启动。 因此,一方面我们要设置好BIOS,另一方面,我们应该尽量让电脑使用一个单独的插座,以避免其它电器的干扰。另外,ATX电源就是让电脑时刻准备着开机的。此时的功耗是很低的,没有必要再关闭插座电源。因为它的开关至少会影响显示器的寿命。2023-09-22 23:58:041
机房服务器运行环境要求
电脑微机房、通讯机房湿度:45%RH-60%RH ; 温度:20℃-25℃湿度太低的话比如20%RH --容易起静电2023-09-22 23:58:156
关于机房的不间断电源UPS与DPS有什么区别
DPS是UPS电源的一个配件,DPS不是电源系统,它是负责UPS电源的稳压逆变双变换在线结构的一个组件。2023-09-22 23:58:431
无线通信机房中组合开关电源和一体化开关电源有什么功能?
使用组合开关电源来替代直流配电屏和开关电源架。中心的机房的直流电源系统是由交流配电屏、直流配电屏、开关电源架、两组大容量的蓄电池及连接它们之间的电力电缆组成。无线通信机房中一般使用壁挂式交流配电箱来代替交流配电屏,使用组合开关电源来替代直流配电屏和开关电源架,所以叫组合开关电源,直流配电屏和开关电源架组合到一起了。先找个合适的位置,将临时的开关电源安装完毕并加电调起来。从用电设备布放一路临时电力电缆,到这个临时开关电源。进行第一电源割接,在用电设备处,断开一路电源,将临时布放的电力电缆两端接好,然后上电将原开关电源关掉,下电,并拆除。在原开关电源处,新建大容量的开关电源。将新建的大容量开关电源上电,调试完毕。在新建开关电源处,将原来的两路正式电源线与新建开关电源连接好。进行第二次电源割接,将用电设备处的第二路正式电源线与用电设备连接好,并上电。此时,用电设备又转为临时开关电源和新的正式大容量开关电源联合供电状态。2023-09-22 23:58:521
机房防雷电源及信号系统如何配接浪涌保护器(防雷器)?
旷华科技,专业防雷咨询2023-09-22 23:59:005
关于机房直流电源漏电开关的问题
你被忽悠了,漏电开关更加安全点,一般的开关,只能起到通断电源,没漏电保护作用.如果没有经常跳电的话,完全没必要换.要是有经常跳电的话,可能是开关老化,电源线里有漏电.不能开启开关的话,就是接线错误了.2023-09-22 23:59:281
大数据中心机房一般需要多少电源防雷
第一级防雷保护:当建筑物本身装有避雷系统(如安装有避雷针、引下线、地网、外部屏蔽时),根据IEC、VDE相关理论,在其建筑物内部的380/230V低压配电电路处,需要采用防雷器(箱)来建立电源线上的雷电保护等电位连接,可以避免雷电发生时引起的失火、爆炸、人身伤亡的危害;在此我们选用大放电电流100KA以上的防雷箱,安装于大楼总配电机房内。第二防雷保护:根据国际IEC61312和国内相关规范要求,应在各楼层电源总开关处和配置相应的防雷器作为保护。第三级防雷保护:机房供电电源UPS控制开关处,配置相应的防雷器作为保护。2023-09-22 23:59:371
数据中心开关电源给什么供电
一、数据中心机房供配电系统需求分析:随着数据中心的要求也不断提高,信息设备功能越来越强,功率密度越来越高。数据中心用电负荷的统计应分为两个层次,即:UPS供电系统负荷(输出)和市电供电系统负荷。市电供电系统负荷(输出)的统计主要包括:UPS供电系统(输入)、机房精密空调系统、机房照明及建筑电气设备等。UPS供电系统负荷(输入)=供电负荷+充电负荷。机房精密空调系统负荷=N台主用空调机组额定负荷容量×负荷率。UPS供电系统负荷(输出)的统计主要包括:计算机设备、服务器、存储、网络设备、小型机等,在负荷设备明确时,按设备数据统计,具体负荷设备不明确时,按设备机柜平均负荷统计。设备机柜数量也不明确时,可按机房面积平均负荷估计。2023-09-22 23:59:442
机房着火了,机房内的UPS电源应该采取什么措施?请各位大侠帮帮忙忙,具体点,谢谢!
电源切断你知道吧 之后找灭火设备 干粉什么的2023-09-22 23:59:544
电脑机房有双路电源还要加ups电源吗
。。双路电源也有停电的情况呀,加个UPS电源以备不测啦。由其是服务器,按技术要求就应加配UPS,确保不会因停电而使操作系统受损啦。2023-09-23 00:00:201
【求助】是不是弱电机房必须要双电源且末端切换
应该是双电源。保证弱电系统的正常供电,应急电源的断路器无别的要求。但必须可靠。安全。2023-09-23 00:00:291
机房防雷、接地的电源线线径是多大
机房防雷的要求可以低一些,因为到了机房的接地的SPD应该算是3级或者4级防雷,用16平方的多股铜线就OK了;如果是直击雷的接地的话,最好用镀锌扁钢或者圆钢接地。2023-09-23 00:00:382
综合布线中心机房具体是如何建设的?其中ups电源是安装在哪里的?
