1、UPS主机功率选型依据:功率=负载/功率因数(一般按0.8计)

2、长机配置电池算法如下:

计算蓄电池的最大放电电流值:I最大=Pcosф/(η*E临界*N)

注:P → UPS电源的标称输出功率

cosф → UPS电源的输出功率因数(工频机一般为0.8)

η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)

E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.67V)

N →每组电池的数量

根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:

电池组的标称容量= I最大/C

算出电池的标称容量。

由于使用E临界———电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:

实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.8

时间与放电速率C

5` 10` 15` 20` 30` 40` 50` 60`

3.5C 2.4C 1.98C 1.49C 0.92C 0.8C 0.69C 0.61C

2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h

0.42C 0.29C 0.19C 0.17C 0.15C 0.12C 0.09C 0.05C

可品

1.可以用P=UI的公左计算;

2. 12V65AH 电池可用时间:12V*65A=780W/H,780W/500W+500W=0.78小时;

3. 12V 100AH 电池可用时间:12V*100A=1200W/H,1200W/500W+500W=1.2小时

4. 要供电6小时:6*(500+500)=6000W,I=P/U=6000W/12V=500AH,还要最少预算多30%的容量,那要用650AH 12V的电池才能満足需求。

ups与蓄电池的功率关系

ups与蓄电池的功率关系:1:ups电源与电源内蓄电池关系、UPS不间断电源,通常主要是保护设备系统之一,是将蓄电池与主机设备相连接,主要用于给设备提供安全稳定可靠、不间断的给电力设备供应,当市电输入正常时,UPS电源 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS电源就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS电源 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V或许380V交流电,使负载维持正常工作并保护负重要设备不受损坏。2:ups电源与电源内蓄电池关系、学术角度讲,UPS电源就是停电后继续为设备供电,零切换时间,保证用户能够有一个干净的电源,保护用户的设备不避免因此造成的重大损失,后备备用时间,是很多用户在购买UPS电源产品的时候会关注比较多的一个指标,备用时间是取决于使用部门的制作流程需求而定,常规配置是10分钟,备用时间长,增加电池组就越多。3:ups电源与电源内蓄电池关系、现在的UPS电源一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池组作为储能装置,电池容量的大小由"安时数(AH)"这个单位指标,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大;通常以电压和安时数共同表示电池的容量,蓄电池是UPS电源的重要组成部分,占有很大的价值比重,并且其质量的好坏直接关系到UPS电源的正常使用,所以应慎重选择有质量保证的蓄电池。
2023-09-13 16:35:311

更换UPS电池需要注意什么?

更换UPS电池需要注意如下事项:1、UPS电源的安装环境应避免阳光直射,并留出足够的空间进行通风,保持工作环境温度不高于25℃。如果工作环境温度超过25°C,并且每次温度升高10°C,电池寿命将缩短约一半。2、不建议在UPS电源的输出端使用大功率晶闸管负载,晶闸管桥式整流或半波整流负载。这样的负载很可能导致逆变器的最终驱动晶体管被烧毁。3、严格按照正确的启动和关闭顺序进行操作,以避免由于负载的突然增加或减小而导致UPS电源的电压输出出现较大波动,从而阻止UPS电源正常工作。4、禁止频繁关闭和打开UPS电源。通常,在关闭UPS电源后,至少要等待30秒钟再打开UPS电源。中小型UPS电源故障高的原因是:用户经常打开或关闭电源,带负载的UPS电源用于逆变器电源和旁路电源切换周期。扩展资料:对于大多数UPS电源,将负载控制在额定输出功率的50%~60%范围内是最好的工作方法。制造商建议将UPS电源的最大启动负载控制在80%以内。如果使用过载,则逆变器晶体管在逆变器状态下经常会损坏。UPS电源的定期维护工作:观察工作指示灯的状态,除尘,测量电池电压,更换不合格的电池,检查风扇运行情况,并检测和调整UPS系统参数。UPS电源更适合于微电容负载,但不适用于感性负载,例如空调,电动机,电钻,风扇等。如果UPS电源是电阻性或感性负载,则必须降低负载,适当避免过载操作。
2023-09-13 16:35:391

怎样计算UPS的电池容量?

