- 左迁
-
UPS电源和EPS电源的区别在于它们的适用的对象、供电选择方式和各组成部分的技术设计指标分配。
1、两者适用的对象不同。EPS主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供逃生照明和消防应急,确保电力保障和消防联动,保护用户生命安全,产品需要通过公安部的消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,产品需要通过信息产业部认证。
2、两者供电选择方式不同。UPS是逆变优先来保证供电,EPS是市电优先保证节能。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
EPS采用离线式供电,是最后一道供电保障。市电出现故障时,如果EPS不能通过蓄电池应急供电,就如同虚设一般,造成的后果将不堪设想。而UPS采用的是在线式,即便出现故障,可以及时报警,加上有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除,不会对事故造成更大的损失。
3、两者各组成部分的技术设计指标分配不同。EPS主要是为电力保障和消防安全提供电源,负载性质兼具感性、容性及整流式非线性负载,而且有些负载是停市电后才投入工作的,因此要求EPS能提供很大的冲击电流,良好的输出动态特性,更强的抗过载能力。
而UPS主要是给计算机及网络设备提供电源,负载性质(输入功率因数)差别不大。
扩展资料:
UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
UPS的中文意思为“不间断电源”,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。
参考资料:
百度百科-UPS电源
百度百科-EPS电源
相关推荐
eps不间断电源发热量大吗
大。EPS电源等设备在运行过程中都会发热,长期处在高温高热的环境下不及时散热会严重影响EPS电源的使用寿命。2023-10-03 22:50:411
UPS EPS PLC分别是什么的缩写?中文是什么?
UPS是什么UPS(UninterruptablePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以整流器、逆变器为主要组成部分的稳压稳频的交流电源。EPS英文全称是ElectronicPowerSteering,简称EPS,它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。PLCProgrammablelogiccontroller可编程控制器2023-10-03 22:50:491
EPS消防应急电源和UPS不间断电源的区别
eps消防电源指的是能满足消防要求的持续供电时间不少于消防要求的60分钟的蓄电池供电组合,ups的指的是的是正常应急状态的备用电源,这个有15分钟-8h的不等的。2023-10-03 22:50:592
eps应急电源和ups不间断电源的区别 我国eps电源的发展是起源于电网突发故障时
EPS电源主要是应急照明和供电,没有UPS电源逆变稳压效果好,EPS属于离线后备式的应急电源,而UPS电源是实时在线有效逆变不间断的给设备供电。一、EPS应急电源与不间断电源UPS认证规范的不同 二、EPS与UPS在市电与逆变的优先级别还是有所差别的 三、EPS与UPS二者的可靠性有所不同 四、EPS与UPS的供电对象不同2023-10-03 22:51:321
eps应急电源和UPS电源有什么区别吗?
1、作用不同我国EPS应急电源的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需求,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收;而UPS电源只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证,两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。2、保证不同EPS应急电源和UPS电源均能提供两路选择输出供电,UPS电源为保证供电优质,是选择逆变优先,而EPS电源是为保证节能,是选择市电优先,两者在整流、充电器和逆变器的设计指标上市有差异的。3、保障不同UPS电源由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失,而EPS应急电源是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS电源。扩展资料:UPS不间断电源特点。1、工频UPS不间断电源带有输入/输出隔离变压器,因而能够极大的改善供电的质量,确保工业生产设备的安全性和高效性。2、工频UPS电源设计在工业环境下使用,如粉尘、高温、腐蚀等环境,工频UPS具有防尘、防水、防震等特点,能在高温以及相对湿度较高的环境下工作。3、工频UPS使用寿命长,通常可达20年,并且方便维护,其本身自行维护时间长,具有极高的可靠性和可维护性。4、工频UPS电源还具有强大的过载能力和短路保护能力,从而确保仪器设备安全运行,增强系统的安全性和稳定性。参考资料来源:百度百科-不间断电源2023-10-03 22:51:381
电力工程安装一级用户怎么供电?
