- 再也不做站长了
-
做酒店很多年,一直不明白,酒店卫生间为什么要不间断电源?
服务行业大多数都是这样的
ups不间断电源为什么要放电
UPS系统是由UPS主机的蓄电池两大类组成,UPS正常工作时是对蓄电池组进行充电的,待把蓄电池充满电,会处于浮充状态,如果长期没有停电,蓄电池的电是只进不出,能把蓄电池充鼓包的,影响蓄电池的使用寿命,定期合理的进行UPS电池的放电,能活法蓄电池的效能从而延长使用寿命
酒店房间内哪些是不间断电源
通常房间内有不间断电源,有字标明的,可用于手机充电、电脑下载等。
如找不到不间断电源,可用类似磁卡钥匙(如较厚的名片等)的卡片代替磁卡钥匙,插在取电口取电,这样,外出时房间与卫生间的电源就不间断了。
有些房间在不插卡的情况下仍然有电,适合客人给手机或者相机充电等情况,或者应急用。但是如果整个楼层都停电后插座上不会有电,这跟消防应急灯不一样。
不间断电源
UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使使用者能够紧急存档,使您不致因停电而影响工作或丢失资料。它在计算机系统和网路应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。
三相不间断电源的新进展
[日期:2006-11-13] 来源:电源技术应用 作者:浙江大学 王林兵 何湘宁 [字型:大 中 小]
摘 要:对三相不间断电源系统的各模组电路拓扑、整机电路结构以及各种流行控制策略做了一个概括性评析,指出了不间断电源设计和应用中存在的问题及当前研究的新热点,最后对UPS的发展动向做出了预言
关键词:三相不间断电源;逆变器并联;数字控制
O 引言
在今后相当长的一段时间内,我国市电电网供电不足,电压波动大,干扰严重的局面仍将存在。而各行业、各领域的快速发展对供电质量提出了越来越高的要求,尤其是实时性很强的重要系统、重要部门和重要的用电装置对供电质量的要求和我国的电网实际状况的矛盾日益尖锐。因此,不间断电源(UPS)作为一种稳压稳频纯净化的绿色电源越来越成为人们关注的焦点。为了不断提高UPS的效能,科研人员对UPS系统做了大量的研究,提出了很多的电路拓扑与控制策略。
1 UPS的电路拓扑
UPS的可靠执行离不开各模组的协调工作,下面就UPS主要功能模组电路拓扑进行简要分析。
1.1 整流和功率因数校正电路
整流电路在应用中构成直流电源装置,是公共电网与电力电子装置的介面电路,其效能将影响公共电网的执行和用电质量。高效能的UPS要求有较高的输入功率因数,并尽量减少输入电流的谐波分量。传统单相UPS多采用模拟方法,三相UPS多采用相控式整流电路和电压型单管整流电路。
1.1.1 传统三相相控式整流电路和电压型单管整流电路
相控式整流电路采用半控式功率器件作为开关,存在着以下问题:
1)网侧谐波电流的存在将降低装置网侧功率因数,增加无功功率;
2)相控整流换流方式,导致换流期中电网电压畸变,不仅使自身电路效能受到影响,而且对电网产生干扰,对同一接地点的网间其他装置带来不良影响;
3)相控整流环节是一个时滞环节,无法实现输出电压的快速调节。
电压型单管整流电路是三相不控整流桥加Boost电路的简称,它的缺点是:电流峰值大,不仅妨碍系统功率的提高,也增加了导通损耗和开关损耗;为了保持网侧功率因数的提高,Boost电路必须有一定的升压比,这对三相电路会导致直流输出电压过高。
1.1.2 电流型三相桥式整流电路
电流型三相桥式整流电路如图1所示,其优点是反馈控制简单,不需要在控制电路中加入电流反馈,只须调节各开关管的占空比就可以实现输入电流正弦化;直流侧的电压较低。缺点是输入电流正弦度不是很好,在输入侧必须加入并联电容,实现移相。这种电路现在开始成为研究的热点之一。这种电路适用于大功率整流电路且对功率因数要求不高的场合。
1.1.3 电压型三相桥式整流电路
电压型三相桥式整流电路如图2所示,其特点是采用高频PWM整流技术,器件处于高频开关状态,由于器件的开通和关断状态可以控制,所以整流器的电流波形是可控制的。这种电路的优点是可以得到与输入电压同相位的输入电流,也就是输入功率因数为1,输入电流的谐波含量可以接近为零;能量可以双向流动,正常时能量从交流侧向直流侧流动,直流输出电压高于给定值时,能量从直流侧向交流侧流动,具有较高的转换效率。缺点是属于Boost型整流电路,直流侧电压要求较高。这种电路也是近年来研究的一个热点。