这个很简单的啊!具体看机房体积和机房里面设备,这样才好画出设计图纸,UPS电源安装的位置具体要根据现场情况,最好离安装在机房的配电箱附近。可以咨询我们的网站和电话联系我们帮你们解决问题2023-09-23 00:01:174
1、空调机房的380V电源应该是3相4线还是3相5线的?(一个2005年完工的楼)
从380V的电源取220V的话 我觉得应该用降压变压器吧.... 平衡问题 用电器都是并联的撒 就并联起来...2023-09-23 00:01:288
通力小机房有抱闸电源吗
通力小机房有抱闸电源。因为通力小机房的电梯采用的是变频驱动方式,而抱闸电源是变频器控制电梯运行的重要组成部分,所以通力小机房有抱闸电源。2023-09-23 00:01:451
怎样维护才能更好让机房供电系统得到保障?
智能建筑中的机房用电,如计算机机房、数据中心、网络机房、消防和安防控制室、楼宇自控室、卫星电视前端机房、电梯机房等用电,都属于一级负荷,要有确切的保障措施。有些数据传输系统是不允许断电的,需UPS电源支持,否则,若发生断电事故,会造成重大经济损失或数据丢失。因此,电源保障和供电可靠性在智能建筑的机房建设中显得格外重要。 城市智能建筑中的电源主要来自城市电力网。依据当地供电部门提供的外线供电方案,在建筑内设计的10kV变电所,一般采用的电力主接线是两路独立10kV进线电源,两段高压母线分列运行,设母联开关(或不设),经干式变压器接至低压配电柜,再用封闭母线沿强电竖井,以树状供电方式,向楼内各层馈电。群楼及地下各层的大型用电设备,用干线电缆,以放射供电方式,直接供给用电设备。根据需要,在适当的地方配备应急柴油发电机组,当两路10kV外线电源均失压后,柴油发电机组自启动,并投入低压母线,有选择的供应一级负荷用电。整个低压配电采用TN-S接地系统。 一个完善的机房供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助用电设备可靠运行的基本条件。高品质的机房供电系统体现在:无断电故障、高容错;在不影响负载运行的情况下可进行在线维护;有防雷、防火、防水等功能。机房供电设计包括负荷等级和额定容量的确定、电源的可靠性设计、防雷和接地技术措施等。 (一)遵守技术规范 由于《电子信息系统机房设计规范》修改和审定中。目前,经常采用的规范如下: GB 50174-1993《电子计算机机房设计规范》 SJIT 30003-1993《电子计算机机房施工及验收规范》 GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB 50052-1995《供配电系统设计规范》 GB 50054-1995《低压配电设计规范》 GB 50034-2004《建筑照明设计规范》 JGJ/T 16-1992《民用建筑电气设计规范》 GB 50057-1994 (2000) 《建筑物防雷设计规范》 GB 50116-1998《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50166-1992《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50045-1995 (2001) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 GB 50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 (二)负荷等级和额定容量 依据计算机的用途和性质以及负荷分级的规定,采取相应的供电技术:对于一级负荷采用一类供电,重要机房供电属于一级负荷,按一级负荷的供电要求,必须保证两个以上独立的电源点供电,采用两条专用干线引进,两路独立电源在末端互投,建立不停电系统,而且要保证供电的质量;对于二级负荷采用二类供电,建立带备用的供电系统;对于三级负荷采用三类供电,按一般用户供电考虑。 机房用电系统要求提供的电源额定容量一般以两种方式给出: (1)确定机房用电系统的总功率大小或机房用电系统的总电流。这是选取电力设备、总断路器、供电电缆、机房的总发热量以及精密空调时都必需考虑的问题。通常供电总功率应留有不少于25的余量。 (2)确定各机柜、分机、设备等所要求的工作电流。这对设计计算机房的配电柜、选取 合适的传输导线和分路开关也是必需的。针对电气设备额定电流,在整定总断路器和分路开关时要注意电气设备的启动电流值。在进行方案设计时,有些经验数据可供估算时参考,如: 1) UPS功率:主机房可按350W ~ 400W /m2计算;照明用电可按15W~20W/m2计算。 2)空调机电功率要根据机房制冷量考虑。主机房制冷量按400W/m2计算,辅助机房制冷量按300W/m2计算,然后再根据电气设备不同的效率和换算系数,确定空调系统用电负荷量。 (三)电源的可靠性 我国的低压供电系统采用的是三相四线制,相电压为220V,线电压为380V。计算机系统一般要求三相五线制,即三根相线、一根零线、一根地线,地线单独接地,不与零线共地。在同一个计算机供电系统中,送给各部分负荷的电压可以有220V和380V。 重要机房,包括计算机机房、网络机房、消防和安防控制室、楼宇自控室、卫星电视前端机房、通信(模块局)机房、消防电梯机房等的供电,应采用双路电源末端自投,其配电柜(箱),需敷设专用线路。