百燕之家 / 问答 / 详情

35kv避雷器接地线铜线标准

2023-09-08 18:04:51
可品

防雷器种类规格很多,连接电线不能一概而论。一般来说,防雷器连接线4——35平方毫米。  防雷器,又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。

避雷器的四种类型是哪四种

摘要:避雷器也有很多种,避雷器的四种类型是接闪器、电源避雷器、信号型避雷器、天馈线避雷器。在安装上,避雷器的安装方法是首先SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装,其次避雷器连接线径选择应该根据所接入配电线路最大供电电流确定等步骤进行安装。接下来本文将简单介绍避雷器的四种类型是哪四种以及避雷器的安装方法是什么,和我一起来看看吧!一、避雷器的四种类型是哪四种1、接闪器。接闪器就是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。一般有三种形式:避雷针、避雷带和避雷网。它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。2、电源避雷器。电源防雷器是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。其主要作用是防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏。3、信号型避雷器。信号型避雷是浪涌保护器的一种,其主要作用是将被保护线路接入等电位系统中,并迅速对大地释放因雷击引起的高压脉冲能量,降低各接口间的电位差,起到保护用户设备的作用。4、天馈线避雷器。天馈线避雷器适用于GSM移动基站、PHS小灵通基站、卫星接收机、对讲机基站等开馈线路、射频线路雷电及电涌的防护。具有输出残压极低,可有效保护接收设备,对从天馈线感应而来的雷电高压脉冲具有高效防御功能。二、避雷器的安装方法是什么1、SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。如厂家没有规定,一般选用原则:根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。确定方法:(1)当:B>A时,C小于等于A。(2)当:B=A时,C小于A或不安装C。(3)当:B2、避雷器连接线径选择应该根据所接入配电线路最大供电电流确定。其通过的电流应大于配电线路最大供电电流。如有避雷器上端有断路器,线径选择应和其匹配。3、避雷器选型标准。请参考:国家标准GB50057-94(2000),GB50343-2004,GB16895.22-2004等相关标准。
2023-09-07 19:59:061

A/B/C/D级防雷分别是什么级别

电源防雷器分为B、C、D三级。依据IEC(国际电工委员会)标准的分区防雷、多级保护的理论,B级防雷属于第一级防雷器,可应用于建筑物内的主配电柜上;C级属第二级防雷器,应用于建筑物的分路配电柜中;D级属第三级防雷器,应用于重要设备的前端,对设备进行精细保护。电源防雷器没有A级防雷。只有一级防雷建筑:特别重要的建筑、高度超过100m的超高层建筑等。扩展资料一、防雷原理防雷通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。二、分类防雷设备从类型上看大体可以分为:电源防雷器、电源保护插座、天馈线保护器、信号防雷器、防雷测试工具、测量和控制系统防雷器、地极保护器。参考资料来源:百度百科-防雷
2023-09-07 19:59:161

防雷A/B/C/D级分别是什么级别?

电源防雷器分为B、C、D三级,无A级。依据IEC(国际电工委员会)标准的分区防雷、多级保护的理论,分为:1、B级防雷属于第一级防雷器,可应用于建筑物内的主配电柜上;2、C级属第二级防雷器,应用于建筑物的分路配电柜中;3、D级属第三级防雷器,应用于重要设备的前端,对设备进行精细保护。扩展资料:完整的防雷体系按照功能的不同分为以下五个部分:1、直击雷防护防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上。保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地的过程中对建筑物内部空间产生影响的防护技术,是防雷体系的第一部分。2、接地一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的、某种较大的导电体。3、等电位连接指将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小雷电流引发的电位差。4、电磁屏蔽用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。雷电电磁脉冲以雷击点为中心向周围传播,其影响范围可达2公里外甚至更远,而不仅仅局限于被雷击中的建筑物本身或其内部设备。5、过电压保护指电源装置和所连接的设备为防止电源故障以至于产生过高的输出电压而施加的一种保护。参考资料来源:百度百科-防雷
2023-09-07 19:59:331

安装在低压进线柜前的防雷单元是什么

安装在低压进线柜前的防雷单元是低压电源防雷器。根据查询相关公开信息显示:安装在低压进线柜前的防雷单元通常是指“低压电源防雷器”,也叫做“低压电源防雷装置”。其主要功能是针对雷电和电力系统的过电压进行保护,防止其对电力系统和设备造成破坏和影响。在电力系统中,当遭受强雷击、雷电爆炸、雷电诱发和电网中突然间断电流等异常电流时,电压会在瞬间产生急速变化,进而对电器设备造成损害或破坏,甚至危害到人身安全。而低压电源防雷器正是针对这些情况进行设计和制作的。它可以通过瞬时击穿的方式将过电压短路,从而达到保护电力系统和设备的目的。需要注意的是,安装低压电源防雷器时,需要遵循相关安全规定和技术要求。
2023-09-07 19:59:411

如何选择防雷器,具体看哪些参数?

①电源保护水平Up:这个值是防雷器的最重要参数之一,电源和信号的都适用。这个值对大家来说不一定好理解,但是可以大概理解为残压(真实是这个值比残压高),如果这个值高于你的设备耐压值,那可能就是很匹配。选防雷器时一般Up要小于设备耐压才能起到最好的保护效果。②标称工作电压Un:这个值意义不大,主要是作为电源防雷器的参考电压值,比如Un220V,说明这个防雷器适合用在220V系统,Un:400VDC,说明这个防雷器适合于400V直流系统。③最大持续工作电压Uc:这个参数是比较重要的,指的是可长期地运用于防雷器的两端,不容易造成防雷器性能更改,属于防雷器的能承受的电压有效值(一般单相220的系统选Uc275V的防雷器,三相385V的选Uc255~385V的,防雷器的Uc是根据相电压来计算的)。④标称放电电流In:在防雷器上增加规范的8/20微秒雷击冲击浪涌10次时,防雷器能承担的较大冲击电流量最高值,一般电源防雷器最多可以承受20次标称放电电流。⑤最大放电电流Imax:在保护设备上增加8/20μs的规范雷波冲击时,防雷设备能承担的最大冲击性电流量最高值,该值表明此防雷器可以承受这个值的冲击2次不会坏。⑥响应时间:指的防雷器的动作速度,这个根据防雷器内部的元器件来算,比如TVS类的响应时间1ns,压敏电阻类的响应时间25ns,放电管类的100ns,防雷效果相差也不大,因为雷电流是us级别的,ns比us快的多,都足够用的。这个参数电源防雷器和信号防雷器通用。
2023-09-07 19:59:481

