UPS电源如何做到正确防雷以及避雷器的选型?

2023-10-07 18:07:26
振金

一、

计算机信息系统和其它信息系统在各行各业的应用越来越广,越来越多的重要数据、文字和图像要由信息系统来处理和存储,而信息系统的电气电子设备都离不开可靠的电源,如果在工作中突然停电,则会导致所存储数据和程序的丢失或损坏,从而造成巨大的经济损失。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。UPS电源被广泛用于为通信系统,计算机信息网络系统及电力电子设备等提供可靠安全的不间断供电电源,比如象金融系统网络数据中心机房,安全监控系统机房等都配备了UPS电源。当雷电来临时,UPS电源能否在正常运行的同时又可确保其所处系统的防雷安全。本文基于UPS电源的基本工作原理及其特点,对雷电对UPS电源的侵害进行分析,并提出UPS电源系统的雷电防护措施。

二、UPS电源概述

1、UPS电源的基本工作原理

UPS电源的主要工作过程是滤波—整流—逆变,另外还包括像充电器及蓄电池、锁相同步网络、交流旁路供电通道、微处理器、通信接口等一些辅助工作的单元。

2、UPS的类型及其特点。从主电路结构和不间断供电的运行机制来看,目前技术成熟并已形成产品的各种UPS主要有3大类:(1)后备式UPS;后备式UPS的特点是转换效率高,当市电供电正常时,逆变器处于停止工作状态,负载上得到的是经过简易稳压处理的市电,只有在市电供电不正常时,逆变器启动,向负载供电。其噪声低、价格比较低廉。(2)在线互动式UPS;在线互动式产品属UPS的中间型产品,具有稳压精密、运行稳定、智能化和安全保护等特点。因此它既具有后备式转换率高、可靠性高的优点,又具有在线式供电质量高、转换时间短的优点,且价格适中。(3)在线式UPS(又可分为:双变换在线式UPS和双向变换串并联补偿在线式UPS两种);在线式UPS的特点是在正常情况下无论有无市电,它总是由UPS的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰带来的影响,真正实现了对负载的无干扰、稳压、稳频供电,且在由市电供电转换到蓄电池供电时,无转换时间。因此,其供电输出的电源品质高,保护性能最好,但是结构复杂,成本相对较高。

当今的UPS已在大量引进微处理器监控技术的基础上发展成为一种智能化UPS。同时,为更好地适应网络环境的要求,UPS的智能网络功能正向以简单网路管理协议为标准的广域管理结构发展。这样,微电子设备在UPS上的应用愈来愈广泛。

三、雷电对UPS电源的危害

由2讨论可知,UPS是强电与弱电相结合的精密电子设备,其构成中除大功率的电力元件外,还包括CPU板、逻辑控制板、整流器控制板、逆变器控制板等微电子控制部件。UPS微电子控制部件的主要元器件是各种集成电路(IC),而IC对电磁环境的要求较高,当IC处于幅度为0.3GS(高斯)的电磁脉冲环境下,会使机器发生误动作,电磁脉冲幅度为0.75GS时,IC元件会出现假性损坏,幅度为2.4GS时,IC元件将出现不可逆永久性损坏。对于微电子设备来讲,危害最大的是雷电电磁脉冲,它无孔不入,隐含杀机。

UPS电源不能阻挡雷电流的侵害,原因有以下三个方面:

1、UPS安装在重要设备的前端,所以当雷电直击到低压电源线或在电缆上产生感应雷电时,电源导线上的过电流过电压经过配电系统,首先冲击UPS,而UPS稳压范围一般单相在160~260V,三相在320V~460V之间。要防止瞬间10~20kV的雷电冲击波的过电压幅值是不可能的,因此当雷击来临时,它最先受到雷电流的冲击。

2、内部安装有防雷器件的UPS分为两种类型:1)装有不合标准的防雷器件的UPS。这类是生产厂家为了节省成本,只是象征性地装一组小功率的金属氧化锌压敏电阻MOV,只能对很小的感应雷电有一定的防护作用。2)部分进口UPS及国内著名UPS厂生产的UPS,是根据国际IEC801-5的标准(抑制吸收电源供电线路输入端的雷电电压及电流的强浪涌,其冲击电流为20kA,冲击电压为6kV,波形为8/20μs),安装有标准的防雷器件。而这一类UPS是否能完好的保护UPS本身,并达到保护其它后续电源及设备免遭雷电侵害的目的,经长期的监测的统计资料表明,直击雷在一般低压架空线路产生的过电压幅值高达100kV,电信线路高达40~60kV。感应雷电过电压幅值在无屏蔽架空线上最高幅值达到20kV,无屏蔽地下电缆可达10kV,由此可知,即使装有标准防雷器件的UPS,在其电源线路前端(配电室、房、柜及箱)没有加装有效的高能量防雷器件,这类UPS同样会遭到雷击损坏。

3、智能化的UPS中,信号接口或远程控制用通信线接口,有的没有装浪涌电路,有的仅装有小功率的浪涌抑制电路,均无法防止感应雷击,因此其信号或通信线接口也成为雷电波侵入的主要渠道。

综上分析,没有安装防雷器件的UPS,可以说是没有防雷功能,只能对市电网过电压或很小的杂散电流起到电源净化和保护的作用。当雷击来临时,它本身首先被击坏;内装防雷器件的UPS,也不能完善地保护其自身,并达到保护其它设备的电源免遭雷电侵害;从架空电源线和信号线上侵入的直击雷过电压和感应雷过电压,是造成智能型UPS损害的主要原因。因此,加强对UPS电源的雷电防护措施是十分必要的,同时也具有重要的现实意义。

四.UPS电源的雷电防护

直击雷、感应雷和雷电电磁脉冲等都有可能对UPS电源造成损害,因此要做好UPS的防雷就必须严格遵守《建筑物电子信息系统防雷技术规范》综合防雷系统的要求,做好以下几点:

1、要将外部防雷措施和内部防雷措施统筹兼顾,全面规划,切实做好接地和等电位连接。完善设备所在建筑物外部防雷系统,按照国标《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000年版)),安装接闪器,引下线以及防雷接地网等设施。做好机房接地,根据国标《电子计算机房设计规范》(GB50174-1993),交流工作地、直流工作地、安全保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定;如果必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。

