百燕之家 / 问答 / 详情

均衡充电的通信电源系统均衡充电

2023-09-02 12:00:49
再也不做站长了

均充电压由于不同蓄电池产家有可能要求不一样,根据蓄电池用户手册进行选择。一般48 V通信电源蓄电池组由24节蓄电池串联而成。单节标称电压为2 V,单节蓄电池的浮充充电电压值一般为2.23 V,均衡充电电压一般为2.35 V,蓄电池组的浮充电压一般设置为53.5 V(2.23 V×24),均充电压一般设置为56.4 V(2.35V×24)。对于24V系统,那么就是12节标称电压为2V的电池串联,均充电压为28.2V(2.35x12)。对于单节标称电压为12V的蓄电池,单节均充电压就是2.35x12/2=14.1V。

一般在下列情况下使用均充:

(1)市电停电后电池释放的电量超过总容量的15%。

(2)蓄电池电压低于某一设定值时。

(3)蓄电池长期处于浮充状态(电网稳定,长期不停电)。

(4)蓄电池组中,出现了“落后”电池并更换了新电池。

(5)存储超过三个月的电池第一次启用时。

对通信电源系统最基本的要求是什么?

对通信电源系统最基本的要求是供电可靠性、供电稳定性、供电经济性等。一、通信电源系统的基本要求通信设备或通信系统对电源系统的基本要求有:供电可靠性、供电稳定性、供电经济性等。其中电源系统的可靠性包括不允许电源系统故障停电和瞬间断电这两方面要求。二、通信电源系统的概念通信供电系统必须能稳定、可靠、安全地供电,确保在任何情况下通信设备不断电。通信供电系统的结构应十分完善,必须由主用电源和备用电源组成。三、通信电源系统的组成及功能“供”:指从市电电网配接引入,作为通信局站主要电力供应来源。“配”:指将电能按需分配和输送到各个机房及至各台主设备,并实现一定调度功能。“储”:指通过蓄电池等设备的储能来保证主设备的不间断供电。“发”:指通过备用发电机组等自发电设备来保证市电故障中断时的电力供应。“变”:指通过对电压等级、电流形式的变换,为主设备提供相应规格和质量要求的电力。通信电源系统必须具备的关键要素一、可靠性可靠性要求各种电源设备、各种开关、转换开关和其他的配电设备必须非常可靠,具有很高的平均无故障时间指标。在设计通信电源系统时力求简单,采取消除或减少单点故障的设计方法。二、功能性功能性要求各种电源设备必须能稳定供电,各项输出指标满足质量要求。供电电压过高会引起通信负载设备元器件损坏,供电电压过低又会影响通信系统的正常运行。直流供电系统的衡重杂音电压过高会影响电话通话质量;脉动电压过高会使数据通信设备的误码率增加。UPS交流不间断电源应能抑制市电电源的各种干扰,干扰可能引起互联网传输速率下降、数据丢失等,甚至导致网络瘫痪。三、可维修性可维修性通信电源系统的设计必须使所有电源系统元件能够在通信系统正常供电的情况下进行维护,一般称为“同时维护”,即通信电源系统的一部分设备在正常运行的同时对另一部分电源设备进行维护。
2023-09-02 02:09:111

通信电源主要功能有哪些

摘要:通信电源是通信网络技术的基础设施之一,通信电源技术包括电力通信电源系统和通信电源相关配件的组成技术。通电电源系统是我们整个通信系统的心脏,也是保障通信系统安全可靠运行的关键因素。通电电源模块是焊接在通信电源电路板上面的电源转换器,可以帮助通信电源实现宽频调制等功能。一起来了解一下通信电源技术吧!一、通信电源工作原理1、电力通信电源系统的组成电源是保证通信畅通的重要设备,是通信系统的重要组成部分。通信电源系统主要有六个部分组成:交流配电设备、整流器、直流偏大设备、蓄电池组、监控系统、防雷接地系统。2、电力通信电源的基本特点和要求电力通信电源系统是为了保证电力系统的可靠运行,尤其是在电网事故时保证通信设备稳定、可靠、持续、独立运行,而在通信机房设置的直流专用通信电源。对通信电源系统的基本要求是可靠性与稳定性。众所周知,一般通信设备的故障只会产生局部性的影响,而如果通信电源一旦发生故障,将会造成通信系统全部中断,产生大范围的影响。因此电源系统交流部分应采用可靠地市电来源,市电应有两路输入并能自动切换,直流部分应当采用整流器与电池组并联浮充方式,同时电源系统应有防雷元器件和防浪涌保护装置来保证电源系统的安全运行。二、通信电源主要功能有哪些1、市电油机转换屏:一般在大楼的低压配电室,将从变压器来百的380V市电和油机发电进行切换,当市电中断时启动油机供电,是建筑物总的交流电来源。2、交流配电屏:交流输入,向周边多路交流负载提供交流电源,包括向高频开关电源(整流器)提供交流电源。3、高频开关电源:将输入的交流电转换成直流电,输出至直流配电屏,给直流负责提供电源。4、直流配电屏:负责向周边二级直流配电设备度(电源分支柜、列头柜)提供直流电源,以供最终负责使用。同时负责将从高频开关来的直流电输送至蓄电池组。当高频开关断电时,将从蓄电池组来的直流电输送至负载。5、蓄电池组:储能设备。高频开关工作回时,蓄电池组负责储存-48V直流电电能;当高频开关断电时,蓄电池组负责向负责输送电流。保证通信设备不断电。6、电源分支柜:二级配电设备,负责向机房某个分区配电。7、列头柜:二级配电设备,负责向本列内的负载配电供电,输入连接自电源分支柜,也可直接连接自直流配电屏。8、UPS:向负载提供交流不间断电源。
2023-09-02 02:10:301