1.2 蓄电池组和充放电电路
蓄电池组是UPS的储能单元,市电正常时它吸收来自市电的能量并以化学能的形式储存起来,一旦市电中断,它把储存的化学能转换为电能向逆变器供电,维持负载供电的连续性。在中小功率的UPS系统中,电池组的电压通常比较低,因此,通常使用能量能够双向流动的充放电电路[4]。大功率系统中为了提高效率,简化电路通常直接把电池组并接在直流母线上。
1.3 逆变电路
逆变器是UPS的核心,它把直流电能转换成使用者所需的稳压稳频的交流电能。下面仍以三相逆变器为物件分析近年来逆变器的研究热点。
1.3.1 三相半桥式逆变电路
在三相逆变电路中以三相半桥桥式电路应用最为普遍,这种电路的特点是采用全控型器件组成逆变器,存在着功率密度高,效能好,小型轻量化等优点。这种电路便于使用新的控制策略以提高逆变器的质量。但是,要实现带100%的独立负载是比较困难的。
1.3.2 H桥逆变器
对于超大容量的逆变器,由于功率等级的大幅度提高,对逆变器的结构提出了新的要求,H桥臂逆变器便是选择之一。这种逆变器输出变压器采用多绕组接法,输出变压器的原边采用3个独立的绕组,逆变器输出采用3个独立的H桥。这样控制方便,但是成本较高。
1.3.3 三相四桥臂变换技术
由于三相电路中,三桥臂逆变器本身存在着固有的缺陷,人们开始寻求新的电路结构,于是出现了三相四桥臂逆变器,如图3所示。这种电路结构输出为三相四线制,三相电压可以独立控制,控制方法灵活,但是这种拓扑的演算法比较复杂,PWM向量在三维空间中旋转,必须采用数字控制方法才能实现空间PWM波形的生成,这种电路成为了近年来研究的热点之一。
1.4 三相UPS整机电路
1.4.1 传统三相UPS电路结构
传统的三相UPS结构,输入采用闸流体整流,输出采用逆变器,电池直接挂接于直流母线,整流器同时作为充电器。输出采用变压器隔离,可以实现输入输出完全隔离,确保电网的扰动不会对负载造成干扰。市电断电时,电池通过逆变器输出稳定的交流电;在逆变器出现故障时,通过旁路输出电压,保证了供电的可靠性。这种结构的主要缺点是体积和重量都比较大。
1.4.2高频链式三相UPS
为了降低成本,减小UPS的体积和重量,出现了高频链式三相UPS,如图4所示。这种电路省去了庞大的工频变压器,输入采用高频整流,可以获得较高的输入功率因数和较低的输入谐波电流。其缺点是输入输出没有变压器隔离,电网的扰动可能会给UPS的输出造成扰动;输出三相电压靠电池和电容中点形成中线,所以在控制中必须保持正负直流电压幅值的相等,否则输出中线会有较大的直流成分,对负载和负载中的变压器不利;输入采用三相四线制,中线有电流流过,可能会造成中线电位偏移,对负载造成干扰;输入输出不隔离,并联时的环流问题较难解决。
1.4.3 新的线上互动式UPS
由于以上两种UPS都要经过两次满功率变换,因此系统的效率较低,从提高系统效率的角度出发,出现了一种串并联补偿式的大容量结构,是一种新的线上互动式结构,如图5所示。这种拓扑输入输出同样没有变压器隔离,所以会有高频链式UPS的缺点。这种UPS的输出频率必须保持与电网一致,而且对电网的扰动的抑制能力不强,因而供电质量比传统的三相UPS差。它的特点是从输入到输出间的能量不是经过满功率的变换,同样是由两个高频变换器组成,但是变换器1最大只承受20%的功率,从成本上讲,这种结构的成本更低。在控制方法上,变换器1是一个电压补偿器,用于补偿电网电压的畸变;变换器2是一个电流补偿器,用于补偿负载的谐波电流,并且在市电断电时作为满功率电压型逆变器向负载供电。
1.4.4 输入输出隔离的高频链UPS
由于传统工频UPS的输入输出带有隔离变压器,输出有很好的隔离特性,高频链式的UPS有很好的输入特性,因此,出现了这种带有输入输出隔离的高频链式的UPS如图6所示。由于高频整流的缺点,在输入侧必须接一个自耦变压器降压,增加了整机的重量和成本;另外,由于输入采用了高频变换器,整机的效率比高频链式和传统式UPS的效率都低。但是,由于输入功率因数是1,没有谐波电流,所以所消耗的总电能低于传统三相UPS。
1.4.5输入输出并联的UPS
这种电路中,输入端由多个整流器并联而成,给直流母线供电,同时直流母线给多个逆变器提供直流电压,多个逆变器的输出端直接连线同时给负载供电。这种方式可以增强UPS的容量,增加系统的可靠性,成本下降,可维护性增强,但是,并联模组越多,各模组间的均流问题越难解决。