2、要采取多级防护措施。所谓多级防护就是按照电磁兼容的原理,分层次地对雷电流进行削弱,在动力线进户配电柜、楼层配电柜以及机房进户配电盒,安装适配的避雷器。对于有信号或通信接口的UPS,为防止雷电波从信号或通信线引入,必须在信号或通信线接口处加装相应的信号避雷器。雷电防护的中心内容是泄放和均衡,泄放将雷电流尽可能多的、尽可能远的是泄放于地,而拒之于通信系统之外。均衡是减小雷电流在诸导电物体上产生的电位差,防止雷电流的反击。

3、UPS电源的安装位置要讲究。依据国际电工委员会ICE1312一1((雷电电磁脉冲的防护》的建筑物分区方法,UPS电源机房属LPZ1区,在本区内的物体不可能遭受直接雷击,在本区内的电磁场有可能衰减。就是UPS电源应安装在LPZ1区内,同时,为防范雷电流产生的强电磁场干扰,UPS电源放置离墙应有一定的距离,与外墙立柱钢筋引下线的距离≥0.83m,即设备处在雷电流磁场的安全区内。并把机器外壳屏蔽接地,机柜门用导线与地加强连接,机柜内成为LPZ2区。

4、避雷器(SPD)的选型与安装

避雷器应选用质量可靠,性能优良,并经相关部门备案的产品。

1、选择SPD,要满足以下三条基本要求:1)安装SPD之后,在无电涌发生时,SPD不应对电气(电子)系统正常运行产生影响。2)安装SPD之后,在有电涌发生的情况下,SPD能承受预期通过的雷电流而不损坏,并能箝制电涌电压和分走电涌电流。3)在电涌电流通过后,SPD应迅速恢复高阻状态,切断工频续流。

2、一般,将SPD安装在被保护设备以及UPS前端,SPD所有连接导线应尽可能短,特别是接地线,其长度不宜大于0.5m。所有连线应规整,平直,线径应符合表4-1的要求:

保护级别 SPD的类型 导线截面(mm2)

SPD连接相线铜导线 SPD接地端连接铜导线

第一级 开关型或限压型 16 25

第二级 限压型 10 16

第三级 限压型 6 10

第四级 限压型 4 6

注:混合型SPD参照相应保护级别的截面积选择。

五、结语

随着UPS电源智能化程度的不断提高,UPS电源已不仅仅是一台电网断电后可以继续为负载供电的整机产品,而是一个局部的高度可靠,性能齐全、高智能化的供电中心,对于保证信息网络的数据安全和畅通有着非常重要的作用,做好UPS电源的雷电防护工作则具有重要的现实意义。

UPS电源系统的雷电防护,是一项技术性、专业性很强的工作,最好在相关部门和专业技术人员的指导下进行。要注意全面系统地考虑问题,接闪、屏蔽、接地、等电位、分区防雷等各项因素应综合考虑。随着UPS技术的不断发展,必将对UPS电源系统的防雷提出更高的要求。

天涯

在说UPS电源防雷之前,我们要看一下UPS的工作环境:

1、市电入户端是否有防雷措施;

2、UPS本身或附近是否有接地;

如果市电入户有装T1级浪涌保护器,UPS前端加装T2级浪涌保护器,建议In不小于20KA,Up不大于1.8kV,UPS输出端加装T2级,要求建议In不小于10KA,Up不大于1.25kV;

如果市电入户没有装T1级浪涌保护器,UPS前端加装T1级浪涌保护器,建议Iimp不小于12.5KA,Up不大于2.0kV,UPS输出端加装T2级,要求建议In不小于10KA,Up不大于1.25kV;

UPS附近需有接地点,并和进入的电源地重复接地,接地电阻不应大于1欧。

电源避雷器的工作原理是什么

摘要:电源避雷器的工作原理是雷电防护基本原理,电源防雷器的接线方式根据制式不同而不同,当在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间,当在TT制式中,第一级电源防雷器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电源保护器应作“3+1”接法。具体的电源避雷器的工作原理是什么以及电源防雷器怎么接线,和我一起到文中来看看吧!一、电源避雷器的工作原理是什么1、雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成分与极具渗透性的高频成分组成。其主要通过两种形式,电源防雷器一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电源防雷器的辐射能量。2、其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,它的最见的致损形式是在电力线上引起的雷损,所以需作为防扩的重点。由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统,雷电防护将是个系统工程。雷电防护的中心内容是泄放和均衡。二、电源防雷器怎么接线电源防雷器接入模式:1、在TN制式中,一般情况下电源防雷器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌防雷器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电源防雷器。2、在TT制式中,当第一级电源防雷器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电源防雷器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电源保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电源保护器,中性线对保护地线再接一个电源保护器,在IT制式中,电源防雷器只作共模接法。
2023-10-01 23:11:051

避雷器有什么作用?

