- 侠客
-
如下图所示:
应急电源装置(Emergency Power Supply)英文缩写为EPS。EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。
不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。
扩展资料
设计要求
1、EPS的额定逆变功率应不小于最大的单台电动机及设备或成组电动机及设备可能的同时启动的功率,对于直流输出、现场逆变的EPS,应考虑逆变母线压降。
2、EPS应急电源的蓄电池容量应保证负荷稳定工作后,应急工作时间的要求 。
3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电,为消防设备供电的EPS不能同时为应急照明供电。
4、EPS应急电源为单相供电额定功率小于 30kW、三相供电额定功率小于 120kW的消防设备供电时,应采用以下方式:
(1)、交流输出的EPS应急电源,一台EPS应急电源可为一台设备或多台互投使用的消防设备供电;
(2)直流输出、现场逆变的EPS应急电源,可以树干式或放射式配带多逆变/变频分机方式为一台设备或多台互投使用的消防设备供电。
参考资料来源:百度百科-消防应急电源
相关推荐
消防应急电源的种类有哪些?
按光源区分:荧光灯,LeD,卤素灯2023-08-21 21:06:453
eps电源和ups的区别eps电源VSups电源
eps电源是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源。而ups是不间断电源,两者虽然都是应用于计算机、冶金、消防等一些行业的供电设备当中,但是它们的工作原理、特点、性能等方面还是有一定的区别的。那么eps电源的工作原理是什么?eps电源和ups的区别有哪些呢?下面就和我一起来看看具体内容是什么吧。所以我们今天就来具体介绍一下eps电源和ups的区别。eps电源的工作原理eps电源又称消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给),国家新标准为GB17945-2010《消防应急照明与疏散指示系统》。是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。eps电源原理为在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。eps电源价格eps电源价格一般在200~300元之间。eps电源厂家深圳市易克赛电源有限公司北京天恒置业科技发展有限公司天津诚晟源科技有限公司楚能西电股份有限公司中山市天佑电子科技有限公司青岛斯蒂普电气工程有限公司佛山市柏克新能科技股份有限公司eps电源维修常见七大步骤1、检查EPS电源,不仅要用万用表检查电压大小,还要用示波器检查电压波形2、检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看3、检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。4、eps应急电源中数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平行总线的对地电阻比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。第五步查接口芯片5、eps消防电源接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。6、通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。7、测试电源故障排除后,上机前,要进行离线加载测试。合格后方可进行上机负载测试和使用。EPS应急电源常常出现以下故障(一)输出回路由于大大超载而引起输出断路器跳开;(二)由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障;(三)EPS应急电源充电板故障或EPS蓄电池出现质量问题;(四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。(五)EPS应急电源前端没有配置防雷器,在雷雨季节EPS被雷电造成损坏的;(六)操作人员频繁操作EPS应急电源的强制启动功能,而且使蓄电池放电深度太大,从而损坏了蓄电池。(七)春夏季节空气潮湿(特别是地下室),这使EPS应急电源内部控制电路板上结露,使EPS出现控制故障等。eps电源和ups的区别1、使用的范畴不同eps应急电源在中国是主要被消防行业当作一种用电设备,它所能体现的就是能够在火灾及其其它灾害发生时,此产品能够在灾害现场持续供应电源这一特点。但是ups电源就不同了,它一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT行业设备)。2、产品功能合性能不同尽管eps电源和ups电源两者都具有市电旁路及逆变电路,但是两者功能上的区别是:eps应急电源是进行持续性的供电功能,它一般对逆变切换时间没有多大的要求,但在特殊场合时,它的应用还是会出现一些特殊要求的。而ups电源如在线式时只会有一路总输出。3、原理及结构的不同因为eps应急电源大多是用来灾害供电,所以eps应急电源的逆变器冗余量比较大,于是在eps内部放置了进线柜和出线柜,电机负荷有变频启动。而ups电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关的它,没有必要要阻燃,也不需要互投功能。2023-08-21 21:06:521
消防应急电源柜的控制原理
EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。符合国标消防的应急灯。该系统的特点是布点多、分散、维护困难,且没有监测措施。电池性能下降或损坏后,如不及时更换,火灾发生时,往往起不到应急作用。为了解决这一问题,一种采用集中供电的应急照明电源取代分散应急灯方案便应运而生。这种方案的特点是取消分散在应急灯内的蓄电池,在EPS箱内集中安装蓄电池组,方便了维护管理,改善了分散应急灯系统因维护困难而使应急电源可靠性下降的局面。扩展资料:注意事项:1、EPS应急电源之所以能够在停电状态下供应电流,实际离不开设备内部核心部件蓄电池的支持。因此在拆移EPS应急电源之前一定要先卸载掉设备的蓄电池,如若需要搬迁的目的地与EPS应急电源现在的使用地距离较远则需要使用相关的防护装置来包装蓄电池。2、装卸时应当借助于搬运设备:EPS应急电源的主要构成部件除了蓄电池以外,还有液晶显示以及芯片等较为脆弱的部件。所以在对EPS应急电源这一大型固重设备进行拆移之时通常都需要借助于相关搬运设备,诸如在对其装卸之时可以使用吊车或者叉车以防损伤到设备的重要构成部件。3、EPS应急电源内部包含有一些脆弱的部件,一旦这些脆弱部件遭受剧烈震动便会对部件的性能造成一定的影响。故而在拆移EPS应急电源时应当尽量避免直接纯手动拖移或者翻动搬移的搬运方式,以免剧烈震动造成设备内部构成部件的松动。参考资料来源:百度百科-eps消防应急电源2023-08-21 21:07:151
EPS消防应急电源和UPS不间断电源的区别