浅谈防雷器在电源系统中原理以及应用

一、雷电防护基本原理   雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电磁小组的辐射能量。   其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,它的最见的致损形式是在电力线上引起的雷损,所以需作为防扩的重点。由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统,雷电防护将是个系统工程。雷电防护的中心内容是泄放和均衡。   1.泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则,即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。防雷保护区又称电磁兼容分区,是按人、物和信息系统对雷电及雷电电磁脉冲的感受强度不同把环境分成几个区域:LPZOA区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各特体都可能导走全部雷电流,本区内电磁场没有衰减。LPZOB区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区电磁场没有衰减。LPZ1区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流往各导体的电流比LPZOB区进一步减少,电磁场衰减和效果取决于整体的屏蔽措施。后续的防雷区(LPZ2区等)如果需要进一步减小所导引的电流和电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境区选择且续防雷区的要求条件。保护区序号越高,预期的干扰能量和干扰电压越低。在现代雷电防护技术中,防雷区的设置具有重要意义,它可以指导我们进行屏蔽、接地、等电们连接等技术措施的实施。   2.均衡就是保持系统各部分不产生足以致损的电位差,即系统所在环境及系统本身所有金属导电体的电位在瞬态现象时保持基本相等,这实质是基于均压等电位连接的。由可靠的接地系统、等电位连接用的金属导线和等电位连接器(防雷器)组成一个电位补偿系统,在瞬态现象存在的极短时间里,这个电位补偿系统可以迅速地在被保护系统所处区域内所有导电部件之间建立起一个等电位,这些导电部件也包括有源导线。通过这个完备的电位补偿系统,可以在极短时间内形成一个等电位区域,这个区域相对于远处可能存在数十千伏的电位差。重要的是在需要保护的系统所处区域内部,所有导电部件之间不存在显著的电位差。   3.雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。   二、防雷器的作用及技术参数   防雷器又称等电位连接器、过电压保护器、浪涌抑制器、突波吸收器、防雷保安器等,用于电源线防护的防雷器称为电源防雷器。鉴于目前的雷电致损特点,雷电防护尤其在防雷整改中,基于防雷器防护方案是最简单、经济的雷电防护解决方案。防雷器的主要作用是瞬态现象时将其两端的电位保持一致或限制在一个范围内,转移有源导体上多余能量。   进入地下泄放,是实现均压等电位连接的重要组成部分。防雷器的一些主要技术参数:额定工作电压、额定工作电流,特批串并式电源防雷器的载流量。通流能力,防雷器转移雷电流的能力,以千安为单位,与波开开式有关。防雷器在功能上可分为可防直击雷的防雷器和防感应雷的防雷器。可防直击雷的防雷器通常用于可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOA区与LPZ1区交界处的保护。用10/35μs电流波形测试与表示其通流能力。防感应雷的防雷器通常用于不可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOB区与LPX1区、LPZ1区交界处的保护。用8/20μs电流波形测试与表示其通流能力响应时间,防雷器对瞬态现象起控制作用所需的时间,与波形性质有关。残压,防雷器对瞬态现象的电压限制能力,与雷电流幅值及波形性质有关。   三、防雷器的选用   基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。   1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个评估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。该处的雷电流为10/35μs电流波形。在各金属物质中雷电流的分配情况下:各部分雷电流幅值取决于各分配通道有的阻抗与感抗,分配通道是指可能被分配到雷电流的金属物质,如电力线、信号线、自来水管、金属构架等金属管级及其它接地,一般仅以各自的接地电阻值就可以大致估算。在不能确定的情况下,可以认为接是电阻相等,即各金属管线平均分配电流。   2.在电力线架空引入,并且电力线可能被直击雷击中时,进入建筑物内保护区的雷电流取决于外引线路、防雷器放电支路和用户侧线路的阻抗和感抗。如内外两端阻抗一致,则电力线被分配到一半的直击雷电流。在这种情况下必须采用具有防直击雷功能的防雷器。   3.后续的评估模式用于评估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。由于用户侧绝缘阻抗远远大于防雷器放电支路与外引线路的阻抗,进入后续防雷区的雷电流将减少,在数值上不需特别估算。一般要求用于后续防雷区的电源防雷器的通流能力在20kA(8/20μs)以下,不需采用大通流能力的防雷器。后续防雷区防雷器的选择应考虑各级之间的能量分配和电压配合,在许多因素难以确定时,采用串并式电源防雷器是个好的选择。串并式是根据现代雷电防护中许多应用场合、保护范围层次区分等特点提出的概念(相对于传统的并式防雷器而言)。其实质是经能量配合和电压分配的多级放电器与滤波器技术的有效结合。串并式防雷有如下特点:应用广泛。不但可以按常规进行应用,也适合保护区难以区别的场所。感生退耦器件在瞬态过电压下的分压、延迟作用,以帮助实现能量配合。减缓瞬态干扰的上升速率,以实现低残压与长寿命以及极快的响应时间。   4.防雷器的其它参数选择取决于各个被保护物所在防雷区的级别,其工作电压以安装在引电路中所有部件的额定电压为准。串并式防雷器还需注意其额定电流。   5.影响电子线雷电流分配的其它因素:变压器端接地电阻降低将使电子线中分配电流增大。供电线缆的长度的增加将使电力线中分配电流减少,并使几要导线中有平衡的电流分配。过短的电缆长度和过低的中性线阻抗将使电流不平衡,从而引起差模干扰。供电线缆并接多用户将降低有效阻抗,导致分配电流增大,在连成网状的供电状态下,雷临时性流主要流入电力线,这是多数雷损发生在电力线处的原因。
2023-09-07 20:00:031

防雷与浪涌保护器有什么区别

防雷与浪涌保护器两者之间没有区别,就是一个东西的不同叫法而已。1、浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。2、防雷器又称避雷器、浪涌保护器、电涌保护器、过电压保护器等,主要包括电源防雷器和信号防雷器,防雷器是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备的损坏。避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。扩展资料:浪涌保护器(防雷器)选型适配的方法:1、进入建筑物的交流供电线路,在线路的总配电箱等LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区交界处,应设置I类试验的浪涌保护器或II类试验的浪涌保护器作为第一级保护;在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置II类或III类试验的浪涌保护器作为后级保护。2、浪涌保护器设置级数应综合考虑保护距离、浪涌保护器连接导线长度、被保护设备耐冲击电压额定值UW等因素。3、当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10米、限压型浪涌保护器之间的线路长度效率5米时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。4、电源浪涌保护器在各个位置安装时,浪涌保护器的连接导线应短直,其总长度不宜大宇0.5米。有效保护水平应小于设备耐冲击电压额定值。电源线路浪涌保护器安装位置与被保护设备之间的线路长度大宇10米。5、入户处第一级电源浪涌保护器与被保护设备间的线路长度大于规定值时,应在配电线路的分配电箱处或在被保护设备处增设浪涌保护器。当一条线路上设置多级浪涌保护器时应考虑他们之间的能量协调配合。参考资料来源:百度百科-浪涌保护器
2023-09-07 20:00:131

浪涌保护器是什么原理?

一、浪涌定义:浪涌(surge),又称为电涌、突波,是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌电压和浪涌电流。二、浪涌的原因:供电系统的浪涌主要来自两方面的原因:外部(雷电原因)和内部(电气设备启停和故障等)。浪涌的特点往往是时间很短(雷电造成的过电压往往在微秒级,电气设备造成的过电压往往在毫秒级),但是瞬时的电压和电流极大,极有可能对用电设备和电缆造成危害,所以需要浪涌保护器对它们进行保护。三、浪涌保护器:浪涌保护器,简称SPD,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器一般是与被保护的设备并联,当产生过电压时,可以起到分流和限压的效果。防止过大的电流与电压对设备产生损害。四、浪涌保护器的工作原理:1、浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。2、放电间隙和压敏电阻的工作原理虽然有差异,但是基本的特性非常相似:在没有过电压时,他们的阻抗都非常高,一般是兆欧级,几乎相当于断路。当出现过电压时,阻抗迅速下降到几欧,浪涌电流就会通过浪涌保护器流入地,而不会进入设备,同时,由于浪涌保护器的这时的阻抗很小,它的两遍电压也比较小,同时因为他和被保护的设备并联,也就防止设备承受较大的浪涌电压。这样,就起到了泄流和限压的效果。
2023-09-07 20:00:245

浪涌保护器的作用

又叫过电压保护器,主要是防止过电压,雷电也好,电网也好, 分享:www.hao123.com
2023-09-07 20:03:089

电源防雷器是干什么的?如果要接,怎样接是正确的?