避雷器的作用是用来限制作用于设备上的过电压,以保护电气设备。
2023-10-01 23:11:1611

避雷小常识

1.防雷小知识 防雷,简单的说就是对建筑物用避雷针(网、线、带)和一些建筑物自身的金属物,来作为接闪体,以免建筑物本身遭受到直接雷的损坏。 防雷,是一个系统的工程,主要包含:1.直击雷防护(避雷针、避雷带、避雷网、避雷线以及用来接收雷电的金属物体);2.感应雷防护(电源防雷器、信号防雷器等);3.接地网(垂直接地体、水平接地体);4.等电位连接(电气设备,金属外壳,汇流排,接地母线等可靠连接);5.静电屏蔽(套金属屏蔽管);6.合理布线(电源线路和信号线路分离敷设等)。有些防雷项目需要以上6个方面全部。 这6个方面的详细解释,可以到 上看,因为内容比较多,在此就不在多解释。防雷的方法:自身安全防护 ■在两次雷击之间一分钟左右的间隙,应尽可能躲到能够防护的地方去。 不具备上述条件时,应立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱膝。 ■在野外也可以凭借较高大的树木防雷,但千万记住要离开树干、树叶至少两米的距离。依此类推,孤立的烟囱下、高大的金属物体旁、电线杆下都不宜逗留。此外,站在屋檐下也是不安全的,最好马上进入建筑物内。 ■雷雨中若手中持有金属雨伞、高尔夫球棍、斧头等物,一定要扔掉或让这些物体低于人体。还有一些所谓的绝缘体,像锄头等物,在雷雨天气中其实并不绝缘。 ■雷雨时,室内开灯应避免站立在灯头线下。 ■不宜使用淋浴器。 因为水管与防雷接地相连,雷电流可通过水流传导而致人伤亡。 家用电器保护 ◆有条件的情况下,应在电源入户处安装电源避雷器,并在有线电视天线、电话机、传真机、电脑MODEN调制解调器入口处、卫星电视电缆接口处安装避雷器。 但是安装时要有好的接地线,同时做好接地网。 ◆每天收听气象预报,得知当天有雷暴时应在上班前将家用电器的电源插头、信号插头拔掉,并且出门时不要忘记关门窗,以防止滚球雷的侵入。 2.谁有防雷的小常识 为什么要学习防雷小知识呢?因为,大家都知道,夏季是雷雨季节。从今年5月27日起,省防雷中心已经发布了预报:宣布我省进入雷电高发期。资料显示,每年都有学生在雷雨天气中受到不同程度的损伤,甚至造成很大的悲剧。因此这就要求我们每一个人必须提高防雷意识,采取有效措施防止雷击事件的发生。那么,掌握相应的防雷小知识就显得特别重要。据专家介绍,如果说在室内(学校或者说在家)遇到雷电天气,应该做到以下几点: (1)立即关闭电视、电脑,注意千万不要使用电视机的室外天线,因为雷电一旦击中电视的天线,雷电就会沿着电缆线传入室内,威胁电器和人生安全。 (2)尽可能的关闭各类家用电器,拔掉一切电源插头,以防雷电从电源线入侵,造成火灾或人员触电伤亡。 (3)不要触摸或靠近金属水管以及与屋顶相连的上下水管道、不要在电灯下站立。尽量不要使用电话、手机,以防雷电波沿通信信号线入侵,造成危险。 (4)关好门窗。打雷时,不要开窗户、不要把头或手伸出窗外。 (5)不要在室外参加体育活动,如赛跑、打球、游泳等。 (6)不要到室外收取晾晒在铁丝上的衣物。 这是我们在学校、或者说室内的防雷办法,那么,如果在室外,或者上放学的路途中遇到雷电天气,应该怎么办呢? (1)最好就近进入避雷装置良好的建筑物内,这是最安全的。千万不要进入庄稼地的小棚房,小草棚,因为在那里避雷雨很容易遭受雷击。 (2)要远离高烟囱、铁塔、电线杆和大树等物体,千万不要站在大树下避雨,否则是很危险的。 (4)打雷下雨时,注意不要打金属骨架雨伞,或者扛举长形物体,不要骑摩托车或者自行车。 (5)不要惊慌,不要奔跑,最好双脚并拢,双手抱膝就地蹲下,越低越好。 3.防雷小知识 防雷,简单的说就是对建筑物用避雷针(网、线、带)和一些建筑物自身的金属物,来作为接闪体,以免建筑物本身遭受到直接雷的损坏。 4.抗震避雷小知识 避雷小知识: 1)雷击前的征兆: 当你站在一个空矿的地方,如果感觉到身上的毛发突然站起来,皮肤感到轻微的刺痛,甚或听到轻微的爆裂声,发出“叽叽”声响,这就是雷电快要击中你的征兆。 遇到这种情况,你应马上蹲下来,身体倾向前,把手放在膝盖上,曲成一个球状,千万不要平躺在地上。 闪电击中 ,如何急救? 被闪电击中后,强大的电压使人的心脏停止跳动,因此死因是心脏停止跳动,而不是被烧伤。 所以如果能在4分钟内以心肺复苏法进行抢救,可能还来得救活,让心脏恢复跳动。 不过人们有一个错误的观念,以为被闪电击中的人体内还有电,而不敢去触摸他,往往导致抢救时间被拖延。 如果遇到一群人被闪电击中,那些会发出 *** 的不要紧,先抢救那些已无法发出声息的人。 2)户外运动避雷的十大注意事项: 雷电通常会击中户外最高的物体尖顶,所以孤立的高大树木或建筑物往往最易遭雷击,人们在雷电大作时,在户外应遵守以下规则,以确保安全。 1、雷雨天气时不要停留在高楼平台上,在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。 2、远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。 3、不宜在大树下躲避雷雨,如万不得已,则须与树干保持3米距离,下蹲并双腿靠拢。 4、如果在雷电交加时,头、颈、手处有蚂蚁爬走感,头发竖起,说明将发生雷击,应赶紧趴在地上,这样可以减少遭雷击的危险,并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。 5、如果在户外遭遇雷雨,来不及离开高大物体时,应马上找些干燥的绝缘物放在地上,并将双脚合拢坐在上面,切勿将脚放在绝缘物以外的地面上,因为水能导电。 6、在户外躲避雷雨时,应注意不要用手撑地,同时双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低下头,因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。 7、当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时,说明正处于近雷暴的危险环境,此时应停止行走,两脚并拢并立即下蹲,不要与人拉在一起,最好使用塑料雨具、雨衣等。 8、在雷雨天气中,不宜在旷野中打伞,或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等;不宜进行户外球类运动,雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的;不宜在水面和水边停留;不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。 9、在雷雨天气中,不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔,因为身体的跨步越大,电压就越大,也越容易伤人。 10、如果在户外看到高压线遭雷击断裂,此时应提高警惕,因为高压线断点附近存在跨步电压,身处附近的人此时千万不要跑动,而应双脚并拢,跳离现场。 11. 雷雨当头时,最好不要在使用太阳能的热水器下冲淋;不要靠近窗户、阳台;家电及时断电,但一定不要正打雷时断电,以防不测。 3) 被雷电击中要争分夺秒抢救: 万一被雷电击中了怎么办?急救专家指出,雷电的电压极高,约为1-10亿伏特;雷电形成的一瞬间电流可达20-25万安培;闪电时产生的大量热量,一般达摄氏3万度。 雷电对人体的危害要比触电严重得多。一旦发现有人被雷击,必须争分夺秒地抢救。 人一旦遭到雷击,轻者可出现惊恐、头晕、头疼、面色苍白、四肢颤抖、全身无力等,部分伤者会有中枢神经后遗症,如视力障碍、耳聋、耳鸣、多汗、精神不宁、四肢松弛性瘫痪等。严重的可出现抽搐、休克、昏迷,甚至呼吸、心跳停止。 有些还因瞬间被击倒地或者在高处被击中跌落而引起脑震荡,头、胸、腹部外伤或四肢骨折。 出现雷电伤人事件后,市民在打“120”求助的同时,对于轻伤者,应立即转移到附近避雨避雷处休息;对于重伤者,要立即就地进行抢救,迅速使伤者仰卧,并不断地做人工呼吸和心肺复苏术,直至呼吸、心跳恢复正常为止。 由于雷击伤员往往会出现失去知觉和发生假死现象,这时千万不要以为已停止呼吸和心跳就是无救,在未完全证实患者已经死亡之前,不应停止人工呼吸和心肺复苏术,直到医生赶到现场。对雷电击伤者现场抢救,若能及时、正确、有效,部分伤者的生命是很有可能被挽救过来的。 4)下雨天尽量不要打手机: 闪电时打手机到底会不会导致触电?记者就此采访了有关专家。南京大学气象专家余志豪教授认为,由于雷电的干扰,手机的无线频率跳跃性增强,这容易诱发雷击和烧机等事故。 但一般来说,公共聚居地都装有避雷装置,人们处在这种环境中相对安全,雷电仅仅会干扰手机信号,顶多也仅是损坏芯片,对人体不会造成致命伤害。而一旦处于空旷地带时,人和手机就成为地面明显的凸起物,手机极有可能成为雷雨云选择的放电对象。 江苏省防雷中心的有关专家提醒市民,一定要加强有关避雷尤其是电源、信号系统的防雷击意识,尽量避免在打雷时拨打或接听手机,雷雨中穿行无障碍物地区时,最好关掉手机电源。 5.关于防雷防电的知识 在哪些地方容易遭雷击 一般来说,雷击容易发生在土壤电阻率较小和土壤电阻率变化明显的地方。 