自己百度啊。简单说,从原理上看,EPS可以看成是后备式的UPS,功能很简单,就是一个后备电源。主要区别就是他们的用途,用途决定了产品功能及性能参数。EPS用于消防应急。对电源质量,转换时间,没过多要求。UPS一般用于机房,对电源质量很高。它的除了可以备电外,最主要的还是改善电源品质。我不了解你是做什么的,所以,没法针对性的回答。最主要的你要知道他们的用途。2023-08-21 21:07:362
消防应急电源如何恢复
1、首先检查故障原因:需要排除故障原因。检查电源开关、保险丝、电池、充电器、电缆等是否正常,是否有损坏或松动的情况。2、其次更换损坏部件:如果发现电源的某些部件已经损坏,需要及时更换。3、然后进行充电:电源的电池已经耗尽电量,需要进行充电。可以使用电源自带的充电器进行充电,或者使用其他适配器进行充电。4、最后检测电源输出:在恢复电源后,需要检测电源的输出是否正常。可以使用万用表等工具进行检测,确保电源输出的电压和电流符合要求。2023-08-21 21:07:421
智能消防应急电源负载不超过多少
20%。关于智能疏散系统应急照明集中电源产品的性能要求中,应急照明集中电源应能在空载、满载10%和超载20%条件下正常工作,不超过20%。智能消防是配备现代高新技术的服务系统,依赖的技术为GPS、GSM和GIS。2023-08-21 21:07:491
eps消防应急电源工作原理
电力人员或者维修电工在作业过程中除了经常遇到哇哦之外,每股收益出现的频率也是非常高的,很多朋友可能对每股收益都没有很系统的了解过。1 .每股收益电源定义:EPS(紧急电源供应器)是一种集中消防应急供电电源,就在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。img src=" 339 P3标志。toutiaoi mg。com/large/5b 4d 000272 e 611 e 0 e 924?_ iz=31825 from=article详情x-expires=1696418416 x-signature=0 fu selection 2 hgd ce 0 jvfbszfagmu=index=0 " width=" 640 " height=" 426 " thumb b _ width=" 120 " thumb b _ height=" 80 " zip _ src _ path=" EJ zs v1 R1 r8 jawphvute 1 I2 kclzwx 6 xyrglgz 25 byyxtbzex 6 hs _-3bu 3g ke fee 9 pox-ducp 2 ynm2.eps的用途每股收益电源按用途可分为应急照明~我爱你~混合动力和动力变频三大类。主要使用于道路交通照明~我爱你~场馆照明~我爱你~楼宇消防逃生照明~我爱你~消防泵~我爱你~喷淋泵等消防设备。3.eps的工作模式,每股收益电源一般有三种工作模式:每股收益的主电供电模式~我爱你~电池逆变模式~我爱你~旁路工作模式EPS!EPS主电工作模式img src=" 339 P3标志。toutiaoi mg。com/large/5b 4 e 000212 from 0f 6 add 72?_ iz=31825 from=article详情x-expires=1696418416 x-signature=qwsnmev 5 uzamjhqs/bkrajfzoj=index=1 " width=" 600 " height=" 239 " thumb _ width=" 120 " thumbh _ height=" 48 " zip _ src _ path=" EJ zs 1c 1 u1 u 4 jaqb _ B3 scqtji 4 jxogurjusuqqhhwocbiwihijaz 7 eu 1 cucxqnl 0 px novzg主电输入经整流滤波变换成直流后,给电池组充电同时送SPWM(消歧义)逆变器逆器待机工作。当主电异常时切换为电池逆变运行僧儿EPS!EPS电池逆变工作模式img src=" 339 P3标志。toutiaoi mg。com/large/5b 4d 00026 de 582572862?_ iz=31825 from=article详情x-expires=1696418416 x-signature=IQ 0 nfxvygpnv 0 iljrxufwaleps=index=2 " width=" 640 " height=" 263 " thumb _ width=" 120 " thumb b _ height=" 49 " zip _ src _ path=" EJ zslv R1 r8 jaoux 79 l4 lmrbb 2 kdbpdgxvt 4 xbuiq 1 n20 jaznnrbuj 3h 50或3FYEG_W6_8JXLwnLl5DQxbAc9VcB7T2Kf-0u0BrQE4NONaA4AR44DAQ2GpCpysIawnzXn6M9jHn8NP6wep13FN7aV93RAFKEUjoujvqHBrQm6F6Yw0CVMCscstkPa34_oVflQGvs-uug0506tVfUFkUYS2iskA3P0ctd_354HT-7qWLZQxRelpOFy3JpTxA86tEb5BMg7-fRMWjbObPZfAUAAP__jOjg1Q==" >当主电异常时,蓄电池通过SPWM 逆变器逆变出交流电供给输出通过逆变静态开关切换到输出。三、EPS 手动维修旁路模式:当要求在不断电在线维修时,将合上维修旁路开关,断开关输出开关和旁路开关,这样就将EPS 的电路部分和输入、输出完全断开而不会中断用户的输出。注意:在使用维修旁路开关时一定要按维修开关的操作流程!4,EPS 常见后备时间 EPS 的配电时间一般为标准30分钟、60分钟、90分钟、120分钟。5,EPS 主机选型功率常用的计算方法一、负载容量选型原则:因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。4、电动机直接启动时, 应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。5、混合负载中, 最大电机的容量若小于总负载容量的1/7.二、选型容量计算方法:1、YJ 系列或YJS 系列用于带应急灯具负载时:(1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。(2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。(3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。注意: 应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS 满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6.其原因是:高压钠灯, 金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍”电电流。输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯, 高压钯灯、金卤灯等), 宜选用切换时间小于3ms 的EPS 产品. 这是因为. 如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms 时, 就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”. 