- xinz
-
首先,
没有24V电池,都是12V,3K机器一般都是96VDC,用8节12V电池。
他给你用的4节电池,首先电压是达不到的,另外持续时间不可能达到标准的。
你说的主要问题是30分正不正常?
这个就要看你们购买时他们承诺的多长时间,如果承诺4,5个小时,那么就不正常了,是他们安装时给你偷工减料了。说直了就是把大电池换小的了,数量也减少了。
也就是说机器没有问题,就是电池容量小了。
另一个问题,你的机器不是标机,是长机,因为你的机器有电池柜,标机的电池和UPS是一个柜子。
你的机器要想达到5个小时,就要换电池,换大容量的电池,比如100AH的电池。
要知道多少很容易,把柜子打开,电池上都标的,一般都是12V-??AH。但是你开柜子一定注意别把电池短路,否则危险!
至于选多少AH的电池,只要你用上面的公式算就可以,我是从来不算的,我只估计,呵呵!
我是某品牌UPS的工程师,有问题可以和我联系。
- 晓月
-
关于UPS的功率、逆变和电池容量计算公式,上面各位已讲的差不多了。我想说的是,电脑服务器(开关电源)作为负载,其功率因素可认为是0.9,这点毫无疑问。
4节电池、30%的负载、40min的放电时间:
你两台服务器平均功耗大约为:2×0.4KVA,其它几个收发设备总功耗不超过200VA,目前国际顶极的五家UPS产家大都使用12V不同容量的免维护电池,如果你用的电池为12V 24Ah的Panasonic原装电池,那么40分钟左右的放电时间基本正常。因为电池在通过大功率的逆变模块时损耗的功率不可忽视,生产厂家给出的是理想值,用户在计算时要客观的考虑进去,再加上散热风扇的疲劳、逆变器散热器被灰尘覆盖等因素,损耗会逐渐增大。
要看你所用的电池是多少伏多大容量,最好亲自看一下电池侧面上的技术数据。电池组根据用户的需求,有外电池柜也有一体式的(一体式的主要是超小型不间断电源,你这台也算)。
另外说明一点:绝大多数UPS使用者觉得电池不耐用,一定要有一种正确的使用和维护态度,通过外接空气开关,定期给电池放电,最好不要超过三个月,这是蓄电池寿命的保障,当然在操作时存在一定风险,需要专业人员进行。定期给UPS主机吹尘,这点也要特别小心,可以在浮充状态,也可以在断电状态进行。
通过眼观和手摸电池外壁的塑料层,从温度和平整度上判断该节电池是否内部极板老化,如果有要坚决更换。
为了保证市电突然断时UPS万无一失,可以考虑把电池给做成双双并联再串,如果资金允许也可以用两台UPS并网,这样可以把损失降到最低。
- kven
-
UPS处于逆变状态时,一般要求其负载的特性为纯电阻或电容性:
1、当负载特性为电阻性时,其功率因素要求不小于0.9;
2、当负载特性为电容性时,其功率因素要求不小于0.8;
实践证明,将UPS的负载控制在30~60%额定输出范围内为最佳;
UPS电源除了要求输入和输出保持平衡外,还应创分考虑负载的特性,以及蓄电池的放电特性,并根据使用时间的长短,来决定使用蓄电池的种类以及数量。
一、最佳负载(W)
3KVA的UPS,其最佳负载应为:
3000*0.9*0.8*0.3=648(W),最小
3000*0.9*0.8*0.6=1296(W),最大
这两者之间;
式中:3000为UPS的额定功率,0.9为逆变效率,0.8为负载特性,0.3(或0.6)为负载率;
二、蓄电池负载功率(W)
1、5小时所需功率:3000*5=15000(KVA)
2、蓄电池所需伏安数X:X=3000*5/(12*4*0.9)=347.2(Ah)
式中:3000为UPS的额定功率,5为持续供电时间,12为单个蓄电池电压,4为蓄电池串连的个数,0.9为蓄电池放电常数;
1、当直流供电电压为48V时,可使用20个12V65AH的蓄电池,分5组进行混联;
2、当直流供电电压为96V时,可使用12个24V65AH的蓄电池,分3组进行混联;
混联时要特别注意,每一组与另外一组并联时,必须用二极管进行充、放电隔离,避免互为负载的情况出现,降低蓄电池的供电效率;
楼主单位的UPS电池采用7AH、25AH、38AH、65AH四个蓄电池串连供电,这是极不合理的;此时,电池组的总供电功率以最小的(7Ah)单位计,即相当于只有4*7 =28Ah,所以根本达不到使用要求。
- 一颗苹果
-
这个现象是正常的,一般就是断电后支持30-40分钟,如果负载大,支持的时间还要短。断电后是利用电池中存储的电量能过逆变电路,转为220V、50HZ的。如果续航能力达到几小时的,那样的UPS就贵了,
- 寻云
-
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数
UPS逆变效率≈0.9
电池放出容量 = 电池标称容量×电池放电效率
根据此公式,电池标称容量=(负载的有功功率×支持时间)÷(电池电压×UPS逆变效率)÷电池放电效率
一共需要5个数字,即负载的有功功率、支持时间、电池电压、UPS逆变效率、电池放电效率。
可以用相关仪器(如电能表)测出你单位用UPS电源负载的(2台DELL的服务器及路由器 交换机 电信的入口的光纤交换机 路由等等几个的)有功功率,支持时间是0.5小时,电池电压是12V×4=48V,UPS逆变效率≈0.9,最后这个电池放电效率可以参照确定(看你的UPS对应下表哪两个数,如对应电流1C和放电时间30min,则放电效率就为0.5)。
放电电流 2C 1C 0.6C .4C .2C 0.1C 0.05C
放电时间 12min 30min 1h 2h 4h 9h 20h
放电效率 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
5个数字出来了,通过公式就能算出电池标称容量。如果和电池上标的一致,则你的电池就没问题,如果相差较大,就有问题了。
UPS伺候2台DELL的服务器能到30分钟已经不错了。
- 阿啵呲嘚
-
你买的是标机,30%的负载能供电30-40分钟是完全正常的呀。怎么说电池是假的呢?兄弟,不知道就别乱说哟。你可以看看我们的网站,或许对你有点帮助。www.jinleidz.com
- 牛云
-
你的电池平均只有10AH
1、C3KS是长效型
2、只能用30分钟,这是你的电池的供电能力问题
3、大概需要7块65AH的电池