有金属矿床的地区、河床、地下水出口处、山坡与稻田接壤处、山坡和山脚下、河边、湖边、海边、低洼地区和地下水位高的地方,都是容易遭受雷击的地方。一些孤立的铁塔、烟囱等高大建(构)筑物,也容易遭受雷击。 当雷雨来临时,由于树木比较高大,容易受雷电袭击。在雷雨天应远离大树,并尽可能下蹲,双脚并拢。 浴室为何成雷击高发区 在家中,卫生间的水管多为金属体,导电性强,所以雷雨天卫生间自然成为家中雷击高发区。并且,市民在楼顶上安装的太阳能热水器绝大多数没有连接避雷设备。 一些太阳能热水器,安装时为了采光好,甚至搭建了高的铁架,万一打雷,热水器就有可能成为“引雷器”,造成雷击事件。 如何预防触电事故 恶劣天气预防触电应注意以下几点: 1.大风、雷雨等恶劣天气中,应尽量减少外出。 如必须外出行走时,应仔细地观察地形、谨慎行路,以免踩到电线。应避免在电线杆、铁塔等电力设施附近走动,遇到垂落的电线也应绕行。 2.外出行走时不要赤脚。 3.在室内,如遇雷雨大风天气,应及时将正在运转的家用电器关闭,并拔出插头;不要赤手赤脚去修理家中带电的线路或设备;如果不慎家中浸水,应立即切断电源,以防止正在使用的家用电器因进水、绝缘损坏而发生事故。 4.雨天在外行走时,要注意观察,不要与路灯杆、信号灯杆及落地广告牌的金属部分接触,有积水的地方应绕行。 5.发现配电盘、厢式变电站等电力设施被水淹没后,在自己与其他人员不靠近的同时,要及时通知供电部门进行处理。 被雷击后如何急救 被雷击后可以采取如下办法急救: 1.伤者就地平卧,松解衣扣、腰带等。 2.立即口对口呼吸和胸外心脏挤压,坚持到病人苏醒为止。 3.手导引或针刺人中、十宣、涌泉、命门等穴。 4.送医院急救。 雷雨天不要在树下避雨。 雷雨天不要进棚屋。 电源线不要超负荷。 不要用湿手湿布擦带电灯头。 雷雨季节空气潮湿,正是触电事故的多发季节,市民应及时更换陈旧老化或破损电线,谨防挂落、漏电等意外,伤及人身安全。就市民关心的防御雷害、防止意外触电、安全用电、触电急救等知识,有关专家进行了解答。 雷雨天如何防雷击 有些人认为,建筑物只要安装了避雷针和避雷带,建筑物内的人和设备便不会遭到雷击。 这种观点是错误的。 首先,避雷针有一定保护范围,当建筑物超出避雷针保护范围时,便不受避雷针的保护。其次,避雷针的性能是否符合技术要求,如材料规格、接地阻值等,若因年久失修失去作用,不但起不到防雷效果,反而会增加雷击概率。 再者,避雷针只能保护建筑物不受雷击,而不能保护建筑物内部的人和设备免遭雷击。避雷针只能将50%的雷电能量泄放入地,其余50%的能量会通过感应作用和能量耦合,通过各种管线和设备泄放入地。 遇到强雷鸣闪电时应注意什么 遇到雷鸣闪电应注意以下几点: 1.如有强雷鸣闪电时您正巧在家里,建议不要冒险外出。不要使用设有外接天线的收音机和电视机,不要接打电话。 2.如在野外,应立即寻找蔽护所,以装有避雷针的、钢架的或钢盘混凝土建筑物,作为避雷场所,具有完整金属车厢的车辆也可以利用。 3.没有掩蔽所时,千万不要靠近空旷地带或山顶上的孤树,这里最易受到雷击。 不要呆在开阔的水域和小船上;尽量避开高树林子的边缘,电线、旗杆的周围和干草堆、帐篷等无避雷设备的高大物体附近,不要靠近铁轨、长金属栏杆和其他庞大的金属物体,山顶、制高点等场所也不能停留。 4.雷电期间,最好不要骑马、骑自行车和摩托车;不要携带金属物体在露天行走;不要靠近避雷设备的任何部分。 5.如找不到合适的避雷场所时,应采用尽量降低重心和减少人体与地面的接触面积,可蹲下,双脚并拢,手放膝上,身向前屈,千万不要躺在地上、壕沟或土坑里,如能披上雨衣,防雷效果就更好。在野外的人群,无论是运动的还是静止的,都应拉开几米的距离,不要挤在一起,也可躲在较大的山洞里。 6.注意当您头发竖起或皮肤发生颤动时,可能要发生雷击了,要立即倒在地上。受到雷击的人可能被烧伤或严重休克,但身上并不带电,可以安全救护。 7.强雷鸣闪电时,一定不要使用手机! 个人防雷的要诀是什么 个人防雷要注意以下几点:1.应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。 2.不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电视、音响等电器,不宜使用水龙头。 3.切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。 4.减少使用电话和手提电话。 5.切勿游泳或从事其他水上运动,不宜进行室外球类运动,离开水面以及其他空旷场地,寻找地方躲避。 6.切勿站立于山顶、楼顶上或其他接近导电性高的物体。 7.切勿处理开口容器盛载的易燃物品。 8.在旷野无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。 9.在空旷场地不宜打伞,不宜把羽毛球拍、高尔夫球杆等扛在肩上。 10.不宜开摩托车、骑自行车。 怎样防范触电事故 防范电器火灾事。 6.防雷知识都有哪些 业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种形式。 其中又以感应雷和电压反击对弱电设备破坏能力最强。当天空的雷雨产生雷击时,其将携带高负荷雷电脉冲、电压及电流,以电磁波形式无规则释放,从而导致雷区域1~5公里范围内(视雷电波强度而定)所有带金属的导线(如高空架设天线、有线电视电缆、通信电缆、供电系统电缆等),在瞬间内感应到相应强度的脉冲电压及电流,这些电流沿着电器设备上的各种电源电线或信号电缆进入电器设备内部,在雷击电压超过电器设备额定抗电压的瞬间击坏内部器件;主要原因是由于连接在电器上所有电线电缆所带的电压高低不等,高电压就会往低压冲去,形成电流,从而将电器设备局部击坏,造成整个设备系统瘫痪,严重时甚至把整机击毁,甚至触及到人身安全。 一、雷电的几种防护方法1、对直击雷的防护 雷雨云对于直击雷可以采用避雷针,其结构如图所示:避雷针由三部份组成:最上部份叫受电端,中间是导电线,下部份是接地体。当雷雨云接近避雷针时,它会感应出大量的异性电荷,通过导电线和受电端向空中放电与雷雨云中的电荷中和减弱雷雨云的电场强度,达到防雷目的。 如受电端果是直击雷,避雷针可以把雷电流引入大地,从而起到保护作用。2、对感应雷的防护为了防护感应雷对供电线路,传输电缆和架空天线及高层导电线建筑的破坏,可以在线路上安装碳化硅阀型避雷器或金属氧化物(如氧化锌)避雷器如图所示;对于高层建筑,可将建筑物内的金属设施联合接地;对于非金属屋顶,可加装金属防护网并可靠接地。 这些措施虽然有效,但有时也难免遭受雷击,究其原因关键在于存在接地电阻,雷击电 接地体流经接地电阻产生很高电压,仍可将设备击坏,故避雷效果不理想。现在随着社会的进步,特别是电子技术迅速发展,防雷技术也在不断完善和提高。 生产避雷器的厂家有增无减,各种类型用途的新型避雷器不断问世。等电位避雷器就是其中之一。 二、目前我国虽然有多种防雷技术,但原理不外乎三种方法避雷。第一、分合式避雷器采用断开法,在雷击时快速将电源断开,保护设备。 优点:工程简单。缺点:雷击时间极短(以纳秒计算),有时还来不及完全断开,雷电脉冲电流已经让电器设备遭到重创,同时当今人们的生活和工作,也不允许电器设备随意断电;因此缺点非常明显,并不能够较好防雷,效果也就可想而知。 因此会被逐步放去选用。第二、接地式避雷器是利用地泄法,原理:把雷击电流直接引入大地,避免电器受到雷击,但是需要有完善的埋地线工程。 优点:可以把雷电完全泄放掉。缺点:会给高层楼宇的住户、或高山、黄土等放电不理想地方的安装带来极大施工不便,这种环境下释放雷电效果也不理想,且年久必将被腐蚀。 没有谁会去经常检查地线是否被腐蚀,有时环境也不允,要做到国家标准(阻值≤4欧姆),完全合格的费用几乎都是避雷器本身造价的数倍,甚至几十倍。地线如果做得不好,就无法起到避雷效果,雷电将直接把设备打坏。 如果有一种能够同时解决以上的弊端就是非常理想的了。第三、等电位避雷器雷圣HL-20K避雷系列是我公司根据高压输变电检修工人穿上用导电性能良好的特殊工作服,能在数万伏 避雷器高压上带电作业而不被电击,这一等电位原理而研制和生产的一种新型等电位避雷器。 1、等电位避雷器的主要优点:a、避雷效果与接地无关,避雷器由于采用“等电位”处理技术,它的避雷效果与设备有否接地无关,从而免去安装传统的避雷器必须接地的麻烦。因此安装简单,使用方便。 b、延长电器高设备的使用寿命 接地虽然电器没有遭受雷击损坏,但雷电脉冲长期冲击电器,致使各元器件电性能会受到一定破坏,影响电视机,电脑等设备的使用寿命。安装等电位避雷器后,对电器设备保护尽忠职守,万无一失。 c、体形虽小,但保护设备本事很大电器都是因巨大的雷击电流作用下设备或元器件发热而损坏。发热的能量与电阻、电流和作用的时间成正比。 雷击时电流虽然很大,但避雷内阻很少作用时间很(8~20微秒),发热量也很少,所以它既能保护设备,它自身也不会被损坏。再说,避雷器因为是电流型的,它能承受很高的雷击电压,只要不超过避雷器所承受的最大电流,即使雷击电压几万伏甚至更高都不怕。 d、电源。信号通道同时避雷,一举两得,免维护,既阻燃又防爆。 e、具有自动诊断和修改和修复内部故障功能。f、安全警示功能:当防雷器完全损坏后,不输出任何电流,以此警告不能继续使用,这种警示功能是其他防雷器所不具备的。
2023-10-01 23:12:081