一旦发生放电电弧中断现象, 即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生. 这因体育馆和演出场地的照明系统来说, 是不允许出现这种故障的。2、当YJS 系列用于带混合负载时,EPS 容量的计算方法:(1)当EPS 带多台电动机且都同时启动时, 则EPS 的容量应遵循如下原则:EPS 容量=变频启动电动机功率之和 软启动电动机功率之和×2.5 星三角启动机功率之和×3 直接启动电动机之和×5倍(2)当EPS 带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动), 则EPS 的容量应遵循如下原则:1, EPS 容量=各个电动机功率之和, 但必须满足以下条件:2, 上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS 容量的1/7.3, 星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS 容量的1/4.4,软启动的最大的单台电动机功率是EPS 容量的1/3.5, 变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS 的容量.6, 如果不满足上述条件, 则应按上述条件中的最大数调整EPS 的容量, 电动机启动时的顺序为直接启动在先, 其次是星三角的启动, 有软启动的再启动, 最后是变频启动的再启动。(3)当YJS 系列EPS 带混合负载时EPS 应遵循如下原则:EPS 容量=所有负载总功率之和, 但必须中以下六条件, 若不满足, 再按照其中最大的容量确定EPS 容量. ※ 负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS 容量的1/71, 负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS 容量的1/4机功率之和是EPS 容量的1/32, 负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS 的容量.3, 同时启动的电动机功率之和不大于EPS 的容量.1,当负载为电子镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。2,当负载为电感镇流器日光灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。3,当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS 容量计算方法:EPS 容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。4,当YJS 系列EPS 带混合负载时(如照明负载、消防电梯、消防泵、风机、卷帘门等)EPS 应遵循如下原则:EPS 容量=所有负载总功率之和 最大单台负载功率5倍=所要设计负载功率。5,电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。6,电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的3倍。7,电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的5倍。8,电动机直接启动时, 应急电源容量应不小于电动机容量的7倍。相关问答:eps文件用什么软件打开 eps文件可直接用Adobeillustrator软件打开。eps是用PostScript语言描述的一种ASCII图形文件格式,在PostScript图形打印机上能打印出高品质的图形图像,最高能表示32位图形图像。该格式分为PhotoShopEPS格式(AdobeIllustratorEps)和标准EPS格式,其中标准EPS格式又可分为图形格式和图像格式。值得注意的是,在PhotoShop中只能打开图像格式的EPS文件,在cdr中可以打开矢量图,文字不可编辑,但是图形可以以曲线方式编辑。EPS文件就是包括文件头信息的PostScript文件,利用文件头信息可使其他使用程序将此文件嵌入文档之内。EPS文件还有一些限制,而这些限制并不适用于标准的PostScript文件。这些限制主要就是一些规则,以保证EPS文件可以插入到不同的文件中,而不会损伤该文件。更多关于eps文件用什么软件打开,进入:https://www.***.com/ask/e467641615776328.html?zd查看更多内容2023-08-21 21:07:571
消防应急电源能加电表吗?
能。消防应急电源能加电表,消防设备单独计量有利于物业管理用电管理划分各类用电以及线损计算。 高层建筑的电表和水表 因为是一户一表的,这个属于个人住户的。2023-08-21 21:08:031
在对消防设备应急电源进行调试时,以下说法正确是( )。
【答案】:B、C、D消防设备应急电源应满足以下要求:(1)手动启动应急电源输出,应急电源主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换。(2)手动停止应急电源输出,应急电源应恢复到启动前工作状态。(3)断开应急电源主电源,应急电源应能发出声提示信号,声信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态。(4)给具有联动自动控制功能应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态。(5)具有手动和自动控制功能应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示。(6)断开应急电源负载,按下列要求检查应急电源保护功能,并做好记录。①使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常;②使配接三相交流负载输出应急电源三相负载回路中任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路其他两相输出,并应发出声、光故障信号;③使配接单相交流负载交流三相输出应急电源输出任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号。(7)将应急电源接上等效于满负载模拟负载,使其处于应急工作状态,应急工作时间应大于设计应急工作时间1.5倍,且不小于产品标称应急工作时间。(8)使应急电源充电回路与电池之间、电池与电池之间连线断线,应急电源应在100s内发出声、光故障信号,声故障信号应能手动消除。2023-08-21 21:08:391
消防用电设备应急电源的配电装置都包括哪些装置?
我来试试作答:一般消防应急电源根据消防等级和场所的不同要求不同,防火等级越高,要求也越高,所属设备就越多越复杂,但一般分为四大类:一、启动备电系统,有在线式和离线式两类(或备用发电机);二,应急照明系统,各种应急灯,指示标牌等等;三,各类声光报警器具,如警笛警号等;四,消防联动设备,如消防电梯降至一层,防火卷帘落下,水喷淋系统开启等等,这也是涉及面最广,最复杂也是最关键的部分。以上意见仅供参考,希望能对你有所帮助。2023-08-21 21:08:461
消防应急电源怎么验收?
