百燕之家 / 问答 / 详情

双电源转换开关接线图及接法

2023-08-23 09:05:17
cl

双电源转换开关接线图及接如下:

一,双电源转换开关接线图。

双电源自动转换开关是一种能在两路电源之间进行可。塑壳断路器类此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。

二,双电源转换开关的接法

1、首先确定是采用全自动接线方式,还是自动加手动接线,是否需要启动发电机。

2、如果是全自动接线先将101与103,104与105接通,然后再将106与303,106与305接通,接着将101与302接通,最后将201与206接通,此时就是全自动的接线方式。

3、如果是在在全自动的基础上加手动操作功能,那么需要202与203,202与204,20与205采用按钮开关接通,就能实现远程手动操作功能。

4、如果还有在以上基础上实现启动发动机功能,那么只需要将301与306引入发电机打火装置即可启动发电机。

双电源开关

双电源开关也叫作双电源切换开关,是一种执行元件。它是以单片机为结构核心,是一种安全可靠、性能晚上,自动便捷、应用范围广的开关设备。双电源开关适合用在额定电流自6A至1250A及以下,50/60Hz、690V及以下交流电环境中。

当一路电源发生欠压、断相、过压、停电、频率偏移等故障时就会切换到另一电源开关,保障了供电的安全和可靠。

电器元件双电源自动切换开关作用及工作原理

开关是我们日常生活中不可缺少的一样产品,开关连接着电源的供应,是我们接触电源的唯一来源。所以了解开关的工作原理是很有必要的。下面小编就讲述一下双电源自动切换开关作用及工作原理的相关信息。双电源自动切换开关作用双电源自动切换开关(以下简称转换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转换开关。本产品适用于交流50/60Hz、690V及以下,额定电流自6A至1250A及以下的两路电源(常用电源N和备用电源或发电机电源R)的供电系统中,因一路电源发生故障(停电、欠压、过压、断相、频率偏移)而进行电源之间的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所,实现无人值守连续供电。双电源工作规程1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。步骤:①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。②按柴油机停机步骤停机。③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。双电源自动切换开关-工作原理备用电源如果一直有电,叫“热备用”。重要用户就应该是这样。如果备用电源是发动机延迟发电,双电源自动切换开关当然也起作用,它切断市电的电路,为发电机自发电准备通路。特别是切断市电电路,非常重要,一是防止自发电向市电网反送电,二是防止市电突然来电,和自发电形成不同步并网,而使双方跳闸。双方都有电,也只能有一个接通。这个“自动切换”分两种,一是简单的,两个都没电的情况下,当然是那边电先来就接通那边。如果一起来电,就看哪一套系统的反应速度了,总有一个快一点点,就先接通,同时切断另一个启动电路。双电源自动转换开关是在低压配电系统中起到主备电源切换作用的电器元件,在配电系统中有着不可替代的作用。很多重要的场所都安装有双电源自动转换开关。那么,双电源自动转换开关的工作原理是怎样的呢?双电源自动转换开关主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,双电源自动转换开关常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。电源转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动转换开关的控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压判为过电压,对低于额定值(可调)的判为欠电压。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令双电源自动转换开关一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。
2023-08-22 14:40:271

双电源转换开关是什么

双电源转换开关是一种重要的电路设备,这种开关可以在电路出现故障时自动将电流转换到其他设备上。安装这种开关之前,很比较了解一下它的原理。双电源转换开关使用寿命长,随着技术的不断发展,双电源转换开关将会更加先进。下面小编带大家了解一下双电源转换开关是什么。一、双电源转换开关是什么1、双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。2、双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。3、最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,不过他的备用是电池组。外形美观、体积小、重量轻。由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置。4、电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸。在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮。随着时代的发展,人们对电力设备的使用越来越重视,为了能确保电力设备在使用电过程中的安全保证,双电源切换开关的设置是非常重要的,可以确保电力不受影响。二、双电源转换开关特点1、带有发电机气动信号功能,当常用电源故障的时候,双电源自动转换开关的控制器发出启动信号,就会自动启动发电机。2、机身带有联网接口,可以实现遥控、遥测、遥信、遥调等功能。3、带有消防控制电路。当消防控制中心进入控制器,两台断路器都会自动进入分闸的状态。4、操作电机智能保护,自动转换的参数在外部也可以设定。5、具有短路、过载保护功能,过欠压、缺相自动转换功能,还有智能报警功能。6、控制器采用单片机为控制核心,硬件简单,功能强大,而且扩展很方便,非常可靠。7、两台断路器绝对不会同时合闸,因为断路器之间有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护。8、电机装有安全装置,电机在超出110℃湿度和过电流状态的时候会跳闸,故障次消除后就自动的投入工作。以上就是小编为大家介绍的双电源转换开关是什么,双电源转换开关多少钱内容。双电源转换开关是一种很普遍的开关设备,这种开关可以保证机器的正常运作,在生产和生活中发挥了极其重要的作用。
2023-08-22 14:40:351

