一般服务器的功率是多少瓦

2023-09-04 17:46:59
小n

名思义,服务器电源就是指使用在服务器上的电源(POWER),它和PC(个人电脑)电源一样,都是一种开关电源。

服务器电源按照标准可以分为ATX电源和SSI电源两种。ATX标准使用较为普遍,主要用于台式机、工作站和低端服务器;而SSI标准是随着服务器技术的发展而产生的,适用于各种档次的服务器。

ATX标准

ATX标准是Intel在1997年推出的一个规范,输出功率一般在125瓦~350瓦之间。ATX电源通常采用20Pin(20针)的双排长方形插座给主板供电。随着Intel推出Pentium4处理器,电源规范也由ATX修改为ATX12V,和ATX电源相比,ATX12V电源主要增加了一个4Pin的12V电源输出端,以便更好地满足Pentium4的供电要求(2GHz主频的P4功耗达到52.4瓦)。

SSI标准

SSI(Server System Infrastructure)规范是Intel联合一些主要的IA架构服务器生产商推出的新型服务器电源规范,SSI规范的推出是为了规范服务器电源技术,降低开发成本,延长服务器的使用寿命而制定的,主要包括服务器电源规格、背板系统规格、服务器机箱系统规格和散热系统规格。

根据使用的环境和规模的不同,SSI规范又可以分为TPS、EPS、MPS、DPS四种子规范。

EPS规范(Entry Power Supply Specification):主要为单电源供电的中低端服务器设计,设计中秉承了ATX电源的基本规格,但在电性能指标上存在一些差异。它适用于额定功率在300瓦~400瓦的电源,独立使用,不用于冗余方式。后来该规范发展到EPS12V(Version2.0),适用的额定功率达到450瓦~650瓦,它和ATX12V电源最直观的区别在于提供了24Pin的主板电源接口和8Pin的CPU电源接口。联想万全2200C/2400C就采用了EPS标准的电源,输出功率为300W,该电源输入电压宽范围为90~264V,功率因数大于0.95,由于选用了高规格的元器件,它的平均无故障时间(MTBF)大于150000小时。

TPS规范(Thin Power Supply Specification):适用于180瓦~275瓦的系统,具有PFC(功率因数校正)、自动负载电流分配功能。电源系统最多可以实现4组电源并联冗余工作,由系统提供风扇散热。TPS电源对热插拔和电流均衡分配要求较高,它可用于N+1冗余工作,有冗余保护功能。

MPS规范(Midrange Power Supply Specification):这种电源被定义为针对4路以上CPU的高端服务器系统。MPS电源适用于额定功率在375瓦~450瓦的电源,可单独使用,也可冗余使用。它具有PFC、自动负载电流分配等功能。采用这种电源元件电压、电流规格设计和半导体、电容、电感等器件工作温度的设计裕量超过15%。在环境温度25度以上、最大负载、冗余工作方式下MTBF可到150000小时。

DPS规范(Distributed Power Supply Specification):电源是单48V直流电压输出的供电系统,提供的最小功率为800瓦,输出为+48V和+12VSB。DPS电源采用二次供电方式,输入交流电经过AC-DC转换电路后输出48V直流电,48VDC再经过DC-DC转换电路输出负载需要的+5V、+12V、+3.3V直流电。制定这一规范主要是为简化电信用户的供电方式,便于机房供电,使IA服务器电源与电信所采用的电源系统接轨。

虽然目前服务器电源存在ATX和SSI两种标准,但是随着SSI标准的更加规范化,SSI规范更能适合服务器的发展,以后的服务器电源也必将采用SSI规范。SSI规范有利于推动IA服务器的发展,将来可支持的CPU主频会越来越高,功耗将越来越大,硬盘容量和转速等也越来越大,可外挂高速设备越来越多。为了减少发热和节能,未来SSI服务器电源将朝着低压化、大功率化、高密度、高效率、分布式化等方向发展。服务器采用的配件相当多,支持的CPU可以达到4路甚至更多,挂载的硬盘能够达到4~10块不等,内存容量也可以扩展到10GB之多,这些配件都是消耗能量的大户,比如中高端工业标准服务器采用的是Xeon(至强)处理器,其功耗已经达到80多瓦特(W),而每块SCSI硬盘消耗的功率也在10瓦特(W)以上,所以服务器系统所需要的功率远远高于PC,一般PC只要200瓦电源就足够了,而服务器则需要300瓦以上直至上千瓦的大功率电源。在实际选择中,不同的应用对服务器电源的要求不同,像电信、证券和金融这样的行业,强调数据的安全性和系统的稳定性,因而服务器电源要具有很高的可靠性。目前高端服务器多采用冗余电源技术,它具有均流、故障切换等功能,可以有效避免电源故障对系统的影响,实现24×7的不停顿运行。冗余电源较为常见的是N+1冗余,可以保证一个电源发生故障的情况下系统不会瘫痪(同时出现两个以上电源故障的概率非常小)。冗余电源通常和热插拔技术配合,即热插拔冗余电源,它可以在系统运行时拔下出现故障的电源并换上一个完好的电源,从而大大提高了服务器系统的稳定性和可靠性。

