- 贝勒
-
1、恒功率法(查表法)
这种方法比较简便,根据蓄电池恒功率放电参数可以快速准确地选出蓄电池的型号。首先计算在后备时间内,每个2v单体电池至少应向UPS提供的恒功率。
计算步骤:
P (W) ={P (VA) *Pf}/η
Pnc=P (W) 1 (N*n)
可以在厂家提供的Vmin下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于 Pnc的功率值, 这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。如果表中所列的功率值均小于Pnc可以通过多组电池并联的方式达到要求。
2、估算法
这是根据蓄电池的恒流放电曲线来确定蓄电池容量和型号的方法,首先计算PS系统要求的电池最
大电流:Imax电池组提供最大电流,Umin电池组的最底电压。Imax= {P (VA) *Pf}/ (η* Umin)
可以根据UPS要求的后备时间从电池恒流放电曲线中查出放电速率n,然后根据放电速率的定义:n=Imax/C10,得出配置蓄电池的额定容量C10并确定电池型号。
扩展资料
UPS的功能作用:
随着计算机应用系统对电源的要求越来越高UPS日益受到重视,并逐渐发展成为一种具有稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压冲浪等功能的电力保护系统。
尤其是在电网的线路及供电质量不太高、抗干扰的技术落后,同时计算机系统对电源的要求又比较高的情况下,UPS的作用就显得更加明显。
UPS的保护作用首先表现在对市电电源进行稳压,UPS的输入电压范围比较宽,一般情况是从170V到250V,而输出电源的质量是相当高的,后备式的UPS输出电压在5%~8%,输出频率稳定在1Hz;如图1,在线式UPS输出电压稳定在3%以内,输出频率稳定在0.5Hz。
在市电正常时,UPS电源相当于交流市电稳压器;同时市电对蓄电池进行充电,此时也相当于充电器。在市电突然掉电的情况下,UPS自动切换到蓄电池供电,使计算机维持正常工作,保护软硬件不受损害。
- 小菜G的建站之路
-
《UPS电池计算》工具,一键生成电池计算书。UPS即不间断电源主要用于对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。由此可知,UPS所带负载都是关键负载,UPS的延时供电又主要靠电池组来储能。所以准确计算UPS电池容量是UPS配置中的主要问题之一。
行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。
市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?
综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。
- 侠客
-
楼上搞那么专业干嘛啊,一般人看不懂的。简单估算:UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流电压(所需电池个数×12V)=所需蓄电池安时数(AH),根据计算结果数值选择相近容量的蓄电池。一般UPS行业销售的都这么计算的。
- 左迁
-
楼上搞那么专业干嘛啊,一般人看不懂的。简单估算:UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流电压(所需电池个数×12V)=所需蓄电池安时数(AH),根据计算结果数值选择相近容量的蓄电池。一般UPS行业销售的都这么计算的,望采纳!
- 真可云
-
UPS8论坛 有简宜计算公式