双电源自动转换开关双电源自动转换开关控制器说明书

1、双电源转换开关接线图及接法2、双电源自动切换开关作用原理详解3、双电源自动转换开关不间断电源是什么东西?4、双电源自动切换开关工作原理介绍双电源转换开关接线图及接法双电源转换开关接线图及接如下:一双电源自动转换开关,双电源转换开关接线图。双电源自动转换开关是一种能在两路电源之间进行可。塑壳断路器类此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件双电源自动转换开关,切换功能用ATS自动控制单元完成双电源自动转换开关,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。二,双电源转换开关的接法1、首先确定是采用全自动接线方式,还是自动加手动接线,是否需要启动发电机。双电源开关双电源开关也叫作双电源切换开关,是一种执行元件。它是以单片机为结构核心,是一种安全可靠、性能晚上,自动便捷、应用范围广的开关设备。双电源开关适合用在额定电流自6A至1250A及以下,50/60Hz、690V及以下交流电环境中。当一路电源发生欠压、断相、过压、停电、频率偏移等故障时就会切换到另一电源开关,保障双电源自动转换开关了供电的安全和可靠。双电源自动切换开关作用原理详解导语:开关,在我们日常生活中随处可以见到。但是今天小编为大家讲的双电源切换开关,相信很少有人知道它。才看到这个词,很多网友便会问,什么是双电源自动切换开关啊。不懂的网友们也别着急,今天小编将带领大家一起去了解它。顾名思义,双电源切换开关就是由两个开关组合而来的,它主要用于生活中常见的短路现象。比起一般的开关,他的可靠性和安全性更加完善,操作起来也更加方便。提起它,那我们就不得不说一说它的工作原理啦!双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,双电源自动切换开关以咨询厦门日华机电成套有限公司购买,各种档次各种价位应有尽有。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令随着科技发展的日新月异,各行各业对供电的需求也越来越高。很多大型的场合都需要双电源切换开关来保证供电的安全性。人们更加懂得安全的重要性,更加渴望能够拥有一款具有安全保障的设备来提高生活质量。双电源切换开关通过采用两路点来提高安全性。过去的许多电源用户,都是通过手动式的方法来操作的,因此常会出现危险事故。但是双电源切换开关正是完善了这一缺点,才会变得越来越受欢迎,使用范围也越来越广泛。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【;wb】,就能免费领取哦~双电源自动转换开关不间断电源是什么东西?双电源自动转换开关是ATS,不间断电源是UPS,正常来说柴油发电机组和ATS合作,市电停电的时候,发电机会收到信号,然后自启动发电机,ATS会切换发电机组电输送给UPS,让UPS正常工作。双电源自动切换开关工作原理介绍大家知道双电源自动转换开关吗?这种电力设备在我们的日常生活之中使用非常的广泛,估计很少有人去接触这方面的一些知识吧!电这个东西虽然对我们人类至关重要,但是由于他的一些危险性,所以人们一般是不愿意去接触这些方面的知识。大家肯定不知道双电源自动转换开关的一些工作原理吧!其实了解这种设备的工作原理是非常有必要的,接下来小编就给大家详细介绍一下吧!双电源自动转换开关工作原理介绍双电源自动切换开关工作原理简单的来说就是一路常用一路备用电源之间的替换,当常用电突然发生故障或停电时,由一个或几个转换双电源自动切换开关和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个电源自动转换到另一个电源。双电源自动转换开关-概括双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。双电源自动转换开关-组成在了解双电源自动转换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动转换开关的结构部分,在市面上比较常见的双电源自动转换开关一般是由:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。双电源自动转换开关-启用备用电源切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。双电源自动转换开关-恢复供电当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。双电源自动转换开关-工作条件在双电源自动转换开关使用上用具备一些条件,要保持周围空气温度上限为40℃以下,空气温度下限-5℃,周围空气温度在24小时内平均值不能超过35℃以上,在使用地点上海拔不能超过2000m以上,大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不能超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最大相对湿度为90%,同时平均最低温度为25℃以上。好了,有关双电源自动转换开关的工作原理,小编已经给大家做了最为详细的介绍。大家下去应该对这些方面多加以了解,就当是普及一下这些方面的一些知识吧!其实双电源自动转换开关的种类非常的多,但是它们的工作原理都是相同的。但是,话又说回来电,这个东西毕竟危险性比较大,所以大家在日常生活之中接触电的时候一定要加倍小心,千万不要让电对大家的生命造成一定的危险。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【;wb】,就能免费领取哦~
2023-08-22 14:40:411

双电源转换开关作用及应用小知识

  导语:电源和开关是我们日常生活中必备的,因为电的使用无处不在。有了电,人们的工作学习和生活才更加便利,但是电流不稳定或是供电系统出了问题,电的使用不能流畅,会给人们生活带来不便,双电源转换开关可以使用多个电器,在因故停电时,可以使用备用电源,保障了人们的基本生活需要,本文土巴兔小编就为大家介绍双电源转换开关的作用。    双电源转换开关是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。  双电源转换开关作用  作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的装置,双电源转换开关适用于交流50/60Hz、690V及以下,额定电流自6A至1250A及以下的两路电源(常用电源N和备用电源或发电机电源R)的供电系统中,因一路电源发生故障(停电、欠压、过压、断相、频率偏移)而进行电源之间的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。    双电源转换开关优点与功能  两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高。具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。自动转换参数可在外部自由设定。    具有操作电机智能保护功能。  装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态。  留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。  双电源转换开关应用  广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所,实现无人值守连续供电。    电的发明是人类社会的一大进步,有了电人们的生活变得方便快捷,社会变得更加智能、电子化,一切工具和设备都需要电的维持,而电的使用一旦出故障,人们就会感到恐慌,没有安全感。双电源转换开关可以同时使用多个电源,在因故导致电不可使用时,可以启用备用电源。本文土巴兔小编为您介绍了双电源转换开关的作用,希望对您有帮助。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~
2023-08-22 14:40:511

双电源转换开关有什么作用

双电源转换开关的作用是在因故停电的时候自动切换到另外一个电源。双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。分类1、STS静态切换开关为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电,适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换,以上所有电源间都需要同步装置以保证两电源基本同步,否则STS无法切换。2、ATS自动转换开关ATS主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上,会造成负载断电。适合照明、电机类负载。扩展资料接线方式双放射式接线双放射式接线方式的每一个用户都有两条放射式线路供电,且两条线路都有独立电源供电;当一条线路故障或失电时,用户可由另一条线路保持供电,因此这种接线方式的供电可靠性高,多用于对容量较大的重要负荷供电。双树干式接线双树干式接线方式的每一个用户由两条不同电源的树干式线路供电,对每个用户来说,都是双电源供电,因此供电可靠性大大提高,可用于对容量不太大,离供电点较远的重要负荷供电。公共备用干线式接线公共备用干线式接线方式的各个用户由单放射式线路供电,同时又从公共备用干线上取得备用电源,对每个用户来说,都可获得双电源,既节约投资又减少有色金属耗量,可用于对容量不太大的多个重要负荷供电。参考资料来源:百度百科-双电源切换开关参考资料来源:百度百科-双电源供电
2023-08-22 14:41:071