通信电源为什么是-48V

摘要:通信电源设备指的是通信服务器用来稳定电源和防止突发情况发生时数据丢失风险的一项基础设备,通信电源技术是通信系统的核心技术之一,一个稳定可靠的通信电源可以帮助用户更加好地保护通信系统的安全。通信电源系统的组成一共有五个部分,它们构成了通信电源的基本功能,能够帮助通信电源实现通信电源的输出稳定,接下来一起来了解一下吧!一、通信电源为什么是-48V1、-48V的电源电压会比较安全一点:例如人身体是50K欧姆电阻,电压-48V,48/50000=0.00096A=0.96mA,人体流过9mA就有生命危险了。2、历史的沿袭:多年前,使用电子管和PNP型锗管的时候,电路正极接地来得直观简单方便。负电源的抗干扰性要好一些,不过这是很久以前的原因,现在的数字化技术对这要求已不高,所以现在设备也有用正电源,但考虑习惯通用性大多也还是-48V。3、电源系统正极接地可以减少蓄电池正极的腐蚀现象。4、降低系统杂音,减少干扰。5、早期通信可用大地作回路,节约线材。6、为保护线缆,使其不会由于电池反应而被腐蚀,线缆必须为负极。7、电压比-24V高,有利于电量传输,减少损耗。二、通信电源系统有哪几部分组成?1、交流配电单元:交流配电单元将市电接入,经过切换送入系统,交流电经分配单元分配后,一部分提供给开关整流器,一部分作为备用输出,供用户使用。系统可以由两路市电(或一路市电一路油机)供电,两路市电主备工作方式,平时由市电1供电,当市电1发生故障时,切换到市电2(或者油机),在切换过程中,通信设备的供电由蓄电池来供给。2、整流部分:整流部分的功能是将由交流配电单元提供的交流电变换成48V或者24V直流电输出到直流配电单元。整流部分包括整流模块和结构部分(机架)。3、直流配电单元:直流配电单元完成直流的分配和备用电池组的接入。开关整流器的输出经汇流母排接入直流配电单元,配电单元为负载分配不同容量的输出,可满足不同的需要,后备电池组的输入与开关整流器输出汇流母排并联,以保证开关整流器无输出时,后备电池组能向负载供电。4、蓄电池组:通信电源系统中采用整流器和蓄电池组并联冗余供电方式。蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。目前常用的蓄电池为阀控式密封铅酸蓄电池,即VRLA,因为较之传统的开口型电池密封性好、自放电小、寿命长,又被称为“免维护蓄电池”。5、监控系统:监控系统以多级自下而上逐级汇接的方式构成。每个监控级一般按辐射方式与若干下级监控级连接成一点对多点的监控系统,最低一级为设备监控单元(监控模块)与其监控的若干设备的连接。
2023-09-02 02:10:381

通信电源原理是什么

通信电源原理通信电源是一种用于提供电源的设备,它可以提供稳定的电压和电流,以满足通信设备的电源需求。它的原理是:将电源输入的电压通过变压器变换成高压,然后经过整流器整流,再经过滤波器进行滤波,最后经过稳压电路进行稳压,从而得到稳定的电压和电流,满足通信设备的电源需求。
2023-09-02 02:10:451

通信电源系统的特点有哪些

通信电源系统具有以下特点: 1.维护效率高且成本低。 2.能充分发挥了计算机技术优势,使电源设备管理向自动化、智能化方向发展。 3.通信电源供电质量高,可使供电系统具有更高的可靠性和经济性。通信电源系统是通信系统的一个组成部分,常被称为通信系统的“心脏”,在通信系统中占有极为重要的地位。如果通信电源系统发生故障,就会使供电质量下降或供电中断,通信系统就不能正常运行,必然引发通信系统的故障。通信系统的故障将会造成巨大的经济损失和不可估量的政治影响。
2023-09-02 02:10:521

通信电源是怎么规定的正负极

通信电源电压是48V,但通信电源都是正极接地,所以负极就是-48V。通信电源电压是48V,但通信电源都是正极接地,所以负极就是-48V。日常的电源系统都是负极接地,电压是正的。
2023-09-02 02:11:001

高频通信电源蓄电池是多少v

高频通信电源蓄电池通常指的是用于高频通信设备上的备用电源,其一般采用了铅酸蓄电池或镍氢蓄电池。这类蓄电池具有容量大、重量轻、充放电效率高、使用寿命长等优点,同时其还能够承受外界的振动和冲击,具有较好的抗震性和抗冲击能力。当设备主电源故障或停电时,高频通信电源蓄电池便可自动启动备用电源,确保通信设备的正常运转,对于一些对通信质量要求较高、对通信设备的可靠性要求较高的场合,这种备用电源便显得尤为必要。
2023-09-02 02:11:084

标题通信电源中,何为高质量的市电供应呢?

直流能源。高质量的电源指的是一种高质量,可靠性的电源。而通信电源和直流电源就是,在通信电源中的包括的就是直流电源,这高质量的市电供应就是直流电源。通信电源,即为通信系统中的通信设备提供高质量、高可靠性、永不中断的动力能源的一系列实体。
2023-09-02 02:11:151

通信电源有哪些

分类: 电脑/网络 >> 硬件 解析: COMPS48V一体化通信电源 还有COMPS48V/30A通信开关电源24V通信开关电源13.8V通信电源 *本产品将开关电源模块与蓄电池柜设计成一体。 *实用的零时间切换,交、直流不间断独立的电源系统。 *精密的并机均流功能和完美的监控接口,可以实现无人值守和远端监控。*完善的自我保护功能,包括电网过、欠压保护、输出过、欠压保护,短路 限流保护、过载、过热保护。 *多重防雷措施,智能化电池管理系统,能自动对蓄电池进行均充、浮充控 制、自动检测蓄电池容量,及时报警和低压关断(无弧),以保护蓄电池的 使用寿命。 *由12A、20A、30A整流模块与蓄电池柜组合成多种规格,尤其双模块电源 更可靠,更方便。 *很强的电网适应能力和抗雷击性能,尤其适应于山区, 农村等雷电频繁、供电不稳 的地区使用。 48V组合电源由三部分而成一套独立的后备动力系统 1、交、直流配电单元 由交流输入断路器,直汉输出断路器、电池断路器组成。 2、基础模块 可安装若干个48V系列基础模块(根据所要求的功率来确定所安装的基础模 块,大小在48V/12A、48V/20A、48V、30A)具有均流并机功能便于扩容。 3、蓄电池单元 分上下二层可安装一组为12V/100Ah蓄电池
2023-09-02 02:11:241

通信电源交流切换过程为什么不会失电

通信电源主要为程控交换机、微波通信、光纤通信、电力载波通信等通信设备,通信电源交流切换过程中提供长期稳定可靠直流电源。根据查询相关公开信息显示,通信电源主要为程控交换机、微波通信、光纤通信、电力载波通信等通信设备提供长期稳定可靠直流电源,通信电源可靠、稳定,在交流切换过程中不会失电。通信电源主要为程控交换机、微波通信、光纤通信、电力载波通信等通信设备提供长期稳定可靠直流电源。
2023-09-02 02:12:081

变电站通信电源配置原则

基本配置原则·5.1.1调度机构、220KV及以上厂站以及通信中继站必须安装通信直流供电系统;传送220KV及以上线路继电保护、安全···二、基本配置原则推荐CSG 2014.All rights reserved.二、基本配置原则·由变电统一采购、统一监控、统一运维。通信专···二、基本配置原则·5.1.4通信设备、通信网管等系统需要交流电源···
2023-09-02 02:12:162

通信电源GERM48-15T红灯常亮

红灯常亮是因为有电压输出。通信电源GERM48-15T指示灯颜色如果只有红色并且常亮表示供电正常。电源GERM48-15T指示灯一般是用来指示电源供电情况的。
2023-09-02 02:12:221

通信设备对电源系统的基本要求有哪些?