在购买服务器时要注意一下本机电源,起码应该关注如下两点:

1.电源的品质,包括输出功率、效率、纹波噪音、时序、保护电路等指标是否达标或者满足需要;

2.注意电源生产厂家的信誉、规模和支持力度,信誉比较好、规模较大、支持及时的厂家,比如台达、全汉、新巨等等,一般质量较可靠,在性价比方面也会好很多。选购时具体可参考以下指标:

功率的选择:市场上常见的是300W和400W两种,对于个人用户来说选用300W的已经够用,而对于服务器来说,因为要面临升级以及不断增加的磁盘阵列,就需要更大的功率支持它,为此使用400W电源应该是比较合适的。

安规认证:只有严格地考虑到产品品质、消费者的安全、健康等因素,对产品按不同的标准进行严格的检测,才能通过国际合格认证,安规认证是我们选购电源的重要指标,这应该是我们选择电源时最重要的一点。因为它关系着我们的安全和健康。不好的电源噪声很大,对人的身体有影响。在这方面省下几百块钱是得不偿失的。现在的电源都要求通过3C认证。(3C认证是"中国国家强制性产品认证(China Compulsory Cerlification)"的简称。实际上是将CCEE(中国电子电工产品安全认证)、CCIB(中国进口电子产品安全认证)、EMC(电磁兼容性认证)三证合一,在2003年5月1日后强制执行3C认证。)

电压保持时间:对于这个参数主要是考虑UPS的问题,一般的电源都能满足需要,但是如果UPS质量不可靠的话,最好选一个电压保持时间长的电源。

冗余电源选择:这主要针对对系统稳定性要求比较高的服务器,冗余一般有二重冗余和三重冗余。

对主板的支持:这个因素看起来不重要,在家用PC也很少见,但在服务器中却存在这种现象,因此在选购时也要注意。

北境漫步

CPU

赛扬

500 mhz

30.05w

雷鸟

950 mhz

41.5w

赛扬Ⅱ

600 mhz

21.225w

雷鸟

1.3ghz

68.3w

赛扬Ⅱ

1.1ghz

40.375w

毒龙

1.1ghz

50w

tualatin

(赛扬Ⅲ)

1ghz

27w

athlon xp

(palomino)

1500+

60w

tualatin

(赛扬Ⅲ)

1.2ghz

29w

athlon xp

(palomino)

2100+

72w

pentium 4

(willamette)

1.5ghz

75w

athlon xp

(throughbred)

1700+

49.4w

pentium 4

(willamette)

1.9ghz

87w

athlon xp

(throughbred)

2000+

60.3w

pentium 4

(northwood)

1.8ghz

49w

athlon xp

(throughbred)

2200+

67.9w

可以看出随着CPU主频的提升,能耗也在不断攀升,尽管通过改善CPU的制造工艺可以适当的降低功耗、减少热量,但是主频提升带来的功率大幅提升,这点是可以肯定的

光存储设备

华硕40x cd-rom

1.5a

18w

0.9a

4.5w

22.5w

明基24x10x cd-rw

1.7a

20.4w

0.9a

4.5w

24.9w

明基16x dvd-rom

1.6a

19.2w

0.9a

4.5w

23.7w

大致可以判断出CD-ROM+DVD-ROM+CD-RW的总功率为71W左右。虽然三台设备同时工作的可能性很小,但是开机自检时,均会涉及以上设备,因此考虑电源的承受功率时,必须考虑三个设备的最大值。另一方面,COMBO这种集CD-ROM、DVD-ROM、CD- RW功能于一身的光存储设备的功率还不到30W,是节省能耗的不错选择