双电源自动切换开关

现在随着科技的进步电的使用,范围越来越广,家庭离不开电,工业上的生产制造等更是离不开电。有的地方可以说是一时一刻也离不开电,于是这样的地方就准备了备用电。一旦出现了停电就可以使用备用电,这样的地方必然要用到双电源自动切换开关。本文将介绍一下有关双电源自动切换开关的那些事。 一、什么是双电源自动转换开关 双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,不过他的备用是电池组。一些一类负荷和二类负荷的厂矿或单位大多都有! 二、简介 电源自动转换开关(以下简称转换开关) ,是由一个或几个转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。 三、双电源作规程 1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。 步骤: ①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。 步骤: ①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。 ②按柴油机停机步骤停机。 ③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。 四、性能 ◆采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩) ◆采用可靠的机械联锁和电气联锁技术 ◆采用过零位技术 ◆具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高,使用寿命8000次以上 ◆机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高 ◆全自动型不需外接任何控制元器件 本文详细介绍了有关双电源自动转换开关的那些事,如果你家里的某种电器一时一刻也离不开电,如果你希望自己的某种电器经常处于工作状态,那么你最好是准备好备用电源,安装上双电源自动转换开关,这样才可以保证电器的时时刻刻处于工作状态。
2023-08-22 14:41:401

双电源转换开关介绍

双电源转换开关可以保证电器的正常运转,这种开关在工业生产中普遍应用,最常见的就是电梯。电梯如果出现故障,电源开关可以保证电梯的正常运行,保证了人们的正常生活和生命安全,双电源转换开关的性能也在不断提高。下面小编带大家了解一下双电源转换开关性能。一、双电源转换开关1、采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩);2、采用可靠的机械联锁和电气联锁技术;3、采用过零位技术;4、具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离,可靠性高,使用寿命8000次以上;5、机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠,电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高;6、全自动型不需外接任何控制元器件。7、双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。8、双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上。9、(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,不过他的备用是电池组。二、双电源转换开关介绍1、西门子:西门子不仅跨国发展,而且也跨行业发展,业务很广,产量很大生产的插座品牌也是的受大众的欢迎,的实用。2、西蒙:西蒙是全球著名的通信布线品牌,国际品牌,在国际市场上享有荣誉,西蒙的产品在国际市场上畅销,在全球多个国家和的确均有其产品销售,覆盖了较宽的地域。坚持品牌质量第一的原则,一步步的走入大众的视野。3、奇胜:奇胜产品用料讲究,各种材料都经过了精挑细选,产品的耐用性好。使用寿命比较的长,不仅仅外形美观、上档次,质量也是的值得信赖。4、施耐德:施耐德的产品用材好,耐用性强,具有很强的时尚性,引领市场时尚。无论是插座的颜色还是造型、款式设计都是独特的,安装在家里的上档次。5、ABB:ABB由两个百年历史的国际企业合并而成,在电力和自动化领域有很高的性。在插座品牌上做得的好,造型上突破了传统的设计,的新颖上档次。以上就是小编为大家介绍的双电源转换开关介绍,双电源转换开关品牌内容,双电源转换开关可以保证机器的正常运转,是一种很常见的开关。这种开关已经成为不可或缺的一种电器设备。
2023-08-22 14:41:471

双电源转换开关自动切换是什么原因

双电源转换开关自动切换是什么原因1、双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,双电源切换开关是主要应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。2、双电源切换开关主要分为ATS和STS,其中STS是电源二选一自动切换系统,路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到路给负载供电,主要由智能控制板、高速可控硅、断路器构成。3、ATS主要用在紧急供电系统,把负载电路从一个电源自动换接至另一个电源的开关电器,可以保证重要负荷连续、可靠运行,其是机械结构,转换时间是100毫秒以上,会造成负载断电。4、双电源切换开关采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本可以实现零飞弧,有明显通断位置指示、挂锁功能,能实现电源与负载间的隔离,其可靠性高,使用寿命8000次以上。
2023-08-22 14:41:571

双电源转换开关怎么用

双电源转换开关其实就是,当家里出现忽然停电时,能够经过双电源转换开关自己连接至备用电源上,它是由1个或多个开关以及一些用电器组成的,这种开关在电梯、监控等地方能看见。但是现在一些人不清楚如何使用这类开关。那么,下面小编就为打击介绍下双电源转换开关怎么用的,有需要的一起来了解下吧!一、双电源转换开关怎么用当因故停电,同时在很短时间里没办法恢复供电时,一定要使用备用电源;市电恢复供电时,要马上做好电源转换作业,断开备用电源,还原市电供电;检查每个仪表和指示灯指示有没有正常,开启变压器内降低风扇温度。二、双电源转换开关用途是什么双电源转换开关,实际就是由一个或者是几个转换开关电器和其它一些的电器构成,用于检查电源线路,并将一个或者是几个负载电路从一个电源自行转换至另外的电源电器。双电源转换开关是一个应用广泛的电源转换设置。当常用电源发生失压、欠压、过压以及缺相等障碍时,它可以立即把负载从常用电源自行换接至备用电源,因此保证用电的持续性、靠谱性。总结:以上就是小编为大家介绍的关于双电源转换开关怎么用的全部内容,大家是否都了解了呢?希望小编的介绍能为大家带来帮助,如果想要了解更多的相关信息,请多多关注齐家网,齐家网将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
2023-08-22 14:42:181