电源避雷器KBT一AD80是什么意思?

避雷器,surge arrester。1)用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surge divider)。摘自:《电工术语 避雷器、低压电涌保护器及元件》,GB/T 2900.12-2008。2)避雷器是通信线缆防止雷电损坏时经常采用的另一种重要的设备。下面介绍避雷器的相关知识。中文名避雷器外文名Surge arrester材质氧化锌作用释放过电压能量快速导航适用范围特点与原理分类作用主要参数相关标准特性使用运行维护定义避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流幅值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。如图1所示就是一个避雷器。
2023-10-01 23:12:271

电源避雷器电涌保护器 有分:交流电 电源避雷器电涌保护器 和 直流电 电源避雷器电涌保护器 吗?谢谢

交流电使用场合广泛,经常会因为内部过电压或者外部过电压因素,线路出现浪涌,损坏设备。因此,在进线后加上相应保护等级的电涌保护器,高电压波侵入线路便导通,导入大地。直流电一般仅用在超高压直流输电,设置避雷线。其它场合,也都是用不同等级浪涌保护器实现保护的,都是泄放浪涌用的。可以说是通用的。
2023-10-01 23:12:372

电源避雷器怎么接

你用的应该是220V单项电源防雷器,上面L接火线,N接零线。下面两个,一个不用接,标接地标识那个接地线。接地电阻小与4欧。厂家应该把不接线的孔封住。
2023-10-01 23:12:462