电源防雷器是避免设施遭受雷电造成损害,我也不知道要怎么接,需要找专业的电工进行安装。
2023-09-07 20:05:504

电涌保护器SPD是什么意思

2023-09-07 20:06:533

电源防雷器的选用要点

标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。最大持续工作电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。标称放电电流In:给保护器施加波形为8/20s的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20s的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/s斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。 目的是防止浪涌电压直接从LPZ0区传导进入LPZ1区,将数万至数十万伏的浪涌电压限制到2500—3000V。入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。一般要求该级电源防雷器具备每相100KA以上的最大冲击容量,要求的限制电压小于1500V,称之为CLASS I级电源防雷器。这些电磁防雷器是专为承受雷电和感应雷击的大电流以及吸引高能量浪涌而设计的,可将大量的浪涌电流分流到大地。它们仅提供限制电压(冲击电流流过电源防雷器时,线路上出现的最大电压称为限制电压)为中等级别的保护,因为CLASS I级保护器主要是对大浪涌电流进行吸收,仅靠它们是不能完全保护供电系统内部的敏感用电设备的。第一级电源防雷器可防范10/350μs、100KA的雷电波,达到IEC规定的最高防护标准。其技术参考为:雷电通流量大于或等于100KA(10/350μs);残压值不大于2.5KV;响应时间小于或等于100ns。 目的是进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压的值限制到1500—2000V,对LPZ1—LPZ2实施等电位连接。分配电柜线路输出的电源防雷器作为第二级保护时应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相45kA以上,要求的限制电压应小于1200V,称之为CLASS Ⅱ级电源防雷器。一般用户供电系统做到第二级保护就可以达到用电设备运行的要求了第二级电源防雷器采用C类保护器进行相—中、相—地以及中—地的全模式保护,主要技术参数为:雷电通流容量大于或等于40KA(8/20μs);残压峰值不大于1000V;响应时间不大于25ns。 目的是最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000V以内,使浪涌的能量不致损坏设备。在电子信息设备交流电源进线端安装的电源防雷器作为第三级保护时应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。该处使用的电源防雷器要求的最大冲击容量为每相20KA或更低一些,要求的限制电压应小于1000V。对于一些特别重要或特别敏感的电子设备具备第三级保护是必要的,同时也可以保护用电设备免受系统内部产生的瞬态过电压影响。对于微波通信设备、移动机站通信设备及雷达设备等使用的整流电源,宜视其工作电压的保护需要分别选用工作电压适配的直流电源防雷器作为末级保护。 根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。第四级保护其雷电通流容量不应低于5KA。
2023-09-07 20:07:492

防雷器如何选型

您好我是德电防雷厂家,具体问题您可以咨询我,乐意效劳
2023-09-07 20:08:244

防雷器的主要分类

防雷器有高压和低压防雷器之分,本节介绍的是低压配电系统中的防雷器(电涌保护器SPD)⒈ 电涌保护器的种类名目繁多的防雷器在中国的市场上已经超过了上百种,如何对不同品牌、不同型号的防雷器进行分类也许就摆在我们面前。从组合结构分;现在市场上的避雷器有几下几种:1)间隙类————开放式间隙、密闭式间隙2)放电管类———开放式放电管密封式放电管3)压敏电阻类——单片、多片4)抑制二极管类5)压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合6)碳化硅类按照其保护性质有可以分为:开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、限压型;按照工作状态(安装形式)又可分为:并联避雷器和串联式避雷器。⒉ 避雷器的结构及特性⒉1.1 开放式间隙避雷器间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行爬电。优点:放电能力强,通流量大(可以达到100KA)漏电流小热稳定性好缺点:残压高,反映时间慢,存在续流工艺特点:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华,使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业,,电极的主要成分是钨金属的合金。工程应用:该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾,避雷器动作后(飞出)脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。工程安装时一定要考虑安装距离,避免引起不必要的损失和事故。⒉1.2 密闭式间隙避雷器现在国内市场有一种多层石墨间隙避雷器,这种避雷器主要利用的是多层间隙连续放电,每层放电间隙相互绝缘,这种叠层技术不仅解决了续流问题而且是逐层放电,无形中增大了产品自身的通流能力。优点:放电电流大 测试最大50KA(实际测量值)漏电流小无续流 无电弧外泻 热稳定性好缺点:残压高,反映时间慢工艺特点:石墨为主要材料,产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题,不存在后续电流问题,最大的特点是没有电弧的产生,且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。工程应用:该种避雷器应用在各种B、C类场合,与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。⒉2 放电管类避雷器⒉2.1 开放式放电管避雷器开放式放电管避雷器,实质与开放式间隙避雷器是一样的产品,都属于空气放电器。但是与间隙放电器比较它的通流能力就降了一个等级。优点:体积小 通流能力强(10-15KA) 漏电流小 无电弧喷泻缺点:残压较高 有续流 产品一致性差反映时间慢⒉2.2 密闭式气体放电管密闭式气体放电管也叫惰性气体放电管,主要是内部充盈了惰性气体,放电方式是气体放电,靠击穿气体来起到一次性泻放电流的目的。一般有2极和3极两种结构。外型与上图相似。优点:体积小(气体管可以很小)通流量大 无电弧缺点:产品一致性差(启动电压、残压)有续流残压较高工艺特点:空气放电管还是属于开放式产品,在工作时不保证绝对没有点火花从排压孔喷出,气体放电管是密封结构,一般有2极和3极良种结构形式,一般3极有热保护装置(短路装置),在放电管工作时温度超过了一定范围,短路装置启动使放电管整体导通。防止温度过高造成放电管内气压生高器件爆裂。工程应用:一般空气放电管现在很少应用,而气体放电管现今被广泛的应用在信号防雷器上。型号的不同也有在电源避雷器上使用。⒉3 氧化锌电阻类避雷器⒉3.1 单片压敏电阻避雷器单片压敏电阻避雷器是80年代由日本最先发明使用。直到现在,单片敏电阻的使用率也是避雷器中最高的。压敏电阻避雷器的工作原理是利用了压敏电阻的非线性特点。当电压没有波动时氧化锌呈高阻态,当电压出现波动达到压敏电阻的启动电压时压敏电阻迅速呈现低阻态,将电压限制在一定范围内。⒉3.2 多片压敏电阻避雷器由于单片压敏电阻的通流量一直不够理想(一般单片压敏电阻最大放电电流在20KA8/20uS),在这种前提下多片组合压敏电阻避雷器产生,多片压敏电阻组合避雷器主要是解决了单片压敏电阻的通流量较小,不能满足B级场合的使用。多片压敏电阻的产生从根本上解决了压敏电阻通流量的问题。优点:通流容量大,残压较低,反应时间较快(≤25ns),无跟随电流(续流)缺点:漏电流较大,老化速度快。热稳定一般工艺特点:多数采用积木结构。工程应用:根据结构不同,压敏电阻避雷器广泛的应用在B、C、D级以及信号避雷器。但是应解决的问题是工程中有个别产品存在燃烧现象,所以在产品选型时应注意厂家使用的外壳材料。⒉4 抑制二极管类防雷器抑制二极管类防雷产品主要是网络等信号避雷产品中大量的应用,主要采用的器件有P*KE(雪崩管)等系列等产品。工作原理是基于PN结反向击穿保护。优点:残压低 动作精度高 反应时间快无续流 体积小缺点:通流量小2.5 压敏电阻/气体放电管组合类⒉5.1 简单组合避雷器组合式避雷器典型结构是N-PE结构形式,这种避雷器与单一结构的避雷器相比,综合了两种不同产品的优点,而减少了单一器件的缺点。优点:通流量大 反应时间快缺点:残压相对较高工程应用:仅在N-PE制式使用的避雷器,适合电压波动率较大地区使用。⒉5.2 复杂型组合式避雷器这种避雷器充分发挥各种元器件的优点,在结构上一般使用数量较多的压敏电阻和气体放电管。这种结构的避雷器一般具有较高的通流能力,且残压较低。行业内也称这种结构的避雷器为一体化避雷器。优点:通流量大 反映时间快 残压低无续流 热稳定性好缺点:无声音报警 无计数器工艺特点:一体化避雷器的电路结构紧凑,充分发挥了氧化锌电阻反映时间快的特点,有结合了气体放电管具有较高通流能力的优点。在电路上避雷器使用了较多的氧化锌电阻来提高整体避雷器的通流能力,用气体放电管作为备用放电通道。基于这种完善的电路结构使避雷器的使用寿命大大提高。工程应用:一体化避雷器根据型号的不同广泛应用与B、C、D各种安装环境。由于是一体化设计,所以更适合在不具备安装距离的场合使用。(IEC规定B、C、D模块化避雷器三级间的最短距离在10M以上)⒉6 碳化硅避雷器(阀式避雷器)碳化硅避雷器主要应用于高压电力防雷,现今仍是电力系统使用率较高的电力防雷产品。例图是现今市面上常见的几种电源防雷器
2023-09-07 20:08:341