双电源自动切换开关

双电源自动切换开关工作原理  双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,双电源自动切换开关以咨询厦门日华机电成套有限公司购买,各种档次各种价位应有尽有。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。双电源自动切换开关价格  奥盛RSTS采用的是同步控制技术与高采样模块,确保了切换时的同步一致性。本系列产品还具备MCU与GAL等智能控制芯片,确保了功率部件安全可靠快速的切换负载供电路。Aosens PDU 63A三相机柜式双电源自动切换开关电源 AS-RSTS-PG3063市场价52600元。双电源自动切换开关型号  (双电源切换开关)说明、型号微断型  u 微断型双电源DZ47-A系列智能型双电源(CB级)自动切换装置(基本型): 单相采样检测  u 微断型双电源DZ47-B系列智能型双电源(CB级)自动切换装置: 单相采样检测、带消防功能、自动启动发电机  u 微断型双电源DZ47-C系列智能型双电源(CB级)自动切换装置: 三相采用检测、合闸延时可调  u 微断型双电源DZ47-D系列智能型双电源(CB级)自动切换装置: 三相采样检测、带消防功能、自动启动发动机双电源自动转换开关说明书  当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。双电源自动切换开关作用  双电源自动转换开关是在低压配电系统中起到主备电源切换作用的电器元件,在配电系统中有着不可替代的作用。很多重要的场所都安装有双电源自动转换开关。双电源自动切换开关接线图  双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)。  PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源。  双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。  CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。  双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~
2023-08-22 14:42:501

双电源转换开关的选择双电源转换开关操作规范

备用电源如果一直有电,叫“热备用”。重要用户就应该是这样。如果备用电源是发动机延迟发电,双电源切换开关当然也起作用,它切断市电的电路,为发电机自发电准备通路。接下来就跟随我们一起来了解一下双电源转换开关的选择,双电源转换开关操作规范的相关内容吧!一、双电源转换开关名词术语双电源转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。二、双电源转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。按转换时间选择和使用ATS1、根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。2、对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。3、当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。三、双电源转换开关操作规范1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。以上就是关于双电源转换开关的选择,双电源转换开关操作规范的详细解答,不知道大家对我们的介绍是否满意。
2023-08-22 14:42:571

双电源转换开关接线图

双电源自动转换开关电器  适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压400V,额定工作电流63A及以下的双回路供电系统。可根据需要对两路电源之间的选择性转换。产品具有短路、过载、欠电压、失压保护功能,同时还具有备消防、双分和输出合闸信号功能。特别适用于需有消防要求的写字楼、商场、银行、车站、医院及高层建筑照明线路的安装使用。
2023-08-22 14:43:086

双电源转换开关接线图如何接线?

双电源转换开关接线图及接如下:一,双电源转换开关接线图。2023-08-22 14:44:531

双电源转换开关电器符号

需要区分PC级与CB级的呢,问题问的太泛了
2023-08-22 14:45:167

双电源自动切换开关如何使用?

一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。三、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。四、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。五、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。扩展资料:双电源转换开关电器将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等。参考资料来源:百度百科-双电源切换开关
2023-08-22 14:46:121

双电源转换开关的二次线接法 双电源转换开关接线

1、接线时,常用电源N应拉入常用电源执行断路器QN,备用电源R应接入备用电源执行断路器QR。当QN和QR为四极断路器时,其中QN和QR的1,3,5为三相进线端,2,4,6为三相出线端,7为零线进线端,8为零线出线端。若选用断路器为三极断路器,则必须将常用电源(N)的零线NN和备用电源(R)的零线NR同时接到三极专用接线零端子上。 2、双电源切换开关自动控制器的工作电源取自断路器QN和QR的进线端和零线,若选用断路器为三极断路器时,必须要接两路来的零线NN和NR,该三极专用接线零端子在两台断路器中间。在自动电源切换形状安装,接线过程中,切不要把原接在进线端的本机控制线甩掉,碰断或短路。
2023-08-22 14:46:261

双电源转换开关接线图

双电源转换开关接线图如下:双电源自动转换开关的用途,简单来说就是一路常用一路备用,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上,银行用的UPS不间断电源也是,不过他的备用是电池组。一些一类负荷和二类负荷的厂矿或单位大多都有!扩展资料:双电源自动转换开关是新一代产品。 外观美观、质量可靠、寿命长、操作简单 是由两台三极或四极的塑壳断路器及其附件(辅助、报警触头)、 机械联锁传动机构、智能控制器等组成。分为整体式与分体式两种结构。整体式是控制器和执行机构同装在一个底座上;分体式是控制器装在柜体面板上,执行机构装在底座上由用户安装在柜体内,控制器与执行机构用约2m长的电缆连接。电源自动转换开关(以下简称转换开关) ,是由一个或几个转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转换开关。参考资料:双电源自动转换开关 百度百科
2023-08-22 14:46:351

双电源自动切换开关的CB级和PC级的区别

eig
2023-08-22 14:47:3711

双电源转换开关 能否实现220/380V

4极的双电源转换开关是380v的,但控制器的电源是220v的。2极的双电源转换开关是220v的,控制器的电源是220v的。wk双电源,北京网为为您解答!
2023-08-22 14:48:532

带消防联动双电源自动切换开关与不带消防的有什么区别

双电源自动转换开关是:工作电源和备用电源互为自动切换,当然也可手动切换。 在非消防电源的电源断路器装有-24V分励脱扣器和辅助触头,在配电箱处安装了一个消防的控制模块与消防报警及控制系统转换联接,消防时,消防中心手动(或程序)发出切断信号到消防控制模块,消防控制模块控制-24V分励脱扣器动作切断非消防电源,由辅助触头返回已切断信号到消防控制模块再到消防中心,显示非消防电源已切断。
2023-08-22 14:49:022