◆同样条件下,无线模块带不同天线发射电流是不一样的,但差异不会太大。优先保证供电电源的带载能力从而保证满功率输出,假设供电电源电压与模块工作电压一致,则最大瞬间电流需大于模块发射电流,通常地,需要预留一些余量。◆保证电源稳定性,电源纹波越小越好,通常地,百毫伏级的。◆若直流供电电源电压过高,并且通过DC-DC电路转换到模块工作电压,在DC-DC电路输出端建议加TVS,抑制电源脉冲,客户需注意自己底板DC-DC电路的布局,布局会影响到带载能力等,可参照DC-DC芯片手册的推荐布局。
2023-09-02 02:12:334

通信电源发生事故的因素有哪些啊?

通信电源存在的故障问题1蓄电池出现短路经过分析发现,若蓄电池内部出现了短路,很容易出现电池爆裂的情况,电流变得异常,导致电源线过热,很容易发生火灾,所以需要对蓄电池组进行定期检查;2高频开关出现电源失压如果出现预警信号,就需要对电源开关进行详细的排查。若存在约为零的整流电压模式,就说明高频开关出现了电源故障,导致高频开关不能正常工作;3电源模块出现故障原因主要有:元件质量参差不齐、设备老化、高压雷击以及运行环境恶劣等。整流模块一般采用的是N+1备份的方式,因此单个整流模块退出运行并不会对系统造成影响。但是也需要对故障的整流模块进行更换,否则剩余的整流模块再出现故障时,母线很容易出现失压的情况;4交流电压出现不正常预警需要对交流电压情况进行详细检查以及核实。若情况都正常,则需要对告警装置的上下限设置进行检查;5输出过压告警对输出电压进行检查,检查其电压是否过高。若电压是正常的,则需要对输出电压告警上限设置进行检查。若不合理,则需要恢复原始设置。若电压过高,立即关闭电源。导致通信电源故障出现的原因1不规范使用在对通信电源进行设计时,首先需要对电源可靠性进行相应的考察。若没有合理设计应急备份的话,就会导致长时间的电源中断。若不规范操作通信电源时,还极易出现火灾危险或电源故障,因此,需要进行有效备份;2机房设备缺乏通信电源要维持长期运行的稳定性,就需要具备良好的机房条件。若经常对外部环境忽略时,将导致使用寿命以及运行的可靠性大大降低。一般来说,需要在机房中安装空调,且室内需要保持整洁,防止灰尘产生干扰;3管理上存在问题现今,国内缺乏对电源系统操作的基本规范,导致相关指导性技术措施缺乏。另外,在电源系统中还缺乏具备高素质以及高水平的维护和管理人员,不能很好地进行电源维护工作,从而对通信系统造成严重影响。
2023-09-02 02:12:481

通信电源系统的通信电源系统的概念

通信供电系统必须能稳定、可靠、安全地供电,确保在任何情况下通信设备不断电。通信供电系统的结构应十分完善,必须由主用电源和备用电源组成。主用电源一般是两路或一路市电电源,备用电源又分为长时间备用电源和短时间备用电源:短时间备用电源一般是蓄电池等储能装置;长时间备用电源是自备柴油发电机组或燃气轮机发电机组。在正常情况下,通信电源系统将市电电源经过适当的变换和调节,为通信设备提供稳定可靠的电源;市电电源故障时或电源变换和调节设备发生故障时,先由短时间备用电源供电(由储能装置直接供电或经电力变换装置供电);当市电长时间故障时,自备发电机组启动供电。配置这些电源设备和完善的电源系统就是为了提高通信电源系统的可用性,不间断地满足各种通信设备的动力需求,保证通信万无一失。通信电源系统由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体称为直流供电系统。通信电源系统一般包括双回路10 kV高压系统、10 kV/380 V的低压变配电系统、油机供电系统、高频开关电源系统(直流整流及配电系统)、UPS系统、防雷接地系统、集中监控系统等。而在基站供电系统中,一般不包括10 kV高压系统,通常直接引入当地的220/380 V电源,其他的基本相同。通信电源系统在整个通信行业中虽然占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。对于电源产品来说也是最基础的,产品技术的发展和变化速度也不同于其他通信产品,通信电源产品的种类繁多,包括高频开关电源设备、半导体整流设备、直流-直流模块电源、直流-直流变换设备、逆变电源设备、交、直流配电设备、交流稳压器、交流不间断电源(UPS)、铅酸蓄电池、移动通信手持机电池、发电机组、集中监控系统等。
2023-09-02 02:12:551

为什么通信电源采用-48V电压?

目前通信电源电压等级主要分为直流-48V(+24V)、交流220/380V,处于初步发展阶段但前景不错的直流380V出现。 2G的宏站一般都用-48V,这个主要是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。 3G设备的宏站仍以-48V为主,但3G的业务多半发生在室内,且运营商为了减少建站成本,室内AP-POE和室外RRU+BBU的覆盖方式将成为3G布点的主要方式。-48V电源供电存在的时间或许值得考虑。 另外,随着数据业务的大量增长,大型IDC机房会成迫切需求,而IDC机房的供电安全和成本控制也是大家探讨的一个方向和重点,高压直流供电的规模推广使用将会慢慢展开。
2023-09-02 02:13:101

通信电源为什么是负电压48v?

1、为了简化电源设备,现在的程控交换机、光端机等设备,都是用-48V电源。因为程控交换机与电话在用户的距离比较远,为了保证一定的服务范围,交换机的电源电压不能过低,所以通信设备统一使用-48V电源。2、如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降。所以都是采用正极接地方式,用负电压电源。3、在用户小交换机设备上,交换机与电话机的距离很近,一般是采用-24V电源,不用-48V。参考资料百度文库:https://wenku.baidu.com/view/c8e7562bba68a98271fe910ef12d2af90242a86c.html
2023-09-02 02:13:311

什么是通信电源站

  通信电源站亦称“通信供电站”。  为通信台站提供电力资源的要素。  主要配有变电、配电、发电、充电等设备。  分为机动电源站和固定电源站。  机动电源站,由移动电源设备组成。  固定电源站,由变电室、电力室、电池室、油机房等组成。
2023-09-02 02:13:401

在通信电源中单芯、2芯电源线与3芯电源线的用途有何区别?分别用在什么地方?

移动公司是集采的,这两种型号的都有目录,是甲方提供的。
2023-09-02 02:13:494

在看通信电源的介绍中,有一次下电和二次下电的说法,请问一次下电和二次下电都代表什么意思?

在市电停电的时候,蓄电池对无线设备和传输设备放电。当电压放到一定数值的时候,自动断开对无线设备的供电,这就是一次下电。然后继续对传输设备提供保障,当电压又到某一数值时,达到蓄电池的最大放电深度的时候,断开对传输设备的供电,这就是二次下电。一次下电和二次下电在开关电源输出母排上有标示,无线设备接一次下电端子,传输设备接二次下电端子。这样做是为了最大程度的降低事故的损失。有点像女人怀孕遭流产的时候先是想大人小孩一起保,后来事情严重了只能保大人了这种。
2023-09-02 02:13:561

通信设备对通信电源的要求有那几个方面?