计算机网络机房的双电源末端自投电源质量应按照A级标准进行设计和施工,即采用三相五线制和单相三线制,在稳态下,应达到电压为380(1士2%) V[220(1士2%) V]、频率为(50士0.2) Hz、波形失真不大于5%、瞬时断电时间小于4ms,并且根据用电设备对供电的要求,增加UPS不间断电源。 消防泵房、排烟设备机房、应急照明配电箱、专用空调等也应按双电源末端自投设计,其供电容量、配电柜(箱)的总开关载流量,除满足现有用电之外,应留有一定余量,各柜(箱)也应留出一定数量的备用出线回路。火灾自动报警系统除主电源外,还应配备直流备用电源。火灾自动报警系统的主电源开关,不应采用漏电保护。 安防系统的前端摄像机由安防中心专线集中供电。距离太远的亦可就近供电,但电源的通/断控制需由安防中心操作。当电压波动超出+5%~-10%时,设稳、压电源装置,其标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍。其余的电源技术指标,应符合GB 50174-1996《电子计算机房设计规范》的要求。 (四)防雷和接地 接地极的接地电阻,当系统采用联合接地时,R≤1Ω(北京地区可按0.50.考虑);当采用单独接地时,R≤4Ω。在总配电室要做总等电位连接,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间的接地,采用局部等电位联接。贯穿弱电竖井的接地干线,应当是镀锌扁钢,截面尺寸不小于-40mmX4mm,如果竖井内放置有源HUB机柜,则弱电竖井的尺寸应适当加大,并配AC (220V, 50Hz)电源。 机房的重要设备和配电柜(箱),必须按GB 50057-1994(2000年版)《建筑物防雷设计规范》6. 4的规定设计防雷击电磁脉冲的措施,并安装SPD电涌保护器、做好等电位连接。2023-09-23 00:01:521
最近想把我们单位的机房扩容需要UPS电源急需最佳解决方案
这问题很好解决。只要愿意购买新的,一切问题都解决啦。2023-09-23 00:02:034
移动通信电源机房中各设备如何连接,顺序是什么?
移动通信电源机房中各设备的连接顺序:第一,高压经过线路进入高低压配电室(变电所)首先进入高压配电柜。第二,高压配电柜后面就是变压器,将高压变压为380V/220V。第三,变压器出来接的就是低压配电柜,这个配电柜和其他低压配电柜不一样,因为有油机供电,所以要起到市电油机切换的作用。第四,下来继续接低压配电柜,用交流母牌连接,将电能配送至各单体建筑。第五,如果电能配送至通信机房,则要涉及到UPS,开关电源,当然还有与之配套的蓄电池组。UPS主要保证交流不间断供电,开关电源则是保证直流不间断供电。为了保证不间断供电,UPS和开关电源都要和蓄电池搭配使用。2023-09-23 00:02:242
机房准备配UPS电源 设计待机5小时 采用UPS主机:80KVA 电池:12V 200AH
回答简单点:功率X时间/12VX32节=1042AH,你选的每节是200AH,所以你需要配5组电池,但是一般负载都不会满载,配4组应该就可以了,32节一组也要看机器,有的机器不一定是32。连接方法是32节串一起然后4组并一块就可以了。具体安装肯定需要专业人员,所以安装的详细问题还要代理商去现场看看是最好的,毕竟不是小机器。2023-09-23 00:02:324
电梯机房的主电源开关必须符合规定是()。
【答案】:B2020版教材P222 / 2019版教材P209(3)主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流,对有机房电梯开关应能从机房入口处方便地接近,对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。2023-09-23 00:02:541
机房的数据设备有哪些?
机房的数据设备一般有:网络交换机、服务器群、存储器、数据输入/输出配线、通信区和网络监控终端等。数据中心机房属于电子信息系统机房的范畴,与一般的电子信息系统机房相比,其地位更加重要,设施更加完善,性能更加优良。主机房内放置大量网络交换机、服务器群等,是综合布线和信息化网络设备的核心,也是信息网络系统的数据汇聚中心,其特点是设备24h不间断运行,电源和空调不允许中断,对机房的洁净度、温湿度要求较高。机房内安装有UPS不间断电源、精密空调、机房电源等大量配套设备,需要配置辅助机房。为此外,机房布局时还应设独立的出入口;当与其他部门共用出人口时,应避免人流、物流交叉;人员出人主机房和基本工作间应更衣换鞋。机房与其他建筑物合建时,应单独设防火分区。机房安全出口不应少于两个,并尽可能设于机房两端。更多关于机房的数据设备有哪些,进入:https://m.abcgonglue.com/ask/6a69061615837937.html?zd查看更多内容2023-09-23 00:03:021
通信机房内三相开关电源的可以接两相电吗?
1、不是两相电,两相电是380V2、仍然是单相电,220V3、可以,不要超空开容量4、通信机房引电作他用,最好不要这么做,有备用不是给别人备用的,给他自己负载备用的2023-09-23 00:03:093