一级负荷用户和设备的供电措施:1)供电电源。①一级负荷用户应由两个电源应能承担本用户的全部一级负荷设备的供电(根据当地是源的可靠程度及用户要求,在已有两路市电的情况下,可增设自备电源)。②当一级负荷设备容量在200kW以上或有高压用电设备时,应采用两个高压电源,这两个高压电源一般是由当地电力系统的两个区域变电站分别引来。两个电源的电压等级宜相同。但根据负荷需要及地区供电条件,采用不同电压更经济合理时,亦可经当地供电部门同意,采用不同电压供电;或自备柴油发电机。③当需双电源供电的用电设备容量在100kW及以下,又难于从地区电力网取得第二电源时,宜从邻近单位取得第二低压电源,否则应设EPS或柴油发电机组备用电源。④当一级负荷用户符合下列条件之一时,宜设置自备电源。a.根据当地供电部门的规定需设自备电源或外电源不能满足一级(含非凡重要)负荷要求时。b.所在地区偏僻、远离电力系统等原因,设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时。c.有常年稳定余热、压差、废气可供发电,技术经济合理时。⑤作为应急用电的自备电源与电力网的正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。⑥分散的小容量一级负荷,如电话机房、消防中心(控制室)、应急照明等,亦可采用设备自带的蓄电池(干电池)或集中供电的EPS作为自备应急电源。⑦根据负荷对中断供电时间的要求,可分别选择下列应急电源。a.答应中断供电时间为15s以上时,可选用快速自起动柴油发电机组,并设置与市电自动切换的装置,有防止与市电并联的措施。b.双电源自动切换装置的动作时间,能满足负荷对中断供电时间的要求时,可选用带自动投入装置的独立于正常电源的供电回路。c.答应中断供电时间仅为谨为毫秒级的负荷,可选用各类可靠的不间断供电装置。2)供配电系统。①一级负荷用户的变配电室内的高低压配电系统,均应采用单母线分段系统。分列运行互为备用。②一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电装置处自动切换。③不同级别的负荷不应共用供电回路,为一级负荷供电的回路中,不应接入其他级别的负荷。④为一级负荷供电的低压配电系统,应简单可靠,尽量减少配电级数。一般情况下,配电级数不应超过三级。3)非凡重要负荷用户和设备的供电措施:非凡重要负荷用户,必须在考虑一电源系统检修或故障的同时,另一电源系统又发生故障的可能,应从电力系统取得第三电源或自备电源(一般是在已有两个市网电源的情况下,再设快速自起动柴油发电机组或大容量UPS或EPS不间断电源)。2)在非凡重要负荷用户的变电所内的低压配电系统中,应设置应急供电系统,为非凡重要负荷和一级负荷设备供电。并严禁将其他级别的负荷接入此应急供电系统。3)非凡重要负荷设备应由两个电源供电,在设备的控制装置内自动互投,并应满足设备对电源中断供电时间的要求或选用可靠的不间断电源装置供(UPS)。4)不同级别的负荷不应共用供电回路,为非凡重要负荷设备供电的回路中,严禁接入其他级别的负荷。2023-10-03 22:51:531
ups电源与eps电源有何区别呢?
扩展资料:UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。UPS的中文意思为“不间断电源”,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。参考资料:百度百科-UPS电源百度百科-EPS电源2023-10-03 22:52:001
EPS应急电源和双电源供电的区别
EPS应急电源是停电后用电池组供电,双电源是两路市电供电,一路停电,双电源会自动切换另一路市电供电。2023-10-03 22:52:132
什么是UPS?什么是EPS?
UPS是不间断电源,EPS是应急电源.都是停电以后切换到电池供电的设备,UPS是逆变器一直工作,EPS是停后以后逆变器才工作.UPS一般用在机房,医疗,工业设备上,EPS一般用在消防上.2023-10-03 22:52:331
EPS和UPS的英文全称分别是什么?
EPSemergency power supply 备用电源;应急电源UPSUninterruptable Power system 不间断电源2023-10-03 22:52:443
比尔达LED应急电源一般用在哪些方面?
比尔达LED应急电源因为有其特殊性,故而有着专门的设置要求。比如可以给手机等电器充电,可以用作照明,可以给笔记本提供电源;带有气泵的还可以给车胎打气;带有逆变器的还可以输出220伏电压给其他电器供电广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。2023-10-03 22:52:513
应急电源跟UPS有啥区别,二者的供电范围有重合吗
应急电源别称EPS电源和不间断电源别称UPS电源都是属于不间断电源范畴,其主要作用是通过蓄电池与主机相连的方式来为计算机或一些电子设备提供稳定的,并且不间断的电源供应。EPS电源是紧急电力供给电源的简称,通常应用于应急和事故照明当中。很多人觉得UPS电源和EPS电源并没有什么区别,在用途上也可以时间互通,但实际上,这两种电源是存在一定区别的,本篇文章就将为大家从几个方面来详细阐述。输出上的区别UPS的供电对象是计算机及网络设备。负载性质差别不大,所以国标规定UPS输出功率因数为0.8。而EPS主要是作为电源应急保障,负载性质为感性、容性及整流性负载兼而有之。有些负载是市电停电后才投入工作的。因而要求EPS能提供很大的冲击电流,一般要求120%额定负载下仍能正常运行10rain以上,所以EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力要强。UPs额定容量以视在功率(kv·A)为单位,EPS额定容量以有功功率(kW)为单位。在线式UPS为保证输出供电不间断和优质供电,选择逆变优先。而EPS电源为保证应急使用,是选择市电优先。功能上的区别这两者均有市电旁路及逆变电路,但EPS仅具有持续供电功能,一般对逆变切换时间要求不高,可有多路输出,有些EPS还配置蓄电池单体监测功能。EPS在市电正常时由旁路供电。在市电中断时才转为逆变供电,电能利用率高,而UPS一般强调其三大功能:稳压稳频;对切换时间要求极高的不问断供电;净化市电;在日常着重整流,逆变的双变换电路供电,在逆变器故障或过载时才转为旁路供电,电能利用率不高。