稳定性,持续性。各种环境的适应性,散热性。。。
2023-09-02 02:14:042

通信电源的注意事项

1、查看电源模块的电路设计原理与过程电源电路的设计原理往往需要专业人员来辨别区分,但市场上电源模块大致分为裸板和灌封。裸板式电源模块:裸板比灌封更加直观明了,可以从表面查看电子元器件的布局合理有序、焊锡灯美观等。灌封式电源模块:这种电源模块我们无法看到内部情况,但是由于其元器件没有裸露在外面,因此在安全性和性能指标方面更好。2、电源模块是电解电容还是陶瓷电容(1)电解电容器和整体式电解电容器可以使用硫酸作为绝缘介质,大容量是小体积,带有+符号,通常用于低频交联和旁路滤波器中,介子损耗大。(2)陶瓷电容器包括陶瓷介电电容器,陶瓷电容器,陶瓷管式电容器和陶瓷半变量电容器。主要是无极性,良好的介电材料和容量不能太大,广泛应用于高频电路。3、观察电源模块的变压器元器件决定功率,耐高温性等的是变压器。变压器负责完成AC-DC,并且在能量过载时炸锅饱和。4、观察电源模块的芯片组件电源的核心是IC,就像电源的大脑一样,IC的质量直接影响电源的参数。5、抽查电源模块的高温老化测试情况无论对产品材料和生产过程的控制程度如何,都需要检查其老化情况。电子元件和变压器的材料检查很难管理,因此可以通过整个批次的电源老化和高温抽检来检查一批电源的质量稳定性以及材料是否存在安全隐患。6.生成厂家的生产管理方法和材料使用无论各行各业,厂家资质以及材料使用情况都不容忽视,电源模块的生产涉及使用安全更应引起注意以上就是在选择电源模块时的注意事项,希望对大家有帮助。
2023-09-02 02:14:132

简述通信电源系统的组成

一个完整的通信电源系统由五个部分组成,分别是交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。可以这么说通信基础电源成了通信系统的重要组成部分之一。
2023-09-02 02:14:291

通信电源模块安装,调试套用什么定额?

1、电源模块安装套用TSD3-060和TSD3-061两个定额子目,分别是安装高频开关整流模块,50A以下和50A以上。该定额子目适用于扩容工程。2、安装逆变器套用TSD3-046~TSD3-053定额子目(安装调试交流不间断电源),具体套用哪个,看逆变器的功率多大。见该定额子目的页下注释:安装逆变器套用此部分定额子目。 还有不明白的地方可以追问或向我发起新的提问。
2023-09-02 02:14:361

通信电源工程师的工作内容

负责通信电源的调试安装和测试;负责通信电源产品的售前技术支持;负责通信电源产品的设计改进;负责通信电源产品的配套集成。
2023-09-02 02:14:431

通信技术有(通信线路)(通信电源)有什么区别?

  通信线路是保证信息传递的通路。目前长途干线中有线主要是用大对数的光缆,另有卫星、微波等无线线路。  省内长途也是以光缆为主,另有微波、卫星电路。  市内通信的局间连接一般用光缆,也有用微波电路;通信局到用户间,主要是以电缆线路为主,到小区及宽带也用光缆  通信线路(communication line)是国家通信网的重要组成部分,包括邮电、铁路、军队等部门的各种通信线路设备。  通信线路设备包括:  (1)架空线路--电杆、电线、电缆、线担、隔电子、 拉线及其它附属设备。  (2)埋设线路--地下、水底、海底、管道电缆,入孔、标石、 水线标志牌、无人值守载波增音站、电缆充气站及其它附属设备。  (3)无线线路--无人值守微波站,微波无源反射板,无线电收、 发信天线,微波和卫星通信地面站的无线,天线馈线的杆塔、导线、波导及其它附属设备。  通信电源  虽然通信电源是整个通信网络的关键基础设施,但是通信电源在整个通信行业中占的比例并不大。  电信运营商在电源产品上的采购主要是每年的设备维护和系统设,其中电源设备的维护通常占采购量的比重更高。电信运营商每年用于电源系统的建设上的费用相对较少,除非电信系统需要大规模的升级或者扩建,运营商才会增加电源设备的采购量。  尽管从目前的情况来看,通信电源市场的需求增长有限,但是从更长远的发展趋势分析,通信电源在未来2年内会迎来一个小高潮。  对于通信电源而言,买家并不仅限于电信运营商,还有电信设备制造商这个庞大的市场。动力无论是对提供电信服务的运营商,还是对设备研究开发、加工装配的制造企业都是不可忽视的。中国是世界有名的制造基地,这也客观上为电源产品造就了强大的市场支柱,这些将无疑帮助通信电源产业顺利度过市场的冬天。  手机电池是通信电源的重要组成部分,而近几年手机市场的热潮一浪高过一浪,通信电源如果能够适时调整自身的策略,也许还能够在手机电池领域有所收获。  通信电源在行业里的重要性  通信电源在整个通信行业中虽然占的比例比较小,但它是整个通信网络的关键基础设施,是通信网络上一个完整而又不可替代的独立专业。对于电源产品来说也是最基础的,产品技术的发展和变化速度也不同于其他通信产品,电源产品的种类繁多,包括高频开关电源设备、半导体整流设备、直流-直流模块电源、直流-直流变换设备、逆变电源设备、交、直流配电设备、交流稳压器、交流不间断电源(UPS)、铅酸蓄电池、移动通信手持机电池、发电机组、集中监控系统等。
2023-09-02 02:14:572

通信电源的介绍

通信电源是整个通信网络的关键基础设施,但是通信电源在整个通信行业中占的比例并不大。电信运营商在电源产品上的采购主要是每年的设备维护和系统设备,其中电源设备的维护通常占采购量的比重更高。电信运营商每年用于电源系统的建设上的费用相对较少,除非电信系统需要大规模的升级或者扩建,运营商才会增加电源设备的采购量。
2023-09-02 02:15:161

第一次见通信电源,为什么负极接空开

通信电源的电压是-48v,所以它的正极就是地,要负极接空开。
2023-09-02 02:17:021

通信电源设计及应用的前言

通信电源供电系统是通信工程中不可缺少的部分,高可靠性、高稳定性的通信需要依靠高可靠性和高稳定性的通信电源作保证,这是不言而喻的。传统的电信电源供电,以直流供电为主,只有无线和卫星地球站等采用交流供电。进入21世纪后,数据通信和互联网等信息网络设备开始飞速发展,由于电信和信息技术的不断相融合,因此,在通信局(站)内同时装有电信、数据通信和互联网等多种设备。这些设备更多的是采用交流供电,而且交流用电的功率显著增大,交流用电的可靠性要求更高,给通信电源提出了新的要求,也对通信电源的设计工作提出了新的问题。. 本书结合设计工作实际,以通信电源的设计和应用为中心,并根据近几..
2023-09-02 02:17:091