电源防雷器的介绍

电源防雷器(SPD)又名避雷器,浪涌保护器,电涌保护器。在信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。电源防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。
2023-10-01 23:12:531

避雷器的种类基本上分哪几个类型

但已有大量事实证明:在安装了这些避雷装置的室内,计算机设备、通讯网络及微电子器件在雷击时,却仍然会遭受不同程度的损害。对此,科学家通过进一步的分析,已经找到了其中的原因所在。 避雷器的种类基本上分三大类型: (1)电源避雷器:按电压的不同,分22V的单相电源避雷器和380V的三相电源避雷器(安装时主要是并联方式,也串联方式)。“电源防雷器”并接在电力线路上,可遏制瞬态过电压和泄放浪涌电流。从总进线到用电设备端通常配置分为三级,经过逐级限压和放电,逐步消除雷电能量,保证用电设备的安全。根据不同的需要可选用“可插拔模块型”、“端子接线式”和“移动插座式”等品种。 (2)信号型避雷器:多数用于计算机网络、通信系统上,安装的方式是串联。 “信号防雷器”接入信号接口后,一方面能切断雷电进入设备的通路,另一方面能迅速对大地放电,确保信号设备的正常工作。信号防雷器具有多种规格,分别可用于电话、网络、模拟通信、数字通讯、有线电视及卫星天线等设备的防雷,各种设备的输入口特别是室外引入端,均应安装信号防雷器。 (3)天馈线避雷器:它适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统,连接方式也是串联。 选用防雷器要注意接口的形式和接地的可靠,重要场所应设置专用的接大地线,切不可将防雷接地线与避雷针接地线并接,且要尽量远离、分开入地,
2023-10-01 23:13:091

防雷器的设计原理

针对现在市场上出现了各种各样的防雷器,质量参差不齐,有一些甚至闻所未问(如:不用接地的避雷器,到现在为止,都弄不明白它的工作原理),因此,通过介绍避雷器的工作原理及组成,对客户甄别真假、优劣,有所帮助。防雷器元件从响应特性看,有软硬两种。属于硬响应特性的放电元件有火花间隙(基于斩弧技术的角型火花隙和同轴放电火花隙)和气体放电管,属于软响应特性的放电元件有金属氧化物压敏电阻和瞬态抑制二极管。这些元件的区别在于放电能力、响应特性和残压,避雷器就是利用它们不同的优缺点,扬长避短,组合成各种避雷器,保护电路。 1、放电间隙:原理是两个如牛角现状的电极,距离很短,用绝缘材料分开,当两个电极间的电场强度达到击穿强度时,电极之间形成电流通路。当雷电波来到的时候首先在间隙处击穿,使间隙的空气电离,形成短路,雷电流通过间隙流入大地,而此时间隙两端的电压很低,从而达到保护线路的目的。电场强度低于击穿间隙时,放电间隙型避雷器又恢复绝缘状态。常用于高压线路的避雷防护中。在低压系统,常用于电源的前级保护。火花间隙(Arc chopping)型避雷器产品的优劣,在于制成电极的材料、间隙距离及绝缘材料。优点:具有很强放电能力、通流量大,10/350μs脉冲波形能够疏导50KA的脉冲电流,用于8/20μs脉冲电流,可以大于100KA,很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容,漏电流小。对正常工作的设备不会带来任何有害影响。缺点:残压高(2.5~3.5KV),反应时间长(≦100ns),动作电压精度较低,有工频续流,因此在保护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流迅速被切断。注:由于两只放电管分别装在一个回路的两根导线上,有时会不同时放电,使两导线之间出现电位差,为了使两根导线上的放电管能接近统一时间放电,减少两线之间的电位差,又研制了三级放电管。可以看作是由两只二级放电管合并在一起构成的。三级放电管中间的一级作为公共地线,另两级分别接在回路的两条导线上。2、气体放电管(Gas discharge tube,GDT):是一种陶瓷或玻璃封装,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),开关型的保护元件,有二电极和三电极两种结构。当电场强度达到击穿惰性气体强度时,就引起间隙放电,从而限制极间的电压。8/20μs脉冲电流能够疏导10KA。放电电压不稳定,当电压大于12V、电流电压100mA时,会产生后续电流。通常用于测量、控制、调节技术电路和电子数据处理传输电路中。 金属氧化物压敏电阻(Metal oxide varistor,MOV)以氧化锌为主要成分的金属氧化物半导体非线性电阻,当加在电阻两端的电压小于压敏电压时,压敏电阻呈高阻状态,如果并联在电路上,该阀片呈断路状态;当加在压敏电阻两端的电压大于压敏电压时,压敏电阻就会击穿,呈现低阻值,甚至接近短路状态。压敏电阻这种被击穿状态是可以恢复的,当高于压敏电压的电压被撤销以后,它又恢复高阻状态。当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。氧化锌压敏电阻避雷器,现在市场上流通很多,中国在20世纪80年代末才大批生产,被认为目前最新型、技术最先进,会做专题详细介绍。现在中国的输电线路的避雷器,都采用氧化锌避雷器。优点:开关电压范围宽:6V~1.5KV,反应速度快(25ns),残压低(可以达到终端设备的安全工作电压),通流量大(2KA/cm2),无续流,寿命长。缺点:容易老化,动作几次后,漏电流会增大,从而导致压敏电阻过热,最终导致老化失效。电容较大,许多情况下不在高频、超高频系统中使用。该电容又与导线电容构成一个低通。该低通会造成信号的严重衰减。但在频率低于30KHZ时,这种衰减可以忽略。 瞬态抑制式二极管(Transient voltage suppressor,TVS):1、二极放电管:有两种形式:一是齐纳型(为单向雪崩击穿),二是双向的硅压敏电阻。性能类似开关二极管等。在规定的反向电压作用下,两端电压大于门限电压时,其工作阻抗能立即降至很低的水平以允许大电流通过,并将两端电压钳制在很低的水平,从而有效地保护末端电子产品中的精密元件避免损坏。双向TVS可在正反两个方向吸收瞬时大脉动功率,并把电压钳制在预定水平。适用于交流电路。优点:动作时间极快,达到皮秒级。限制电压低,击穿电压低,应用于各种电子领域。缺点:电流负荷量小,电容相当高,一般在20pF以下,现在的陶瓷放电管能够做到3~5pF。电子信息系统所需的浪涌保护系统一般采用两级或三级组成。采用气体放电管、压敏电阻和抑制二极管,并利用各种浪涌抑制器的特点,实现可靠保护。气体放电管一般放在线路输入端作为一级浪涌保护器件,承受大的浪涌电流,属于泄流型器件。二级保护器件采用压敏电阻,可在极短时间内(ns)将浪涌电压限制在较低的水平。对于高度灵敏的电子电路,可采用抑制二极管作为三级保护。在更短的时间内将浪涌电压限制在末端电子设备的绝缘水平以内。如图,当雷电等浪涌到来时,抑制二极管首先导通,把瞬间过电压精确地控制在一定的水平,如果浪涌电流较大,则压敏电阻启动并泄放一定的浪涌电流,这时压敏电阻两端的电压会有所升高,直至推动前级气体放电管放电,把大电流泄放到地。当三种器件在线路中的距离较远时,导通顺序会从气体放电管开始,依次导通。避雷器的工作,是从反应时间最快、设备的最末端开始的,然后逐级往前端启动的。,单纯用气体放电管保护后端的设备会出现下列问题:导通时间过长,残压过大,有可能超过后端设备的耐压水平。放电后,会产生工频续流。为避免上述问题,采用另外一种电路(图三)。为了解决产生工频续流的问题,同时也避免压敏电阻因漏电流过大而发热自爆或老化,我们在气体放电管上串联一个压敏电阻,这样就可避免产生工频续流,又可以防止压敏电阻因漏电流而自爆、老化。但新的问题又产生了,这样避雷器的动作时间为气体放电管的导通时间和压敏电阻导通时间的总和。假设气体放电管的导通时间为100ns,压敏电阻的导通时间为25ns,则它们总的反应时间为125ns。为了减小反应时间,在电路中并入一个压敏电阻,这样可使总的反应时间为25ns。:当过电压出现时,抑制二极管作为动作最快的元件首先动作,线路设计为,在抑制二极管可能毁坏之前,放电电流即随着幅值的上升转换到前置的放电路径上,即充气式放电路上。Us+△u≥UgUs:抑制二极管上的电压△u:去耦感应线圈上的电压Ug:气体放电管的动作电压如果放电电流小于该值,则充气放电管不动作。采用这种线路不仅可以在低保护水平的条件下利用放电器动作迅速的优点,同时还可以达到很高的放电电容。这样就可以消除抑制二极管过载一级熔断器在出现电源续流时频繁切断电路的缺点。频率较高的线路也可以采用欧姆式电阻作为去耦元件,与低电容桥接线路共同使用。2、三极放电管:在两根的导线上,安装两个二极放电管,会出现电位差,因此就有三极放电管,多了一极做公共接地,可以减少时间差(0.15~0.2μs),由此产生的横向雷电压幅值。市场上普通电源避雷器器件一般采用压敏电阻,用于一级、二级和三级电源。这种组合方式在距离大于5米时,导通时间从第一级开始逐级向后导通。若第一级采用气体放电管,二级和三级采用压敏电阻,则必须满足第一级与第二级满足大于十米的距离,第二级与第三级满足大于5米的距离,这样才能保证前一级先动作。否则可能导致第一级不动作的现象,而二级和三级避雷器又没有那么大的通流量,导致避雷器无法切实保护设备。这点在工程设计中一定要引起注意。
2023-10-01 23:14:011