硬盘

ibm dtla-307020

20gb

0.33a

1.44a

1.65w

17.28w

18.93w

maxtor 5t060h6

60gb

0.58a

2.1a

2.9w

25.2w

28.1w

maxtor 98196h8

80gb

0.28a

1.68a

1.4w

20.16w

21.56w

seagate st34083

40gb

0.70a

0.94

3.5w

11.28w

14.78w

western digital

caviar wd600ab

60gb

0.64a

1.10

3.2w

13.2w

16.4w

可以测算出两部硬盘工作时需要37W~56W的功率。另外,由于服务器可以挂载多个硬盘和安装两个甚至更多的CPU,因此其电源功率理应比家用电脑的电源功率更大

4.显示卡

早期的S3 Savage3D RIVA 128、TNT、G200、Voodoo2等同级显卡功耗约为3~6W左右。进化到RIVA TNT2 、S3 Savage4、Voodoo3、G400、ATi Rage GL/VR这一代,功耗约为5~10W。之后,随着竞争的加剧,GPU这个概念的出现,显示芯片的功耗有了一个大幅度的增长。随着GeForce 256、GeForce2、GeForce3、GeForce4系列和ATi RADEON、RADEON7500、8500、9000(9700)系列一个又一个“高手”的来到,功耗一直在不断地提升。这些显卡的功耗已达到了15~35W之间。而专业级显卡由于其显存众多并且处理能力更为卓越,因此其功耗在35~60W之间。

5、声卡

目前除了部分用户使用创新等品牌的声卡外,多数都在使用AC"97声卡。以帝盟S70声卡来说,其功率在3W左右。因此,可以推算出AC"97规范的声卡功率不会大于3W,而创新公司的顶级声卡,其功耗也不会超过10W。

6、内置式Modem、网卡

目前,使用网卡的用户多通过宽带来上网,因此电脑上没有了“猫”的身影。通常情况下,网卡的功率不会超过6W。而内置式Modem的功率值也不会超过8W。至于外置式Modem,由于自带有电源装置,因此这里就不考虑了。

7、软驱

软驱由于电机转速低,其功率远低于硬盘,一般在5W以下。

8、主板

要准确的推断主板的耗电是非常困难的。但是我们也可以粗略估计一下,通常主板上最耗电的莫过于南、北桥芯片,像SiS公司的某些主芯片就干脆只有一块。通常情况下,非整合主板的耗电量不会超过20W,而整合主板的耗电量不会超过25W。

9、散热风扇

天气热了,机箱中的风扇自然就多了起来。以笔者的为例:

机内电源散热风扇:12V×0.2A=2.4W。

CPU散热风扇=12×0.23A=2.76W。

机箱前置风扇=12×0.12A=1.44W。

机箱后置风扇(2个)=12×0.1A×2=2.4W。

风扇总计功耗:2.4+2.76+1.44+2.4=9W。

10、内存

内存的功耗恐怕是所有配件中最低的了,一般在0.5W~2W之间。

什么是冗余电源?

CRPS电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作。在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。配置形式:1、1+1电源配置,表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2、2+1电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是三个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。3、2+2电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是四个电源模块,其中两个电源模块是作为冗余电源备份的。至于一台服务器应该采用哪种电源配置,一是要看该服务器最多可以接驳几个电源模块,二是看该服务器的用途和重要程度。对于重要的且不宜停机检修的服务器,在资金允许的情况下,应该配足冗余电源。具有冗余电源模块的服务器,当其中一个电源模块发生故障时,冗余电源会立即投入运行,同时主板蜂鸣器会发出报警声。
2023-09-03 15:47:581

插座安全冗余原理

插座冗余电源的工作原理是当一个电源或电源组件出现故障时,系统会立即切换到备用电源上,以保障电源正常运行。冗余电源是指在电源系统中增加备用电源,以保证主要电源故障时仍能维持电源连续性的一种技术手段。冗余电源通常在电力要求极高的关键设备和系统上应用,如医疗设备、核电站、数据中心等。冗余电源是一种通过多组电源模块进行备份的技术手段,采用热备插拔式设计,使备用电源在主要电源失效时自动启动,从而确保电源供应不间断。冗余电源的作用是确保关键设备在主要电源故障时仍能正常工作,避免由于电源中断带来的系统崩溃、数据损失等问题。
2023-09-03 15:48:111