通信电源的产业链分析

通信电源产业链从价值链上下游角度来看主要分为:原材料、设备制造、代理、工程咨询设计、施工、监理、工程投资。 通信电源产业链从企业链、上下游角度来看主要分为:原材料提供商、设备制造商、机电设备代理商、电信工程咨询设计院、电信工程施工、电信工程监理、电信运营商。从空间链的角度来看,国内通信电源产业集中在珠三角、长三角、北京地区;国外主要集中在中欧国家和美国,后者占了通信电源市场份额的60%.产业链现状与问题设备制造环节存在如下问题:(1)原始创新不足,国外产品垄断市场(2)通信电源行业需要正本清源从电信运营商方面来看通信电源存在以下发展瓶颈:(1)铅酸电池污染严重(2)电源设备占用面积大,空间浪费严重产业链发展趋势从设备制造商方面来分析,电源产业有如下发展趋势:(1)节能环保储能设备将大行其道(2)通信电源的效益“天花板效应”(3)国内产业也在逐步发展从电信运营商方面来分析,电源产业有如下发展趋势:(1)通信电源供电往高压发展(2)电源小型化、高功率密度需求增大从咨询设计商方面来分析,电源产业有如下发展趋势:(1)协调节能减排的趋势(2)一体化设计专业融合趋势(3)新业务单元趋势:中立、客观的第三方检测机构(4)通信电源设计:往低压配电设计方向发展(5)引领IDC建设新范式总之,通信电源是支撑我国信息化的关键基础设施;加强自主创新、注重节能环保可以促进产业的健康发展;国家应该针对通信电源制定相应规划,从产业布局、政策扶持、创新激励上拿出更多更好的政策。图书信息基本信息书 名: 通信电源作 者:张雷霆出版社:人民邮电出版社出版时间: 2009年02月ISBN: 9787115192059开本: 16开定价: 29.80 元内容简介根据通信电源系统的总体结构,《通信电源》分成概述、交流系统篇、直流系统篇和综合测试篇。在概述中介绍通信电源系统的总体概念,简要说明各分支专业如何组成一个整体,构成一个满足通信正常运行所要求的电源系统;交流系统篇介绍高低压配电、油机、交流配电、空调;直流系统篇介绍整流、蓄电池、UPS、直配;综合测试篇介绍接地防雷、监控,以及通信电源系统的日常测试维护原理和步骤。第1章至第11章在编排上考虑到认知规律的顺序,首先提出若干典型工作任务,并且包含所需知识、能力、参考行动计划、参考操作步骤、检查评估等子项,在每章的第二部分配套完成典型工作任务所需的理论专业知识。这样编排有利于提高读者学习的主动性,达到提升职业岗位能力的目的。《通信电源》适合高职高专通信专业作为教材使用,也可供从事通信电源及集中监控系统维护和管理的人员参考。图书目录第一篇:交流系统篇第1章 高低压配电 1第2章 油机发电系统 38第3章 交流配电 60第4章 空调设备 69第二篇:直流系统篇第5章 整流与变换设备 98第6章 蓄电池 125第7章 UPS 151第8章 直流配电 174第三篇:综合测试篇第9章 通信接地与防雷 186第10章 通信电源与环境集中监控 208第11章 通信电源系统日常维护测试 235参考文献 270……
2023-09-02 02:17:241