防雷器原理

不装防雷器你的设备直接接地,那么雷击时的大电流是经过你的设备再进大地的,你的设备在大电流通过时可能就坏了。举个例子,两把帮子人在对峙,可能变成打群架(被雷击),也可能打不起来(不被雷击),结果一个人(防雷)怕自己这伙人(设备)被打,就把仇恨(雷击)往自己身上引,结果这货不经打,他被打趴后还连累他一伙的人被打。
2023-09-07 20:09:163

防雷器十大品牌有哪些?

你如果购买防雷器可以看看深圳锦天乐防雷技术有限公司的产品,品种多又全,公司荣获省部级奖项8个,并在2015年荣获了国家科技进步二等奖。
2023-09-07 20:09:382

避雷器的作用

避雷器的作用当然是有效的避雷啊
2023-09-07 20:09:595

防雷器都有哪些知名品牌?

杭州易龙 您身边的防雷专家
2023-09-07 20:10:285

直流避雷器工作原理是啥?

  直流避雷器是指直流电源防雷器。  直流电源防雷器工作原理  浪涌保护器一般情况下爱被串联在被保护设备的前端,传输线遭到感应雷或者是在其它瞬时过电压冲击喜爱,冲击电流通过浪涌保护器的保护支路将其泄放到大地,并将输出电压拑位在设备允许的电压范围内,确保运行设备的安全。  直流电源防雷器功能特点  直流电源防雷器一般用于低压电源电源系统信号过电压防护,避免感应过电压、操作过电压、静电放电等对设备造成损害;直流电源防雷器具有多级保护、通流容量大、限制电压低、响应时间快等诸多优势。  直流电源防雷器一般在零下40℃到零上70℃,相对湿度小于95%,大气压在70kPa~106KPa之间的条件下使用.  直流电源防雷器安装说明  1.将直流电源防雷器接入系统前首先检查地网接地电阻,要符合相应的国家、企业规范要求。  2.将直流电源防雷器可靠地连接在被保护设备前端。  3.将直流电源防雷器接地线尽量短地连接到保护接地母线上。
2023-09-07 20:11:232

电源防雷器

盛谱德防雷科技有限公司主要经营避雷针 避雷器 SPD 王统防雷 三合一防雷 等接地产品 并且接各种防雷工程。不知道大家感觉怎么样啊。听朋友说不错,服务挺好,产品挺好,服务也很好。
2023-09-07 20:12:096

什么是一体化防雷器?

