- 朽月十八
-
UPS和EPS的区别如下:
一、UPS:
1、UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电网中的各种电力骚扰,如停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等等。它是国际和国内公认的一种保护重要负载的产品,有严格的国际和国家标准。
2、UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
二、EPS:
1、EPS为应急电源,主要是在市电停电后给负载提供一定的供电时间,因此,它从市电停电到重新有输出是有间断的。市电正常时是有市电给负载供电,但不对市电中存在的各种骚扰进行处理,有点象后备式的UPS。
但这种产品在中国只有在消防法中各处了一个定义,没有明确的解释,在国际上也没有同类的产品,因此也就没有对应的国际标准和国家标准。
2、一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
扩展资料:
UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。
其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。
净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。
由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。
频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。
在电网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。
参考资料:百度百科-不间断电源
- 小菜G的建站之路
-
1、UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电网中的各种电力骚扰。EPS为应急电源,主要是在市电停电后给负载提供一定的供电时间,因此,它从市电停电到重新有输出是有间断的。
2、UPS是国际和国内公认的一种保护重要负载的产品,有严格的国际和国家标准。EPS在中国只有在消防法中各处了一个定义,没有明确的解释,在国际上也没有同类的产品,因此也就没有对应的国际标准和国家标准。
3、UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
扩展资料:
EPS是消防应急电源,UPS是不间断电源,从字面意思看,两者却有不同,究竟有哪些区别,下面郑州EPS消防应急电源厂家从四个方面来比较EPS与UPS的异同。
第一、两者适用的对象不同。EPS主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供逃生照明和消防应急,确保电力保障和消防联动,保护用户生命安全,产品需要通过公安部的消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是 用来保护用户设备或业务免受经济损失,产品需要通过信息产业部认证。
第二、两者供电选择方式不同。UPS是逆变优先来保证供电,EPS是市电优先保证节能。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
第三、EPS采用离线式供电,是最后一道供电保障。市电出现故障时,如果EPS不能通过蓄电池应急供电,就如同虚设一般,造成的后果将不堪设想。而UPS采 用的是在线式,即便出现故障,可以及时报警,加上有市电作后备保障 ,使用者能及时掌握故障并排除,不会对事故造成更大的损失。
第四、两者各组成部分的技术设计指标分配不同。EPS主要是为电力保障和消防安全提供电源,负载性质兼具感性、容性及整流式非线性负载,而且有些负载是停市电后才投入工作的,因此要求EPS能提供很大的冲击电流,良好的输出动态特性,更强的抗过载能力。而UPS主要是给计算机及网络设备提供电源,负载性质(输入功率因数)差别不大。
以上就是郑州科能达科技为大家分享的EPS与UPS的异同点,希望对大家在日后选择EPS和UPS时有所帮助,作为较早从事郑州EPS消防应急电源生产的厂家,科能达始终坚持以质量求生存,以创新求发展的经营理念,聚焦客户关注的问题和需求,提供有竞争力的产品和优质的服务,不断满足用户的不同需求。
- Chen
-
2个概念
1.EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~4s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各种环境;UPS以一般用户监控为主,EPS应急电源主要用于应急供电,要求与消防联动;UPS以维护信息传输畅通为主要目的,EPS应急电源以防范重大灾难事故为主要目的。可以形象地比喻,UPS以“救数据”为主,而EPS以“救人”为主。一般EPS功率较大,机内的逆变器处于备用状态
2. 在线式UPS,市电正常时它的输出经过整流/逆变过程,同时对蓄电池浮冲,市电中断时由蓄电池经逆变器向负载供电,即UPS的逆变器一直处于工作状态。后备式的UPS只有当市电中断时或电压低于170V时才启用逆变电路,正常时由市电直接输出,通常容量小于3KVA。在线互动式UPS介于两者之间。
UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。
UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
- 北境漫步
-
UPS电源属于不间断电源、EPS属于应急电源;
UPS的额定容量以KVA为单位,EPS的额定容量以KW为单位。
UPS和EPS在应用范围的不同:
EPS主要用于消防类负荷以及一些对切换时间要求不高,但需要持续供电的设备。
UPS主要用于计算机、数字信息系统等对供电质量要求较高的不能断电的负载设备。
- kven
-
来电回答 010-82871677 82871722
- 振金
-
1、EPS电源简介
EPS(Emergency Power System)是一种允许短时电源中断的应急电源装置,主要针对城市中高层建筑中的应急照明、消防设施以及特别重要负荷,尤其在解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,代替发电机组构成第二电源或在需要第三电源的场合使用时,能够收到非常好的效果。EPS电源装置在供电网络正常供电时,其应急供电系统处于“睡眠”的充电浮状态,只有在应急状态下才为负载供电。
EPS电源的特点:当电网有电时,EPS处于静态,无噪音。有市电时,噪音小于60db,不需排烟、防震处理,而且无公害、无火灾隐患;市电断电,EPS可自动切换,实现无人值守。电网供电与EPS电源供电相互切换的时间均为0.1~0.25s。其带载能力强,适用于电感性、电容性及综合性负载的设备,如电梯、水泵、风机、办公自动化设备、应急照明等,而且使用可靠。由于EPS在市电正常时处于“睡眠”状态,只有市电断电EPS才正式投入工作,所以主机寿命很长,某些厂家生产的EPS电源寿命可达20年以上。EPS可以适应恶劣的环境,如地下室、配电室甚至建筑竖井,也可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,省去电机的软启动和控制箱等设置。标准型EPS应急电源应急时间为1h(有延时接口),可长可短,应用范围广泛。
综上所述,EPS应急电源是一种可靠的绿色应急供电电源,它非常适用于高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便使用柴油发电机组的场合。使用EPS应急电源既可以满足规范要求,又节约了人力、物力。同时,EPS也适用于一些工程中的局部重要场合,作为末端应急备用电源。EPS电源作为一种可靠的应急供电电源,可以灵活地运用于消防供电回路末端、个别重要场合。EPS应急电源的使用,为消防安全提供了更有力的保障。
2、UPS电源简介
UPS(Uninterruptible Power System)不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压、恒频的不间断电源。其主要作用是通过UPS系统,对计算机网络系统或其他电力电子设备可靠而不间断地进行供电。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供给负载使用,此时,UPS的作用相当于一台交流市电稳压器,同时它还向机内储能部分供电。当市电中断(事故停电)时,UPS立即将机内存储的电能通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏,使整个网络数据不会因断电事故而导致数据丢失。UPS电源按其工作原理可分为后备式、在线式以及在线互动式三种。
- tt白
-
UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电网中的各种电力骚扰,如停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等等。