什么叫冗余电源??高手请指教

分类: 电脑/网络 >> 硬件 问题描述: 什么叫冗余电源??高手请指教 解析: 可以通过为节点和磁盘提供电池后援来增强硬件的可用性。HP 支持的不间断电源 (UPS),如 HP PowerTrust,可提防瞬间掉电。 磁盘与供电电路的连接方式应使镜像副本分别连接到不同的电源上。根磁盘与其相应的节点应由同一电源电路供电。 特别是,群集锁磁盘(当重组群集时用作仲裁器)应该有冗余电源,或者,它能由群集中节点之外的电源供电。您的 HP 代表可提供关于群集的电源、磁盘和 LAN 硬件布局方面的详细信息。 目前许多磁盘阵列和其他架装系统含有多个电源输入,它们应部署为设备上的不同电源输入连接到带有两个或三个电源输入的独立电路设备上,这样,一般情况下,只要出现故障的电路不超过一个,系统就能继续正常运行。因此,如果群集中的所有硬件有 2 个或 3 个电源输入,则要求至少有三个独立的电路,以确保群集的电路设计中没有单点故障。 HP是指惠普公司吧!
2023-09-03 15:48:171

冗余金牌电源是什么

供电的备用电源模块。“冗余金牌电源”是服务器和数据中心常用的一种电源类型。它采用了两个或者多个电源模块,以实现信号、电源等关键部件的冗余备份,保障设备的稳定运行。当其中一个电源模块出现故障时,另外一个电源模块可以自动接管,并继续为设备提供正常的电力供应,确保设备在不间断的状态下工作。
2023-09-03 15:48:241

服务器运行时,多个冗余电源的功耗是一样的吗?

服务器运行时,多个冗余电源的功耗是一样的。服务器等企业级设备一般都有冗余电源,是一主一备的,当设备运行时,冗余电源的功耗等于所有硬件配置实际功耗的总和。冗余电源的功耗详解:1,电源自己耗一部分电,大多数输出了,电源的功耗指自己消耗的功率。冗余电源的备用一般处于待机状态,消耗功率很小。,2,冗余电源是指多个电源(N+1方式)同时给同一或多个设备供电,当其中1个电源出现故障时,其他电源可以不受其影响,不中断设备的正常运行。3,冗余电源就是指的多个电源(现在一般为1+1冗余电源),一般是给服务器使用的,就是说如果一个电源出问题了,会立刻切换到另一个好的电源来保持服务器的供电正常。,4,冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作。
2023-09-03 15:48:331

冗余电源一个电源灯闪烁

请问你是想问冗余电源一个电源灯闪烁什么原因吗?冗余电源一个电源灯闪烁的原因是电源故障、电压不稳定或连接问题。具体存在以下几种原因:1、电源故障:电源灯闪烁可能是由于冗余电源本身出现故障导致的。例如,电源内部的电路元件损坏、电源模块故障或电源电路短路等问题都可能引起电源灯的闪烁。2、电压不稳定:电源灯闪烁还可能是由于电源输入电压不稳定导致的。当电源输入电压波动较大或存在电压峰值或谷值时,电源灯可能会闪烁。这可能与供电网络负载变化、线路干扰或电源输出电压调节不良等因素有关。3、连接问题:电源灯闪烁还可能是由于冗余电源与设备之间的连接问题引起的。例如,连接插头或插座松动、电源线路接触不良、连接线路损坏等都可能导致电源灯闪烁。
2023-09-03 15:48:401

服务器冗余电源功率翻倍吗

会翻倍。服务器主板供电都采用双电源多电源冗余供电,保证服务器运行的可靠性,供电的可靠性提高了,电源输出的最大功率会增大。服务器冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作。
2023-09-03 15:49:031

冗余电源是否在3c国家强制认证

几余电源属于3C强制认证范围产品之一,需要符合中国强制认证(China Compulsory Certification,简称3C)的要求。根据国家认证中心的规定,几余电源必须获得3C认证才能在中国境内市场上销售和使用。3C认证是中国国家强制性制度,目的是保障消费者生命财产安全以及国家安全,包括安全、健康、环保、消防等多个方面。因此,从国家层面上来说,几余电源必须获得3C认证,才能合法上市销售。
2023-09-03 15:49:101

冗余电源笼通用吗?