作用特点  防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。防雷器的类型主要有保护间隙、阀型防雷器和氧化锌防雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型防雷器与氧化锌防雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。编辑本段主要参数  1、标称电压Un:设备正常耐受电压,不动作。与被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。  2、额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。  3、额定放电电流Isn:也称标称放电电流In,给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。  4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。  5、电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。  6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。  7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用防雷器的参考值,防雷保护器的数据传输速率取决于系统的传输方式。  8、插入损耗Ae:在给定频率下保护器插入前和插入后的电压比率。  9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。  10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。  11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。  12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。  13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。  14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。编辑本段性能特点  l 单相一体化电源防雷箱采用共模、差模全保护模式  l 单相一体化电源防雷箱采用多级压敏嵌位并联技术  l 单相一体化电源防雷箱采用通流量大残压低、响应时间快  l 单相一体化电源防雷箱采用带负载过流、过热、失效分离装置   l 单相一体化电源防雷箱的编辑本段技术参数  应用说明 安装于防雷分区LPZOA-2 界面测试依据 EDIN VDE 0675-6:1989-11和-6/AI:1996-03额定电压(最大持续操作电压) Uc 275V~ 500V_最大放电电流 Imax 40KA电压保护水平 UP ≤2.5KV响应时间 tA ≤100ns最大保险丝强度 100AgL/gG短路电流强度 25KA/50Hz工作温区 C -40C - +80C安装L1、L2、L3、N导体截面 并联/多股10mm2安装PE导体截面 并联/多股25mm2外壳材质 冷轧钢板报警功能 带故障遥信触点和声光报警雷击计数 0-99工作状态 正常为绿色、失效或故障为红色连接类型 螺旋接线端保护等级 IP64安装宽度(mm) 282mm×172mm×70mm编辑本段选用  基于防雷器的防护想要取得理想的效果,应注重“在合适的地方合理地装设合适的防雷器”,防雷器的选择十分重要。  1.进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配情况如下:约有50%的雷电流经外部防雷装置泄放入地,另有50%的雷电流将在整个系统的金属物质内进行分配。这个*估模式用于估算在LPAOA区、LPZOB区和LPZ1区交界处作等电位连接的防雷器的通流能力和金属导线的规格。  3.后续的*估模式用于*估LPZ1区以后防护区交界处的雷电流分配情况。编辑本段安装、使用及维护  1.本系列单相电源避雷器采用深色全金属外壳,密封性好、安全可靠。  2.本系列单相电源避雷器采用并联方式与被保护设备连接;请勿擅自拆卸本系列产品。  3.用户按避雷器上的接线标志正确接线,接地线用截面积不小于25mm的绝缘黄绿铜导线。  接地线长度尽可能的短,以减小接地电阻。  4.本系列产品出厂时配有安装配件,用户可以根据实际情况安装、接线,检查有、无接  错后即可通电投入运行。  5.定期检查电源避雷器的工作情况:  避雷器正常时,工作指示灯(绿灯)亮,当避雷器上的劣化指示灯(红)亮时,表明  该电源避雷器内部重要元器件失效,则请立即更换。 6.电源防雷箱使用期间,应定期检测并查看指示灯工作状态:绿色指示灯为工作指示,  防雷箱工作正常; 红色指示灯正常工作时不亮,当防雷箱出现故障,红色指示灯亮,  应及时维修或更换。  7.电源防雷箱的雷电计数器计数范围为0~99次,计数动作电流为不小于5KA;通电时  显示为00次, 当停电时不再显示,可以按“读数”按钮,显示雷击的次数。在防雷箱  上端设有计数器清零按钮,查看后可随时对计数器进行清零;  8.接地电阻不大于4Ω。  9.非专业人员请勿拆卸。  箱体采用优质钢材制作,阻燃、防腐   l 单相一体化电源防雷箱采用工作状态指示及雷击计数,提供遥信,声光报警  l 单相一体化电源防雷箱采用压敏串接气放管彻底消除漏电流,安全性能更高   【工作原理】  单相一体化电源防雷箱是当感应雷侵入电源传输线路时,避雷器的防雷组件以纳秒级  (100 ns)的响应速度呈现低电阻状态,迅速将雷电流泄放至大地,并把由雷电流  引起的过电压限制在被保护设备允许承受的耐压范围内,以确保设备安全运行,使  保护设备免于受损编辑本段相关标准  防雷器的常见执行标准(各国要求不一样):IEC61643-1 、GB18802.1-2002、UL1283Filter 、UL1449.2nd.Edition  我国现在防雷系统现在实施的是中华人民共和国建设部2004年3月1日制定的:GB50343—2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》和中华人民共和国建设部2000年10月1号制定的:GB50057—94《建筑物设计防雷规范》。  IEC 62305-1-2006 雷电防护IEC/TR 61400-24-2002 风力涡轮机发电机系统。第24部分:避雷装置 IEC61400-24IEC 60364-5-54-2002 建筑物的电气设施。第5-54部分:电气设备的选择和安装。接地措施、保护导体和保护跨接线 IEC60364-5-54IEC 60099 避雷器GB 15599-1995 石油与石油设施雷电安全规范GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范(附条文说明) (2000版)GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范(附条文说明)GB/T 19271-2003 雷电电磁脉冲的防护GB/T 19663-2005 雷电电磁脉冲的防护GB/T 19663-2005 信息系统雷电防护术语GB/T 19856-2005 雷电防护GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21714-2008 雷电防护GB/T 2900.12-2008 电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件GB/T 7450-1987 电子设备雷击保护导则GJB 5080-2004 军用通信设施雷电防护设计与使用要求GJB 1210-1991 接地 搭接和屏蔽设计的实施GJB 2269-1996 后方弹药仓库防雷技术要求编辑本段知名品牌  目前市面上比较常见的防雷器有:  国内的:Haide 海德防雷器  国外的:DEHN、OBO、CAN、LEUTRON等  (以上排位不分先后)Haide海德防雷器部分产品  电源防雷模块:   三相B+C电源防雷模块 B+C级电源防雷模块 逐级劣化电源防雷模块编辑本段SPD选用防雷器中使用的元器件  电源避雷器中的雷电能量吸收,主要是氧化锌压敏电阻和气体放电管。  氧化锌压敏电阻是限压型保护器件,没有脉冲电压时呈现高阻状态,一旦响应脉冲电压,立即将电压限制到一定值,其阻抗突变为低阻状态。与气体放电管比较,它最大的优点是当它吸收脉冲电压时因残压高于工作电压,不会造成电源的瞬间短路,也不会产生续流。氧化锌压敏电阻的响应时间比气体放电管快。气体放电管的击穿电压对脉冲电压的上升速率十分敏感,电压上升速率越快,点火电压越高,响应时间越快。能够正确选择压敏电阻和气体放电管这二类元器件,并利用它们各自的优点进行组合的电源避雷器,其整机性能相对较好。电源避雷器中要求氧化锌压敏电阻,具有优良的能量耐受特性,而能量耐受特性主要用额定雷电冲击电流、最大雷电冲击电流和能量耐量三大指标来描述,这些特性与氧化锌压敏电阻的表面积有关,和元件的散热条件有关。同一种规格的压敏电阻,由于不同厂家的制造工艺、原料配方不同,其能量耐受能力会相差很大。  气体放电管具有很强的承受大能量冲击的能力,但在具体使用时,由于气体放电管在放电时残压极低,近似于短路状态,因此不能单独在电源避雷器中使用,气体放电管的耐流能力与管径有关,管径越大,耐流能力越好。气体放电管的质量问题主要表现为慢性漏气,长时间使用的可靠性问题(即遭受多次雷电冲击后,直流击穿电压值发生偏移),光敏效应和离散性较大。虽然近年来国产的气体放电管有了较大的改进,质量在逐步提高,但整体质量问题仍然存在,特别是可靠性问题和慢性漏气问题。因此电源避雷器中选择进口名牌气体放电管的产品应作为首选,且气体放电管的管径在Ф8㎜以上为好。  电源避雷器中的电容器和热熔保险丝的选择也很重要。电源避雷器长期工作在电网中,由于电容器的质量问题造成电源避雷器整机损坏的事例很多,因此,电容器的耐压选择很重要,特别是耐受脉冲高电压的冲击能力。相比之下,国外产品好于国内产品,日立公司,OKAYA公司的电容器质量为上好。电源避雷器中的热熔保险丝的作用是当雷电流超过电源避雷器最大承受能力时,由于过流作用,可使保险丝断开,同时由于过截使氧化锌压敏电阻温度上升亦可使保险丝断开,起到过流和温度双重保护作用。由于电源避雷器常态工作条件下,电流非常小,只是在雷电冲击或脉冲电压冲击时,在瞬态条件下起保护作用,因此与常规热熔保险丝的使用条件有所区别,所以,电源避雷器中的热熔保险丝应有独特性能,即在瞬态条件下的熔断特性。先进的设计方案  避雷器的设计方案有了良好的元器件,先进的设计方案是确保电源避雷器质量的必要条件。根据对国内外产品的分析比较,在设计电源避雷器时应充分考虑以下几个方面问题。电源避雷器耐雷电电流冲击等级的合理定位,即电源避雷器额定浪涌电流值和最大浪涌电流值的确定。现在市场上有些电源避雷器的厂商,为了广告宣传和产品竞争等商业行为,随意提高耐雷电电流冲击的等级,这是一种对用户极不负责的态度。雷击灾害对现代电子设备具有极大的破坏性。某一地区雷电电流的大小,由于地理环境、气象条件和电子设备电源接线方式等诸多不确定因素,很难用一个数字量来确定,因此,厂家对电源避雷器的设计应有较大的余量。一般浪涌电流的设计应是该电源避雷器最大浪涌电流值的一倍,而最大浪涌电流值又应是该电源避雷器额定浪涌电流值的一倍,这样的设计余量才是对用户负责的态度。