UPS的电池容量是有负载总功率P和需求的后备时间T决定的。计算方法有电流法 功率法 还有标准法,电流法根据电池电流放电倍率计算,功率法根据电池规格书中功率放电时间表对应计算,标准法按照"国标数据中心设计规范"进行选择。通过小程序”UPS电源系统配置“,直接手机计算。
2023-09-13 16:35:572

UPS电源的电池寿命及维护

分类: 电脑/网络 >> 硬件 解析: 随着电脑的日益普及,电脑的保护神UPS也得到了广泛的应用。UPS是使用简单但自身又比较娇气的设备,科学的使用和维护将会延长UPS的寿命!下面是我的一些经验,供你参考。 1、尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。电感性负载包括夏天常用的电风扇、冰箱等。 2、不宜满载或过度轻载。不要按照UPS的额定功率去使用它,不要认为空着的接口不应该闲着而连接其他电器,长期满载状态将直接影响UPS寿命。一般情况下,在线式UPS的负载量应该控制在70%~80%,而后备式的UPS的负载量应该控制在60%~70%。注意,过度轻载也不好,虽然不如过载那么严重。 3、保护好蓄电池。UPS的一个非常重要的组成部分就是蓄电池。目前,多数中小型的UPS都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。虽然表面上它不需要维护,但照顾不周,同样会出毛病,何况这种电池还挺贵。来自UPS维修部门的数据表明:约30%的UPS损坏实际上只是电池坏了。所以,维护UPS的关键是维护蓄电池。相比较而言,蓄电池是比较娇贵的,要求在0~30℃环境中工作,25℃时效率最高。因此,在冬、夏季一定要注意UPS的工作环境。温度高了会缩短电池寿命,温度低了,将达不到标称的延时。4、定期维护。通常,半年应该给UPS测量一下电池的端电压。如果电压超过1V就应该使用均衡的恒压限流(0.5A)充电,若不奏效,只能换新电池。如果当地长期不停电,必须定期(三个月)人为中断供电,使UPS带负载放电。因为长期没断过电,所以你一直以为它是在正常工作的,而实际上一旦断电,它只能提供很短的延时甚至根本没有延时,原因就是蓄电池长期处于浮充的充电状态。 5、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方。 尽量不接电感性负载。以防止启动电流超过额定电流,引起UPS瞬时超载,进而影响UPS的寿命。 不宜满载或过度轻载。长期满载状态将直接影响UPS寿命。一般,在线式UPS的负载量应该控制在70%~80%,而后备式的UPS的负载量应该控制在60%~70%。注意,过度轻载也不好,虽然不如过载那么严重。 保护好蓄电池。大约30%的UPS故障都是蓄电池引起的。所以,维护好蓄电池非常关键,尤其要注意蓄电池的环境温度,温度高了会缩短电池寿命;温度低了,则达不到标称延时。 注意定期测量蓄电池的端电压。如果长期不停电,应定期人为中断供电,使UPS带负载放电,以避免蓄电池长期处于浮充的充电状态。否则,一旦断电,UPS很可能只能提供很短的延时,甚至根本没有延时,这一点常常被忽略。 注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方。
2023-09-13 16:36:131

ups电池如何输出三相电压,如何接线~~

ups电池不能直接输出三相电压,需要通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电。ups蓄电池接线:电池的红色极注是正极,黑色的是负极,蓄电池在电池盒里是串联的,就是说一个电池的正极连另一个电池的负极,照这样连法,最后会剩下一正一负两条引出线,接电池放电端口。注意要一一对应起来,一般左正右负,连接是注意电池短路,短时间内电池进水是不会影响电池性能的,水是弱电解质,导电性能很弱,不过一定要立刻擦干,否则会氧化极注,使电池极注脱落,造成电池损坏。扩展资料:ups电源使用注意事项:1、UPS电源运行过程中的温度控制,因使UPS电源运行过程中温度范围控制在20℃~25℃内,以延长UPS电源蓄电池的使用寿命。在没有空调的环境中,UPS电源的温度控制尤为重要。2、UPS电源在使用后应立即进行充电,使电池恢复到正常状态。3、外接电池组至UPS电源的距离尽量短,导线的截面积应尽量大,以增大导线的导电量,减少线路上的电能损耗,尤其是大电流工作时,线路上的损耗更不可忽视。参考资料来源:百度百科-UPS不间断电源参考资料来源:百度百科-三相电路
2023-09-13 16:37:041