UPS并不是仅在市电中断时才发挥作用。当市电出现电压过低、过高,线路出现浪涌等异常情况,UPS能输出高质量电源,确保用电设备正常运行。应用领域上的区别在我国EPS主要用于消防类负荷及一些对供电质量要求不太高,但需保证连续供电的用电设备。仅强调能持续供电这一功能。EPS用于消防负荷时,其产品技术受公安部消防认证。UPS一般用于计算机及数字信息系统等场合。要求供电质量较高的负载,主要强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波形的纯正、无各种干扰等。技术指标上的区别图1UPS和EPS在技术指标上的区别如图1所示。本篇文章从四个方面来阐述了UPS和EPS的区别,这四个方面的区别是通过长期的设计生产经验,以及对应用的加深理解后得来的,希望大家在阅读过本篇文章之后,能对UPS电源和EPS电源之间的不同之处有进一步的理解。2023-10-03 22:53:231
EPS和UPS的区别和各自的用途
UPS即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。UPS作用:UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。EPS是当今重要建筑物中,为了应急照明、事故照明、消防设施而采用的一种应急电源。EPS作用:广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类重要计算机系统的供电;各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高质量供电电源。2023-10-03 22:53:512
UPS、ATS、STS、EPS说下是什么?
首先,这些都是交流配电系统用的,都是交流输入交流输出的。UPS,交流不间断电源,服务器精密供电用的,主要是在线式的,可靠性极高,输出电压、频率、波形、逆变旁路切换时间、整机MTBF都要求很高。ATS,自动切换开关,机械切换的,秒级间断时间,一般用于UPS输入前端,用于2路市电切换或市电油机切换。STS,静态切换开关,用SCR电子开关切换的,毫秒级间断时间(一般小于等于5毫秒),用于UPS输出端,配合LBS(负载母线同步系统)用,可以做到0间断切换。EPS,应急电源,主要是消防用的,后备式的,切换时间大于UPS,不适宜用于计算机等精密供电场合。2023-10-03 22:54:402
ups电源与EPS电源的区别
UPS和EPS的区别如下:一、UPS:1、UPS是不间断电源,主要是用来给重要的负载提供电力保护,包括消除电网中的各种电力骚扰,如停电、电压波动、频率波动、谐波、电压畸变、电噪声、尖冲等等。它是国际和国内公认的一种保护重要负载的产品,有严格的国际和国家标准。2、UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。二、EPS:1、EPS为应急电源,主要是在市电停电后给负载提供一定的供电时间,因此,它从市电停电到重新有输出是有间断的。市电正常时是有市电给负载供电,但不对市电中存在的各种骚扰进行处理,有点象后备式的UPS。但这种产品在中国只有在消防法中各处了一个定义,没有明确的解释,在国际上也没有同类的产品,因此也就没有对应的国际标准和国家标准。2、一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。扩展资料:UPS电源系统由五部分组成:主路、旁路、电池等电源输入电路,进行AC/DC变换的整流器(REC),进行DC/AC变换的逆变器(INV),逆变和旁路输出切换电路以及蓄能电池。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能电池来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能电池除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就像接了一只大容器电容器,其等效电容量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变换器的振荡频率的稳定程度。为方便UPS电源系统的日常操作与维护,设计了系统工作开关,主机自检故障后的自动旁路开关,检修旁路开关等开关控制。在电网电压工作正常时,给负载供电,而且,同时给储能电池充电;当突发停电时,UPS电源开始工作,由储能电池供给负载所需电源,维持正常的生产(如粗黑→所示);当由于生产需要,负载严重过载时,由电网电压经整流直接给负载供电。参考资料:百度百科-不间断电源2023-10-03 22:55:371
UPS与EPS有什么区别
UPS是在线式的,市电断电后零时间切换到电池供电。EPS是后备式,市电断电后需要一点时间切换到电池供电。2023-10-03 22:55:532
eps和ups区别 eps和ups的解释
1、定义不同 EPS是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。 2、供电方式不同 在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。 3、输出不同 UPS的供电对象是计算机及网络设备。负载性质差别不大,所以国标规定UPS输出功率因数为0.8。而EPS消防应急电源主要是作为电源应急保障,负载性质为感性、容性及整流性负载兼而有之。 4、应用领域不同 在我国EPS电源主要用于消防类负荷及一些对供电质量要求不太高,但需保证连续供电的用电设备。仅强调能持续供电这一功能。EPS用于消防负荷时,其产品技术受消防认证。UPS一般用于计算机及数字信息系统等场合。要求供电质量较高的负载,主要强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波形的纯正、无各种干扰等。 5、电池充电和管理技术 EPS大都延用传统UPS的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM三阶段智能化充电技术。2023-10-03 22:56:041
ups电源和eps电源的区别在哪里?