在厂家设计的具体线路中,应采用多路浪涌电流吸收的冗余式电路结构,即当某一路浪涌电流吸收回路由于某元器件损坏,自动退出电源避雷器的整机电路,不影响整个电源避雷器的正常工作。由于采用上述的设计余量,即使出现一路、甚至二路吸收回路退出整体电路,也不影响整个电源避雷器的防雷能力。这种冗余设计方案将大大地提高电源避雷器的可靠性,是多雷区电源线路防雷的首选防护设备。生产工艺和质量管理体系方面  合理科学的生产工艺是确保电源避雷器质量的保证条件。在电源避雷器的生产工艺上,生产厂家应注意以下几个方面的问题。湿热一直是压敏电阻失效的一个重要原因,其表现出来的现象是压敏电阻在受长期潮湿环境的影响下,其泄露电流明显上升,压敏电压值明显下降。对于整个电源避雷器来讲,由于潮湿环境的影响,一旦电网中出现瞬态过电压或雷电电流的冲击,很可能造成局部短路而损坏的现象。由于雷雨季  节往往是一个湿热的气象环境条件,因此电源避雷器的防湿热工艺显得非常重要。通常厂家采用环氧树脂灌封的生产工艺。有些厂家能在环氧树脂灌封的过程中进行真空抽气,则效果更好。因此,在选择电源避雷器时,除观看厂家的元器件的选择,设计方案和生产工艺外,质量管理方面也很重要。这包括元器件采购、保管、检验、组装、老化、残压和泄露电流的测试制度、安全制度等方面。  综上,选择质量优良的电源避雷器,不能只停留在厂家的广告宣传上,还应到厂家针对上述几个方面去看一看,特别是关键元器件的选择、设计方案、生产工艺是了解的重点。除此之外,当地的气象条件、年雷暴日数和雷暴造成财产损失的情况也应和选择电源避雷器的防护级别进行综合考虑。编辑本段设计原理  针对现在市场上出现了各种各样的防雷器,质量参差不齐,有一些甚至闻所未问(如:不用接地的避雷器,到现在为止,都弄不明白它的工作原理),因此,通过介绍避雷器的工作原理及组成,对客户甄别真假、优劣,有所帮助。  防雷器元件从响应特性看,有软硬两种。属于硬响应特性的放电元件有火花间隙(基于斩弧技术的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管。这些元件的区别在于放电能力、响应特性和残压,避雷器就是利用它们不同的优缺点,扬长避短,组合成各种避雷器,保护电路。火花间隙(Arc chopping)  1、放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路。当雷电波来到的时候首先在间隙处击穿,使间隙的空气电离,形成短路,雷电流通过间隙流入大地,而此时间隙两端的电压很低,从而达到保护线路的目的。电场强度低于击穿间隙时,放电间隙型避雷器又恢复绝缘状态。常用于高压线路的避雷防护中。在低压系统,常用于电源的前级保护。  火花间隙型避雷器产品的优劣,在于制成电极的材料、间隙距离及绝缘材料。  优点:具有很强放电能力、通流量大,10/350μs脉冲波形能够疏导50KA的脉冲电流,用于8/20μs脉冲电流,可以大于100KA,很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容,漏电流小。对正常工作的设备不会带来任何有害影响。  缺点:残压高(2.5~3.5KV),反应时间长(≦100ns),动作电压精度较低,有工频续流,因此在保护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流迅速被切断。  注:由于两只放电管分别装在一个回路的两根导线上,有时会不同时放电,使两导线之间出现电位差,为了使两根导线上的放电管能接近统一时间放电,减少两线之间的电位差,又研制了三级放电管。可以看作是由两只二级放电管合并在一起构成的。三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上。  2、气体放电管(Gas discharge tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),开关型的保护元件,有二电极和三电极两种结构。当电场强度达到击穿惰性气体强度时,就引起间隙放电,从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA。放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中。金属氧化物压敏电阻  金属氧化物压敏电阻(Metal oxide varistor,MOV)  以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两端的电压小于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状态,如果并联在电路上,该阀片呈断路状态;当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿,呈现低阻值,甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态。当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。  氧化锌压敏电阻避雷器,现在市场上流通很多,我国在20世纪80年代末才大批生产,被认为目前最新型、技术最先进,会做专题详细介绍。现在我国的输电线路的避雷器,都采用氧化锌避雷器。  优点:开关电压范围宽:6V~1.5KV,反应速度快(25ns),残压低(可以达到终端设备的安全工作电压),通流量大(2KA/cm2),无续流,寿命长。  缺点:容易老化,动作几次后,漏电流会增大,从而导致压敏电阻过热,最终导致老化失效。  电容较大,许多情况下不在高频、超高频系统中使用。该电容又与导线电容构成一个低通。该低通会造成信号的严重衰减。但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略。瞬态抑制式二极管  瞬态抑制式二极管(Transient voltage suppressor,TVS):  1、二极放电管:有两种形式:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻。性能类似开关二极管等。在规定的反向电压作用下,两端电压大于门限电压时,其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过,并将两端电压钳制在很低的水平,从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率,并把电压钳制在预定水平。适用于交流电路。  优点:动作时间极快,达到皮秒级。限制电压低,击穿电压低,应用于各种电子领域。  缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,现在的陶瓷放电管能够做到3~5pF。  电子信息系统所需的浪涌保护系统一般采用两级或三级组成。采用气体放电管、压敏电阻和抑制二极管,并利用各种浪涌抑制器的特点,实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端作为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流,属于泄流型器件。二级保护器件采用压敏电阻,可在极短时间内(ns)将浪涌电压限制在较低的水平。对于高度灵敏的电子电路,可采用抑制二极管作为三级保护。在更短的时间内将浪涌电压限制在末端电子设备的绝缘水平以内。如图,当雷电等浪涌到来时,抑制二极管首先导通,把瞬间过电压精确地控制在一定的水平,如果浪涌电流较大,则压敏电阻启动并泄放一定的浪涌电流,这时压敏电阻两端的电压会有所升高,直至推动前级气体放电管放电,把大电流泄放到地。当三种器件在线路中的距离较远时,导通顺序会从气体放电管开始,依次导通。  避雷器的工作,是从反应时间最快、设备的最末端开始的,然后逐级往前端启动的。  ,单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题:导通时间过长,残压过大,有可能超过后端设备的耐压水平。放电后,会产生工频续流。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)。为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns,压敏电阻的导通时间为25ns,则它们总的反应时间为125ns。为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns。  :当过电压出现时,抑制二极管作为动作最快的元件首先动作,线路设计为,在抑制二极管可能毁坏之前,放电电流即随着幅值的上升转换到前置的放电路径上,即充气式放电路上。  Us+△u≥Ug  Us:抑制二极管上的电压  △u:去耦感应线圈上的电压  Ug:气体放电管的动作电压  如果放电电流小于该值,则充气放电管不动作。采用这种线路不仅可以在低保护水平的条件下利用放电器动作迅速的优点,同时还可以达到很高的放电电容。这样就可以消除抑制二极管过载一级熔断器在出现电源续流时频繁切断电路的缺点。  频率较高的线路也可以采用欧姆式电阻作为去耦元件,与低电容桥接线路共同使用。  2、三极放电管:在两根的导线上,安装两个二极放电管,会出现电位差,因此就有三极放电管,多了一极做公共接地,可以减少时间差(0.15~0.2μs),及由此产生的横向雷电压幅值。  市场上普通电源避雷器器件一般采用压敏电阻,用于一级、二级和三级电源。这种组合方式在距离大于5米时,导通时间从第一级开始逐级向后导通。  若第一级采用气体放电管,二级和三级采用压敏电阻,则必须满足第一级与第二级满足大于十米的距离,第二级与第三级满足大于5米的距离,这样才能保证前一级先动作。否则可能导致第一级不动作的现象,而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量,导致避雷器无法切实保护设备。这点在工程设计中一定要引起注意。编辑本段防雷器分类  防雷器有高压和低压防雷器之分,本节介绍的是低压配电系统中的防雷器(电涌保护器SPD)  1. 电涌保护器的种类名目繁多的防雷器在我国的市场上已经超过了上百种,如何对不同品牌、不同型号的防雷器进行分类也许就摆在我们面前。  从组合结构分;现在市场上的避雷器有几下几种:  1)间隙类————开放式间隙、密闭式间隙  2)放电管类———开放式放电管密封式放电管  3)压敏电阻类——单片、多片  4)抑制二极管类  5)压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合  6)碳化硅类  按照其保护性质有可以分为:开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、限压型;  按照工作状态(安装形式)又可分为:并联避雷器和串联式避雷器。  2. 避雷器的结构及特性  2.1.1 开放式间隙避雷器  间隙避雷器的工作原理:基于电弧放电技术,当电极间的电压达到一定程度时,击穿空气电弧在电极上进行爬电。  优点:放电能力强,通流量大(可以达到100KA)漏电流小  热稳定性好  缺点:残压高,反映时间慢,存在续流  工艺特点:由于金属电极在放电时承受较大电流,所以容易造成金属的升华,使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。2023-09-07 20:12:371

