问题一:什么是双电源供电 就是两路电源供电,正常使用时候一路作为备用,一旦使用的这路出了故障,可以自动切换到备用电源继续使用
问题二:双电源是什么? 双电源是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。CTYW5-100系列双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上。 分类及定义 双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式) PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源 双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。 CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流 双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。 基本介绍 ATS也称ATSE,是Automatic transfer Switching equipment的英文缩写,1.ATSE的定义 1.1 双电源转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。 1.2 自动转换开关电 (ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。ATS产品的国标标准定义为由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器. ATS适合应用于建筑领域消防等关键负荷的双电源供应,EPS适合应用于EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统。UPS主要是为IT行业设备提供用电,提供纯净、不间断的后备电源。 ~
问题三:什么是双电源分配电箱 一、定义不好下,举例说明比较容易,以民用建筑配电为例。1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级。保护,常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。二、重要或高层建筑,要求供电可靠性高时,常采取双电源供电方式。双电源供电一般指用户电源10KV来源是来自两个不同的10KV电站或变压器的线路,好处是即便其中1路故障或检修都不至于影响建筑安全供电;即便是建筑内部的低压系统,也有针对重要负荷提供2路380V电源的做法,通常在用电侧设置双电源自动切换装置,这2路低压要求来自该建筑物变电所的不同变压器低压侧,道理同前。对于一类供电(重要)的建筑,其中特别重要负荷,除要求2路高压供电之外,还需要配备第三路电源,通常就是配置自备发电机组,发电机组直接提供380V电源给重要负荷,发动机的切入是在建筑低压配电系统中设置的切换柜中完成的。
问题四:双电源供电与双回路供电的区别是什么? 在强电专业上,双电源供电是不同的电源,双回路供电可以是同一电源吧。
问题五:双电源是什么意思? 双电源就是指一个设备上有两路电源 说白一点就是可以接两路输入 常一般现在的服务器都是双电源供电的
不支持双电源就是设备本身只有一路输入 只能接一路电
问题六:什么是双电源切换开关 双电源自动切换开关简称ATS,是为了保证重要用电场所的供电可持续性!当主电源断电、过压、欠压、缺相时,ATS能够把负载电路自动转换至备用电源。主电源重新通电,ATS把负载切换至主电源(主电源断电,ATS也能自动启动发电机组)。 一般不允许断电的地方都能用到双电源切换开关,特别重要的用电场合会用到三电源(像通信中心机房最少都有三电源,一路直流UPS供电,一路或两路市电,一路柴油发电机组)。像发电厂、银行证券业、电子及半导体制造厂、电信及网络数据中心、医院、机场 、 交通、消防设备等领域。 ATS双电源自动切换PDU 又叫冗余PDU,是机房应急必备电源,主要用于主电源和应急电源之间的自动切换,它与自启动柴油发电机组或备用电路一起组成了自动应急供电系统。
问题七:双电源电气符号,是什么样的啊? 5分 这个就是了,天正电气9.0版的双电源电气符号
问题八:双电源自投 自复什么意思啊? 双电源分手动、自投自复和自投不自复。
手动是指当主电源故障或失电时投用备用电源是需人为操作
自投不自复是指主电源故障或失电时自动投用备用电源,主电源恢复供电时仍然使用备用电源,如想使用主电源供电仍需人为转换
自投自复是指电源故障或失电时自动投用备用电源,当主电源恢复供电时自动恢复使用主电源供电。