- 小n
-
通过对本章的学习,了解火灾自动报警系统的组成、分类和火灾探测器的分类,掌握火灾自动报警系统的设计、消防联动控制系统的设计、可燃气体报警系统的组成与设计、电气火灾监控系统的组成与设计、消防控制室的设计等要求。
第一节 系统组成、工作原理和适用范围
1、火灾自动报警系统的组成
火灾探测报警系统、消防联动控制系统
2、火灾自动报警系统工作原理
3、系统适用范围
第二节 火灾探测器、手动火灾报警按钮和系统分类
1、火灾探测器分类
2、手动火灾报警按钮的分类
3、火灾自动报警系统分类
第三节 系统设计要求
1、系统形式选择与设计要求
2、火灾探测器的选择
3、系统设备的设计及设置
4、布线设计要求
第四节 可燃气体探测报警系统
1、系统分类及适用场所
2、系统组成及工作原理
3、系统设计
第五节 电气火灾监控系统
1、系统分类
2、系统适用场所
3、系统组成
4、系统工作原理
5、系统设计
第六节 消防控制室
1、消防控制室的建筑防火设计
2、消防控制室的功能要求
第一节 系统组成、工作原理和适用范围
考点1 火灾自动报警系统的组成
火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。火灾自动报警系统
考点2 火灾探测报警系统
火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成,它能及时、准确地探测被保护对象的初起火灾,并做出报警响应,从而使建筑物中的人员有足够的时间在火灾尚未发展蔓延到危害生命安全的程度时疏散至安全地带,是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统之一。
1)火灾报警装置
在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号;进行声光报警;指示报警的具体部位及时间;同时执行相应辅助控制等诸多任务。
2)火灾警报装置
在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光和音响等方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们迅速采取安全疏散,以及进行灭火救灾措施。
考点3 消防联动控制系统
消防联动控制系统由消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防电气控制装置(防火卷帘控制器、气体灭火控制器等)、消防电动装置、消防联动模块、消火栓按钮、消防应急广播设备、消防电话等设备和组件组成。在火灾发生时,联动控制器按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给消防泵、喷淋泵、防火门、防火阀、防排烟阀和通风等消防设备,完成对灭火系统、疏散指示系统、防排烟系统及防火卷帘等其他消防有关设备的控制功能。当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示,实现对建筑消防设施的状态监视功能,即接收来自消防联动现场设备以及火灾自动报警系统以外的其它系统的火灾信息或其它信息的触发和输入功能。
考点4 系统分类及适用范围
1)区域报警系统
2)集中报警系统
3)控制中心报警系统
第二节 火灾探测器、手动火灾报警按钮和系统分类
考点1 火灾探测器分类
1)根据探测火灾特征参数分类
火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合等五种基本类型:
①感温火灾探测器:响应异常温度、温升速率和温差变化等参数的探测器。
②感烟火灾探测器:响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等等。
③感光火灾探测器:响应火焰发出的特定波段电磁辐射的探测器,又称火焰探测器,进一步可分为紫外、红外及复合式等类型。
④气体火灾探测器:响应燃烧或热解产生的气体的火灾探测器。
⑤复合火灾探测器:将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。
- 还要旺仔
-
1、消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用同一进线断路器和共用同一低压母线段;消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处将消防电源分出而各自成独立系统。
2、当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置,并在30s内供电;当采用中压柴油变电机组时,在火灾确认后要在60s内供电。
3、消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电;放、排烟风机、防火卷帘和疏散照明可采用放射式或树干式供电;
消防水泵、排烟风机和正压送风机等设备不能采用变频调速器作为控制装置;电动机类的消防设备不能采用EPS/UPS作为控制装置;电动机类的消防设备不能采用EPS/UPS作为备用电源。
4、主消防泵作为电动机水泵,备用消防泵为柴油机水泵,主消防泵可采用一路电源供电。消防设备的配电箱和控制箱宜安装在配电室、消防设备机房、配电小间或电气竖井内;当必须在其他场所安装时,箱体要采取防火措施,并满足火灾时消防设备持续运行时间的要求。
5、消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过欠电压保护(灭火和救援是第一位的)。
- 小菜G的建站之路
-
是的,需从消防中心消防控制设置输出。
- 站长在线
-
报警系统的 控制模块、声光报警器、火灾显示盘等需要联动控制的地方基本都需要24v电源。
声光报警器,控制模块(输入输出模块),广播模块,排烟阀等,就是需要动作的,就需要24v电源线。
如:现在的消防电梯都需要消防控制模块的无源触点,不需要24v电源线的,24v电源线只给消防模块供电,有的消防生产厂家的模块不需要24v供电,像国泰怡安,有的需要24v供电,像海湾的。把从消防模块无源触点的两条线引致电梯控制柜,具体接到哪个端子上,需要电梯安装或维保单位技术人员配合,自己不要随便接线。另外需要反馈信号的,再从消防模块引两条线至电梯控制柜。一般情况下,消防施工单位只负责从消防模块引4条线至电梯控制柜,其中2条为无源触点,2条为反馈信号,电梯控制柜那头由电梯安装维保单位负责接线。
- 西柚不是西游
-
正常是用消防主机电源盘输出。但是项目太大,可以增加中间电源盘的。
- xinz
-
应该是从控制中心输出,这样的话应该比较安全可靠。
- 再也不做站长了
-
信号线是信号线。电源线是电源线,虽然都是24v,但是信号线是个波值,电源线是个稳定的电压输出,如果模块需要输出24v启动设备,通常都是用信号线下达指令,然后让24v电源线去执行,24v电源线同时也给模块供电
- cl
-
当压降超过设计值5%时应该就地(在设备间)取电,保证电压符合设计要求。
- 大牛哥
-
消防24伏电源必须从控制中心输出的,因为这样才更安全的