参考资料:百度百科-UPS电源百度百科-EPS电源2023-10-03 22:56:381
电力安装工程一级用户的供电方式及措施是什么?
爱普电力|电力工程公司|电力安装公司|电力管井隧道施工工程|电力报装增容改造|配电室安装工程|临时用电|城市道路照明工程|送变电工程承包|4007708166一级负荷用户和设备的供电措施:1)供电电源。2023-10-03 22:57:181
eps12v是cpu电源嘛
一个EPS+12v连接器连接到主板,说明电源电压不足,需要检查是否电源线路有断开,链接不稳定的问题。eps12v是不间断电源,输出电压12伏。还有一种情况是主板对于电源侦测电压误报,一般是侦测电路除了故障,比如电阻或IO芯片损坏。但是如果不严重到自动关机,那么就不影响正常功能使用,可以在BIOS硬件侦测中忽略12V侦测2023-10-03 22:57:261
UPS/EPS是什么
UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。 当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过大和电压太低都提供保护。2023-10-03 22:57:554
EPS应急电源与UPS的应用领域有什么不同?
你好:EPS应急电源是当今重要建筑物中不可缺少的设备,为了应急照明、事故照明、给消防设施供电而采用的一种应急电源。它广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电,如各类建筑的工作供电和消防供电;医院安全供电;交通系统高速公路、隧道、地铁、轻轨、民用机场的供电;电力系统的供电;各类不能断电的生产、实验设备的供电。 而UPS即不间断电源,主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。极度强调逆变切换时间、输出电压、频率稳定性、输出波形的纯正,无各种干扰等。——上海耀亮 希望能解决你的问题2023-10-03 22:58:081
ups电源和eps电源的区别是什么?
参考资料:百度百科-UPS电源百度百科-EPS电源2023-10-03 22:58:171
UPS电源和EPS电源的区别是什么
参考资料:百度百科-UPS电源百度百科-EPS电源2023-10-03 22:58:391
“EPS”与“UPS”有什么区别?
UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 x0dx0ax0dx0aEPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。x0dx0ax0dx0a一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波x0dx0ax0dx0a二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。x0dx0ax0dx0a三、 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。x0dx0ax0dx0aUPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。x0dx0ax0dx0a后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。 x0dx0ax0dx0aUPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。x0dx0ax0dx0aEPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。x0dx0ax0dx0aEPS和UPS均是采用了IGBT逆变技术和脉宽调制PWM技术。但它们的工作原理又有不同。UPS不论市电 是否正常,它都一直由逆变器供电,即按照“市电输入—整流(充电)—逆变—输出”的路程进 行,只有在逆变器故障或过载时才改由Bypass供电。 x0dx0ax0dx0aEPS当有市电时,市电通过KM1输出,同时充电器对电池充电。当控制系统检测到市电停电或者 市电过低时,KM2闭合,逆变器工作,使切换开关切换至应急输出状态,向负载提供电能x0dx0a EPS与UPS的差别 x0dx0ax0dx0a(1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。 x0dx0ax0dx0a(2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。 x0dx0ax0dx0a(3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。 x0dx0ax0dx0a(4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。2023-10-03 22:58:551
有不带电池的消防应急灯吗
没有,不带怎么用2023-10-03 22:59:085
应急智能疏散,哪个厂家好一些?
有个中智盛安可以去看看。他们家的智能疏散系统性能蛮稳定的,自动化程度也高,售后服务也很给力,在业内口碑都比较不错,你可以自己去百度上详细了解下先。2023-10-03 22:59:404
冗余电源,UPS,EPS异同
UPS是不间断电源,EPS是消防专用的2023-10-03 23:00:463
交流电系统中“UPS、ATS、STS、EPS”这些简称各是什么意思?