一台40KVA的UPS主机,需要配多少什么规格的蓄电池?请赐教。

40KVA的UPS电源按满载算,6v120Ah电瓶供电。40*1000=40000w/220v=181A40000w/6v=6666A/120Ah=56块需56--60块6v120Ah的电瓶组供电,可供1小时。〔40kw),6v120Ah-电瓶容量,1安培电流放电120小时。10A---12小时,120A-1小时。扩展资料根据发动机类型和使用条件合理选用蓄电池的电荷容量,是提高蓄电池的经济性,延长其使用寿命的蓄电池重要途径之一。起动机起动发动机时,蓄电池输出的电流很大,在一般情况下为150A-200A,在低温(-10℃)起动时输出的电流高达250A-300A。如果蓄电池电荷容量与发动机不匹配,蓄电池电荷容量偏小,则在起动阻力大时,小电荷容量的蓄电池在剧烈放电的情况下,势必加速单位时间内活性物质与硫酸的反应,使蓄电池温度升高,极板因过负荷而弯曲,结果造成活性物质大量脱落,极板早期损坏,从而使蓄电池寿命大大缩短。如果蓄电池电荷容量偏大,虽然不会发生上述问题,但不能充分利用其活性物质,使蓄电池经济性下降。因此蓄电池的电荷容量,一定要与发动机相匹配。通常蓄电池电荷容量的选择,应根据起动机功率、电压和用电设备的负荷而定。
2023-09-13 16:37:241

UPS电源刚换电池,电池怎么没电

初步估计原因;新电池长时间存放会导致电压降低或使用电量。1、安装之前用万用表检查电池单节电压,是否达到标的正常电压,如果有一节电池电压过低会导致整组蓄电池不能放电。2、用万用表检查电池正负极是否连接正确,错误的连接会没有电压,电池组正极接UPS接线排电池输入端正极,电池组负极接UPS接线排电池输入端负极。安装过程是否把电池连接线螺丝拧紧,拿扳手检查是否有没有松动,确认把螺丝拧紧。3、查看UPS是否有中性线,有的UPS电源带中性线,中性线是电池组中间的那一节蓄电池的正极或负极接到UPS接线排电池输入端正负的中间。需要接上中性线才能达到电池组放电。4、蓄电池数量和总电压要符合UPS的要求才能正常充放电。5、还有一点细节,电池柜直流断路器长时间使用也需要更换,以免造成短路导致电池组不能测出电压电量。最后;注意每一个细节,重新检查一遍,找出问题根源参照以上步骤解决处理。图为;UPS蓄电池安装(没有任何水印)
2023-09-13 16:37:402

ups电池 规格

UPS最常的用12V铅酸蓄电池容量规格如下:12V7AH、12V24AH、12V38AH、12V65AH、12V100AH、12V120AH、12V150AH、12V200AH。还有大机房会用到2V的铅酸蓄电池;以及现在最新的锂电池也有应用到UPS是,只是暂时用量占比较小。
2023-09-13 16:37:491

