- 小n
-
无输出有二种原因:
1是市电不正常引起无输出,比如停电或开关跳闸,或是电压低,整流模块限流,自动保护等都有可能引起整流模块无输出。
2是开关电源模块故障输出,如整流模块因雷击或市电异常或其他原因导致损坏。
如果有下电功能的检查下电继电器有无脱离。
当然也要先确定整流模块是否无输出,可检查是否电池在放电或检查整流模块有无工作等。
- 晓月
-
模块报欠压报警,无电压输出
模块内部问题,
高频开关直流电源常见故障原因及处理方法
(1) 主监控常见故障处理
1界面不停闪烁或无任何显示
液晶显示器检测到的数据异常
2界面显示不清晰
液晶显示器的制作工艺影响
如是按键式主监控,需在按键界面的上/下键方可进行亮度调节
如是触摸式主监控,需在"系统设置"/"其它"栏方可对亮度进行调节
3触摸界面无反应且黑屏
液晶显示器没工作
检查该监控单元电源端有无90--320V电压,如无电压需检查电源线采集有无松动
4主监控报出所有或部分监控单元模块通讯故障
与主监控未通讯上
①检查主监控设置与实际配置是否一致;
②检查所有485接口的连接线是否正确、接线是否良好;
③断开所有的485口检查每一单元的485口是否有3V左右电压,对应的工作指示灯闪烁是否正常,
④主监控与单元一一进行通讯,如与其中某一单元不能通讯需更换该单元;如与全部单元均不能通讯
5主监控与后台不能通讯
数据传送异常
①检查主监控通讯协议、地址及波特率与后台选择是否一致,如不一致需更改一致;
②检查RS485/RS232模式选择是否与后台一致,我公司出厂一般设为232模式,如需采用485模式请与我公司联系;
③检查通讯接口接线是否正确,如不正确需更改;
④如与后台通讯时个别数据不对,请与后台厂家联系;
(2) 整流模块常见故障处理
1模块不显示或黑屏
监控器未检测到数据或没工作
检查模块内部所有接口有无松动,如松动需重新插上,
2报过温过压保护 监控器未检测到数据
检查模块内部所有接口有无松动,如松动需重新插上,如接触良好
3模块显示16A,实际无那么大负载
电流采集异常
检查模块内部所有接口有无松动,如松动需重新插上
4模块报欠压报警,无电压输出
模块内部问题,
5主监控间隔循环报模块通讯故障
一模块干扰其他模块通讯故障
单个模块与主监控进行通讯,查出具体的模块
(3) 交流监控单元常见故障处理
1交流一路吸合不上
交流一路接触器没工作
①检查接线是否正确、接牢,如正常按下面步骤;
②将监控单元的一路控制端短接进行通电试验,测量一路交流接触器的线圈:
a、如线圈电压正常,接触器仍不能工作,需更换交流接触器;
b、如线圈无电压或异常,需检查线路;
2 交流一路停电、二路吸合不上 交流二路接触器没工作 ①检查接线是否正确、接牢,如正常按下面步骤;
②将一路停电, 短接二路控制端,通上二路交流电,测量二路交流接触器的线圈:
a、如线圈电压正常,接触器仍不能工作,需更换交流接触器;
b、如线圈无电压或异常,需仔细检查线路;
c、如接触器能够吸合,
3主监控报交流电压过高或过低
监控器检测到的交流电压异常
测量实际交流电压,与主监控显示是否一致,如偏差较小(20V左右),可以调节交流单元的电位器
4主监控报交流通讯故障
主监控未检测到交流单元数据
检查交流监控单元的工作电压是否正常(90-320V),工作灯闪烁是否正常:
a、如工作灯闪烁异常需重新上电,
b、如工作灯闪烁正常,主监控仍报通讯故障,需检查与主监控485口的接线是否正确、牢固
(4) 直流监控单元常见故障处理
1主监控报合母、控母、电池电压过高或过低 监控器检测到的电压异常
2主监控电流不显示或异常 主监控检测的电流数据异常
3主监控报直流通讯故障
(5) 开关量监控单元常见故障处理
1有故障时主监控报不出
2主监控报开关量通讯故障 主监控未检测到开关单元数据
(6) 电池巡检单元常见故障处理
1主监控报电池过压、欠压 检测值超过设定值范围
2主监控报电池超差
3主监控报电池巡检通讯故障
(7) 绝缘检测单元常见故障处理
1主监控显示母线差压报警 检测值超过设定值范围
2主监控不显示各个支路对地电阻值 主监控未检测到数据
3主监控显示各个支路与实际不对应 信号采集不对
4主监控报绝缘检测通讯故障