2023-10-03 23:00:551
eps电源和ups的区别 eps电源VSups电源
eps电源是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源。而ups是不间断电源,两者虽然都是应用于计算机、冶金、消防等一些行业的供电设备当中,但是它们的工作原理、特点、性能等方面还是有一定的区别的。那么eps电源的工作原理是什么? eps电源和ups的区别 有哪些呢?下面就和我一起来看看具体内容是什么吧。所以我们今天就来具体介绍一下 eps电源和ups的区别 。 eps电源的工作原理 eps电源又称消防应急电源,全称Emergency Power Supply(紧急电力供给),国家新标准为GB17945-2010《消防应急照明与疏散指示系统》。是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。 eps电源原理为在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 eps电源价格 eps电源价格一般在200~300元之间。 注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如需了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准! eps电源厂家 深圳市易克赛电源有限公司 北京天恒置业科技发展有限公司 天津诚晟源科技有限公司 楚能西电股份有限公司 中山市天佑电子科技有限公司 青岛斯蒂普电气工程有限公司 佛山市柏克新能科技股份有限公司 eps电源维修常见七大步骤 1、检查EPS电源,不仅要用万用表检查电压大小,还要用示波器检查电压波形 2、检查晶振有没有起振,可以用示波器检查晶振脚的波形来查看 3、检查复位信号是不是正常,复位脉冲有没有正确送到CPU芯片的复位脚。 4、eps应急电源中数据总线、地址总线、控制总线的任何一根开路或短路都可引发故障,可以通过测试平行总线的对地电阻比较某路有没有故障来判断,或者观察各路总线的波形来判断。第五步查接口芯片 5、eps消防电源接口芯片是坏得最多的一类元件,可通过代换或专用仪器检测来判断是否损坏。 6、通过线路测试、元器件检测等工作,对找出的故障进行处理,包括线路修复、元器件更换、改造等工作。 7、测试电源 故障排除后,上机前,要进行离线加载测试。合格后方可进行上机负载测试和使用。 EPS应急电源常常出现以下故障 (一)输出回路由于大大超载而引起输出断路器跳开; (二)由于断路器质量问题在输出回路严重超载或短路时该跳开而没有断开,从而引起EPS应急电源内部故障; (三)EPS应急电源充电板故障或EPS蓄电池出现质量问题; (四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。 (五)EPS应急电源前端没有配置防雷器,在雷雨季节EPS被雷电造成损坏的; (六)操作人员频繁操作EPS应急电源的强制启动功能,而且使蓄电池放电深度太大,从而损坏了蓄电池。 (七)春夏季节空气潮湿(特别是地下室),这使EPS应急电源内部控制电路板上结露,使EPS出现控制故障等。 eps电源和ups的区别 1、使用的范畴不同 eps应急电源在中国是主要被消防行业当作一种用电设备,它所能体现的就是能够在火灾及其 其它 灾害发生时,此产品能够在灾害现场持续供应电源这一特点。但是ups电源就不同了,它一般用于精密仪器负载(如电脑、服务器等IT行业设备)。 2、产品功能合性能不同 尽管eps电源和ups电源两者都具有市电旁路及逆变电路,但是两者功能上的区别是:eps应急电源是进行持续性的供电功能,它一般对逆变切换时间没有多大的要求,但在特殊场合时,它的应用还是会出现一些特殊要求的。而ups电源如在线式时只会有一路总输出。 3、原理及结构的不同 因为eps应急电源大多是用来灾害供电,所以eps应急电源的逆变器冗余量比较大,于是在eps内部放置了进线柜和出线柜,电机负荷有变频启动。而ups电源的逆变器冗余相对来说较小,与消防无关的它,没有必要要阻燃,也不需要互投功能。 编辑总结:一般eps电源,主要由输入、输出单元、一个充电模块、电池、逆变器、监视器、输出开关装置和 其他 部分组成,通常eps电源与ups电源节能电源,广泛应用于建筑照明、道路照明、隧道照明、电力、工矿企业、消防电梯等,只要我们注意,我们经常可以在我们的生活中看到这种电源。2023-10-03 23:01:051
高压柜中断路器问题
1,高压断路器前安装隔离刀主要是为了方便维修、维护高压断路器而设计的。隔离刀先合后断是送配电工最基本的操作规程,由于高压送电的电压高、电流大,直接投送容易产生高压放电、起弧烧坏设备,所以隔离刀不作直接送电设备,属于辅助送电设备。2,现在的高压断路器当控制电路完善正常送电了,是不需要手动操作的。手动操作也就是为,当控制电路出现故障,不能够实现断路操作而应急操作而设计的。PT提供操作电源属于正常运行状态下供电。如果母线停电,PT不能供电了,操作电源会从EPS或UPS不间断电源供电给高压断路器控制电路。也就是说PT不光是直接供电给控制电路而且也给EPS或UPS不间断电源系统充电。如果你能够这样理解了,就不会说操作电源是多余的了。3,以上第一条里说的很清楚,由于高压送电的电压高、电流大,直接投送容易产生高压放电、起弧烧坏设备,如果隔离刀的额定电流和断路器的额定电流相同的话,断路器烧坏了造成短路那么隔离刀也难幸免于难。那么整个供电线路也就瘫痪,所以隔离刀的电流要选择比断路器的电流要大是为了保护线路的原因。断路器的额定电流可以这样认为到了额定值或者超过额定值就会动作。2023-10-03 23:01:262
为什么逆变器出来的电有些电器发热??????
逆变器输出的电源频率有偏移。2023-10-03 23:01:374
“EPS”与“UPS”有什么区别?