为了确保在紧急情况,公共场所以及一些特殊工程项目的消防安全,很多场所都需要配置消防应急系统,小的要配置好灭火器、应急照明灯等相关设备。一些大的工程,比如高楼大厦、购物广场、学校等,消防系统就会复杂很多,需要消防动力系统,即消防水泵、风机、消防电梯,还有消防应急照明系统等,是电气工程师根据整个场所的应用需求特点来设计的。全部安装完毕之后,一般都会有消防部门的人员,进行消防检查。目前工程消防验收需要检查的项目主要有:1、首先要根据建筑物、场所要求的消防用电的负荷等级要求,来检查配电室的电源引入情况是否合格。2、在配电室检查两路电源是否分别接在两个低压母线上;由变电所的值班人员带领现场检查识别到位。3、检查切换备用电源的控制方式及操作规程是否符合规范要求。例如检查消防水泵的用电电源是否能自动切换,将自动控制方式下,正在运行的水泵电源手动切断,看备用电源是否立即自动切换,指示灯是否立即反应,保证消防水泵的正常运行。或手动切断消防控制室正在正常运行的自动报警系统的电源,看备用电源是否能保证自动报警系统正常运行。4、检查消防供配电线路耐火保护情况。检查线路敷设的防火措施是否符合规范规定,有无临时接线的情况。消防电源线路穿管,封堵等耐火保护措施是否完好有效。5、检查导线与电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等情况是否符合规范要求。6、检查消防供配电线路上是否接人非消防用电负荷。这种隐患是普遍存在的。一些后接入的用电负荷,为了方便,接入了消防电源的线路,一旦出现问题,将使消防备用电源出现问题,甚至失效,这将严重危害消防备用电源的可靠性和有效性,属于重大火灾隐患。7、检查自备电源发电机组时,要检查发电机组的铭牌、仪表、指示灯即看管按钮等是否完好正常;11、单位应将定期检查测试消防电源的结果记录在册,在消防监督检查时提供相关资料。目前工程消防验收检查大概主要就这些,消防监督部门也在不断完善检查内容,确保整个消防系统的稳定可靠,确保消防安全。2023-08-21 21:08:521
消防设备应急电源和消防备用电池是一个东西么
消防应急电源,有两种情况。一是高压备用(外线保障),二是发电机备用(内线保障)。但这两种情况,是对整个消防系统供电的。消防备用电池,是单对某个消防设备供电的。不属于应急电源,定义是单个设备的延时保障电源。2023-08-21 21:09:035
有关消防设备应急电源的问题
这个属于火灾报警控制器里的备用电源,但与消防设备应急电源是不一样的,应急电源是在外部电源断了以后要带所有的消防设备的电源。2023-08-21 21:09:332
下列不适宜选用消防应急电源备用电源的是( )。
【答案】:C查教材表3—14-1可知,消防电梯是不适宜选用消防应急电源备用电源的。 【考点来源】((消防安全技术实务》教材第366页。2023-08-21 21:09:401
消防应急电源线路是怎么接的,有具体的接线图吗??
1、严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路: ①——连接火线 L ②——连接零线 N ③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源) ③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源); ⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口, 墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明; 白插座——连接电池组。 2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源 的状态下再进行, 3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关; 4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。2023-08-21 21:09:492
消防应急电源的工作原理
应急电源装置(Emergency Power Supply)英文缩写为EPS。EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。2023-08-21 21:09:581
消防应急电源线路是怎么接的,有具体的接线图吗
1、严格按照接线图连接电路。各个端口分别连接以下线路: ①——连接火线 L ②——连接零线 N ③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源) ③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源); ⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口, 墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明; 白插座——连接电池组。 2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源 的状态下再进行, 3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关; 4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。2023-08-21 21:10:251
消防应急灯自带电池接EPS 220V 应急电源?断电怎么点亮?
在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 稳博EPS应急电源原理图EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。2023-08-21 21:10:412
消防电源的消防应急电源
EPS是Emergency Power Supply的英文缩写,中文名:应急电源装置。 EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备。 EPS主要配用于消防行业的电气设备,主要作应急电源在市电停电以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用。EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。EPS的主要应用场所有:机场、体育场馆、码头、车站、影院、广场、商厦、住宅、隧道、娱乐场所、学校、厂房等等,尤其是高层建筑应用尤为突出。 根据配带负载类型,EPS基本分为三类:(一)照明型;(二)照明/动力混合型;(三)动力变频型。 UPS是Uninterruptible Power Supply的缩写,在电源发生故障时,UPS能够给计算机继续供电。连接在计算机和电源之间以保证电流不受干扰的设备。UPS 设备使用电池保持计算机在断电之后仍能正常运行一段时间。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。(UPS)不间断电源(UPS),在停电时,为计算机或其它设备继续提供电源。UPS可以是下面的一种:电池系统。旋转UPS,它利用一个大飞轮的惯性来为计算机提供短暂电源。运行AC发电机的内燃马达。UPS设备有两种类型:联机和旁置。旁置设备只在电源没电时才启动。因此,它必须有可在5微秒内启动它做后援电源的电路。联机设备固定地为计算机提供电源。由于这一特点,它不需要在没电时才打开。如果外面的电源坏了,这个部件内的电池还继续向计算机提供电力。虽然联机UPS是最好的选择,但比旁置UPS要昂贵得多。然而由于联机部件对计算机提供恒定的电力,所以这种电力总是稳定的。当购买电池后援系统时,需要对下面设备有些了解:这个UPS电池可以提供电力的时间。当UPS是在后缓电力操作时,UPS是否向服务器提供警告系统。这个UPS有无消除外来瞬变嗓音的电力调节功能。电池的寿命和它随着时间如何降级。电池不再提供后援电力时,这个设备能否警告你。这些电池是否可换。还需知道准备安装UPS的设备电力需求情况。对于服务器,可能安装CPU(和其它附加设备)、监视器、外部路由器、集线器和布线中心。可以通过查看这些设备的后板来发现它们的电力需求。UPS的性能主要用伏安(VA)来衡量,它是指线路的电压乘以电流(安培)。需要把所有连接到这个UPS的设备的电力需求加在一起,然后购买一个可以处理负载的UPS。首先查得这个设备后板上的安培数,并乘以电压值(在美国通常是120伏特),然后将每个设备的这个数字加在一起,并选择一个合适的UPS。连接到文件服务器的UPS通常需要一条附加电缆,当UPS在后缓电力工作时,通过这条电缆警告文件服务器。然后,服务器就必须在一定时间内进行下载过程。这个监督器电缆的一端需要有一个立体声插头(为插进旁边的UPS监督器板或一个非PS/2文件服务器的SS键卡)或一个4针鼠标插头(为插入一个PS/2文件服务器的鼠标端口)。这个监督器电缆的另一端需要具有选择的特定UPS所需类型的连接器。一些厂商已经为他们的电力保护设备开发了一些高级功能。美国电力转换公司的Smart-UPS系列,通过一种称为PowerChute的软件控制程序,向网络管理人员提供了诊断信息。这个软件是安装在服务器上的,并通过一条电缆与该UPS进行通信。然后,管理人员就可以跟踪电力质量、UPS操作温度、线路频率、UPS输出电压、最大和最小线路电力、电池强度、线路电压和UPS负载。美国电力转换公司(American Power Conversion)在Kingston,Rhode Island。 因为我国电网存在的问题是:电网突然停电或来电时电压不稳,忽高忽低,高电压涌流,瞬态脉冲电压过高频率误差太大,单用UPS只能解决掉电,而影响存盘使资料丢失,而无发对电波的杂质进行过滤。针对以上,常用解决的方法是:对电压忽高忽低,电流增加或减弱,相位不正确及电网中的杂质只能用净化稳压电源来解决。 由于电网突然掉电或瞬态干扰和频率误差较大将影响系统信息的传导和重要资料被删除,需要UPS来解决。因而UPS电源要同净化稳压器一起搭配使用,才能解决电源的质量问题,才能符合计算机的要求。2023-08-21 21:10:501
请问消防设备应急电源是什么?
