烟囱防腐工程施工方案二-盐城华夏防腐工程部
2.整修措施:
砖烟囱防腐:
1)、先拆除严重倾斜、裂缝的部分囱墙及顶口和避雷针、爬梯、避雷引下线等;
2)、在拆除工作完成后,及时清理干净场地,清洗干净剩余部分囱墙的面层;
3)、在砌还拆除部分囱墙前,先选用标号为C25的钢筋混凝土现浇水泥砼圈梁一道加固新旧连接处的结构;
4)、铲除剩余部分的烟囱腐蚀层,并用高压水泵送水再次清洗剩余部分囱墙的内壁;
5)、选用100#标准一级红砖,采用#75水泥石灰混合砂浆砌筑,按图集《04G211砖烟囱》中的规范要求恢复至原有烟囱的标高,并选用标号为C25的钢筋混凝土现浇顶口;
6)、按图集《04G211砖烟囱》中的规范要求取材,制作、安装爬梯、云梯及休息台;
7)、按图集《04G211砖烟囱》中的规范要求制作、安装避雷针及避雷引下线;
8)、对烟囱的内壁进行第一次人工烘干后,选用ф3×10钢丝网,用ф8×100膨胀栓按500mm的间距固定在囱墙的内壁上;
9)、在已经挂网的囱墙内壁上,选用#75水泥混合砂浆抹第一道面旨在打底、找平;
10)、再进行人工烘干后,选用《钾水玻璃耐酸砂浆混合料》进行三道程序的抹糊(总厚度15mm);
11)、再次进行人工烘干,选用《OM-I型烟囱内壁耐酸耐高温特种防腐涂料》,进行3道程序的内壁防腐措施;
12)、最后对烟囱上爬梯、避雷引下线等进行除锈、清尘处理,并涂刷铁红防锈漆一遍,银粉调和漆两遍。
钢筋烟囱防腐:
1)、按原图原样选材更换烟囱上已经严重腐蚀的钢走台、钢护网、钢爬梯等;
2)、用高压水泵送水,将烟囱的内壁进行清洗,并铲除内壁腐蚀层(塌方的内衬需拆除脱落残余的部分内衬,再按需要砌还),并对烟囱的整个内衬墙进行局部修补;
3)、选用#75水泥砂浆,对因内衬脱落露出钢筋的钢筋混凝土墙体的内壁进行修复;
4)、选用ф3×10钢丝网、ф8×100膨胀螺栓,按500mm的间距固定在整座烟囱的内壁上,用#75水泥砂浆抹第一道面打底、找平;
5)、进行人工烘干后,选用《钾水玻璃耐酸砂浆》将整座烟囱的内壁进行3道程序抹糊(总厚度15mm);
6)、再次进行人工烘干,选用《OM-I型烟囱内壁耐酸耐高温特种防腐涂料》,进行3道程序的内壁防腐措施;
7)、将因烟气外渗而腐蚀、龟裂、空鼓、露筋的外壁腐蚀层凿除后,并用水将整座烟囱的外壁彻底清洗干净;
8)、在烟囱的外壁龟裂、空鼓、露位置上,同样挂ф3×10钢丝网,用ф8×100膨胀螺栓按500mm的间距固定, 选用#75水泥砂浆抹第一道面,厚度10mm,略为干燥后再选用同样标号及厚度的砂浆抹第二道面,使这段原来龟裂、空鼓、露筋的外壁粉装上新的外壳(或对局部受损的外壁进行修补);
9)、待外壁干燥后,选用525#水泥加以801胶及适当的碳黑调制成糊状,均匀的涂在整座烟囱的外壁上,使烟囱外壁的整体容貌着色协调、美观(或按需要涂刷航标及其他耐酸性较好的外墙涂料)。
3.操作方法:
1)、因烟囱内的施工条件限制,我们使用吊篮作业,施工人员应按无脚手架和悬吊作业的特点及高空作业操作规程实施施工,不得违章冒险作业,所有施工人员必须随时接受双方的安监和质检人员的检查与监督,发现问题,立即整改;
2)、地面制作人员首先要熟悉砖烟囱有关金属零部件的技术要求,按有关规范中的规范要求精心制作加工;
3)、所有拆卸、安装的部件起吊时必须系牢,安装时先用螺栓连接好后再加焊。
4.吊料方法:
该工程所用材料,在烟囱顶部位设制成支架,采用垂直运输法,用滑轮将材料通过卷扬机和白棕绳运送到操作人员身边供操作使用。