UPS是UninterruptiblePowerSupply的缩写,就是我们经常所说的UPS不间断电源。市场上常见的UPS电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。 EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。三、 在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以达到微秒级。 UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。EPS和UPS均是采用了IGBT逆变技术和脉宽调制PWM技术。但它们的工作原理又有不同。UPS不论市电 是否正常,它都一直由逆变器供电,即按照“市电输入—整流(充电)—逆变—输出”的路程进 行,只有在逆变器故障或过载时才改由Bypass供电。 EPS当有市电时,市电通过KM1输出,同时充电器对电池充电。当控制系统检测到市电停电或者 市电过低时,KM2闭合,逆变器工作,使切换开关切换至应急输出状态,向负载提供电能 EPS与UPS的差别 (1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。 (2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。 (3)UPS由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式UPS,否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则EPS如同虚设,造成的后果将不堪设想。 (4)UPS供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定UPS输出功因为0.8。而EPS供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(EPS国标将规定其数值),而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求EPS能提供很大的冲击电流,EPS需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此EPS与UPS各组成部分的技术设计指标分配是不同的。2023-10-03 23:01:461
硬盘分区工具diskgenius怎么用 diskgenius简体中文版使用方法
你使用的光盘还是U启动,你通过Bios设置启动项为它们进行启动,进入PE微型系统后,打开其中的分区工具,然后就可以进行分区了,不过要注意将硬盘上的重要文件先保存到其它的存储工具,因为进行分区是会对硬盘进行格式化的,你在分区工具中对着所有的分区单击右键将分区删除,然后,进行快速分区就可以了,分区完成后进行重装系统就行了如果你的电脑的系统是Win7或Win8系统的话应该是可以直接在系统中对电脑的磁盘进行分区管理的2023-10-03 23:02:502
硬盘分区工具diskgenius怎么用 diskgenius简体中文版使用方法
这里只能简单介绍,具体自己搜索吧。一、DiskGenius程序主界面二、分区操作1、创建新分区 2、激活分区(设置活动分区) 3、删除分区 4、格式化分区(快速格式化) 5、隐藏分区 6、更改分区详细参数 7、无损分区大小调整 8、拆分分区 9、分配/删除盘符 10、备份分区到镜像文件 11、从镜像文件还原分区 12、复制分区 13、智能加载NTFS分区 14、误删除或误格式化后的文件恢复 15、按指定文件类型恢复文件 16、快速分区 17、设置卷标 18、在主分区和逻辑分区之间转换分区类型 19、清除扇区数据 三、硬盘操作1、搜索已丢失分区(重建分区表) 2、重建主引导记录(重建MBR) 3、复制(克隆)硬盘 4、备份与还原分区表 5、制作USB启动盘(FDD、ZIP、HDD) 6、坏道检测与修复 7、快速分区 8、删除所有分区 9、清除保留扇区 10、转换分区表类型 11、分区表错误检查与更正 12、清除扇区数据 13、虚拟重组RAID 14、指定硬盘参数 15、对动态磁盘的支持2023-10-03 23:03:111
硬盘分区工具
1.partitionmagicv8.0 powerquestpartitionmagic(分区魔法师)是一个优秀硬盘分区管理工具。该工具可以在不损失硬盘中已有数据的前提下对硬盘进行重新分区、格式化分区、复制分区、移动分区、隐www.skycn.com/soft/3543.html2.partitionmagicv8.0简装汉化版 powerquestpartitionmagic是一个优秀硬盘分区管理工具。该工具可以在不损失硬盘download.21cn.com/list.php?id=107363.partitionmagicv8.0 powerquestpartitionmagic是一个优秀硬盘分区管理工具。该工具可以在不损失硬盘download.21cn.com/list.php?id=107354.acronispartitionexpert2003v8.0.0.292 acronispartitionexpert2003的用法跟非常著名的powerquestpartitionmagic有点类似,同样是分区工具,允许你无损数据重新改变分区大小,复制、移动分区资料,达到优www.skycn.com/soft/10514.html5.nortonpartitionmagicv8.05build1371简装汉化版 www.duote.com/soft/696.html6.symantecpartitionmagicv8.05fordos绿色软件 www.ddooo.com/softdown/34015.htm7.nortonpartitionmagicv8.05简装汉化绿色版绿色软件 www.ddooo.com/softdown/22801.htm8.nortonpartitionmagicv8.05build1371简装汉化版 www.ddooo.com/softdown/32492.htm9.partitionmagicv8.0简装汉化版 www.ddooo.com/softdown/4786.htm2023-10-03 23:03:221
中文的硬盘分区软件
分区软件,最好在DOS下使用。PQ有中文的,DISKGEN是中文的2023-10-03 23:03:342
怎么用Disk Genius分区工具给电脑硬盘分区
现在下载一个diskgenius,拷贝到U盘里面,然后用U盘启动到PE里面去,运行这个diskgenius分区就是了。这是一个中文的工具,很方便使用的。并且还会有提示,用用吧。2023-10-03 23:03:563
目前最流行最好用的中文硬盘分区工具是什么?要能分80G的硬盘
分区。。。。。。。所有装系统的碟子都有啦~~~~~~~~~~2023-10-03 23:04:045
硬盘分区工具
图解硬盘分区软件DM的基本使用http://hi.baidu.com/komoxo/blog/item/066a17958ab53b087af4805f.html??要求好高啊其实你的 番茄版系统盘里就有。如果没的话,我可以给你个,但不知道你敢要不2023-10-03 23:05:033
硬盘分区工具
DiskGenius(原DiskMan).下载地址:http://down.tech.sina.com.cn/content/3928.html2023-10-03 23:05:123
自由分区工具(Pqmagic) 6.0c 中文版好用吗?会损害硬盘和文件吗?