按规定,消防设备应有备用电源,一般采用双路电源供电。当任一路电源故障时,可以切换至另一路电源,保障消防泵等设备可以正常运转。2023-08-21 21:11:063
EPS应急电源与直流屏是一回事吗,二者有什么区别?
EPS消防应急电源是一种集中消防应急供电电源,就在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。 主要应用于道路交通照明、场馆照明、楼宇消防逃生照明、 消防泵、喷淋泵等消防设备提供应急电源,EPS消防应急电源需通过CCC中国国家强制性产品认证证书,目前国家通过3C认证的EPS消防应急电源功率大小有0.5KVA至110KVA。EPS消防应急电源按用途可分为应急照明、混合动力和动力变频EPS消防应急电源三大类。直流屏[1]是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW。简单地说,直流屏就是提供稳定直流电源的设备。(在输入有380V电源时直接转化为DC220V或DC110V,在输入(市电和备用电)都无输入时,直接转化为蓄电池供电——直流220V或DC110V:实际上也可以说是一种工业专用应急电源)。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。2023-08-21 21:11:151
消防设备应急电源的充,放电时应注意什么
在使用LED消防应急灯之前,必须详细阅读相对应的消防应急灯的说明书,方可接上交流电源对LED消防应急灯进行充电。LED消防应急灯的主电源应进行单独开关控制,不受普通灯具及其他电器的电源控制开关的影响。灯具采用Ni-cd(锂)电池组,LED消防应急灯在出厂之时,电池处于放空状态,使用前应先对LED消防应急灯充电约18小时。当需要更换LED消防应急灯的光源时,必须和本公司所提供的规格和参数一致的光源替换,勿用劣质光源。只能使用同规格的保险电阻或保险管替换(具体规格参数详见电路板丝印层标识)。每次使用LED消防应急灯之后,必须立即接上AC220V,必须对消防应急灯进行充电,充电时间约18小时,长时间搁置不用,会影响电池的寿命;建议每隔三个月必须对消防应急灯充电、放电一次;正常使用中应每隔六个月进行一次充、放电操作。当放电时间小于额定时间的50%时,应对消防应急灯更换电池。更换时请注意电池的型号、极性和容量。用户在使用此款LED消防应急照明灯时,必须在接地标志处安全接地。2023-08-21 21:11:241
消防应急电源的选型方法
一、负载容量选型原则:因电动机的启动冲击,与其配用的集中应急电源容量按以下容量选配。1、电动机变频启动时,应急电源容量可按电动机容量1.2倍选项配。2、电动机软启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的2.5倍。3、电动机Y-△启动时,应急电源应不小于电动机容量的3倍。4、电动机直接启动时,应急电源容量应不小于电动机容量的5倍。5、混合负载中,最大电机的容量若小于总负载容量的1/7.二、选型容量计算方法:1、YJ系列或YJS系列用于带应急灯具负载时:(1)当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍。(2)当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和×1.5倍。(3)当负载为金属卤化物灯或金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或金属钠灯功率和×1.6倍。注意: 应急照明灯具为高压气体灯时所选用的EPS满载输出功率应为S=(1.6~2)P/0.6。其原因是:高压钠灯,金卤灯、等启动时存在较大的”1.8倍”电流。输入功率因数0.6左右(例:高压钠灯、高压钯灯、金卤灯等),宜选用切换时间小于3ms的EPS产品。这是因为如果对高压气体灯的供电中断时间超过3ms时,就有可能致使气体灯中的放电电弧”熄灭或中断”。一旦发生放电电弧中断现象,即使马上恢复供电也可能导致长达数分钟的灯具熄灭现象发生。这因为它需要足够长时间来重新预热高压气体灯中灯丝的缘故。显然,对于大型体育馆和演出场地的照明系统来说,是不允许出现这种故障的。2、当YJS系列用于带混合负载时,EPS容量的计算方法:(1)当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=变频启动电动机功率之和+软启动电动机功率之和×2.5+星三角启动机功率之和×3+直接启动电动机之和×5倍(2)当EPS带多台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则:EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件:※ 上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7.※ 星三角启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/4.※ 软启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/3.※ 变频启动的最大的单台电动功率不大于EPS的容量.※ 如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序为直接启动在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动.(3)当YJS系列EPS带混合负载时EPS应遵循如下原则:EPS容量=所有负载总功率之和,但必须中以下六条件,若不满足,再按照其中最大的容量确定EPS容量.※ 负载中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7※ 负载中星三角同时启动电动机功率之和是EPS容量的1/4※ 负载中软启动同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/3※ 负载中变频启动同时启动电动机功率之和不大于EPS的容量.※ 同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量.电动机功率容量=直接启动的电动机总功率x5+星三角同时启动的电动机总功率x3+软启动同时启动的电动机总功率x2.5+变频启动且同时启动的电动机总功率若电动机前后启动时间相差大于1分钟均不视为同时启动。※ 同时启动的所有负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS的容量。同时启动的所有负载的功率之和=同时启动的非电动机总功率×功率因数+电动机当量总功率。2023-08-21 21:11:421