UPS电源里面用的是什么蓄电池

UPS电源和蓄电池的区别如下:1、原理不同蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。UPS电源是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。2、价格不同蓄电池的价格的价格比较便宜,UPS电源和蓄电池相比,UPS电源的价格就比较高了。3、安全性能不同UPS电源和蓄电池相比两者的安全性能不一样,蓄电池安全性要比较高一点。4、使用时间不同UPS电源和蓄电池相比,UPS电源使用时间相对较长一些。5、温度耐受性不同常见的UPS电源工作温度为-20-60摄氏度,不过一般低于0℃后UPS电源性能就会下降,放电能力就会相应降低,所以UPS电源性能完全的工作温度,常见是0~40℃。蓄电池的工作温度一般要求在20℃-25℃之间,低于15℃时,其放电容量下降。6、循环寿命不同UPS电源的循环次数一般在2000-3000次左右,而蓄电池的循环次数在300-500次左右,UPS电源的循环寿命大约是蓄电池的五六倍。7、循环寿命不同UPS电源的循环次数一般在2000-3000次左右,而蓄电池的循环次数在300-500次左右,UPS电源的循环寿命大约是蓄电池的五六倍。参考资料来源:百度百科-UPS电源百度百科-蓄电池
2023-09-13 16:38:113

UPS电源和蓄电池的区别

就是蓄电池
2023-09-13 16:38:2212

ups电池可以用在电动车上吗

可以的。。。。。
2023-09-13 16:39:028

ups电源,多少个蓄电池电池算一组?

《UPS电池计算》工具,一键生成电池计算书。UPS即不间断电源主要用于对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。由此可知,UPS所带负载都是关键负载,UPS的延时供电又主要靠电池组来储能。所以准确计算UPS电池容量是UPS配置中的主要问题之一。行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。
2023-09-13 16:39:302

380V的UPS为啥是29块12v的电池

因为要维持ups的总蓄电量,所以需要29块12v的电池,UPS即不间断电源是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。
2023-09-13 16:39:391

不间断电源ups的电池和电动车的电池有什么不同,能否替代

是同一类电池,不同的UPS电池的容量不一样的;最好用容量近的电池代换,以免UPS的电源管理无法适应。
2023-09-13 16:39:505

UPS电池日常维护和解决方法?