双电源自动转换开关中自投不自复和互为备用的区别

1、顺序不同:有常州自动转换开关专业人士表示,双电源自动转换开关的自投不自复是指控制器在参数设置在这种模式下,两路供电A路和B路,当A路断电时,开关自动接到供电的B路;如果之后A路有电,B路在有电的情况下,开关是不会回到A路的。互为备用,就是两路供电没有优先,哪路先有电就先接通哪路,如果接通的这路断电,开关自动接到另外带电的一路。其实这两种方式只是说法不同,具体的实现方式是一样的。2、电源通电优先不同:常州自动转换开关另外一个说法是,自投不自复就是用户设置为一个常用电和一个备用电时,当常用电停电,开关会自动切换至备用电源,但当常用电通电时根据设定不会自动切换至常用电源。而互为备用则是可以互相转换,在常用电正常通电状态下总是以使用常用电优先的。3、恢复能力不同:自投不自复模式与互为备用模式的区别:自投不自复是具有常用优先级,具有不自复功能,而互为备用不具有优先级选择,具有自复能力。
2023-08-22 14:49:281

tgq2系列双电源自动转换开关报价及工作原理详解

    tgq2系列双电源自动转换开关是由于停电而自动切换到另一个电源的开关系列,不会出现误操作而引起事故的智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。这系列双电源转换开关广泛应用于小区、医院、机场、码头、消防等不允许停电的重要场所。下面小编就为大家介绍一下tgq2系列双电源自动转换开关的报价、原理及性能特点等信息。  tgq2系列双电源自动转换开关的报价  tgq2系列双电源自动转换开关的价格是837.60元。(价格来源网络,仅供参考。)  tgq2系列双电源自动转换开关工作原理详解  当常用电源因故停电或出现故障,在一段时间内无法恢复供电情况下,切除常用电各断路器拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。待自备电源机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关和自备电源控制柜内各断路器。逐个闭合各备用电源断路器,向各负载送电。  结构  双电源自动切换开关一般都是由:开关本体和控制器两者结合组成,开关本体有整体式和断路器之分,是双电源自动切换开关判断质量好坏的关键因数,控制器功能主要用于检测电源的工作状况,当被检测电源发生故障或突发事故时,控制器就会发出指令,开关本体则从一个电源快速的转换至另一电源。  性能  tgq2系列双电源自动转换开关在设计制作上采用了横接式机构、双列复合式触头、微电机预储能、微电子控制技术、可靠的机械联锁、电气联锁技术等科技技术实现了电源与负载之间的隔离,使其安全性能大大提升,使用寿命达8000次以上实现了机电一体设计、开关转换灵活、准确、安全可靠、体积小、重量轻等优势。  条件  在双电源自动切换开关安装和使用上有着一些必要条件,温度限定范围为:上限40度,下线-5度,周围空气温度在24小时内的平均值不能超过35度以上。相对湿度在周围空气温度为+40℃时不能超过50%。    上文中我们对tgq2系列双电源自动转换开关的价格及工作原理进行了比较全面的介绍。从整体的内容中我们可以了解到,它的售价在800元左右,但可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。tgq2系列双电源自动转换开关具有转换灵活、安全可靠等优势,是非常实用的一类产品。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~
2023-08-22 14:49:411

双电源切换柜ATS原理

两路电自动切换,原理同双投闸刀,只是多了一个自动装置。 双投闸刀是要人工切换。ATS是用电动机切换,通常应用于两路市电切换或者 市电和柴油发电机切换。
2023-08-22 14:49:573

双电源转换开关电器符号

如图所示:、a)几何形状的复杂程度介于标志用图形符号和技术文件用图形符号之间;b)符号的线宽几乎都大于技术文件用图形符号的线宽;c)图形实体可矢量化;d)所有设备用图形符号均连同角标一起给出,具有规则的几何外型。四个角标所界定的正方形具有统一的尺寸大小。扩展资料:技术文件用图形符号主要通过图形形式表示对象和(或)功能,或表明生产、检验和安装的特定指示,其数据特点如下:a)其几何形状在三类图形符号中最简洁,较抽象化、概念化;b)图形实体属于CAD格式的矢量图形;d)符号大小不固定,没有规则的几何外型。其大小随工程制图的要求而定。参考资料来源:百度百科-图形符号
2023-08-22 14:50:121

智能双电源转换开关为什么报警

你好,双电源自动转换开关是一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。
2023-08-22 14:50:391

ATS是什么开关?

ATS是自动转换开关电器,俗称双电源,作用是在供电系统中,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。在重要用电场所,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上。电源转失败将会造成严重危害,电源间的短路或重要负荷断电,其后果都是严重的,会带来经济损失,甚至造成安全问题。扩展资料ATS双电源的分类双电源切换系统类产品发展分三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。1、接触器类此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。2、塑壳断路器类此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器 ,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。3、负荷隔离开关类负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。电流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能。这一类产品属于PC级产品,它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。4、一体式自动转换开关类此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器,真正实现机电一体化的自动转换开关。此类电源切换系统产品的触头系统采用“单刀双掷”设计,为统一设计制造,体积小,结构简单。该产品不具备电流保护功能,属于PC级转换开关电器产品。该类产品一般转换时间比较小,开关切换驱动采用电机驱动,切换平稳可靠,操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过,稳态时无需提供工作电流,节能显著。产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。开关带有机电联锁装置,可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动-自动转换、延时控制等,为电源切换类主流产品。参考资料来源:百度百科—ATS参考资料来源:百度百科—双电源
2023-08-22 14:50:461

双电源开关0,一,分别代表什么

1表示接通0表示断开
2023-08-22 14:51:002

三相四线双电源自动转换开关可不可以接两相照明电

可以的。三相四线双电源有:A相,B相,C相,N相因为一般的双电源控制器工作电源是220V.,.楼主只需取其中的A相,N相即可。WK双电源!北京网为为您解答!再看看别人怎么说的。
2023-08-22 14:51:182

双电源开关有哪些故障可能出现?