消防应急电源接线图
建议你把报警设备厂家和配电柜厂家的技术工程师或调试人员安排到一起在现场接,因为各个厂家的设备要求不一样接法不一样,无非是有源或无源、交流和直流的区别,最好安排技术人员到现场指导一下。2023-08-21 21:12:153
消防应急电源从那里来
消防应急电源一般有双回路电源引入,主回路为常用电源,备用回路为发电机或者电网另一组电源引入。2023-08-21 21:12:371
违规使用消防应急电源是否违法,哪一条、
是违法的,属于下面挪用消防设施的,消防法第60条第2款。第六十条 单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;(三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;(五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;(七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的,处警告或者五百元以下罚款。有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为,经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。2023-08-21 21:12:431
工厂选择哪种消防应急电源
如果预算允许的话当然是用EPS应急电源好1、应急照明灯掉电后切换时间在2秒左右,会出现闪断,而EPS应急电源切换时间最短(品牌:柏克)可达到0.18毫秒,不会出现掉电情况。2、消防应急照明灯具分散、数量多,不具有集中管理的功能,不方便管理,只有在灯具是否亮时才了解到灯具是否正常,而EPS集中智能管理,具有远程监控管理功率,可对电池内阻等进行监测,达到可防可控,故障率低,管理方便。3、应急照明灯具一般只接用小容量,一般为4AH的电池带动灯具,一般寿命为1年,维护成本高。EPS消防应急电源电池寿命一般设计为5到8年,主机寿命为25年,维护成本低。4、应急照明灯具的种类有严格的要求,EPS电源对灯具没有要求。5、EPS电源可以为消防水泵等除应急照明外的消防负载。2023-08-21 21:12:501
消防应急电源(功率13W)在应急时输出电压是多少?
220V交流50Hz2023-08-21 21:13:003
eps消防应急电源的电路原理
EPS是一种后备应急工作方式的电源,当市电电网正常时由市电直接输出供电,同时电池处于浮充状态,当输入电网异常时转为电池逆变应急供电。2023-08-21 21:13:091
消防设备应急电源是不是就是泵房的双电源控制柜?
消防双电源控制柜:给水泵供电的配电柜,出线接到水泵巡检控制柜水泵巡检控制柜:控制柜水泵的,电从消防双电源控制柜引来,水泵巡检控制柜的出线接到水泵2023-08-21 21:13:242
应急电源的种类有哪些?
应急电源装置(Emergency Power Supply)英文缩写为EPS。EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。应急电源,简称EPS,是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备。EPS主要配用于消防行业的电气设备,主要作应急电源在市电停电以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用,,所有消防产品必须要符合GB17945的标准。2023-08-21 21:13:343
EPS消防应急电源具哪些优势特点
消防应急照明EPS电源广泛应用于当今建筑内,当发生市电中断、故障、火灾等情况时,消防应急照明EPS电源可以为重要负载、消防标识、照明灯等提供电源。消防应急照明EPS电源带载能力强,可靠性高,设计使用寿命长,安装维护简单,可以有效降低运营成本,作为绿色应急供电保障,能够灵活运用在高层建筑、商场等消防供电末端。因为消防应急照明EPS电源的重要性,所以在平时使用中要注意维护,包括确保安装EPS电源环境的通风和洁净,确保市电电压正常,并且要确保没有超载运行。2023-08-21 21:14:011
你好,消防应急电源有规定必须末端切换吗,有规范吗、谢
消防应急电源依据 JGJ/T 16-2008 《民用建筑电气设计规范》要求设计。不是所有的做法都有具体规范的,有时候需要根据具体设备要求,或“可靠性原则”作出调整。2023-08-21 21:14:152
消防应急电源的种类有哪些?
消防应急电源主要有双回路供电,灯具自带备用电源和eps电源。2023-08-21 21:14:373
消防应急电源盒如何接线图解
24V正负级对应2023-08-21 21:14:465
消防设备应急电源和消防备用电池是一个东西么
不是。消防应急电源,有两种情况。一是高压备用(外线保障),二是发电机备用(内线保障)。但这两种情况,是对整个消防系统供电的。消防备用电池,是单对某个消防设备供电的。不属于应急电源,定义是单个设备的延时保障电源。扩展资料:应急电源设计要求:1、EPS的额定逆变功率应不小于最大的单台电动机及设备或成组电动机及设备可能的同时启动的功率,对于直流输出、现场逆变的EPS,应考虑逆变母线压降。2、EPS应急电源的蓄电池容量应保证负荷稳定工作后,应急工作时间的要求 。3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电,为消防设备供电的EPS不能同时为应急照明供电。2023-08-21 21:15:201
消防应急电源集中控制能否强启
可以的,这个集中控制的应急照明应急电源是必须要经过强启的。2023-08-21 21:15:361
消防常识中备用电源有哪些重要特征?