什么是防雷器

防雷器包括电源防雷,网络防雷,信号防雷,视频防雷,天馈防雷等等防雷器也被称为避雷器,浪涌保护器,电涌保护器,在信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
2023-09-07 20:12:511

浪涌保护器如何分级

第一级安装在入户电力变压器低压侧,浪涌保护器应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。该级电源防雷器应是连接在用户供电系统入口进线各相和大地之间的大容量电源防雷器。第二级安装在分配电柜线路输出的位置,浪涌保护器应为限压型电源防雷器,其雷电流容量不应低于20KA,应安装在向重要或敏感用电设备供电的分路配电处。这些电源防雷器对于通过了用户供电入口处浪涌放电器的剩余浪涌能量进行更完善的吸收,对于瞬态过电压具有极好的抑制作用。第三级在电子信息设备交流电源进线端安装,电源防雷器应为串联式限压型电源防雷器,其雷电通流容量不应低于10KA。最后的防线可在用电设备内部电源部分采用一个内置式的电源防雷器,以达到完全消除微小的瞬态过电压的目的。扩展资料浪涌保护器可以分为电压开关型、限压型及组合型。⑴电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为“短路开关型SPD”。⑵限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为“钳压型SPD”。⑶组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。参考资料来源:百度百科-浪涌保护器
2023-09-07 20:13:171

电源防雷器如何选配??

看你的电源是低压还是高压,用在什么环境下的,我们是深圳天盾专业做防雷器的厂家,看资料找何工吧。
2023-09-07 20:13:363

电源防雷器工作原理是什么?请详细解释一下!

电源防雷器的工作原理1.防雷器功能 泄放电路中过高的电压和电流,来保护用电设备的安全2.电源防雷器的要求 国家有规定(GB50343和GB50057),电源防雷根据防雷的分区,做了3个级别的区分。简单说1级防雷就是能量很大的,2级次之,3级最次3.根据不同位置的防雷要求 电源防雷器通过不同能量泄放的元器件,完成大能量电压、电流通过时,对地导通(把大地当成用电设备)完成对地泄放的动作。4. 电源防雷器,主要功能就是,正常电压电流就正常通过。如果电压电流达到防雷器导通的能量时,就对地做泄放。
2023-09-07 20:13:501

插座可以防雷电????雷击有得防吗??

可以防雷 不过的有好的接地
2023-09-07 20:13:596

电源防雷器只能防一次雷击吗?

当然可以的,我是防雷行业的工程师,有什么问题的话,可以发私信给我,我帮您解决。
2023-09-07 20:14:185

LED路灯避雷器怎么接线

输入端接在哪里
2023-09-07 20:14:383

浪涌保护器有什么作用?哪家好?

【钧和电子】回答的挺赞
2023-09-07 20:14:524

家装电源防雷器的等级

防雷器件分4个等级,ABCD,四个等级,A级就是避雷针,直接接触雷电的,BCD属于不同层次的“保护型”防雷器。B级一般用户户外的总电源防护,CD级则一般是室内的分级电源防护。
2023-09-07 20:15:001

控制线路防雷器损坏,能否直接短接使用

控制线路防雷器损坏了,应该是折掉不用,不是短接,防雷器是并接在线路和地之间的
2023-09-07 20:15:142

浪涌保护器有什么作用啊?

具体技术及选型,请致电我公司技术支持,电话如上名,
2023-09-07 20:15:353

为什么要用防雷器???

保护电气设备
2023-09-07 20:16:545

防雷器十大品牌有哪些

国外的不说,就说说国内的吧,从产品品质、研发水平、公司实力等角度出发,排行前十的品牌是:科佳电气、厦门大恒、地凯防雷、中光防雷、兴业雷安、中普技术、科比特、天津中力、北京同为、北京爱劳
2023-09-07 20:17:133

什么是防雷器?

防雷器也叫浪涌保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。
2023-09-07 20:17:223

防雷器防的是电压还是电流

对大地能量的泄放。
2023-09-07 20:17:336

购买防雷器要注意哪些问题

深圳瑞隆源电子(http://www.ruilon-spd.com)为您解答:、了解电源防雷器关键参数含义  ●最大放电电流Imax:  使用8/20μs波冲击防雷器一次,能承受的最大放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。  ●最大持续耐压Uc(rms):  指防雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为防雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。  ●残压Ur和保护电压Up  残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。  保护电压Up:保护电压Up与Uc电压和Ur有关,Ur<UP,保护电压的选择与被保护设备的耐压值有关。  根据氧化锌压敏电阻特性,当选用的压敏电阻的Uc值高时,其Up和Ur也会相应提高,如在放电电流为10kA(8/20μs)时:  Uc=275V Ur(10kA,8/20μs)≤1200V  Uc=385V Ur(10kA,8/20μs)≤1600V  Uc=440V Ur(10kA,8/20μs)≤1800V  3、了解电源防雷器的分类   ●按放电电流区分  耐受10/350μs波产品:该波形是模拟直击雷波形,波形能量大,目前有空气间隙型和压敏电阻型产品。如翌丰公司的K型系列产品。  耐受8/20μs波产品:该波形是模拟感应雷波形,是目前使用较多的波形。常见放电电流参数有100kA,80kA,60kA,40kA,20kA等,使用氧化锌压敏电阻。如翌丰公司的限压型系列产品。  ●按保护级别区分  单级式:根据雷电防护级别,此种防雷器仅实现单级保护功能,每一级均需安装相应级别防雷器后,才实现了雷电防护的完整防护。  复合式:由于防雷器设计具有能量协调功能,能够协调不同级别之间的能量配合,因此可同时实现一、二级或一、二、三级的雷电防雷护,而无须用退耦器。如翌丰公司的复合型系列产品。  安装方式:常见的为35mm导轨安装。  ●按外形结构区分  模块式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类防雷器。  箱 式:将一组或两组模块式防雷器置于一个防雷箱体中,适用于配电箱或设备柜空间不足的场合。  4、选择合适的防雷器  针对自己所在的环境位置,选择合适的防雷器,同时应考虑每一级防雷器之间的能量协调问题。  5、找专业的防雷公司安装  选择安装防雷器的公司一定是专业做防雷的,必须有设计资质和施工资质。
2023-09-07 20:17:511

防雷器在断路器的前面还是后面,哪种方式更好?

前面好
2023-09-07 20:18:027

浪涌保护器和防雷器的区别

浪涌保护器分电压开关型SPD(Voltage switching type SPD) 无电涌出现时为高阻抗,当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件作这类SPD的组件。有时称这类SPD为“短路开关型”或“克罗巴型”SPD。限压型SPD(Voltage limiting type SPD) 无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管作这类SPD的组件。有时称这类SPD为“钳压型”SPD。组合型SPD(Combinatino type SPD) 由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性,这决定于所加电压的特性。和防雷器是一个意思
2023-09-07 20:18:225

东莞雷光PMB电源防雷模块的作用及性能?