不通用。冗余电源常用于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、监控设备、服务器等,往往需要高可靠的电源供应,低可靠的电源是无法供应的,所以不通用。
2023-09-03 15:49:171

冗余电源故障怎么处理

冗余电源故障处理方法:1、前面冗余电源模块输出电压比主板需求最高电压还高,后段采用DCTODC方式来完成给主板供电。2、通过IC创建一个软启动线路。该线路通过CPO悬空使芯片不能快速通断MOSFET。3、依靠欠压检测使GATE引脚在上电后延迟开通MOSFET。4、由R1、C组成的阻容网络使电源输出的电压上升速度减慢,从而达到产生软启动的效果。
2023-09-03 15:49:381

现在在自己配置一台高性能服务器,但是服务器的冗余电源怎么配置?求指导

+1电源配置,表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2+1电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是三个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2+2电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是四个电源模块,其中两个电源模块是作为冗余电源备份的。至于一台服务器应该采用哪种电源配置,一是要看该服务器最多可以接驳几个电源模块,二是看该服务器的用途和重要程度。对于重要的且不宜停机检修的服务器,在资金允许的情况下,应该配足冗余电源。介绍一款性价比比较高的服务器,亿万克,新一代亿万克亚当服务器正是基于对市场、客户需求的深入了解而推出的,囊括通用服务器、存储服务器、异构服务及边缘服务器四大类。亿万克性能稳定高效、智能环境感知、绿色节能、配置灵活等优势,拥有卓越而优异的整机性能输出,在足量的整机性能与经济实惠之间实现优良的平衡,为数据中心提供实用的高性能、低成本、高密度的解决方案,适用于企业虚拟化、IT核心业务、分布式存储、电信通讯及其他复杂工作负载等宽口径业务用途。
2023-09-03 15:49:441

1+1冗余电源功率是相加的吗

1+1冗余电源功率不是相加的。服务器运行时,多个冗余电源的功耗是一样的。1+1并联冗余供电方式每台UPS单机输出功率等于负载功率的50%。
2023-09-03 15:49:521

网络供电系统的冗余功能

网络供电系统(Network Power System,NPS)是一种专门用于保障网络设备正常运行的供电系统。NPS 通常由电源、储能设备、智能交流转直流设备、直流蓄电池等组成。NPS 的冗余功能是指,在 NPS 中设置了多余的电源或储能设备,以便在主电源发生故障或失效时,可以通过冗余电源或储能设备继续为网络设备提供电力。这样,就可以保证网络设备的正常运行,避免因电源故障导致的服务中断。冗余功能的主要目的是提高 NPS 系统的可靠性和稳定性。在 NPS 中设置冗余电源或储能设备,可以消除单点故障对网络设备造成的影响,从而提升系统的安全性和可用性。
2023-09-03 15:49:581

冗余电源灯亮橙色

硬件故障。冗余电源灯亮橙色是硬件故障,电源指示灯橙色代表:电池充电中,且电池电量处于0%到89%之间,电源指示灯白色代表:电池充电中,且电池电量处于90%到99%之间。
2023-09-03 15:50:051

1+1冗余电源功率是相加还是相减

不加不减。1加1冗余电源是当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,这两个电源是不会同时工作的,所以既不相加,也不相减。
2023-09-03 15:50:121

冗余电源的pmbus是插在什么地方

冗余电源的pmbus是插在服务器板卡。根据查询相关公开资料显示,PMBus接口通常插在服务器板卡或可插拔模块上,用于连接冗余电源。
2023-09-03 15:50:191

服务器的冗余电源怎么配置?

服务器的冗余电源有很多的配置形式,例如:1、1+1电源配置,表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2、2+1电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是三个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。3、2+2电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是四个电源模块,其中两个电源模块是作为冗余电源备份的。讯维
2023-09-03 15:50:273

什么是冗余电源?

好像跟双电源有关。
2023-09-03 15:50:373

非冗电源 什么意思

“ 服务器、路由器和交换机等对可靠性要求较高的设备中广泛使用两个或两个以上的电源同时供电,这种多电源供电技术的学术名称为“冗余电源(Redundant Power supply)”。在冗余电源系统中,多个电源模块平均承担系统负荷,一旦其中某个模块出现问题而停止供电时,剩余的电源模块便平均承担多出来的电源负载。”所以非冗余电源就是不支持多电源协同工作的东西!
2023-09-03 15:51:581

服务器上冗余PSU什么意思

就是热插拔冗余电源
2023-09-03 15:52:072

RPS电源(Redundant Power System,冗余电源系统)在交换机上使用的作用?

电源是硬件,使用中会老化会损坏,如果使用冗余电源,当单个电源损坏时不影响设备继续工作,不会因单个电源损坏造成系统停机,可以在线热插拔更换掉损坏的的电源。
2023-09-03 15:52:162

谁能讲一下电源冗余的概念?