EPS用于消防行业配带的负载设备一般有:应急照明灯、标志灯、消防电梯、消防水泵、逃生窗、消淋水幕、消防闸门、报警系统、烟雾排风机等。用于工业、商业、民用方面则可配带一切有必要配带的交流用电设备,如证券大屏、各类卷闸门、电动拉伸门、办公设备、生产设备、舞台舞厅设备、家用电器等。应急电源装置(Emergency Power Supply)英文缩写为EPS。EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电池监控检测功能,要求输出波型为正弦波,而且EPS的设计必须满足消防行业的特殊要求。2023-08-21 21:15:482
消防应急电源的设计要求
1、EPS的额定逆变功率应不小于最大的单台电动机及设备或成组电动机及设备可能的同时启动的功率,对于直流输出、现场逆变的EPS,应考虑逆变母线压降。2、EPS应急电源的蓄电池容量应保证负荷稳定工作后,应急工作时间的要求 。3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电,为消防设备供电的EPS不能同时为应急照明供电。4、EPS应急电源为单相供电额定功率小于 30kW、三相供电额定功率小于 120kW的消防设备供电时,应采用以下方式:(1)、交流输出的EPS应急电源,一台EPS应急电源可为一台设备或多台互投使用的消防设备供电;(2)直流输出、现场逆变的EPS应急电源,可以树干式或放射式配带多逆变/变频分机方式为一台设备或多台互投使用的消防设备供电。5、为单相供电额定功率大于 30kW、三相供电额定功率大于 120kW 的消防设备供电的EPS不应同时为其他负载供电。6、有电梯负荷时,按最不利的全负荷同时启动冲击下情况下,EPS逆变母线电压不应低于额定电压的 80%;无电梯负荷时,EPS应急电源的母线电压不应低于额定电压的75%。2023-08-21 21:16:281
eps消防应急电源的功能介绍
EPS(Emergency Power Supply)消防应急电源是一种集中消防应急供电电源,就在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。主要应用于道路交通照明、场馆照明、楼宇消防逃生照明、 消防泵、喷淋泵等消防设备提供应急电源,EPS消防应急电源需通过CCC中国国家强制性产品认证证书,目前国家通过3C认证的EPS消防应急电源功率大小有0.5KVA至110KVA。EPS消防应急电源按用途可分为应急照明、混合动力和动力变频EPS消防应急电源三大类。2023-08-21 21:16:571
EPS应急电源是否属于消防产品?
可以算吧2023-08-21 21:17:194
泛海三江怎么编码到消防应急电源箱
这种情况编码步骤如下:1、选择合适的消防应急电源箱。2、准备所需设备和材料。3、安装电源箱。4、连接电源线和插座。5、连接编码器和继电器。2023-08-21 21:17:261
选购eps电源注意什么?
eps电源作为一种消防应急电源,如今在市面上有着不同的型号以及品牌。随着越来越多的领域开始广泛使用这类装置,进而也让eps电源的相关信息,引起了大众的咨询。尤其是针对这类装置的选购问题,是许多消费者都十分关注的信息。 想要了解如何选购一款优质的eps电源,首先我们就要来了解这个设备的相关组成部分以及用途。简单来说,eps电源主要由充电模块、电池组以及监控器、输入输出单元等部分组成。现在在各个高楼大厦照明系统、道路照明系统、隧道照明、企业消防电梯等领域,都在使用eps电源庄子。 简单来说,eps电源的存在,就是为了帮助不同建筑以及相关场所电力以及消防安全方面的保障。由于各个领域的需求不同,进而也使得各大生产厂家,对于eps电源推出了不同的型号以及性能。下面我们就一起来听听专业人士的分析,看看到底在选购eps电源的时候,应该注意一些什么? 第一、对于eps电源电源的输入路数应该了解清楚,看看该设备是单路进电,还是双路进电。 第二、对于负载总容量也需要了解清楚,除此之外,还应该结合自己的实际需求以及使用环境来挑选。 第三、eps电源负载种类也是一个关键。不同的领域和行业,所需要的eps电源负载种类,有着一定的区别。 第四、在什么情况下和场合当中使用,eps电源的应急备用时间也是一个关键点。对于不同的情况,应急备用时间的长短非常重要。 第五、输出支路数是一个关键,简单来说,有的使用者会对消防联动以及支路数有着一定的要求,而有的对这方面不会存在特别要求。 第六、尺寸以及外观上的要求。现在不同品牌的产品,针对eps电源的设计,不管是外观还是性能、结构等,都存在一定的区别。大家一定要根据自己的需求,结合实际使用情况来挑选。 面对市场当中如此之多的eps电源品牌,在选购的过程当中,价格固然重要。但是,品质和性能才是关键。对于eps电源的选购,最终用性价比来挑选一款优质的设备。要知道这样的装置,只有适合才能发挥最佳的功效。千万不要贪图便宜,购买到劣质eps电源,选购专业正规厂家的产品,才能获得更多保障。土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~2023-08-21 21:17:481
消防设备应急电源和消防备用电池是一个东西么
消防设备应急电源:用于应急照明、声光警示、指示疏散路径、......。消防备用电池:用于消防主机。消防主机的备用电池。2023-08-21 21:18:061
南通EPS消防应急电源可以带消防水泵吗?
ABS消防应急电源可以代销防晒霜吗?南通eps消防应急塞烟是可以代消防水泵的2023-08-21 21:18:132
消防应急电源为什么是接2路线进来,到底是怎么接的?