2 不间断电源的控制技术
随着控制理论和功能丰富,效能优良的各种微控制器的迅猛发展,出现了多种离散化控制方法。从控制反馈回路的数目可分为单环、双环、多环控制。在硬体允许的条件下尽可能地提高反馈回路数目,可以提高控制效果。从控制原理上看包括数字PID控制、状态反馈控制、无差拍控制、重复控制、滑模变结构控制、模糊控制、神经网路控制、空间向量控制等方法。
数字PID控制控制的适应性好,具有较强的鲁棒性;演算法简单明了,便于用微控制器或DSP实现。但是存在两方面的局限性:一方面是系统的取样量化误差降低了演算法的控制精度;另一方面,取样和计算延时使得被控系统成为一个具有纯时间滞后的系统,造成PID控制器稳定域减少,增加了设计难度。
预测控制可以实现很小的输出电流畸变,抗噪音能力强,但是,这种演算法要求知道精确的负载模型和电路引数,因此鲁棒性差,而且由于数值计算造成的延时在实际应用中也是一个问题。滞环控制具有快速的响应速度,较高的稳定性,但是滞环控制的开关频率不固定,使电路工作可靠性下降,输出电压的频谱变差,对系统性能不利。
无差拍控制的基本思想是根据逆变器的状态方程和输出反馈讯号推算出下一个开关周期的PWM脉冲宽度,因此,从理论上可以使输出电压在相位和幅值上都非常接近参考电压,由负载变化或非线性负载引起的输出电压误差可在一个开关周期内得到校正。但是,无差拍控制是一种基于被控制物件精确数学模型的控制方法,鲁棒性很差。
滑摸控制是一种非线性控制,这种控制的特点是控制的非连续性。这种控制既可以用于线性系统也可用于非线性系统。这种控制方法具有很强的鲁棒性。缺点是要得到一个令人满意的滑模面是很困难的。
重复控制是一种基于内模原理的控制方法。逆变器采用重复控制的目的是为了消除因整流桥负载引起的输出电压波形周期性的畸变。重复控制器可以消除周期性干扰产生的稳态误差,但是,由于重复控制延时一个工频周期的控制特点,使得单独使用重复控制的UPS逆变器动态特性极差。
模糊控制属于智慧控制的范畴。模糊控制器的设计不需要被控物件的精确数学模型,因此具有很强的鲁棒性和自适应性。模糊控制类似于传统的PD控制,因而这种控制有很快的响应速度,但是其静态特性不令人满意。神经元网路控制是模拟人脑神经中枢系统智慧活动的一种控制方式。神经网路具有非线性对映能力、平行计算能力和较强的鲁棒性等优点,已广泛地应用于控制领域,尤其是非线性系统领域。目前在神经网路结构的设计、学习演算法等方面已取得了一定成果。但是,由于硬体系统的限制,目前神经网路控制还无法实现对逆变器输出电压波形进行线上控制,多数应用都是采用离线学习获得优化的控制规律,然后利用得到的规律实现线上控制。
谐波注入式PWM技术,直流母线电压的利用率基本上可以达到loo%。这种方法对于电压开环的控制系统非常有效,但在闭环控制系统中由于谐波注入的初始相位必须与基波保持一致,在电压瞬时值控制中电压基波的初始相位无法精确定位而难以应用。
空间向量PWM具有电流畸变小、直流母线电压利用率高以及易于数字化实现等优点,因此近年来得到了较多的应用。这种控制方式也需要电路的精确模型。
上述各种控制方案都有其优势,但是也有其不足。同时采用不同的控制方法形成复合控制的控制方案在实践中得到了广泛的应用,取得了较好的效果。
3 不间断电源设计和应用中存在的问题
美国UPS厂商APC.公司,总结并归纳了UPS供电系统当前面临的、也是今后必须解决的5个方面的问题:
1)生命成本周期问题;
2)不间断电源系统的可适应性及可扩充套件性问题;
3)提高不间断电源的可用性问题;
4)不间断电源对供电系统的可管理性问题;
5)可服务性问题。
4 不间断电源的最新发展动向
不间断电源的发展动向是UPS的多机并联冗余化,采用冗余并机技术提高UPS的容量和可靠性;采用功能更丰富的硬体装置实现全数字控制,使各种先进的复杂控制演算法得以运用而不断提高UPS的效能,即向数字化和高频化发展;UPS的进一步智慧化和网路化,使计算机网路成为不间断网路。
4.1 UPS的多机并联技术实现冗余化
UPS的并联技术可以带来以下几个方面的好处:
1)可以灵活地扩大电源系统的容量;
2)可以组成并联冗余系统以提高执行的可靠性:
3)极高的系统可维修性,当单台电源出现故障时,可以很方便地通过热插拔的方式进行更换和维修。