双电源自动转换开关的维护与常见故障排除 点击次数:832次 发布时间:2012-3-29 15:40:02 返回列表 遇到开关不能正常工作情况时,请首先按复位按钮看可否排除故障,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常,接插件是否有松动、虚接情况。下面供常见故障排除时参考。一、接入电源自动转换开关不动作,控制器灯不亮可能出现部位:1.安装接线是否接正确及接实2.熔断器熔芯是否熔断解决方法:1.检查断路器进线端有无脱落和接虚,如有脱落重新接好2.对于3极ATS中性线应接入中性端子上3.更换熔断器二、接入电源自动转换开关不工作,控制器灯亮可能出现部位:1.自动转换开关未置自动位置2.自动转换开关延时调整过长解决方法:1.自动转换开关自动/手动切换开关处在手动位置,同时B型控制器自动切换灯不在自动位置2.自动转换开关置在自投不自复或互为备用状态下。不能备用回路转为主用回路,如需改为自投自复状态时重新调整拨码开关及控制器设置3.自动转换电器切换延时被调整,重新调整延时拨码开关及控制器的设置三、控制器电源灯闪烁可能出现部位:1.进线电源故障 a.电源超压b.电源线路接触不良c.控制器故障2.电源灯闪烁,蜂鸣器报警解决方法:1.重新调整进线电源电压2.检查进线电源是否有断相,或虚接现象,如存在接实,其中包括自动转换电器的采样线。3.控制器插件重新接插或更换控制器。4.进线电源端中性线与相线接反,重新更正接好。四、自动转换开关脱扣灯亮可能出现部位:1.运输原因造成自动转换电器断路器 脱扣2.使用中造成自动转换电器的断路器脱扣解决方法:1.如果是运输原因造成塑壳断路器脱扣,手动再扣后再自动转换到自动状态时自动转换同时需要按复位键2.在使用中造成自动转化电器的塑壳断路器 脱扣,首先要检查一下断路器负载情况1) 如果是短路原因造成脱扣,首先将短路现象排除后再进行手动或自动转换,如在设排除短路故障情况下不得进行手动或自动转换易造成二次短路或出现人身伤害。2) 过载情况下脱扣,首先检查用电设备负载,同时要检查ATS使用塑壳断路器额定电流是否能满足负载,如不满足应尽可能更换塑壳断路器,否则会引起断路器频繁脱扣造成断路器动静触头烧损,影响供电系统。五、控制器工作灯正常,ATS不转换可能出现部位:1.B型控制器面板指示灯接线故障2.控制器部位插件虚接3.控制器不工作解决方法:1.首先将面板指示灯插件拔下,对ATS通电试验,如果切换正常,请将面板指示灯线重新接正确2.将A型或B型控制器插件拔下后重新插好,插实后再进行试验。3.ATS控制器有可能因现场电压超压或其它原因造成控制器损坏,更换同规格控制器。
2023-08-22 14:51:271

双电源转换开关和双电源开关一样吗

普通双电源开关一般是手动转换,切换备用电和常用电,自动转换开关由电动机代替手动分合闸,也可加装硬件通过远程控制!
2023-08-22 14:51:452

双电源自动切换开关工作原理介绍

大家知道双电源自动转换开关吗?这种电力设备在我们的日常生活之中使用非常的广泛,估计很少有人去接触这方面的一些知识吧!电这个东西虽然对我们人类至关重要,但是由于他的一些危险性,所以人们一般是不愿意去接触这些方面的知识。大家肯定不知道双电源自动转换开关的一些工作原理吧!其实了解这种设备的工作原理是非常有必要的,接下来小编就给大家详细介绍一下吧! 双电源自动转换开关工作原理介绍 双电源自动切换开关工作原理简单的来说就是一路常用一路备用电源之间的替换,当常用电突然发生故障或停电时,由一个或几个转换双电源自动切换开关和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个电源自动转换到另一个电源。 双电源自动转换开关-概括 双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。 双电源自动转换开关-组成 在了解双电源自动转换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动转换开关的结构部分,在市面上比较常见的双电源自动转换开关一般是由:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。 双电源自动转换开关-启用备用电源 切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。 双电源自动转换开关-恢复供电 当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。 双电源自动转换开关-工作条件 在双电源自动转换开关使用上用具备一些条件,要保持周围空气温度上限为40℃以下,空气温度下限-5℃,周围空气温度在24小时内平均值不能超过35℃以上,在使用地点上海拔不能超过2000m以上,大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不能超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最大相对湿度为90%,同时平均最低温度为25℃以上。2023-08-22 14:52:421

双电源转换开关的选择

2023-08-22 14:52:491

双电源切换开关特点双电源切换开关工作原理

在生活中,我们平时见到最多的也就是家里的开关,可是开关那头连着的电源是什么,我们并不能看到。虽然在在日常生活中,我们并不会用到,可还是有必要了解一下的,今天,跟着我们来了解一下双电源切换开关,看看它在有着怎样的特点以及它工作的原理是什么?双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关。一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。一、双电源切换开关特点两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。该机构已获国家专利产品。1、智能化控制器采用单片机为控制核心,硬件简洁,功能强大,扩展方便,可靠性高。2、具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能。3、自动转换参数可在外部自由设定。4、具有操作电机智能保护功能。5、本装置带有消防控制电路,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态。6、留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。二、双电源切换开关工作原理1、备用电源如果一直有电,叫“热备用”。重要用户就应该是这样。如果备用电源是发动机延迟发电,双电源自动切换开关当然也起作用,它切断市电的电路,为发电机自发电准备通路。特别是切断市电电路,非常重要,一是防止自发电向市电网反送电,二是防止市电突然来电,和自发电形成不同步并网,而使双方跳闸。2、双方都有电,也只能有一个接通。这个“自动切换”分两种,一是简单的,两个都没电的情况下,当然是那边电先来就接通那边。如果一起来电,就看哪一套系统的反应速度了,总有一个快一点点,就先接通,同时切断另一个启动电路。3、双电源自动转换开关是在低压配电系统中起到主备电源切换作用的电器元件,在配电系统中有着不可替代的作用。很多重要的场所都安装有双电源自动转换开关。4、双电源自动转换开关主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,双电源自动转换开关常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。5、电源转换一旦失败将会造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。6、双电源自动转换开关的控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压判为过电压,对低于额定值(可调)的判为欠电压。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令双电源自动转换开关一般由两部分组成:开关本体+控制器。而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。以上内容就是对双电源切换开关的一些简单介绍,这不是说让您对它多么的熟知,只是想让您简单地了解一它。
2023-08-22 14:52:561