建议你用 WIN XP的启动盘进行分区,很简单的 而且没有任何的副作用2023-10-03 23:05:213
什么是dc-link电容
一般用在从交流逆变到直流的电路末端,都是非常大体积大容量的类似电解电容的新型电容,主要用来维持直流电压稳定。可直译为直流链电容。2023-10-03 22:49:305
普通电源和稳压电源有什么区别?
你的猫可能有问题,换猫吧!电源应该不会有问题。2023-10-03 22:49:194
LED灯开关电源维修及工作原理
现在对我们来说我们未来面临的重要问题就是节约能源,因为全球能源短缺的忧虑日渐提高。而LED作为一种新型的绿色光源产品,在照明领域,它必然是未来发展的趋势。而其中最重要的部分,开关电源的质量与LED照明产品的寿命相连,所以很多产品的故障是与开关电源相关的,那么下面我们就来看看开关电源的工作原理和维修情况。 LED灯开关电源的工作原理 一.LED照明原理:LED是由III-I V族化合物,如砷化镓、磷化镓等半导体制成的,它的核心是PN结。因此它具有一般P-N结的I-N特性,有方向截止、击穿特性,并且还有发光特性。而开关电源是LED灯必不可少的部分,它的性能好坏直接关系到LED照明产品的安全可靠性。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,并且体积和重量只有线性电源的20%到30%,所以它现在成为稳压电源的主流产品。 二.开关电源的电路组成:开关电源的主要电路组成部分有:输入电磁干扰滤波器、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路。其中辅助电路有输入过欠压保护电路、输出欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等等。 开关电源的常见故障和维修技巧 一.保险丝熔断:一般来说,保险丝熔断就说明了电源内部线路有问题。因为电源工作在高电压、大电流的状态下,所以会引起电源内电流瞬间增大而让保险丝熔断。 维修技巧:检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关等元器件有没有击穿、开路和损坏等。还要查看电路板上的各个元器件,看这些元器件的外表有无烧糊,有无电解液溢出等情况。 二.无直流电压输出或电压输出不稳定:电源总出现了短路、开路现象的话,那么电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等都有可能引起这种情况。 维修技巧:先用万用表测量次级原件,排除高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果这时候输出为零,那么就可以肯定是电源的控制电路出了问题。那么就可以用万用静态测量对应元件检查出其损坏的元件。 在节约能源上,LED灯算是里面很突出的一个产品。而开关电源作为其中最主要的组成部分,那么它的重要性自然显而易见。今天就将LED灯开关电源的工作原理和维修技巧介绍到这里,希望能够解答你的疑惑。2023-10-03 22:49:091
开关电源上的G和NC分别是什么意思呀?
直情就是接地和空脚。2023-10-03 22:48:098
如何抑制电源系统的干扰
开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,开发和设计开关电源。1 开关电源干扰的产生开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。1.1 开关电源内部干扰开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流干扰和功率变换电路产生的尖峰电压干扰。1.1.1基本整流器基本整流器的整流过程是产生EMI最常见的原因。这是因为工频交流正弦波通过整流后不再是单一频率的电流,而变成一直流分量和一系列频率不同的谐波分量,谐波(特别是高次谐波)会沿着输电线路产生传导干扰和辐射干扰,使前端电流发生畸变,一方面使接在其前端电源线上的电流波形发生畸变,另一方面通过电源线产生射频干扰。1.1.2功率变换电路功率变换电路是开关稳压电源的核心,它产带较宽且谐波比较丰富。产生这种脉冲干扰的主要元器件为1)开关管开关管及其散热器与外壳和电源内部的引线间存在分布电容,当开关管流过大的脉冲电流(大体上是矩形波)时,该波形含有许多高频成份;同时,关电源使用的器件参数如开关功率管的存储时间,输出级的大电流,开关整流二极管的反向恢复时间,会造成回路瞬间短路,产生很大短路电流,另外,开关管的负载是高频变压器或储能电感,在开关管导通的瞬间,变压器初级出现很大的涌流,造成尖峰噪声。2)高频变压器 开关电源中的变压器,用作隔离和变压,但由于漏感的原因,会产生电磁感应噪声;同时,在高频状况下变压器层间的分布电容会将一次侧高次谐波噪声传递给次级,而变压器对外壳的分布电容形成另一条高频通路,使变压器周围产生的电磁场更容易在其他引线上耦合形成噪声。3)整流二极管二次侧整流二极管用作高频整流时,由于反向恢复时间的因素,往往正向电流蓄积的电荷在加上反向电压时不能立即消除(因载流子的存在,还有电流流过)。一旦这个反向电流恢复时的斜率过大,流过线圈的电感就产生了尖峰电压,在变压器漏感和其他分布参数的影响下将产生较强的高频干扰,其频率可达几十MHz。4)电容、电感器和导线开关电源由于工作在较高频率,会使低频元件特性发生变化,由此产生噪声。2023-10-03 22:47:583
线性直流稳压电源与开关电源有什么区别?