采用并联技术可以形成具有容错功能的冗余式供电系统,从目前掌握的资料来看,主要有以下几种冗余配置方案:
1)集中式并联控制;
2)主从式并联控制;
3)分散式并联控制;
4)环链式并联控制;
5)无线式并联控制。
这几种并联方式,从可靠性的角度看,集中式最差,无线式控制最好,也成为近年来的研究热点。
4.2 UPS的数字化、高频化
最初的UPS采用模拟控制方法有很多局限性。随着数字处理器计算速度的不断提高,使得各种先进的数字控制方法得以实现,使UPS的设计具有很大的灵活性,设计周期缩短,效能大为提高。UPS高频化,有效地减小了装置的体积和重量,并可消除变压器和电感的音讯噪音,同时改善了输出电压的动态响应能力。数字化控制方法成了当今交流电源领域的一个研究热点,一种必然的发展趋势是各种方法相互渗透,互相结合形成复合控制方案。数字化复合控制是UPS控制的一个发展方向。
4.3 UPS的智慧化、网路化
为了适应计算机网路的发展,UPS中已经开始配置RS232介面、RS485介面、USB介面、SNMP卡和MODEM结合,成为计算机网路的一部分,具有以下优异的智慧化、网路化特性。
1)实时监控功能它对UPS各模拟参量和表示工作状态的开关量进行实时高速取样,实现数字式监控。
2)自诊断、自保护功能 UPS将实时采集来的各项模拟参量和工作状态资料以及系统中的关键硬体装置的资料与正常值进行分析比较,以判断UPS是否有故障隐患存在。如果有故障,根据相应的故障资讯级别在控制面板的显示屏上以友好的图形介面、文字提示方式报警,或者在现场和控制室以指示灯灯光、报警器呜叫方式报警、也可以用自动拨通电话等方式报警,并做出相应的保护动作。
3)人机对话的控制方式 大型UPS可向使用者提供监控器液晶显示屏,以图形和文字方式显示工作流程和引数资讯。可以提供让使用者操作的视觉化选单。并以帮助和不断提示的方式引导使用者按照既定方式处理故障,有效防止误操作。
4)远端控制功能在网路化时代,UPS不仅应能向由它直接供电的硬体装置提供保护,还应该对整个网路中的执行程式和资料以及资料的传输途径进行全面地保护,使之成为不间断网路。这就意味着UPS应配置相应的电源监控软体、SNMP(简单网路管理协议)管理器,使其具有远端管理能力,使用者可执行UPS与网路平台之间的远端监控和资料的网路通讯操作,使UPS成为网路系统中的重要组成部分。这样,由网管员通过网管软体监控多台UPS,而且被管理的UPS可以在同一个LAN也可以在不同的LAN,甚至可以通过网际网路,纳入网路管理系统来管理UPS。
由于未来网路的广泛化和全球化,必然带来网路的复杂化,多种形式的网路系统连线在一起。作为网路系统的一部分,要求UPS能够实现在各种网路平台上的监控,而且随着Inter、Intra和电子商务的超高速发展,使用者对网路的可用性要求会越来越高,使UPS从对网路关键装置的保护延伸至对整个网路路径的保护
山特不间断电源为什么一直自己断电
UPS接上市电却“一直”断电,可能情况是:
1.线上式UPS,逆变器有问题, 切市电输出,除非市电有问题,不会”一直“断电。
2.后备式UPS,市电有问题,切换到逆变器输出,除非逆变器有问题,不会”一直“断电。
断电出现,就是逆变器有问题,市电旁路也有问题(市电不好,或者旁路电路不良)。
如果你的叙述是对的,我猜想,这个UPS不是真品,保修困难吧。又或者,实在太老了。不值得修了,买新的吧。
酒店客房不间断电源停电后是否有电
酒店客房的不间断电源仅仅是不受房卡的控制,与外电路直接相通。如果外电路停电,它也没有电。
ups不间断电源为什么要用电抗器
UPS电源用电抗器的一般是大功率UPS,而且是用可控矽整流滤波的,可控矽的UPS会产生谐波,污染电网,所以要加电抗器滤波。
工频机才需要电抗器,主要作用是滤波,或者并机时为了减少环流每项串联个电抗器。
机房为什么配不间断电源
1.机房装置主要由伺服器、电脑、监控、通讯等重要装置组成,资料的传输、接收、整合都在此进行,一旦忽然停电,重要资料来不及储存造成丢失。UPS 不间断电源就是起到停电了不间断供电的作用,让你有充足的时间来储存资料或发电。
2.忽然的停电、来电时的瞬间电压电流会很高,一些精密的装置经不起这种瞬间冲击会被烧毁,UPS具备稳压功能,它的存在就保护了这些装置在这种情况下的安全。
3.有些工作的过程不能停电,如手术、试验、科研、收费等,这些地方一定要用电源来保护。