双电源自动切换开关工作原理介绍

  大家知道双电源自动转换开关吗?这种电力设备在我们的日常生活之中使用非常的广泛,估计很少有人去接触这方面的一些知识吧!电这个东西虽然对我们人类至关重要,但是由于他的一些危险性,所以人们一般是不愿意去接触这些方面的知识。大家肯定不知道双电源自动转换开关的一些工作原理吧!其实了解这种设备的工作原理是非常有必要的,接下来小编就给大家详细介绍一下吧!    双电源自动转换开关工作原理介绍  双电源自动切换开关工作原理简单的来说就是一路常用一路备用电源之间的替换,当常用电突然发生故障或停电时,由一个或几个转换双电源自动切换开关和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个电源自动转换到另一个电源。  双电源自动转换开关-概括  双电源自动转换开关在设计制作上采用双列复合式触头、微电机预储能、横接式机构、微电子控制技术、电气联锁技术、可靠的机械联锁、过零位技术等先进技术基本实现零飞弧,同时实现了电源与负载间的隔离可靠性极高,使用寿命在8000次以上,全自动型不需外接任何控制元器件,具有体积小、外形美观、重量轻等优势。    双电源自动转换开关-组成  在了解双电源自动转换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动转换开关的结构部分,在市面上比较常见的双电源自动转换开关一般是由:开关本体和控制器组成,开关本体由整体式和断路器之分,是双电源自动转换开关质量好坏关键决定因数,控制器主要用于检测电源工作状况,当被检测电源发生故障时,控制器发出指令,开关本体则从一个电源转换至另一电源。  双电源自动转换开关-启用备用电源  切除常用电源供电各断路器拉开双投防倒送开关到自备电源一侧,保持双电源自动转换开关箱内自备电供电断路器处于断开状态,然后启动备用电源,待机组运转到正常情况下时,闭合发电机空气开关、自备电源控制柜中各断路器,最后逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各需要的负载送电,以满足用电需要。  双电源自动转换开关-恢复供电  当常用电源处于正常情况下时,对电源进行恢复正常供电,其顺序为:首先断开双电源切换箱自备电源断路器,其次断开自备电源配电柜各断路器,然后断开发电机总开关,最后将双投开关拨至市电供电一侧。从常用供电总开关逐个闭合各断路器,将双电源自动转换开关箱内自市电供电断路器置于闭合位置,一定要检查各仪表及指示灯指示是否正常。    双电源自动转换开关-工作条件  在双电源自动转换开关使用上用具备一些条件,要保持周围空气温度上限为40℃以下,空气温度下限-5℃,周围空气温度在24小时内平均值不能超过35℃以上,在使用地点上海拔不能超过2000m以上,大气相对湿度在周围空气温度为40℃时不能超过50%,在较底温度下可以有较高的相对湿度,最大相对湿度为90%,同时平均最低温度为25℃以上。2023-08-22 14:53:051

双电源自动切换开关作用原理详解

  导语:开关,在我们日常生活中随处可以见到。提起它,那我们就不得不说一说它的工作原理啦!    双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,双电源自动切换开关以咨询厦门日华机电成套有限公司购买,各种档次各种价位应有尽有。那么,双电源自动转换开关的工作原理是怎样的呢?  双电源自动转换开关主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令    随着科技发展的日新月异,各行各业对供电的需求也越来越高。2023-08-22 14:53:291

2023-08-22 14:53:491

双电源自动切换开关

2023-08-22 14:53:581

2023-08-22 14:54:061

双电源转换开关使用双电源转换开关规范

双电源转换开关是当发生突然停电时,可以通过双电源转换开关自己连接到备用电源上,它是由一个或几个开关以及一些用电器组成的,这种开关经常被用到电梯、监控等地方。但是现在有些业主不知道怎么使用这种开关。那么下面我们就带大家了解一下双电源转换开关的使用方法吧。一、双电源转换开关使用1.在转换主电源和发电机功率时,首先需要考虑发电机的特性,在确认主电源关闭后,发电机将自动启动,直到发电机功率指示器达到稳定值且没有互连时才有输出。按转换时间选择和使用ATS2..根据相关的国家和工业规范,消防设备的双电源转换的转换时间越快,该法规将在不到30秒的时间内考虑到中国当前的电源技术条件。如果在消防设备运行期间突然停电,将不可避免地切换电源。如果长时间转换,消防设备将停止并影响使用,因此您需要增加辅助控制链接以保持消防设备运行,您应该选择过渡时间更快的产品。3.根据中国目前的时间设计,对于应急照明,通常将城市电网的电源用作应急照明电源。允许使用城市电源以满足使用和安全要求,但是如果将ATS用作应急照明,则在切断正常电源后,电源转换时间应为以下时间。疏散灯≤15秒(可能的话,缩短转换时间),初步灯≤15s(金融交易场所≤1.5s),安全灯≤0.5s。4.如果将发电机组用作应急照明电源,则启动和切换发电机的总时间不应超过15秒。四极ATS的选择和使用,根据IECIEC465.1.5,四极开关用作通用电源和备用发电机之间的转换开关。具有漏电保护功能的双电源转换开关应使用4极开关。如果提供了两个带漏电保护的电源开关,则较低级别的电源转换开关是四极开关。两个不同接地系统之间的电源转换开关必须是四极开关。TN-S和TN-C-S系统通常不需要设置4极开关。5.根据上述要求选择ATS时,应根据具体的使用特点和要求确定是否使用四极ATS。二、双电源转换开关规范1.如果由于某种原因发生电源故障并且您无法在短时间内恢复电源,则需要激活备用电源步骤:切断城市电源的断路器(包括配电室控制室的断路器,双电源开关箱市电源开关),打开自身电源侧面的双掷防旋转开关,并维护双电源开关盒内部自供电电源断路器断开。启动备用电源(柴油发电机组),如果备用模式正常工作,请依次关闭电源控制柜中的发电机空气开关和断路器。合上电源开关箱的每个备用电源断路器,为每个负载供电。在备用电源运行期间,操作人员不得离开发电机组,应根据负载的变化及时调整电压和工频。2.恢复主电源后,应及时进行电源转换,以切断备用电源并恢复主电源。步骤:一步一步地拆下自供电电源的断路器。顺序如下:双电源开关箱的自断路器→自配电箱的断路器→发电机的主开关→将双掷开关转到主电源抽奖。按照柴油机停机程序停止。依次从主电源的主开关到每个分支开关将每个断路器合上,然后将双电源箱自市切换到闭合位置。3.检查指示灯和指示灯是否正常,然后启动变压器上的冷却风扇。以上就是本文对于双电源转换开关使用和双电源转换开关规范的详细介绍。在这小编建议大家家里可以被用一个双电源转换开关,家里有这个可以防止突然停电.如果。
2023-08-22 14:54:141