通信电源 -48V

  着是个国际标准.主要是通讯设备都是直流设备需电压不高但点流大,这样说较为简单如要真正的清楚还是看看通讯电源发展史。  现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交又技术。在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具体应用。  关键字:电力电子;电源  现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交又技术。在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具 体应用。  当前,电力电子作为节能、节才、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。在不远的将来,电力电子技术将使电源技术更加成熟、经 济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。  1. 电力电子技术的发展  现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。  1.1 整流器时代  大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。  1.2 逆变器时代  七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。  1.3 变频器时代  进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。新型器件的发展不仅为交流电机变频调速提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。  2. 现代电力电子的应用领域  2.1 计算机高效率绿色电源  高速发展的计算机技术带领人类进入了信息社会,同时也促进了电源技术的迅速发展。八十年代,计算机全面采用了开关电源,率先完成计算机电源换代。接着开关电源技术相继进人了电子、电器设备领域。  计算机技术的发展,提出绿色电脑和绿色电源。绿色电脑泛指对环境无害的个人电脑和相关产品,绿色电源系指与绿色电脑相关的高效省电电源,根据美国环境保护署l992年6月17日“能源之星"计划规定,桌上型个人电脑或相关的外围设备,在睡眠状态下的耗电量若小于30瓦,就符合绿色电脑的要求,提高电源效率是降低电源消耗的根本途径。就目前效率为75%的200瓦开关电源而言,电源自身要消耗50瓦的能源。  2.2 通信用高频开关电源  通信业的迅速发展极大的推动了通信电源的发展。高频小型化的开关电源及其技术已成为现代通信供电系统的主流。在通信领域中,通常将整流器称为一次电源,而将直流-直流(DC/DC)变换器称为二次电源。一次电源的作用是将单相或三相交流电网变换成标称值为48V的直流电源。目前在程控交换机用的一次电源中,传统的相控式稳压电源己被高频开关电源取代,高频开关电源(也称为开关型整流器SMR)通过MOSFET或IGBT的高频工作,开关频率一般控制在50-100kHz范围内,实现高效率和小型化。近几年,开关整流器的功率容量不断扩大,单机容量己从48V/12.5A、48V/20A扩大到48V/200A、48V/400A。  因通信设备中所用集成电路的种类繁多,其电源电压也各不相同,在通信供电系统中采用高功率密度的高频DC-DC隔离电源模块,从中间母线电压(一般为48V直流)变换成所需的各种直流电压,这样可大大减小损耗、方便维护,且安装、增加非常方便。一般都可直接装在标准控制板上,对二次电源的要求是高功率密度。因通信容量的不断增加,通信电源容量也将不断增加。  2.3 直流-直流(DC/DC)变换器  DC/DC变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被广泛应用于无轨电车、地铁列车、电动车的无级变速和控制,同时使上述控制获得加速平稳、快速响应的性能,并同时收到节约电能的效果。用直流斩波器代替变阻器可节约电能(20~30)%。直流斩波器不仅能起调压的作用(开关电源), 同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用。  通信电源的二次电源DC/DC变换器已商品化,模块采用高频PWM技术,开关频率在500kHz左右,功率密度为5W~20W/in3。随着大规模集成电路的发展,要求电源模块实现小型化,因此就要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑结构,目前已有一些公司研制生产了采用零电流开关和零电压开关技术的二次电源模块,功率密度有较大幅度的提高。  2.4 不间断电源(UPS)  不间断电源(UPS)是计算机、通信系统以及要求提供不能中断场合所必须的一种高可靠、高性能的电源。交流市电输入经整流器变成直流,一部分能量给蓄电池组充电,另一部分能量经逆变器变成交流,经转换开关送到负载。为了在逆变器故障时仍能向负载提供能量,另一路备用电源通过电源转换开关来实现。  现代UPS普遍了采用脉宽调制技术和功率M0SFET、IGBT等现代电力电子器件,电源的噪声得以降低,而效率和可靠性得以提高。微处理器软硬件技术的引入,可以实现对UPS的智能化管理,进行远程维护和远程诊断。  目前在线式UPS的最大容量已可作到600kVA。超小型UPS发展也很迅速,已经有0.5kVA、lVA、2kVA、3kVA等多种规格的产品。  2.5 变频器电源  变频器电源主要用于交流电机的变频调速,其在电气传动系统中占据的地位日趋重要,已获得巨大的节能效果。变频器电源主电路均采用交流-直流-交流方案。工频电源通过整流器变成固定的直流电压,然后由大功率晶体管或IGBT组成的PWM高频变换器, 将直流电压逆变成电压、频率可变的交流输出,电源输出波形近似于正弦波,用于驱动交流异步电动机实现无级调速。  国际上400kVA以下的变频器电源系列产品已经问世。八十年代初期,日本东芝公司最先将交流变频调速技术应用于空调器中。至1997年,其占有率已达到日本家用空调的70%以上。变频空调具有舒适、节能等优点。国内于90年代初期开始研究变频空调,96年引进生产线生产变频空调器,逐渐形成变频空调开发生产热点。预计到2000年左右将形成高潮。变频空调除了变频电源外,还要求有适合于变频调速的压缩机电机。优化控制策略,精选功能组件,是空调变频电源研制的进一步发展方向。  2.6 高频逆变式整流焊机电源  高频逆变式整流焊机电源是一种高性能、高效、省材的新型焊机电源,代表了当今焊机电源的发展方向。由于IGBT大容量模块的商用化,这种电源更有着广阔的应用前景。  逆变焊机电源大都采用交流-直流-交流-直流(AC-DC-AC-DC)变换的方法。50Hz交流电经全桥整流变成直流,IGBT组成的PWM高频变换部分将直流电逆变成20kHz的高频矩形波,经高频变压器耦合, 整流滤波后成为稳定的直流,供电弧使用。  由于焊机电源的工作条件恶劣,频繁的处于短路、燃弧、开路交替变化之中,因此高频逆变式整流焊机电源的工作可靠性问题成为最关键的问题,也是用户最关心的问题。采用微处理器做为脉冲宽度调制(PWM)的相关控制器,通过对多参数、多信息的提取与分析,达到预知系统各种工作状态的目的,进而提前对系统做出调整和处理,解决了目前大功率IGBT逆变电源可靠性。  国外逆变焊机已可做到额定焊接电流300A,负载持续率60%,全载电压60~75V,电流调节范围5~300A,重量29kg。  2.7 大功率开关型高压直流电源  大功率开关型高压直流电源广泛应用于静电除尘、水质改良、医用X光机和CT机等大型设备。电压高达50~l59kV,电流达到0.5A以上,功率可达100kW。  自从70年代开始,日本的一些公司开始采用逆变技术,将市电整流后逆变为3kHz左右的中频,然后升压。进入80年代,高频开关电源技术迅速发展。