- 还要旺仔
-
船用发电机出现短时间缺相报警,原因:电源自身问题、导线连接问题、保险管熔断、接头松动、某相绕组开路、开关接触不良等。一旦出现缺相,电机有异响、振动大、温升大、转速下降、电流增大、启动嗡嗡响或无法启动。
如果报缺相故障还是要排查以下问题的
1、是不是电机的主回路有一相是松动或者断开的,线路或者螺丝松动可能导致接触不良导致检测缺相这种故障可以停电后线路进行检查相应紧固即可。
2、如果没有的话可以检查电机电机是否匝间短路,这种情况需要用在断电的情况用兆欧表对电机的绝缘进行测量,排查是否是电机匝间短路。
一旦发现综合保护器缺相指示灯应立刻采取解决措施。检查三根火线上的熔断器,各种电器元件的连接情况,绕组间的连线及绕组有没有开路等故障。不及时解决,即使空载能够启动,然后转速提升,伴随嗡嗡响声不要多久,发热冒烟,随后一股烧焦味扑鼻而来电机报废,得不偿失。
电动机综合保护器为什么断相指示灯亮
电流超过额定电流一定的时间,热继电器动作,就发出过载信号指示灯亮。由于电动机综合保护器是热保护,有时没有过载,如环境温度过高,热继电器接触点接触不好等,热继电器也会动作发出过载信号,zhidao指示灯亮。
热继电器动作发出过载信号,指示灯亮后要等热继电器温度降低,人工手动把热继电器或信号继电器恢复,指示灯才会熄灭。热继电器温度不高,没有动作指示灯也亮,是热继电器或信号继电器触点粘连,需要修复粘连的触点指示灯才会熄灭。
- 苏萦
-
一是发电机的定子绕组烧损,所以缺相。二是输出的闸有问题,三是输出接触器故障,造成缺相!
- 西柚不是西游
-
一是发电机的定子绕组烧损,所以缺相。二是输出的闸有问题,三是输出接触器故障,造成缺相!
- 一颗苹果
-
船用发电机出现短时间缺相报警?有可能是线路接触不良而缺相报警。