电源冗余,就是如果一块电源发生故障,另一块电源可以无扰动的接替,继续供电而且不会是供电设备发生故障
2023-09-03 15:52:261

什么叫冗余电源冗余电源与UPS电源的区别

冗余电源 冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。 UPS电源(Redundant Power System,冗余电源系统)用作部分交换机的外置直流供电电源 UPS可以用作交换机或路由器的冗余备份电源: l 如果UPS和受电设备采用相同的交流供电系统,当受电设备内部电源出现异常时,UPS可以继续为故障设备进行直流供电,保障设备的持续正常运行; 2 如果UPS和受电设备采用不同的交流供电系统,还可以在受电设备的外部交流供电电源出现故障时继续提供直流供电,保障设备的持续正常运行。 电源冗余一般可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N+1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于实际负载,这对提高可靠性意义不大。 冗余冷备份是指电源由多个功能相同的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,容易造成电压豁口。 并联均流的N+1备份方式是指电源由多个相同单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元同时向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时容易波及所有单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且同时工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出电压波动很小。 对于一些需要长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、*设备、服务器等,往往需要高可靠的电源供应。冗余电源设计是其中的关键部分,在高可用系统中起着重要作用。冗余电源一般配置2个以上电源。当1个电源出现故障时,其他电源可以立刻投入,不中断设备的正常运行。这类似于UPS电源的工作原理:当市电断电时由电池顶替供电。冗余电源与UPS的区别主要是由不同的电源同时供电,而UPS则是一个电源供电另一个则随时备用,有需要时自动切换。 传统冗余电源接法 传统的冗余电源设计方案是由2个或多个电源通过分别连接二极管阳极,以“或门”的方式并联输出至电源总线上。可以让1个电源单独工作,也可以让多个电源同时工作。当其中1个电源出现故障时,由于二极管的单向导通特性,不会影响电源总线的输出。 在实际的冗余电源系统中,一般电流都比较大,可达几十A。考虑到二极管本身的功耗,一般选用压降较低、电流较大的肖特基二极管,比如SR1620~SR1660(额定电流16 A)。通常这些二极管上还需要安装散热片,以利于散热。 使用二极管的传统方案电路简单,但有其固有的缺点:功耗大、发热严重、需加装散热片、占用体积大。由于电路中通常为大电流,二极管大部分时间处于前向导通模式,它的压降所引起的功耗不容忽视。最小压降的肖特基二极管也有0.45 V,在大电流时,例如12 A,就有5 W的功耗,因此要特别处理散热问题。 现在新的冗余电源方案是采用大功率的MOSFET管来代替传统电路中的二极管。MOSFET的导通内阻可以到几mΩ,大大降低了压降损耗。在大功率应用中,不仅实现了效率更高的解决方案,而且由于无需节散热器,所以省了大量的电路板面积,也减少了设备的散热源。应用电路中MOSFET需要有专业芯片的控制。目前,TI、Linear等各大公司都推出了一些成熟的该类芯片。
2023-09-03 15:52:351

热插拔和冗余电源是一回事吗

热插拔的未必是冗余电源,冗余电源一定支持热插拔
2023-09-03 15:52:442

冗余电源的作用?

冗余电源是用于服务器的一种电源,由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个马上接管其工作,更换新的电源后,又是两者协同工作。其主要是为了实现服务器系统的高可用性。
2023-09-03 15:52:531

1+1电源冗余是什么意思

冗余
2023-09-03 15:53:013

请问冗余电源是什么意识?我有10台服务器,每台都有冗余电源(两个电源),买UPS时如何统计功率?

一般服务器比较多的时候会选择使用模块电源,模块冗余比例按需要而不同。一般负载水平控制在70%一下。
2023-09-03 15:53:233

服务器标准电源是多少瓦

600W..
2023-09-03 15:53:347

服务器冗余电源是一主一备还是同时供电?

同时供电的。如果是冗余电源的配置,电源是通过电源背板给机器供电的,背板上有监测和负载均衡的电路管理电源。
2023-09-03 15:54:061

请问一下服务器的冗余电源与双电源哪一个好些?

冗余电源当然比双电源要好了,一般的冗余电源都是三个起,一个主的,一个备的,然后第三个才叫冗余的。
2023-09-03 15:54:151

请问冗余电源和UPS是不是同一样东西啊?