德国西门子公司采用功率晶体管做主开关元件,将电源的开关频率提高到20kHz以上。并将干式变压器技术成功的应用于高频高压电源,取消了高压变压器油箱,使变压器系统的体积进一步减小。  国内对静电除尘高压直流电源进行了研制,市电经整流变为直流,采用全桥零电流开关串联谐振逆变电路将直流电压逆变为高频电压,然后由高频变压器升压,最后整流为直流高压。在电阻负载条件下,输出直流电压达到55kV,电流达到15mA,工作频率为25.6kHz。  2.8 电力有源滤波器  传统的交流-直流(AC-DC)变换器在投运时,将向电网注入大量的谐波电流,引起谐波损耗和干扰,同时还出现装置网侧功率因数恶化的现象,即所谓“电力公害”,例如,不可控整流加电容滤波时,网侧三次谐波含量可达(70~80)%,网侧功率因数仅有0.5~0.6。  电力有源滤波器是一种能够动态抑制谐波的新型电力电子装置,能克服传统LC滤波器的不足,是一种很有发展前途的谐波抑制手段。滤波器由桥式开关功率变换器和具体控制电路构成。与传统开关电源的区别是:(l)不仅反馈输出电压,还反馈输入平均电流; (2)电流环基准信号为电压环误差信号与全波整流电压取样信号之乘积。  2.9 分布式开关电源供电系统  分布式电源供电系统采用小功率模块和大规模控制集成电路作基本部件,利用最新理论和技术成果,组成积木式、智能化的大功率供电电源,从而使强电与弱电紧密结合,降低大功率元器件、大功率装置(集中式)的研制压力,提高生产效率。  八十年代初期,对分布式高频开关电源系统的研究基本集中在变换器并联技术的研究上。八十年代中后期,随着高频功率变换技术的迅述发展,各种变换器拓扑结构相继出现,结合大规模集成电路和功率元器件技术,使中小功率装置的集成成为可能,从而迅速地推动了分布式高频开关电源系统研究的展开。自八十年代后期开始,这一方向已成为国际电力电子学界的研究热点,论文数量逐年增加,应用领域不断扩大。  分布供电方式具有节能、可靠、高效、经济和维护方便等优点。已被大型计算机、通信设备、航空航天、工业控制等系统逐渐采纳,也是超高速型集成电路的低电压电源(3.3V)的最为理想的供电方式。在大功率场合,如电镀、电解电源、电力机车牵引电源、中频感应加热电源、电动机驱动电源等领域也有广阔的应用前景。  3. 高频开关电源的发展趋势  在电力电子技术的应用及各种电源系统中,开关电源技术均处于核心地位。对于大型电解电镀电源,传统的电路非常庞大而笨重,如果采用高顿开关电源技术,其体积和重量都会大幅度下降,而且可极大提高电源利用效率、节省材料、降低成本。在电动汽车和变频传动中,更是离不开开关电源技术,通过开关电源改变用电频率,从而达到近于理想的负载匹配和驱动控制。高频开关电源技术,更是各种大功率开关电源(逆变焊机、通讯电源、高频加热电源、激光器电源、电力操作电源等)的核心技术。  3.1 高频化  理论分析和实践经验表明,电气产品的变压器、电感和电容的体积重量与供电频率的平方根成反比。所以当我们把频率从工频50Hz提高到20kHz,提高400倍的话,用电设备的体积重量大体下降至工频设计的 5~l0%。无论是逆变式整流焊机,还是通讯电源用的开关式整流器,都是基于这一原理。同样,传统“整流行业”的电镀、电解、电加工、充电、浮充电、电力合 闸用等各种直流电源也可以根据这一原理进行改造, 成为“开关变换类电源”,其主要材料可以节约90%或更高,还可节电30%或更多。由于功率电子器件工作频率上限的逐步提高,促使许多原来采用电子管的传统高频设备固态化,带来显著节能、节水、节约材料的经济效益,更可体现技术含量的价值。  3.2 模块化  模块化有两方面的含义,其一是指功率器件的模块化,其二是指电源单元的模块化。我们常见的器件模块,含有一单元、两单元、六单元直至七元,包括开关器件和与之反并联的续流二极管,实质上都属于“标准”功率模块(SPM)。近年,有些公司把开关器件的驱动保护电路也装到功率模块中去,构成了“智能化”功率模块(IPM),不但缩小了整机的体积,更方便了整机的设计制造。实际上,由于频率的不断提高,致使引线寄生电感、寄生电容的影响愈加严重,对器件造成更大的电应力(表现为过电压、过电流毛刺)。为了提高系统的可靠性,有些制造商开发了“用户专用”功率模块(ASPM),它把一台整机的几乎所有硬件都以芯片的形式安装到一个模块中,使元器件之间不再有传统的引线连接,这样的模块经过严格、合理的热、电、 机械方面的设计,达到优化完美的境地。它类似于微电子中的用户专用集成电路(ASIC)。只要把控制软件写入该模块中的微处理器芯片,再把整个模块固定在相应的散热器上,就构成一台新型的开关电源装置。由此可见,模块化的目的不仅在于使用方便,缩小整机体积,更重要的是取消传统连线,把寄生参数降到最小,从而把器件承受的电应力降至最低,提高系统的可靠性。另外,大功率的开关电源,由于器件容量的限制和增加冗余提高可靠性方面的考虑,一般采用多个独立的模块单元并联工作,采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中某个模块失效,其它模块再平均分担负载电流。这样,不但提高了功率容量, 在有限的器件容量的情况下满足了大电流输出的要求, 而且通过增加相对整个系统来说功率很小的冗余电源模块,极大的提高系统可靠性,即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作,而且为修复提供充分的时间。  3.3 数字化  在传统功率电子技术中,控制部分是按模拟信号来设计和工作的。在六、七十年代,电力电子技术完全是建立在模拟电路基础上的。但是,现在数字式信号、数字电路显得越来越重要,数字信号处理技术日趋完善成熟,显示出越来越多的优点:便于计算机处理控制、避免模拟信号的畸变失真、减小杂散信号的干扰(提高抗干扰能力)、便于软件包调试和遥感遥测遥调,也便于自诊断、容错等技术的植入。所以,在八、九十年代,对于各类电路和系统的设计来说,模拟技术还是有用的,特别是:诸如印制版的布图、电磁兼容(EMC) 问题以及功率因数修正(PFC)等问题的解决,离不开模拟技术的知识,但是对于智能化的开关电源,需要用计算机控制时,数字化技术就离不开了。  3.4 绿色化  电源系统的绿色化有两层含义:首先是显著节电, 这意味着发电容量的节约,而发电是造成环境污染的重要原因,所以节电就可以减少对环境的污染;其次这些电源不能(或少)对电网产生污染,国际电工委员会(IEC)对此制定了一系列标准,如IEC555、IEC917、IECl000等。事实上,许多功率电子节电设备,往往会变成对电网的污染源:向电网注入严重的高次谐波电流,使总功率因数下降,使电网电压耦合许多毛刺尖峰,甚至出现缺角和畸变。20世纪末,各种有源滤波器和有源补偿器的方案诞生,有了多种修正功率因数的方法。这些为2l世纪批量生产各种绿色开关电源产品奠定了基础。  现代电力电子技术是开关电源技术发展的基础。随着新型电力电子器件和适于更高开关频率的电路拓扑的不断出现,现代电源技术将在实际需要的推动下快速发展。在传统的应用技术下,由于功率器件性能的限制而使开关电源的性能受到影响。为了极大发挥各种功率器件的特性,使器件性能对开关电源性能的影响减至最小,新型的电源电路拓扑和新型的控制技术,可使功率开关工作在零电压或零电流状态,从而可大大的提高工作频率,提高开关电源工作效率,设计出性能优良的开关电源。  总而言之,电力电子及开关电源技术因应用需求不断向前发展,新技术的出现又会使许多应用产品更新换代,还会开拓更多更新的应用领域。开关电源高频化、模块化、数字化、绿色化等的实现,将标志着这些技术的成熟,实现高效率用电和高品质用电相结合。这几年,随着通信行业的发展,以开关电源技术为核心的通信用开关电源,仅国内有20多亿人民币的市场需求,吸引了国内外一大批科技人员对其进行开发研究。开关电源代替线性电源和相控电源是大势所趋,因此,同样具有几十亿产值需求的电力操作电源系统的国内市场正在启动,并将很快发展起来。还有其它许多以开关电源技术为核心的专用电源、工业电源正在等待着人们去开发。
2023-09-02 02:17:391