说到开关电源(直流稳压开关电源)和线性电源,大家都有着各自的说法。作为两种电源都有种重要的作用。本文介绍一下线性直流稳压电源与开关电源的异同。一、直流稳压开关电源和线性电源的定义区别它们最大的区别是线性稳压电源中管子(无论是双极型还是MOSFET)工作于线性状态,而开关电源中管子工作于开关状态。直流稳压开关电源的定义开关电源是相对线性电源说的。是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!说简单了开关电源就是一个变压器。开关电源的实现方式:整流成直流电——逆变成所需电压的交流电(主要来调整电压)——再经过整流成直流电压输出。线性电源的定义线性电源是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。二、直流稳压开关电源和线性电源的工作原理的区别开关电源的工作原理1、交流电源输入经整流滤波成直流;2、通过高频PWM(脉冲宽度调制)或者脉冲频率调制(PFM)控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上;3、开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载;4、输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的.线性电源的工作原理线性电源主要包括工频变压器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路等。线性电源是先将交流电经过变压器变压,再经过整流电路整流滤波得到未稳定的直流电压,要达到高精度的直流电压,必须经过电压反馈调整输出电压,这种电源技术很成熟,可以达到很高的稳定度,波纹也很小,而且没有开关电源具有的干扰与噪音。但是它的缺点是需要庞大而笨重的变压器,所需的滤波电容的体积和重量也相当大,而且电压反馈电路是工作在线性状态,调整管上有一定的电压降,在输出较大工作电流时,致使调整管的功耗太大,转换效率低,还要安装很大的散热片。这种电源不适合计算机等设备的需要,将逐步被开关电源所取代。三、直流稳压开关电源和线性电源在特点上的区别开关电源的主要优点和缺点优点:体积小、重量轻(体积和重量只有线性电源的20~30%)、效率高(一般为60~70%,而线性电源只有30~40%)、自身抗干扰性强、输出电压范围宽、模块化。缺点:由于逆变电路中会产生高频电压,对周围设备有一定的干扰。需要良好的屏蔽及接地。线性电源特点稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路输出连续可调的电源。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳压电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源、稳流电源和集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分固定输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等。四、直流稳压开关电源和线性电源在适用范围上的区别开关电源的适用范围适用于全电压范围,不需要压差,可以采用不同的电路拓扑实现不同的输出要求。调整率和输出纹波不如线性电源,效率高。需要外围元件多,成本高。电路相对复杂。开关型直流稳压电源它的电路型式主要有单端反激式、单端正激式、半桥式、推挽式和全桥式。它和线性稳压电源的根本区别在于电路中的变压器不工作在工频而是工作在几十千赫兹到几兆赫兹。功率管不是工作在线性区,而是饱和及截止区,即工作在开关状态;开关型直流稳压电源也因此而得名。线性电源的适用范围线性稳压电源常用于低压场合,像LDO需要满足一定的电压差。输出电压调整率和纹波比较好,效率比较低,需要的外围元器件比较少,成本低。电路比较简单。2023-10-03 22:47:401
您好,请问一下开关稳压电源DC-DC,输入正对壳接电容,有什么作用?输出正对壳接电容,有什么作用?
抗干扰旁路电容,不影响带载能力,应有其他原因引起电源不稳定了。2023-10-03 22:47:193
高频开关电源柜、直流电源柜和直流屏的区别
柜和屏的区别只是结构形式不同而以;直流柜(屏)是直流电气控制设备;电源柜是直接引入外部电源的总控设备;开关柜是从电源柜引入电源分配到各用电场所或者对具体某个设备进行直接控制的配电设备。 还有什么疑问你大可来大比特电子变压器论坛向技术高手提问2023-10-03 22:47:102