需要换一个600以上的USP,但是山特的应该没有600的,你可以买一个1000的,绝对够你用了
- 猫帽
-
山特UPS常规的后备式可以选择TG1000,输出功率是600W,如果需要稳压可以选K1000,输出功率也是600W。
- 左迁
-
主机安500W算,再算上功率因素、最佳负载百分比,你可以配一台1500VA左右的UPS。
www.veiton.com
- 王木生
-
1KVA的就够用了(1000VA)
- nicf
-
选购编辑
根据设备的情况、用电环境以及想达到的电源保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。
ups电源
首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。
其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这种差别,两者的换算关系为:视在功率*功率因数=实际输出功率
后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间,在线式的功率因数一般是0.8。
给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据,有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别,这点要提请用户注意。
根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS,工业级UPS适应于环境比较恶劣的的地方,商业级UPS对环境的要求比较高。
UPS通常分为工频机和高频机两种。工频机由可控硅SCR整流器,IGBT逆变器,旁路和工频升压隔离变压器组成。因其整流器和变压器工作频率均为工频50Hz,顾名思义叫工频UPS。
高频机通常由IGBT高频整流器,电池变换器,逆变器和旁路组成,IGBT可以通过控制加在其门极的驱动来控制IGBT的开通与关断,IGBT整流器开关频率通常在几K到几十KHz,甚至高达上百KHz,相对于50Hz工频, 称之为高频UPS。
随着电力电子技术的发展和高频功率器件不断问世。中小功率段的UPS产品正逐步高频化,高频UPS有功率密度大、体积小、重量轻的特点。但在高频UPS功率段向中大功率过渡推进的过程中。高频拓扑UPS在使用过程中暴露出一些固有缺点,并影响到UPS的安全使用和运行。
注意事项
1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。
2)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损坏。
3)UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。
4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。
5)适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。
6)对于多数小型UPS,上班再开UPS,开机时要避免带载启动,下班时应关闭UPS;对于网络机房的UPS,由于多数网络是24小时工作的,所以UPS也必须全天候运行。
7)UPS放电后应及时充电,避免电池因过度自放电而损坏。
- cl
-
UPS不间断电源选择原则:
(1) 根据负载设备的摆放位置,选用大容量的UPS集中供电方案。原因是:单台容量较大的UPS的故障率较低;UPS的每单位千伏安的价格,随着UPS容量的增大而下降;选用单台容量UPS时,有利于用户更经济合理地使用蓄电池。
(2) 根据用户的不同配送电系统选用UPS机型,以适应用户配送电系统带载能力的要求。 (3) 选用允许市电电源波动范围大的UPS机型,可以更好的适应市电电网恶劣的供电环境。 (4) 选用UPS过载能力强和具有优良抗输出短路能力的机型。只要UPS执行市电交流旁路供电与逆变器供电切换操作,就总是存在着出故障的概率。显然,UPS抗过载能力越强,客观上UPS做上述切换的机会就越少,随之而来的是UPS的故障率越低。
(5) 要有配置适当的抗瞬态浪涌抑制器,以便更好的保护网络设备。
(6) 选用UPS输出中线对地线电位低的机型,可以获得尽可能高的数据传输速率,降低数据传输的误码率。
(7) 根据用户集中监控系统不同级别的要求,组成具有不同网络控制功能的智能化UPS系统。
- 真可云
-
山特TG1000就好了,找我了QQ:317994225
- 小菜G的建站之路
-
直接问供应商。 他会帮你计算。
你直接拨当地山特供应商的电话。
- 苏萦
-
1000VA足矣