消防应急照明电源主供、备用双电源回路。但一路电源被不利因素强切时,另一回路电源通过自动转换开关转换。当发生消防火灾时,应急照明电源需强制启动以利于人员逃生及救援人员照明。2023-08-21 21:18:291
消防应急电源应当不接消防专用电源吧?应当只有疏散指示才能接到消防电源上,是不是?各位师父们
消防应急照明电源一般是自带充电电池的,平常在市电有电的情况下处于充电状态,只有市电断电的时候,由电池提供照明电力。疏散指示灯其实也是一样的要求的,在断电的情况下要能够维持45分钟的照明,所以必须靠电池供电。 综合一下就是建筑楼的7#楼8层发生火灾,消防主机接受到火警信号,主机给本层消防强切模块一个命令:强切非消防电(这是指本层的市电也就是照明点)。使本层属于断电状态时:根据第3条的应急原理。 应急灯不是用的消防电源 希望你能明白。能够帮到你参考资料:苏州中钻,科创消防应急照明电源生产厂家2023-08-21 21:18:361
消防应急电源(EPS)可以随意移动吗?
可以移动,消防设施的配置都是要经过消防局审核检查的,所以移动后电源必须满足应急照明和安全引导的作用,否则会被要求整改的。2023-08-21 21:18:461
经常听到什么EPS消防应急照明电源,EPS到底干什么用的,哪些情况要用到它呢?
EPS(Emergency Power Supply)消防应急电源是一种集中消防应急供电电源,就在市电故障和异常时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。 产品用途:适用于建筑物发生火情或其在紧急情况下为应急照明等各种灯具(含金属卤素灯、钠灯)提供集中供电的应急电源装置。2023-08-21 21:19:011
eps消防应急电源的安装形式及流程
(1)电线、电缆及保护管的选用 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2005,以下简称《验收规范》)要求疏散照明应敷设耐火电线、电缆,电线采用额定电压等于或高于750V的铜芯绝缘电线(20.1.4.8条)。《验收规范》中没有说备用照明、安全照明线路敷设耐火电线、电缆(阻燃电线、电缆与耐火电线、电缆是两种不同技术标准的产品,两种不能混为一谈)。阻燃型及耐火型电线、电缆允许长期工作的最高额定温度一定要符合设计要求,安装前一定按设计要求验收导线。火灾应急照明导线截面宜适当放宽。应急疏散照明线路的保护管无论明敷还是暗敷,在《验收规范》中都要求使用钢导管,而对其他应急照明线路的保护管材质并末作出规定。《高层民用建筑设计规范》(GB50045—95)、《建筑设计防火规范》(GBJ16—87)要求,当消防应急照明配电线路当明敷时应采用金属管,并采用防火保护措施;暗敷时,只要求保护层的厚度不小于30mm,未说明采用何种管材。当采用塑料管暗敷时,应采用难燃型材料且塑料管的氧指数应在27以上。在无设计要求时,埋设在墙内或混凝土内的塑料管应采用中型以上的导管(《验收规范》14.2.9.3条);建筑物吊顶内必须采用金属管敷设,金属管应选壁厚1.6mm以上的热镀锌管。 (2)应急照明线路的敷设 应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,不能与普通照明线路混用。穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。(防火隔堵的具体作法详见标准图集《钢导管配线安装》(03D301—3)第38页)。当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。明敷管线时,钢性导管上涂防火涂料保护。线管、线槽的PE保护线连接完成后,经检查确认才能穿线 。不进人的吊顶,管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上;进人的吊顶,电气配件应敷设在主龙骨上。在对电线、电缆的绝缘性能、导电性能和防火性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测。电线接续完成后才能测试电线的绝缘电阻。应急照明线路不能与其他普通照明线路混用。 (3)应急照明配电箱的安装 应急照明配电箱的安装工艺同普通照明配电箱的安装工艺,但应急照明配电箱与其他普通照明配电箱应有明显的区分标志。应急照明配电箱结构及电气元件宜选用耐火耐热型,当用普通型配电箱时,其安装位置应尽可能避开易受火灾影响的区域。EPS电源柜安装在电气竖井内时,电源柜周围应留有散热通道。EPS输出端的中性线N应与建筑物的接地装置直接相连。EPS电源柜出线端的低压断路器应选用四极开关;支路断路器选双极型开关。 (4)应急照明灯具及安装 安全照明、备用照明和疏散照明可用普通节能灯、荧光灯(配电子镇流器)。疏散指示标志灯必须采用消防认证产品。灯具安装部位一般在走道及楼梯转角处。疏散标志的箭头应指向通往出口的方向。 灯具安装高度由设计决定。如无规定,一般疏散出口标志安装在安全出口的顶部0.2m处,上边缘距天花板应等于或大于0.5m。如天花板的高度较低,也可以在疏散门的两侧墙上设置,标志的中心点距地面的高度应在1.3~1.5m之间。采用吊杆的疏散指示标志的下边缘距地面的高度应大于或等于2m。疏散指示标志安装在楼梯间、疏散走道及转角处1m以下的墙上(转角处需增设一盏标志)。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离标志的距离应小于或等于10m。封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室也应安装疏散指示标志。疏散走道上采用蓄光自发光地面疏散标示灯的安装详见标准图集《特殊灯具安装》(03D702-3)的有关内容。疏散路线应简结明了。疏散标志灯应用不燃烧材料制灯具外壳灯罩,其标志的箭头指向应与逃生疏散方向一致。所有安装金属构件均应做防腐处理。不能用疏散指示牌代替疏散指示标志灯。 (5)交工 备用电源要核对双电源的相序。备用电源或应急照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷,空载自动投切试验合格,才做有载自动投切试验。灯具的绝缘电阻不应大于或等于2MΩ;开关的绝缘电阻应大于或等于5MΩ;灯具、线路的绝缘电阻测试合格,灯具与可接近裸露导体的保护线PE连接完成,经检查合格,才能通电试验;照明系统通电连续试运行时间应不小于8h;火灾事故照明纳入消防联动控制,手动或自动试验火灾事故照明和疏散指示。2023-08-21 21:19:101