- 北有云溪
-
监控电源12V不能够直接接入15V的电源之中,因为电压高,又是长时间工作,会引起电路电流增大,损坏用电设备。可以在电路中串联4--5只型号为IN5404的整流二极管,利用二极管的正向压降来降低电压。因为二极管导通压降为0.6V,5只二极管串联起来正向压降刚好是3V,15V的电压经过5只二极管降压就得到了15-(0.6x5)=12V
- wpwipi
-
不妥当。主要原因: 1、原来是1.2A电流容量,为什么要代替,因为坏了,1,2A的都坏了,1A的也不会安全的。不妥当。 2、监控电源一般24小时供电,是长期载荷运行,功率富余量比一般间歇工作的电器要增加一些,现在反而减少了,不妥当。 3、按照一般代换原则,某一元器件坏了,要选取元器件参数等于或大于被代替元器件的参数,用以弥补设计上的不足或者弥补恶劣环境带来的影响。现在没有遵循这个原则,也不妥。 所以,建议改用12V1.5A电源代替。
- 里论外几
-
不妥当。