水中建筑防雷接地怎么做

这要看对方要求多少欧姆了,一般跟地上建筑物防雷接地是一样的。就像海上石油井架等等
2023-10-01 23:14:172

避雷器有什么作用?有没有人知道?

避雷器,也称为防雷器,分为很多种型号,保护作用也不一样广义上讲,避雷器主要包括避雷针、接地极、浪涌保护器(电源浪涌保护器和信号浪涌保护器)。避雷针和接地极都是用来做直击雷防护的,是建筑物外部防雷装置的重要组成部分,可以将直击雷的雷电流协防入地,避免对建筑物造成损害;浪涌保护器的主要作用是:浪涌保护器是用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器设备,也叫避雷器,是内部防雷装置的重要组成部分,安装在被保护设备的前端,有效降低雷击环境下被保护线路的瞬态过电压。根据被保护设备的不同,可分为电源浪涌保护器和信号浪涌保护器两种。那么,这两种浪涌保护器具体有哪些作用呢?钧和电子为您详细分析如下:一是,电源浪涌保护器安装在电源线路上,在雷击环境下,有效保护用电设备的安全。电源浪涌保护器主要安装在直流和交流配电系统的进户总配电柜和各分级配电柜中。。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中有关防雷分区的划分及保护要求,全面的电源雷电防护分为四级。但是实际上,会根据使用方预算及建筑物和被保护设备的重要程度,采取三级以上电源浪涌保护措施,这样能够有效地保护用电设备的安全。二是,信号浪涌保护器安装在各类信号线路上,雷击环境下,保护弱电设备的安全随着微电子设备的广泛应用,为了做好全面的防护,信号浪涌保护是非常重要的雷电防护措施,主要包括监控信号、视频信号、电话信号、网络信号、控制信号、天馈信号等六大类。信号浪涌保护器串联安装在被保护设备(摄像机、网络交换机、电话交换机等)前端,在雷击环境下,有效降低信号线路的瞬态过电压,保证信号线路的安全,从而保护信号线路上的弱电设备
2023-10-01 23:14:391

避雷器等防雷设备一般需要在什么地方安装啊?

在自然界,雷电可能对导线产生雷击,分直击雷和感应雷两种形式。为防止雷电过电压对设备造成危害,在外界导线进入设备前,必须加装避雷器。常见的如电力线, 电话线等等。建筑物的防雷是采用避雷针或避雷带直接接地,不用避雷器。
2023-10-01 23:15:192

避雷针接在电线线路的危险?

简单说就是雷击时会引起线路的过电压,影响安全。细说太麻烦,呵呵
2023-10-01 23:15:412

避雷针和避雷器有区别吗?

