电力变压器(又叫做配电变压器)的档位调节中,三档档位是最高档。
电力变压器的工作原理如下:
当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比,主要作用是传输电能。
因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。
扩展资料:
一、电力变压器的运行维护:
1、配电变压器的过负荷运:变压器过负荷运行,是指负荷电流超过了变压器的额定电流。一般情况下,变压器在小负荷运行时,其绝缘材料不能充分发挥作用,而在持续过负荷运行中,变压器会产生高温,使绕组绝缘部分被烧硬脱落,形成匝间短路;
同时变压器油产生油泥,聚积在油箱板、 绕组和铁芯上,致使变压器油散热不良。这种恶性循环,不仅严重影响变压器寿命,还会造 成高压击穿和变压器烧毁等事故。 因此, 要经常观察三相负荷电流。 三相负荷电流力求一致,如有偏差,不应超过10%。
2、配电变压器的异常声音:交流电通过变压器绕组时,由于铁心自振原因会产生正常均匀的嗡嗡声。如果出现异常声音,需要查找原因,并及时向有关部门报告处理。变压器空载时和带负荷后,声 音也有所不同。根据异常声音特点与以往比较,查出原因后方可投入运行。
3、配电变压器温度的检查:变压器的运行温度与其寿命有很大关系。变压器在正常温度95℃以下运行,其寿命为20a;如果升到110℃运行,寿命会缩短到7a;若温度升到130℃运行,其寿命会缩短到2a;变压器在170℃的温度下持续运行,d左右就会报废。10温度超过变压器允许值, 要查明原因,及时采取对策。
二、电力变压器的使用注意:
1、不能过载运行,长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。
2、经常检验绝缘油质,油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。
3、防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。
4、防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。
5、保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。
6、防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。
7、短路保护,变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。保护良好的接地。
8、通风和冷却,如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。
参考资料来源:百度百科-电力变压器
参考资料来源:百度百科-配电变压器
- mBeta
-
Ⅰ档最大。
Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
扩展资料
运行中防火爆炸要注意:
(1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。
(2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。
(3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。
(4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。
(5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。
(6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。
(7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。
(8)保护良好的接地。
(9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。
参考资料来源百度百科-电力变压器
- 真可云
-
Ⅰ档为10.5/0.4KV Ⅱ档为10/0.4KV Ⅲ档为9.5/0.4KV
所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
- meira
-
3档最高,每档折合到单相约为10伏。
- 余辉
-
你问得不妥?老式油变为一次抽头三个档位,其中一档为最高电压,即额压一次的1.05倍,三档为最低即额压的0.95倍
- CarieVinne
-
3档最高