  产品简介  PMB-50/4、PMB-50/3+NPE、PMB-50/3、PMB-50/2电压开关型电源防雷模块,根据IEC国际电工委员会相关标准,以及参考国内最新标准设计。主要应用于B级(第I级)电源防护。  核心元件采用耐超高温石墨材料,使用真空间隙放电技术,革命性突破了MOV系列产品难以经受各类恶劣雷电流冲击的劣势,冲击放电电流最大达50KA(10/350μs)。  标准35mm导轨方式安装,可直接安装在电源机柜内,或外加箱体安装。  功能特点  ■共模保护  ■适用于TN-TT-IT等电源系统,并联安装,无功率限制  ■核心元件采用耐超高温石墨材料  ■单路通流容量最大达200KA(8/20μs),50KA10/350μs)  ■标准35mm导轨安装  ■UL标准设计生产  ■适应性强,可在-45~85°C之间正常工作  本系列相关型号  PMB-50/4 PMB-25/4 PMB-15/4  PMB-50/3+NPE PMB-25/3+NPE PMB-15/3+NPE  PMB-50/3 PMB-25/3 PMB-15/3  PMB-50/2 PMB-25/2 PMB-15/2  本系列命名规则  型号 P M B - 50 / 4  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  位置 1 2 3 4 5  位置 对应含义  1 “P”-Power,即电源防雷器  2 “M”-Module,即模块  3 “B”,表示电压开关型,B级(I级)防雷  4 “50”,表示防雷器的冲击放电电流,采用10/350μs直击雷波形检测,单位:KA  5 “4”,即4模块,表示组合防雷器的模块数量  产品参数  型号 PMB-50/4 PMB-50/3+NPE PMB-50/3 PMB-50/2  SPD端口 一端口  SPD类型 电压开关型  保护制式 TN-TT-IT  额定工作电压Un 275V  最大持续运行电压Uc 320V  绝缘阻抗 >100MΩ  冲击放电电流In(10/350) 50KA 3:50KA  NPE:50KA 50KA 50KA  最大放电电流Imax(8/20) 200KA 3:200KA  NPE:200KA 200KA 200KA  限制电压 2000V  连接导线 6-25mm2  工作环境温度 -45~85°C  外壳保护等级 IP20  应用范围:总配电端、架空线、移动基站等容易遭受直击雷危害的地方。(注:户外安装时,注意做好防水处理,本产品不具备防水功能)PMB-50/4、PMB-50/3+NPE、PMB-50/3、PMB-50/2  产品简介  PMB-50/4、PMB-50/3+NPE、PMB-50/3、PMB-50/2电压开关型电源防雷模块,根据IEC国际电工委员会相关标准,以及参考国内最新标准设计。(注:户外安装时,注意做好防水处理,本产品不具备防水功能)
2023-09-07 20:18:391

母线上“PT避雷器”在刀闸操作中怎样操作?

思路基本正确,母线接地之前,最好用高压测电笔进行验电。操作的每一步,做到心里有数。
2023-09-07 20:18:503

防雷开关和空气开关的区别

一、空气开关一般是用来控制供电线路的通断功能的,兼具防短路、超载等,但本身并不具备防雷功能。二、家庭电路中安装空气开关后,还需要做可靠的保护接地和防雷接地,或者安装必要的防雷设备。比如防雷器。空开与防雷器是不能等同的,是两种不同的电路保护设备。防雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。三、如果线路中只安装了空气开关,雷击时的感应电流会顺着供电线路到达被保护设备,不但是造成设备的损坏,还会使整个供电线路终端,信息数据的丢失。因此,供电线路中还是要安装防雷器或者规范做好防雷接地的。
2023-09-07 20:21:473

防雷器和SPD有什么区别

一、避雷器:防止过电压。与被保护设备并联,其放电电压低于被保护设备绝缘耐压值。 二、SPD:由于雷电是高频脉冲电流,在雷击点附近的线路由于受电磁感应作用会产生脉冲电流。1、按工作原理分: 1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。 2)限压型:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。 3)分流型或扼流型 分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。 扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。 用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。 2、按用途分:(1)电源保护器:交流电源保护器、直流电源保护器、开关电源保护器等。 (2)信号保护器:低频信号保护器、高频信号保护器、天馈保护器等。三、区别 1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有; 浪涌保护器一般只有低压产品; (如soule公司的PU65、PU40系列)2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施;避雷器一般在变压器前高压柜处(常见安装在高压配电柜的进线回路或出现回路也安装即变压器前),SPD一般在变压器后低压配电柜中(常见安装在低压配电柜进线处,即变压器出线处) 3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的;4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。5、避雷器一般直接接地;SPD则是接至PE线。
2023-09-07 20:22:053

加油站用什么型号三相电源防雷箱

对于加油站来说,首先需要确定是做第几级防雷,然后根据相关参数来选择防雷箱.但加油站又属于易燃易爆的场所,所以防雷器必须要符合中国石化的相关准入许可才行.因为石化行业对于防雷器要求是必须防爆燃.而一般行业是阻燃.
2023-09-07 20:22:293

防雷器连接电线一般的规格是多少

6-25平方
2023-09-07 20:22:407

也就是做两个接地极? 一个接防雷器和电源适配器? 一个接避雷针? 请赐教!

直击雷做好,能保护摄像机。另外引下线做好,与摄像机的的电源和信号线做好屏蔽措施。接地阻值<4Ω,摄像机的三合一避雷器一定要做好接地。另外就是等电位做好,线路的屏蔽做好。
2023-09-07 20:23:072

防雷器的工作原理是什么

防雷器实际上就是电涌保护器SPD,其并联或串联安装在被保护设备端,通过泄放电涌电流、限制电涌电压来保护设备.也可以卸载多余的电压
2023-09-07 20:23:185

防雷器什么品牌的最好?

【普天电源防雷器、三合一防雷器、普天PDU】---武汉普天中讯科技有限公司
2023-09-07 20:23:532

如何清理手机内存垃圾

现在的手机功能越来越强大,内存也越来越大,但是手机内存垃圾也越来越多,影响手机的运行速度和性能。所以,清理手机内存垃圾是非常重要的。下面我们就来介绍一些清理手机内存垃圾的方法。方法一:清理无用的应用程序在我们使用手机的过程中,难免会下载一些应用程序,但是很多应用程序并不是我们经常使用的,这些应用程序只会占用我们的手机内存,所以我们需要卸载掉这些无用的应用程序。具体操作方法是:进入手机的设置界面,找到应用程序,选择需要卸载的应用程序,点击卸载即可。方法二:清理缓存文件在我们使用手机的过程中,很多应用程序都会产生缓存文件,这些缓存文件会占用我们的手机内存。所以我们需要定期清理这些缓存文件。具体操作方法是:进入手机的设置界面,找到存储空间,选择缓存文件,点击清理即可。方法三:使用清理软件如果我们不想手动清理手机内存垃圾,也可以使用一些清理软件来帮助我们清理。这些清理软件可以自动清理手机内存垃圾,让我们的手机更加流畅。但是需要注意的是,我们需要选择一些正规的清理软件,否则会有安全风险。具体操作方法是:在应用市场搜索清理软件,选择评分高、下载量多的软件进行下载和使用。
2023-09-07 20:24:151

键盘上的下划线应该怎么摁?

简单回答,现在所用的计算机键盘,缘自打字机时代的拉丁字母键盘。在打字机时代,下划线的作用就是用于输入需要手工填写的那部分的横线,您知道填空题吧?对的,就是它。在富文本时代,一般的编辑器都能生成下划线,用不着用字符来表示,但是在这之前,这一功能是没有的,所以“下划线”这个字符是必须的。不单只有下划线,那个时候连表格都是使用制表符来拼凑的。所以计算机编码保留了这些字符,相应的,在键盘上也保留了下划线的键位。
2023-09-07 19:58:254