我们常说的计算机电源,是指机器内把交流电转换成直流电的一个装置,冗余电源是服务器上常用的一种计术,在服务器上安装两个或以上的电源,当其中一个损坏时,会有另一个替代工作,不至引起重要的计算机或服服务器停机。 UPS是应急供电系统的简称,当我们停电时,转由UPS来为计算机、服务器供电。UPS内部可以把电池的电能转变成交流电来供用电设备临时使用。 这两者都是服务器用的东西,都是保证重要的服务器免停机的东西。
2023-09-03 15:54:255

台式机电源安装需要注意的事项

  需要注意一下电源的版本,版本不同插头略有不同的,主板需要20针的还是24针,也要注意CPU供电是什么样插头的,再一个就是没有完全固定住和插头未插好最好不要随便通电。下面是我收集整理的台式机电源安装需要注意的事项,欢迎阅读。   台式机电源安装注意事项一   1、电源的外形大小,大机箱用大电源,小机箱主要是卧式机箱用小电源。   2、电源的功率,电源功率有最大功率额定功率,选择电源是一定要选择额定功率与电脑硬件功率之和相匹配的电源。   3、电源的接口一定要与板卡所有硬件的接口相匹配。以及电源各路输出接口够用。   4、尽量选择大品牌的电源,质量可靠。   如果经检查电源与电脑匹配没有问题了,只需要直接装上即可。   台式机电源安装注意事项二   需要注意一下电源的版本,版本不同插头略有不同的,主板需要20针的还是24针,也要注意CPU供电是什么样插头的,再一个就是没有完全固定住和插头未插好最好不要随便通电。   买来新电源后,替换老的就行了,都有防呆卡口的,顺着方向插上就行了。   再一个就是考虑主机设备对各插口的需要,尽量买插口多的,以备以后扩展设备使用   台式机电源安装注意事项三   安装:机箱侧面打开 把电源放在电源位置上 按4个螺丝   接线:傻瓜设计,主板 CPU 部分显卡 等等 都需要接电源上的线 接口不一样插不进去 很简单 只有一样的接口才可以插 好几个接口是通用的 上百度搜个电源接口细节介绍图 就知道哪个对应哪个   相关阅读:   电源工作原理   发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。发电机、电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也就荷尽流(压)消了。干电池等叫做电源。通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。能提供信号的电子设备叫做信号源。晶体三极管能把前面送来的信号加以放大,又把放大了的信号传送到后面的电路中去。晶体三极管对后面的电路来说,也可以看做是信号源。整流电源、信号源有时也叫做电源。   电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。电源功率的大小,电流和电压是否稳定,将直接影响计算机的工作性能和使用寿命。   计算机电源是一种安装在主机箱内的封闭式独立部件,它的作用是将交流电通过一个开关电源变压器换为5V,-5V,+12V,-12V,+3.3V等稳定的直流电,以供应主机箱内系统版,软盘,硬盘驱动及各种适配器扩展卡等系统部件使用。   通俗来讲就是,一个电源坏了,另一个备份电源代替其供电。可以通过为节点和磁盘提供电池后援来增强硬件的可用性。HP 支持的不间断电源(UPS),如 HP PowerTrust,可提防瞬间掉电。磁盘与供电电路的连接方式应使镜像副本分别连接到不同的电源上。根磁盘与其相应的`节点应由同一电源电路供电。特别是,群集锁磁盘(当重组群集时用作仲裁器)应该有冗余电源,或者,它能由群集中节点之外的电源供电。HP 代表可提供关于群集的电源、磁盘和 LAN 硬件布局方面的详细信息。目前许多磁盘阵列和其他架装系统含有多个电源输入,它们应部署为设备上的不同电源输入连接到带有两个或三个电源输入的独立电路设备上,这样,一般情况下,只要出现故障的电路不超过一个,系统就能继续正常运行。   因此,如果群集中的所有硬件有2个或3个电源输入,则要求至少有三个独立的电路,以确保群集的电路设计中没有单点故障。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。   电源伯特图   开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏-安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。   与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。 脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。   控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
2023-09-03 15:54:421

750W 1+1冗余电源是什么意思

两个电源都是750W.前面的1表示1个正常使用的,后面的1表示冗余配置的一台电源,当上面的1有问题时才使用。这样配置系统,不会因为电源发生故障而导致停止运转。
2023-09-03 15:54:491

为什么交换机要采用冗余电源设计?

基于这种情况三层交换机便应运而生,三层交换机是为IP设计的,介面类型简单,拥有很强二层包处理能力,非常适用于大型区域网内的数据路由与交换,它既可以工作在协议第三层替代或部分完成传统路由器的功能,同时又具有几乎第二层交换的速度,且价格相对便宜些。在企业网和教学网中,一般会将三层交换机用在网路的核心层,用三层交换机上的千兆埠或百兆埠连接不同的子网或VLAN。不过应清醒认识到三层交换机出现最重要的目的是加快大型区域网内部的数据交换,所具备的路由功能也多是围绕这一目的而展开的,所以它的路由功能没有同一档次的专业路由器强。毕竟在安全、协议支持等方面还有许多欠缺,并不能完全取代路由器工作。
2023-09-03 15:54:563

服务器重启后有一个冗余电源亮红灯?另一个是绿灯

电源故障,进行插拔操作,故障依旧的话就更换冗余电源
2023-09-03 15:55:231

服务器冗余电源坏了

如果有2个电源的话,吧坏的拔掉是可以继续使用的,
2023-09-03 15:55:324

什么是冗余电源?

冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源的配置:1、1+1电源配置表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2、2+1电源配置表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是三个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。3、2+2电源配置表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是四个电源模块,其中两个电源模块是作为冗余电源备份的。扩展资料:冗余电源系统的应用:对于部分需长时间不间断运转、高可靠的系统,如基站通信设备、设备、服务器等,往往需要高可靠,高稳定的电源供应。冗余电源设计是其中的关键部分,在高可用系统中起着重要作用。冗余电源一般都会配置2个以上电源。当1个电源出现故障时,其他电源可以立刻投入,不影响设备的正常运行。这与UPS电源的工作原理相似就是在当市电断电时由电池顶替供电。冗余电源与UPS电源的区别主要是由不同的电源同时供电,而UPS电源则是一个电源供电另一个则随时备用,有需要时自动切换。但UPS电源相对冗余电源更具备在线式零切换的优势,其提供的电源更纯净,可过滤掉电网杂质。参考资料来源:百度百科-冗余电源参考资料来源:百度百科-冗余电源系统
2023-09-03 15:55:531

什么是CRPS冗余电源?

2023-09-03 15:56:081

冗余电源故障怎么处理

2023-09-03 15:56:201

2023-09-03 15:56:291

冗余电源是什么意思啊?

就是不止一路电源,一般有两路电源来供给负载和相关设备这一般出现在一级负荷的工厂或企业,需要提供两路独立的电源;一般情况用某一电源作为主电源,另一电源作为备用电源;在一路电源不能满足用电需求时,另一路电源开始供电,以保证设备及负载的正常工作。
2023-09-03 15:56:382

服务器冗余电源功率翻倍吗

不翻倍。在服务器运行时,多个冗余电源的功耗是一样的。冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡。
2023-09-03 15:56:451

2023-09-03 15:56:541

冗余电源的介绍

冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。
2023-09-03 15:57:031

2023-09-03 15:57:171

什么叫电源备份?

分类: 电脑/网络 解析: 通俗来讲就是, 一个电源坏了,另一个备份电源代替其供电。。2023-09-03 15:57:391

UPS N+ ,2N+1都是什么意思?谢谢

在最基本的定义中,N+1仅仅意味着在任何单个系统组件发生故障时,就会有备用电源。这个等式中,“N”表示运行系统所需的组件数量,“+1”表示如果系统的某个组件发生故障,则有一个独立的备份。服务器的冗余电源有很多的配置形式,例如:1+1电源配置,表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2+1电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是三个电源模块,其中一个电源模块是作为冗余电源备份的。2+2电源配置,表示该服务器有两个电源模块即可正常工作,但在配置上是四个电源模块,其中两个电源模块是作为冗余电源备份的。扩展资料UPS N+ ,2N+1中至于一台服务器应该采用电源配置:一是要看该服务器最多可以接驳几个电源模块;二是看该服务器的用途和重要程度。对于重要的且不宜停机检修的服务器,在资金允许的情况下,应该配足冗余电源。因为具有冗余电源模块的服务器,当其中一个电源模块发生故障时,冗余电源会立即投入运行,同时主板蜂鸣器会发出报警声。参考资料来源:百度百科-UPS
2023-09-03 15:57:481

什么叫非冗余电源

冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。比如,hk400-21per就是冗余电源。
2023-09-03 15:58:041

请教前辈什么是CRPS电源,谢谢了

这个不太清楚...
2023-09-03 15:58:143

冗电是什么意思

冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。http://baike.baidu.com/link?url=DIU3E6_epnoXTxJGvk88MS6kED-4Db_mjQQ9njQaeBKRYEVVZyy0hNxFQqOx13OxhRxjBftBQ5CbE4X4stZNLbs3S0gHWZsR5fdsTmbzRka1yacgavR8Fh-oHt2uyL7ZAC8KlkkKN7FxkuYXgxVJvB0uMeYJd7CqswOlFuoIABa9umXrHDAOEzz_no85cLnF
2023-09-03 15:58:281