通信电源在通信中的地位和作用是什么?

通信电源在通信中属于配套设备,一般称为配套电源。如交换配套电源、传输配套电源、基站配套电源。为其他通信设备提供动力和能源的,所有通信设备的正常工作都离不开电源。通信电源作为一个独立的专业,是通信最基础的支撑,但其在通信口一般不被重视,不出事时大家甚至都忘记了他的存在,但一出事就是惊天动地的大事。
2023-09-02 02:18:014

通信电源系统

  通信电源系统是通信系统的一个组成部分,常被称为通信系统的"心脏",在通信系统中占有极为重要的地位。如果通信电源系统发生故障,就会使供电质量下降或供电中断,通信系统就不能正常运行,必然引发通信系统的故障。通信系统的故障将会造成巨大的经济损失和不可估量的政治影响。  在一定意义上,通信电源是工作中 头等重要的大事。可以说,"没有通信电源,就没有通信业务,就没有经济效益"。所以,为了保证通信畅通,必须对通信电源给予足够的重视,并采取各种必要的措施,以达到通信电源的高可用性的要求。2023-09-02 02:18:112

通信工程为什么要用负电源

负极接地可以减少信号干扰什么滴
2023-09-02 02:18:203

通信设备为什么使用-48V的直流电?

通信电源其实用过多种:老式的机电式交换机,如步进制、纵横制式,都是-60V;载波室内电子管要求-24V(灯丝和继电器等电源、晶体管载波机工作电源)和+130V(阳极电源)。.i"W"z o l4t6jx0dx0a  通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。空气中的湿度总是存在的,在直流电的电解作用下,总是正极受到电解腐蚀。如果工作电源是+48V,继电器等设备的铁芯接机架,线圈通电,受到腐蚀的将是线径很细的线圈,故障率会比较高;采用电源正极接地(机架),线圈工作电源是负电压,受到腐蚀的将是体积很大的铁芯,故障率会大大下降。所以通信设备都是采用正极接地方式,用负电压电源。!d/A s b ^ m u"z U(Ix0dx0a  为了简化电源设备,现在的程控交换机、光端机等设备,都是用-48V电源。因为程控交换机与电话在用户的距离比较远,为了保证一定的服务范围,交换机的电源电压不能过低,所以通信设备统一使用-48V电源。在用户小交换机设备上,交换机与电话机的距离很近,一般是采用-24V电源,不用-48V。1r7K ? Q9x0dx0a电话的技术水平是一步步的发展的,从手摇的磁石式电话到共电式电话,一直到程控电话。 x0dx0ax0dx0a在发展的过程中,不同种类的技术,有一个过渡阶段,就存在一个兼容的过程。好比出现了彩色电视以后,黑白电视机也能够收视彩色信号的节目,所以彩电技术的发展,不能完全抛开黑白电视的广大观众,彩电技术中的黑白信号,和原来的黑白电视有一定的共通之处。 x0dx0ax0dx0a共电式电话的电源电压就是48伏,所以在发展程控电话的时候,也就采用了这一个电压等级,以求得和共电式电话的兼容,这样做也不会影响新技术的发展。 x0dx0ax0dx0a如果以后会出现更先进的有线电话,估计还是会采用48伏的电压。x0dx0a另外:他可以防止电化学腐蚀;防雷击;加强屏蔽等功能
2023-09-02 02:18:281

现在的通信运营商的开关电源都是-48V,为什么啊?

国家规定的
2023-09-02 02:18:382

通信基站电源为什么要用-48V的?

2023-09-02 02:18:481

关于通信电源

2023-09-02 02:18:551

通信设备为什么使用-48V的直流电?

通信电源其实用过多种:老式的机电式交换机,如步进制、纵横制式,都是-60V;载波室内电子管要求-24V(灯丝和继电器等电源、晶体管载波机工作电源)和+130V(阳极电源)。.i"W"z o l4t6j  通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。!d/A s b ^ m u"z U(I  为了简化电源设备,现在的程控交换机、光端机等设备,都是用-48V电源。因为程控交换机与电话在用户的距离比较远,为了保证一定的服务范围,交换机的电源电压不能过低,所以通信设备统一使用-48V电源。在用户小交换机设备上,交换机与电话机的距离很近,一般是采用-24V电源,不用-48V。1r7K ? Q9电话的技术水平是一步步的发展的,从手摇的磁石式电话到共电式电话,一直到程控电话。 在发展的过程中,不同种类的技术,有一个过渡阶段,就存在一个兼容的过程。好比出现了彩色电视以后,黑白电视机也能够收视彩色信号的节目,所以彩电技术的发展,不能完全抛开黑白电视的广大观众,彩电技术中的黑白信号,和原来的黑白电视有一定的共通之处。 共电式电话的电源电压就是48伏,所以在发展程控电话的时候,也就采用了这一个电压等级,以求得和共电式电话的兼容,这样做也不会影响新技术的发展。 如果以后会出现更先进的有线电话,估计还是会采用48伏的电压。另外:他可以防止电化学腐蚀;防雷击;加强屏蔽等功能
2023-09-02 02:19:041

为什么通信设备使用-48V这样的负电源系统

先说一下第2个问题。使用-48V电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。 同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。 至于设备的外壳接地(接PGND),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。 我们的产品基本上都是使用-48V电源系统,一般测到的实际电压是–53.5V。这是因为出于可靠考虑,通讯设备都带有备用电池(-48v),为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。 通过媒介可能还会了解到有使用-24V电源系统的设备,这是现代一些内部设备为设计方便而使用的。一般测量到电源的输出电压26.8V。 一般要求设备在电压波动范围±20%内工作正常。对-48V系统设备就是要求工作电压范围-38.4V~57.6V,但是我们实际上一般要求工作范围–36V~-72V。主要是考虑-48V系统设备要兼容–60V电源系统,它要求–48~-72V。这样取合集就是就是要求工作电压范围约-36V~-72V。 顺便提一下,-48V电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准, 并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V的电源系统,还有某些国家使用-24V的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。 市电的标准在世界范围内也是不同的,例如我国和欧洲等采用220V的市电系统,美国、日本等是110V的市电。 正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V或-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)
2023-09-02 02:19:131

通信电源系统工程安装质量及检验评定标准问答。(5)检验评定外观质量( )。

【答案】:A、B、C、D(1)配电屏、设备、列架布局合理、安装稳固、横竖端正、排列整齐。(2)设备安装后表面光泽一致、无划伤、无刻痕、无剥落、无锈蚀;部件标识正确、清楚。(3)电源输出配线路由和位置正确、布放整齐符合施工工艺要求。(4)设备内布线整齐、美观、绑扎牢固,接线端头焊(压)结牢固、平滑;编号标识清楚,预留长度适当。(5)设备抗震加固措施符合设计要求。
2023-09-02 02:19:321

2023-09-02 02:19:411

通信电源为什么是负电压48v?

楼上回答好专业!!!
2023-09-02 02:19:514

通信设备为什么使用—48V直流电?

2023-09-02 02:20:011

通信基站电源为什么要用-48V的?

目前通信电源电压等级主要分为直流-48V(+24V)、交流220/380V,处于初步发展阶段但前景不错的直流380V出现。x0dx0a 2G的宏站一般都用-48V,这个主要是历史原因造成的。x0dx0a x0dx0a3G设备的宏站仍以-48V为主,但3G的业务多半发生在室内,且运营商为了减少建站成本,室内AP-POE和室外RRU+BBU的覆盖方式将成为3G布点的主要方式。-48V电源供电存在的时间或许值得考虑。x0dx0a 另外,随着数据业务的大量增长,大型IDC机房会成迫切需求,而IDC机房的供电安全和成本控制也是大家探讨的一个方向和重点,高压直流供电的规模推广使用将会慢慢展开。
2023-09-02 02:20:101

为什么通信电源是

通信设备中应用大量继电器等元件,使用直流工作电源。 为了简化电源设备,现在的程控交换机、光端机等设备,都是用-48V电源。因为程控交换机与电话在用户的距离比较远,为了保证一定的服务范围,交换机的电源电压不能过低,所以通信设备统一使用-48V电源。
2023-09-02 02:20:181

2023-09-02 02:20:261

在通信电源中单芯、2芯电源线与3芯电源线的用途有何区别?分别用在什么地方?

移动公司是集采的,这两种型号的都有目录,是甲方提供的。
2023-09-02 02:20:374

我国-48V的通信电源系统,整流器输出电压范围是多少?

-44V到-57V
2023-09-02 02:20:441

通信电源柜蓄电池为什么先接正极?

一般通信电源是正极接地,负极供电的,先接正极安全。
2023-09-02 02:20:543