双电源转换开关是什么双电源转换开关特点

2023-08-22 14:54:221

双电源切换开关特点

2023-08-22 14:54:571

双电源转换开关接线图及接法

第一种方案:两个交流接触器接触器接触器的选型:接触器的额定电流值可参考负载的工作电流,如上图所示的CJX2-1801,接触器额定电流为18A,负载的工作电流最好不要超过12A。两个交流接触器,至少有一个接触器的辅助触点为常闭点。工作原理:两个断路器处于合闸状态,主电源断电时,主接触器的常闭触点复位,备用接触器线圈得电,备用电源供电。主电源来电时,主接触器吸合,常闭触点断开,备用接触器线圈失电。第二种方案:两个接触器一个中间继电器中间继电器普通的8脚中间继电器即可,线圈电压为AC220。原理分析:主电源供电时,中间继电器K1线圈得电,K1的常开点闭合,交流接触器KM2线圈得电,K1的常闭触点断开,KM1线圈无法工作。当主电源断电时,K1的常开点复位接触器KM2线圈失电,K1常闭触点复位接触器KM1线圈得电,备用电源供电。第三种方案:一个中间继电器(仅供参考--不推荐)原理分析:如果负载功率很小,一个中间继电器也可以实现双电源切换,中间继电器工作时,两组常开触点闭合,A路电源供电。中间继电器失电时,两组常闭触点复位,B路电源供电。总结:这三种都是最简易的双电源切换,实际应用中有一丝安全隐患,而且切换时有明显的时间差。如果控制的是照明电路,基本上问题不大,如果控制大功率电器或者是精密仪器,是达不到要求的。
2023-08-22 14:55:071

双电源转换开关有什么作用

双电源自动转换开关的作用:1、DHMQ自动转换开关(A.T.S),是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器真正实现机电一体化的自动转换开关,具有电压检测、频率检测、电气、机械互锁等功能,可实现自动、电动远程、紧急手动控制。2、操作是由逻辑控制板以各种逻辑命令来管理电机、变速箱的操作运行来实现。电机电动开关弹簧蓄能,瞬时释放的加速机构,快速接通分断电路或进行电路转换,通过明显可见状态实现安全隔离,极大的提高了各项电器性能与机械性能。3、DHMQ-100开关整体设计为金属外壳,小巧坚固。DHMQ开关,控制部分为金属外壳,开关外壳部件采用玻璃纤维不饱和聚脂树脂制造,具有较强的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。4、开关适用于供电系统的主电源与备用电源之间自动转换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。5、开关造型美观、新颖、简洁、体积小、功能全、是不同场合的理想选择
2023-08-22 14:55:187

如何正确的使用双电源转换开关

使用方法如下:1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电:①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。②按柴油机停机步骤停机。③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关。扩展资料:双电源转换开关制造原理:1、采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)。采用可靠的机械联锁和电气联锁技术。采用过零位技术。2、具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离 可靠性高,使用寿命8000次以上。机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程度高。3、全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置。4、电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸。在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮。参考资料来源:百度百科—双电源切换开关
2023-08-22 14:56:121

双电源转换开关品牌有哪些

开关是我们在购买五金电料时,首要会选择购买的,因为开关几乎我们每天都会使用到,不过开关的种类有很多,了解的也不太清楚,那接下来,就由我们为你们介绍一下,双电源转换开关品牌有哪些?以及双电源转换开关的选择与使用?想要了解的你们,不妨一起往下看看,相信对你们也会有很大的帮助。一、双电源转换开关品牌有哪些1、西门子成立于1847年的德国,是世界上最大的机电类/电气工程与电子公司之一,也是世界500强企业,西门子(中国)有限公司是最受朋友们喜欢的一个开关的品牌。2、西蒙Simon是在1916年成立于西班牙,是一家高新技术企业,有着国内产品专利近百项,其产品畅销国内外。3、施耐德Schneider是开关插座十大品牌,电气设备-电工十大品牌,有着170多年的辉煌与历史,全球配电设备领域的领先品牌,电气领域的著名制造商,施耐德电气(中国)有限公司受到了很多朋友的喜欢。4、罗格朗-TCL成立于1860年的法国,是电器行业领导品牌,也是中国驰名商标,机具领导力的电工品牌,TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司)5、松下Panasonic成立于1918年的日本,是世界著名国际综合性电子技术企业集团,在家电、数码视听电子、办公产品等领域处于领先的地位。四极型ATS的选择与使用。⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。以上的这些内容就是对双电源转换开关品牌有哪些和双电源转换开关的选择与使用的相关介绍。
2023-08-22 14:56:451

2023-08-22 14:56:541

双电源自动转换开关怎样接线?

可以在主供电电源工作的主接触器的辅助常闭触点上串入备用电源供电来达到自动转换开关的目的。
2023-08-22 14:57:102

双电源转换开关的二次线接法

2023-08-22 14:57:331

双电源转换开关怎么接线?

照说明书接线
2023-08-22 14:57:532

双电源转换开关怎么操作的

一般为自动切换。当常用电源停电时,备用有电,开关自动切换到备用电源,当常用来电时将自动切换回来,确保用电设备不受停电影响。也可以手动操作。使用操作手柄,对双电源进行动作。
2023-08-22 14:58:032