通常,UPS广泛使用的是一种免维护密封式铅酸蓄电池,它的价格比较贵,大约占UPS总成本的1/3—1/2左右;实际维修也表明,约有50%以上的UPS电源故障与其蓄电池有关。大量的UPS一出故障,扔掉的首先是昂贵的电池。花费成千上万建立的后备电源系统,由于电池状态的不确定性,造成系统瘫痪、重要数据丢失,后果不堪设想。其损失之巨大,远远不是用几万元钱就能弥补的。因此对UPS蓄电池组进行必要的维护保养,才是延长UPS使用寿命的关键。x0dx0ax0dx0a开关机顺序x0dx0ax0dx0a 为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对UPS造成损坏,在使用时应首先给UPS供电,使其处于旁路工作状态,然后再逐个打开负载,这样就避免了负载电流对UPS的冲击,使UPS的使用寿命得以延长。关机顺序可以看做是开机顺序的逆过程,首先逐个关闭负载,再将UPS关闭。x0dx0ax0dx0a 2.开机之前x0dx0ax0dx0a 在开机之前,首先需要确认输入市电连线的极性是否正确,以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS的额定功率。应避免UPS工作在过载状态下,以保证UPS能够正常工作。x0dx0ax0dx0a 3.关机之后x0dx0ax0dx0a 在市电中断后,UPS由电池组供电并自动关机后,不要再利用UPS电池组供电开机,以避免电池因过量放电而损坏。当市电发生异常而转为UPS电池组供电时,应及时关闭负载并关机,待市电恢复正常再开机使用。x0dx0ax0dx0a 4.使用环境x0dx0ax0dx0a 与电脑的工作环境类似,UPS对环境温度的要求同样也不是很高,通常在0℃~40℃都能正常工作。但防尘问题同样也困扰着UPS,UPS的使用环境要求清洁、少尘、干燥,灰尘和潮湿的环境会引起UPS工作不正常。而UPS电池组对温度要求则较高,标准使用温度为25℃,平时最好不要超出15℃~30℃这个范围。温度过低不但会减小电池组的容量,还会进一步影响UPS的使用寿命。另外,UPS的防磁能力也不是很好。所以不应把强磁性物体放在UPS上,否则会导致UPS工作不正常或损坏机器。x0dx0ax0dx0a 5.电池维护x0dx0ax0dx0a UPS的电池组会存在自放电现象,如果长期放置不用会导致电池组的损坏,因此需要定期进行充放电。如果使用的是免维护的吸收式电解液系统电池,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当而造成了电池组过量充电就会产生气体,并出现电池组内压增大的情况,严重时会使电池鼓涨、变形、漏液甚至破裂,用户如果发现这种现象应立即更换电池组。x0dx0ax0dx0a 6.注意安全x0dx0ax0dx0a 由于UPS的电池组电压很高,对人体存在一定的电击危险,所以在装卸导电连接条和输出线时应具有安全保障,采用的工具应绝缘,特别是输出接点更应该有防止触电的设置。x0dx0ax0dx0a 7.充电电压x0dx0ax0dx0a 在UPS的充电过程中,如果充电电压过高会导致电池组的过量充电,反之则会造成电池组的充电不足。当充电电压不正常的时候,可能会让电池配置数据产生错误。因此在安装电池组时,一定要注意电池规格和数量的正确性,不同规格、不同品牌的电池应尽量避免混用,外接充电器也最好不要采用低价劣质产品。x0dx0ax0dx0a 8.充电电流x0dx0ax0dx0a 与UPS的电压要求类似,在对UPS电池组进行充放电时应尽量避免过大的电流通过。虽然有的时候UPS的电池组可以接受一定程度的大电流,但在实际操作中还是应该尽量避免,否则会使电池极板变形,导致电池内阻增大,严重时电池容量将会严重下降,导致电池组寿命大幅缩短。x0dx0ax0dx0a 9.放电深度x0dx0ax0dx0a UPS的放电深度对电池使用寿命的影响也是非常大的,电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免电池的深度放电。虽然有些品牌的UPS拥有放电保护功能,但是如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会让电池深度放电,从而影响电池组的使用寿命。x0dx0ax0dx0a 10.负载大小x0dx0ax0dx0a 普通的用户会认为,UPS的负载能力越大,对电脑的保护效果会越好,于是在购买时选用了高价格高负载能力的产品。而用户在实际应用时的负载只是UPS额定的30%甚至更少,其实这样亦会影响到UPS的使用寿命,毕竟其内部的电池组很多时候都不能完全正常地进行工作。当然也不是说100%的额定负载是最好的,如果这样,UPS出现任何小问题都会造成很大的损坏,实际操作表明选择50%~80%的负载为最佳。
2023-09-13 16:40:071

UPS电源直流电压48V 8块12V38AH电池 并联怎么连接 ? 求图、、、

4节串联一组共两组再并联下就可以了
2023-09-13 16:40:175

ups电池组怎样配置

1、UPS主机功率选型依据:功率=负载/功率因数(一般按0.8计)2、长机配置电池算法如下:计算蓄电池的最大放电电流值:I最大=Pcosф/(η*E临界*N) 注:P → UPS电源的标称输出功率cosф → UPS电源的输出功率因数(工频机一般为0.8)η → UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)E临界 → 蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.67V)N →每组电池的数量根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据: 电池组的标称容量= I最大/C算出电池的标称容量。由于使用E临界———电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算: 实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.8时间与放电速率C5` 10` 15` 20` 30` 40` 50` 60`3.5C 2.4C 1.98C 1.49C 0.92C 0.8C 0.69C 0.61C2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h 20h0.42C 0.29C 0.19C 0.17C 0.15C 0.12C 0.09C 0.05C
2023-09-13 16:41:061

做ups电源用的新蓄电池需要先充放电再用吗?

