- 左迁
-
钢结构工字钢承重如何计算求 公式计算方法
楼主,你目前提供的信息还不足以进行内力分析和截面验算。
验算梁时需要柱距和屋面荷载。仅梁跨度就有:18.6不是3的模数,梁的高跨比应为1/25~30。你的却为:40/18.6=46.5已超过规范允许范围。
柱子验算:需要引入横向荷载即 风荷载和地震荷载才能验算。入不考虑地震验算则有:
柱顶荷载+柱子自重/柱子截面*稳定系数。小于或等于许用应力(在此还需要拟用材料的强度等级)。
一、 参照依据:
⑴. 原设计图
⑵.《建筑结构荷载规范》GB_50009_2001
⑶.钢结构钢梁弯曲应力强度计算手册
⑷. 实用型钢表
二、参照基本值:
⑴.恒载值: 0.30KN/㎡
⑵.雪载值: 0.25 KN/㎡
⑶.风压值: 0.25 KN/㎡
⑷.屋面雨棚自重: 0.15 KN/㎡
⑸.原钢梁WZ值: WZ=274C㎡
⑹.调整后钢梁WZ值: WZ=265C㎡
⑺.梁弯曲许用应力值: 【ó】=6.2MPa
三、参照公式:
⑴.抗弯截面模量: WZ=d*(h平方)/6
⑵.钢梁弯曲应力强度: ómax=(Mmax)/ (WZ)≤【ó】
⑶.梁中最大弯矩: Mmax=(1/16)*p*L
⑷.钢梁受力力点: P
⑸.梁两端支点之间长度:L
四、 原钢梁弯曲应力强度校核:
⑴.钢梁承受总荷载值:面积*参数值=6*6.8*0.95=38.76kN
⑵.P=38.76/16=2.4225KN
⑶. Mmax=(1/16)*p*L Mmax= (1/16)*2.4225*6.8=1.02956kN.m
⑷.ómax=(Mmax)/ (WZ)≤【ó】 ómax=(1.02956*10的3次方)/(274*10的负6次方)=3.795mpa≤【ó】
五、调整后钢梁弯曲应力强度校核:
⑴.钢梁承受总荷载值:面积*参数值=6*6.8*0.95=38.76kN
⑵.P=38.76/16=2.4225KN
⑶. Mmax=(1/16)*p*L Mmax= (1/16)*2.4225*6.8=1.02956kN.m
⑷.ómax=(Mmax)/ (WZ)≤【ó】 ómax=(1.02956*10的3次方)/(265*10
的负6次方)=3.92438mpa≤【ó】
国标工字钢和非标工字钢的选择
大型企业厂房的建造,因其用量大,规划图纸比较标准,各种安全系数要求较高,所以大多数选择国标工字钢。
而中小企业及私人单位,因其用量小和使用情况复杂多变,责较多选择非标工字钢。非标工字钢可以根据使用情况的不同而特殊小批量制造,在制造成本上也会比国标工字钢低,从而在一定程度上降低了中小企业的建造成本。