- LuckySXyd
-
10kV架空线70CM,距离地面应居民区6.5米 非居民区5米高压线的垂直安全距离 (国家标准)。
(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直,距离10KV最小垂直距离3.0米,35KV最小垂直距离4.0米66KV—110KV,最小垂直距离5.0米154KV—220KV,最小垂直距离6.0米330KV,最小垂直距离7.0米500KV,最小垂直距离9.0米800KV,最小垂直距离15米。
(2)导线与建筑物之间,最小的水平距离10KV,最小水平距离1.5米35KV,最小水平距离3.5米66KV—110KV,最小水平距离4.0米,154KV—220KV,最小水平距离5.0米330KV,最小水平距离6.0米500KV,最小水平距离8.0米,800KV最小水平距离12米。
(3)架空电力线路导线与地面之间,最小垂直距离小于1KV,居民区6米,非居民区5米1~10KV 居民区6.5米,非居民区5米35~110KV,居民区7.5米,非居民区6米220 KV,居民区8.5米,非居民区6.5米330 KV,居民区9.5米,非居民区7.5米架空线间距。
扩展资料:
直流高压发生器采用中频整流滤波技术,解决了工频直流高压发生装置波纹系数较大,波形不平稳的缺点。直流高压发生器 最新研究、设计、制造的新科技产品,适用于电力部门。
厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪最理想的换代产品。
智能直流高压发生器应用新一代PWM高频脉宽调制技术,采用高端中频倍压电路,高性能闭环调整,高电压大反馈,大大进一步提高了电压稳定度。根据《便携式直流高压发生器通用技术条件》(ZGF24003-90)国家标准。
在原先直流高压发生器基础上符合日行电气电磁兼容性理论原则,采用国标法特殊屏蔽、隔离和接地等措施的原则和方法,使用性能更卓越的大功率IGBT器件及其驱动技术,现代电子高新技术芯片,智能化操作,是智能直流高压发生器更具真正的智能化,便携式,进一步扩大承受电压的范围不受损害。
参考资料来源:百度百科-高压发生器
参考资料来源:百度百科-电气安全距离
- 左迁
-
分别约为1.5m,50mm。
根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。
各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,,距建筑物的水平安全距离是1kV-10kV:1.5米。
扩展资料:
高压电源线注意事项:
1、为防止漏磁干扰,稳压器与使用设备之间放置距离不应少于2米,各种磁性记录,碟,卡等应远离本机2米之外,以防意外磁化。
2、稳压器一般包括输入端子(A,B,C),输出端子(a,b,c,n),屏蔽,铁芯壳接地端子,这些端子在稳压系统已正确联接。
3、如负载不平衡度超过20%时在轻载的一相并联一个电阻性负载使之平衡,如果输入端的线电压的不平衡度大于10%时也会影响本机的稳压性能,这时也应从输入端设置单相调压器使输入端的线电压基本平衡,输入电压及负荷两平衡度不超过上述范围,输出线电压不平衡≤5%。
参考资料来源:百度百科-高压线
参考资料来源:百度百科-电力设施保护条例实施细则
- 牛云
-
安全距离是3m,测试过放电距离的人估计现在不是已经死了就是5级以上伤残,建议不要试!!! 20米
- echo
-
分别约为150mm 50mm.
- CarieVinne
-
10kV 室内相间及相对地 125mm,对网门 (柜体)155mm,对绝缘板>=30mm,对网状遮拦225mm。栅状遮拦875mm,室外相间及相对地200mm,室外网状遮拦至带电体300mm,室外栅状遮拦至带电体950mm,平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间(带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分)2200mm。
根据GB/T 2900.50-2008,定义2.1中规定,高压通常不含1000V。高压线通常指输送10KV(含10KV)以上电压的输电线路。