一般来说,新电池最好有一个激活的过程,就是先充满电(至少24小时),再带上负载放电到接近终止电压;反复这个过程三次,电池就达到了完全激活的状态。如果市电较好,UPS的电池长期得不到使用,一直处于浮充状态,那么也需要定期进行激活,一般来说就是三个月放一次电,然后再充满。
2023-09-13 16:41:241

UPS蓄电池能使用外接电源接入吗

咱们家用的门普通ups内部电池分好几种,300va的大多为6v,少数为12v,500va的杂牌ups有用6v的,大多质量好的都是12v,1kva的ups有12v,也有24v的,3kva以上的基本上都是外置电池组的,一组电池都是由n个电池串联在一起用的,我见过最大的ups用的是16块电池串在一起,电压为192v的,想外接电池你就得把ups打开,看里面电池是多少v的,然后才能后加!
2023-09-13 16:41:332

100KVA 后备时间90分钟的UPS电源电池要多少块?

楼主,这个最好知道咱们UPS的型号品牌什么的,这样就能知道主机的直流电压,才好计算所需电池数量。
2023-09-13 16:41:443

山特UPS电源20KVA延时6个小时需要多少蓄电池

20kva有三进三出接32节电池和三进单出节16节电池。16节的延时6小时约需要三组200AH并联。32节的延时6小时约需要两组150AH并联。买电池要找足量的,别找便宜货。不足量会不够后备时间的哦。
2023-09-13 16:41:531

UPS电源 后备时间怎么算???

UPS总电容量/负载单位时间耗电量
2023-09-13 16:42:0410

UPS的配置是怎么计算的?

1,用电设备规模负荷约为15kW左右,另外预留15kW的功率新增的设备,总负载为30kW。按功率因数0.8推算,UPS容量应为30kW/0.8=37.5kW,选用40kVA的UPS电源系统。 2,UPS蓄电池的选择与布置 为保证主供电源停电时,也能利用UPS电源继续提供高质量供电,后备电池的配置尤为重要。首先是后备时间数的选择,后备时间不宜太短,太短则不能保障重要负荷在停电时间内的供电;后备时间太长则导致电池数量增大,增加投资而且也增加楼面荷载,增大了施工安装的难度以及运行维护的工作量。 按UPS主机容量40kVA,电池直流电压360V,功率因数0.8,UPS电池逆变效率0.94计算,选用12V单体电池,则1组电池需360/12=30块,按蓄电池供电时间4小时,放电系数K=0.8,计算得蓄电池容量C=40000*0.8*4/(360*0.94*0.8)=473AH,选用三组12V200AH蓄电池,需12V单体电池90块。UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),就是为了解决不间断供电而设置的,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。UPS的三大基本功能:稳压,滤波,不间断。在市电供电时,它是稳压器和滤波器的作用,以消除或削弱市电的干扰,保证设备正常的工作;在市电中断时,它又可以通过把它的直流供电部分(电池组,柴油发电机等)提供的直流电转化为完美的交流电供负载使用,其中由市电供电转电池供电一般为0时间切换,这样就使负载设备在感觉不到任何变化的同时保持运行,真正保证了设备的不间断运行。
2023-09-13 16:43:071

UPS怎样计算电池配置数?

2023-09-13 16:43:162

怎样计算“UPS”的电池容量?

UPS的电池容量是有负载总功率P和需求的后备时间T决定的。计算方法有电流法 功率法 还有标准法,电流法根据电池电流放电倍率计算,功率法根据电池规格书中功率放电时间表对应计算,标准法按照"国标数据中心设计规范"进行选择。通过小程序”UPS电源系统配置“,直接手机计算。
2023-09-13 16:43:382

ups电池如何输出三相电压,如何接线~~

如果UPS的电压等级是400V或380V的就可以输出三相电压,如果是220V的就不行。UPS预留的蓄电池接口都是两个电极,正负极。而蓄电池出来就是正负极,两根线,而且是不接地的。直接采用双线式接法即可。三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。
2023-09-13 16:44:035

一台40KVA的UPS主机,需要配多少什么规格的蓄电池?请赐教。

UPS不是自带电池嘛!?
2023-09-13 16:44:445

ups负载5KW功率,如何配电池,要几个

应该是24V输入的吧 那就2个电瓶串联着用 容量越大用的时间越长
2023-09-13 16:45:164

380V的UPS为啥是29块12v的电池

因为要维持ups的总蓄电量,所以需要29块12v的电池,UPS即不间断电源是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。
2023-09-13 16:45:501

2023-09-13 16:46:013

电动车电池能用upS充电吗

电动车电池能用upS充电的,充电时注意电压、电流的匹配。
2023-09-13 16:46:213

2023-09-13 16:47:071

UPS电源维护应当注意那些问题

检测前先要关闭UPS后端的负载,以免造成数据丢失;接下来对UPS主机和蓄电池检测就可以了。
2023-09-13 16:47:264

UPS显示没有电池是怎么回事

UPS电源显示没有电池有一下原因:1、电池老化,没有电了,UPS电源检测不到;2、蓄电池没有正确的接到UPS电源上面;解决办法:检查电池电压;检查电池接线方式。
2023-09-13 16:47:362

UPS电源平时每组电池至少应有多少只电池作标示电池

首先要知道UPS电源的直流工作电压是多少(即每组电池数是多少)假设你用的蓄电池标称电压为12V,则可参考如下例子:例如:1.UPS电源的直流工作电压是192V(即每组电池数为16只),那么16只电池需要全部串联2.UPS电源的直流工作电压是96V(即每组电池数为8只),那么必须把16只电池分两组,每组8只串联,然后两个电池组再并联使用,以此类推.
2023-09-13 16:47:471

ups使用时间的计算公式是什么?

负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率,其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数,UPS逆变效率≈0.9。一般铅酸蓄电池都是20小时放电率(超过20小时就是非正常放电了,20小时后就没有放电曲线了,也查不到对应的时间):即放电速率为0.05C可以放电20小时。UPS蓄电池放电时有个保护电压(即单个蓄电池的最低电压)为10V,那么一组蓄电池的最低电压为m*10,逆变器效率一般取0.9,那么电池的最大放电电流为1000/0.9/(10m);蓄电池的平均放电电流为1000/0.9/(10m)*0.8(校正因数)。UPS电源是较为常见的应急电源系统,其在市电正常与市电异常的情况下,工作方式也有所不同,本文主要介绍了UPS电源的四种工作方式:正常运行、电池工作、旁路运行和旁路维护。
2023-09-13 16:48:091

UPS各型号电池重量?

因为电瓶容量可选择、所以有大有小,重量是不一样的,具体重量可咨询卖家。
2023-09-13 16:48:193

华为ups电池节数设置多了2节电池会有什么影响

华为ups电池节数设置多了2节电池会有确认电池节数错误告警。实际电池节数与监控设置电池节数不匹配,但是实际上UPS是无法直接检测到客户现场到底实际接了多少节电池的,而是在上电的很短时间内(电池处于非充非放)时检测电池电压,并通过计算得出单节电池电压在11V——13.6V之间则判定电池节数正确,超过此范围判定电池节数错误。后续运行时不再检测。华为UPS电源自面世以来,一直致力于在技术层面做到节省用户成本的目的,因而华为UPS电源的机型从6KVA开始,机器的直流电压范围便是相当的灵活。30KVA华为UPS电源电池节数更是做到了32~40的可调电池节数,此项技术最大的优势便是灵活性。
2023-09-13 16:48:261

UPS电源电池如何保养?

如何保养?:UPS电池一般为密闭式免维护电池,建议使用者三至六个月做一次放电测试,并观察电池容量指示灯变化,以了解目前电池状态。其它电池保养检测方法如下:1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。2.检视电池+、-极是否氧化?3.检测电池端子是否松动4.量测电池端充电电压。(每一节电池的正常值为13.7~13.8Vdc)5.UPS电池使用越久,定期保养应越密集,避免市电中断UPS无法延时供电。6.建议使用的环境温度在0℃~40℃之间,避免阳光直射且保持清洁通风。7.负责电池保养的人员建议在专业工程师的指导下执行电池保养或请专业工程师执行,避免触电情形发生。
2023-09-13 16:48:351

UPS电池和电动车电池区别在哪 UPS电池放在电动车上能用不,有什么影响

UPS电池:放电循环在300-800次左右。电动车的在1000次以上
2023-09-13 16:48:457

UPS电池组维持时间计算,请附公式。

2023-09-13 16:49:123

UPS电源的电池寿命及维护

随着电脑的日益普及,电脑的保护神UPS也得到了广泛的应用。UPS是使用简单但自身又比较娇气的设备,科学的使用和维护将会延长UPS的寿命!下面是我的一些经验,供你参考。nbsp;nbsp;1、尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。电感性负载包括夏天常用的电风扇、冰箱等。nbsp;nbsp;2、不宜满载或过度轻载。不要按照UPS的额定功率去使用它,不要认为空着的接口不应该闲着而连接其他电器,长期满载状态将直接影响UPS寿命。一般情况下,在线式UPS的负载量应该控制在70%~80%,而后备式的UPS的负载量应该控制在60%~70%。注意,过度轻载也不好,虽然不如过载那么严重。nbsp;nbsp;3、保护好蓄电池。nbsp;nbsp;4、定期维护。nbsp;nbsp;5、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方。nbsp;尽量不接电感性负载。以防止启动电流超过额定电流,引起UPS瞬时超载,进而影响UPS的寿命。nbsp;nbsp;不宜满载或过度轻载。长期满载状态将直接影响UPS寿命。一般,在线式UPS的负载量应该控制在70%~80%,而后备式的UPS的负载量应该控制在60%~70%。注意,过度轻载也不好,虽然不如过载那么严重。nbsp;nbsp;保护好蓄电池。大约30%的UPS故障都是蓄电池引起的。所以,维护好蓄电池非常关键,尤其要注意蓄电池的环境温度,温度高了会缩短电池寿命;温度低了,则达不到标称延时。nbsp;nbsp;注意定期测量蓄电池的端电压。如果长期不停电,应定期人为中断供电,使UPS带负载放电,以避免蓄电池长期处于浮充的充电状态。否则,一旦断电,UPS很可能只能提供很短的延时,甚至根本没有延时,这一点常常被忽略。nbsp;nbsp;注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方。
2023-09-13 16:49:212

ups电源电池放电时间怎么计算

举个例子:1KVA在线机,电池为4块100AH,100AH*48V/1000KVA*0.8(功率系数)=后备时间,这是正常算出来的数值,差不多6个小时左右,如果你的实际负载为200W,那么时间会比这个会长一点,但是不会有公式里算出来的24个小时那么长,不能直接放到公式来算的,时间可能比直接算出来的少很多。主要是给机器的大小也有关系。
2023-09-13 16:49:312

ups怎么接线图解

配电箱输出接到UPS电源的输入上,UPS电源输出接到配电箱负载设备设备上,根据UPS电源电压选择单相或三相。
2023-09-13 16:49:591

ups电池怎么计算,求大神帮助

直流标称电压多少,如果是192的直流。65AH两组就4小时了
2023-09-13 16:51:345

UPS电源的电池寿命及维护

最好是不用,那就不会坏啊```
2023-09-13 16:52:265

UPS电池怎么计算要用多少块电池才能满载8小时

2023-09-13 16:52:564

1kvaups规定带几节电池

2节电池。1、一个ups电源能带多少电池组也跟厂家所生产的ups蓄电池有关,不同的品牌对于多少个蓄电池算一组问题上是有区别性,换句话说是根功率有关。2、如果功率低的如500W,只有1节。1kW的有2节。功率大一点的,如20kW的,有16节,100kW的,可以从32节到44节不等。
2023-09-13 16:53:031

UPS电源能否换大功率电池?

能否描述的具体一点,如果是标机,更换更大的电池你电池根本没地方放,如果是长机,多加几组就能够延长续航。
2023-09-13 16:53:134

UPS不间断电源里面有用的是什么电池?多少伏的?是组合的吗?

上海伍麦电子科技是专业做这个的,你可以问下
2023-09-13 16:54:1012