网 址: http://www.tytechspd.com.cn北京天宇专业避雷针服务商公司名称: 北京天宇兴达科技有限公司 客服电话: 010-62116906 62119232 62118757传 真: 010-62129610E -MAIL: tyxdsales@126.com避雷针专题 避雷针的原理 避雷针的发明 避雷针的作用 避雷针的安装与制作 避雷针保护范围 避雷针的构造 http://www.tytechspd.com.cn/article/nav_5_109.html
2023-10-01 23:16:073

求相关防雷规范及防雷发展历程(含带年限、以及相关机构、检测机构、鉴定机构等)

《防雷规范汇编》,包含比较全面的防雷规范;防雷发展历程需要你自己去整理啊,按照时间顺序,从普天.富兰克林开始。
2023-10-01 23:16:263

电脑机房电源避雷器如何接地

电源避雷器的接地不能与工作接地共用,需要单独接地,具体的接法很简单,看你是380V的还是220V的,一般电脑机房用电是220V,也就是说避雷器是单相的,即只有一根火线,一根零线,与电源线并联就可以了,下段有PE接地线端口,把接地线接上就行了,需要注意的是要把避雷器接在断路器之后,接地线长度不要大于50CM
2023-10-01 23:16:404

保护机电设备用什么电源避雷器

超市有卖的防雷 接线板 20元吧
2023-10-01 23:16:534

正确防雷等级的器件,所谓的防雷等级是指什么?

的确就是ABCD,简单就是室内室外,室内再分。机器越精细级别越往后。但前面不能省。我的建议也是找当地的防雷公司。
2023-10-01 23:17:083

电源避雷器怎么接

N接地,其余接ABC三相,一般自己接是不可以的,现在都是气象局的产品和气象局的人接线才可以
2023-10-01 23:17:214

避雷器如何达到防雷的效果?

避雷器之所以可以起到防雷的做用,是因为,在避雷器的设计中分有二大核心部分组成,第一部分为侦测部分,也就是说,可以侦测到是否过压或是过流(类似于二极管中的压敏或是流敏二极管), 只有在达到条件时才会形成通路,当形成通路后原接地的阻值一般在做接地工程时都要求为4欧,故电阻较低. 第二部分为放电部分,也就是当经过第一环的侦测部分后, 会经由放电部份将电流泄入大地!如有不明白可找我防雷器先昌遂,昌遂CAN 避雷器,打造成中国避雷器第一品牌! 昌遂华中为特别支持
2023-10-01 23:17:346

这个电源避雷器变红怎么回事儿?怎么处理?求大神

里面击穿了,只能整体更换。
2023-10-01 23:18:012

电源防雷器怎么接线

2023-10-01 23:19:191

直流避雷器工作原理是啥?

  直流避雷器是指直流电源防雷器。  直流电源防雷器工作原理  浪涌保护器一般情况下爱被串联在被保护设备的前端,传输线遭到感应雷或者是在其它瞬时过电压冲击喜爱,冲击电流通过浪涌保护器的保护支路将其泄放到大地,并将输出电压拑位在设备允许的电压范围内,确保运行设备的安全。  直流电源防雷器功能特点  直流电源防雷器一般用于低压电源电源系统信号过电压防护,避免感应过电压、操作过电压、静电放电等对设备造成损害;直流电源防雷器具有多级保护、通流容量大、限制电压低、响应时间快等诸多优势。  直流电源防雷器一般在零下40℃到零上70℃,相对湿度小于95%,大气压在70kPa~106KPa之间的条件下使用.  直流电源防雷器安装说明  1.将直流电源防雷器接入系统前首先检查地网接地电阻,要符合相应的国家、企业规范要求。  2.将直流电源防雷器可靠地连接在被保护设备前端。  3.将直流电源防雷器接地线尽量短地连接到保护接地母线上。
2023-10-01 23:19:261

避雷器的安装方法是什么

摘要:避雷器也有很多种,避雷器的四种类型是接闪器、电源避雷器、信号型避雷器、天馈线避雷器。在安装上,避雷器的安装方法是首先SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装,其次避雷器连接线径选择应该根据所接入配电线路最大供电电流确定等步骤进行安装。接下来本文将简单介绍避雷器的四种类型是哪四种以及避雷器的安装方法是什么,和我一起来看看吧!一、避雷器的四种类型是哪四种1、接闪器。接闪器就是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。一般有三种形式:避雷针、避雷带和避雷网。它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。2、电源避雷器。电源防雷器是浪涌保护器中最常用的一种,主要是针对电源系统所选用的浪涌保护。其主要作用是防止雷电和其他内部过电压侵入设备造成损坏。3、信号型避雷器。信号型避雷是浪涌保护器的一种,其主要作用是将被保护线路接入等电位系统中,并迅速对大地释放因雷击引起的高压脉冲能量,降低各接口间的电位差,起到保护用户设备的作用。4、天馈线避雷器。天馈线避雷器适用于GSM移动基站、PHS小灵通基站、卫星接收机、对讲机基站等开馈线路、射频线路雷电及电涌的防护。具有输出残压极低,可有效保护接收设备,对从天馈线感应而来的雷电高压脉冲具有高效防御功能。二、避雷器的安装方法是什么1、SPD前端熔断器应根据避雷器厂家的参数安装。如厂家没有规定,一般选用原则:根据(浪涌保护器的最大保险丝强度A)和(所接入配电线路最大供电电流B)来确定(开关或熔断器的断路电流C)。确定方法:(1)当:B>A时,C小于等于A。(2)当:B=A时,C小于A或不安装C。(3)当:B2、避雷器连接线径选择应该根据所接入配电线路最大供电电流确定。其通过的电流应大于配电线路最大供电电流。如有避雷器上端有断路器,线径选择应和其匹配。3、避雷器选型标准。请参考:国家标准GB50057-94(2000),GB50343-2004,GB16895.22-2004等相关标准。
2023-10-01 23:19:321

避雷装置的种类有哪四大类型

  避雷装置的种类有要分为接闪器、电源避雷器、信号型避雷器、天馈线避雷器四大类:  1、接闪器。2023-10-01 23:20:011

避雷器的作用

2023-10-01 23:20:471

请问避雷器在图纸中的符号表示是什么

这个就是
2023-10-01 23:21:291

防雷器,防雷器为什么并联,防雷器的安装问

2023-10-01 23:21:561

防雷器的主要分类有哪些?

防雷器有高压和低压防雷器之分,本节介绍的是低压配电系统中的防雷器(浪涌保护器SPD)⒈ 电涌保护器的种类名目繁多的防雷器在中国的市场上已经超过了上百种,如何对不同品牌、不同型号的防雷器进行分类也许就摆在我们面前。从组合结构分;现在市场上的避雷器有几下几种:1)间隙类————开放式间隙、密闭式间隙2)放电管类———开放式放电管密封式放电管3)压敏电阻类——单片、多片4)抑制二极管类5)压敏电阻/气体放电管组合类----简单组合、复杂组合6)碳化硅类按照其保护性质分为:开路式避雷器、短路式避雷器或开关型、限压型;按照工作状态(安装形式)又可分为:并联避雷器和串联式避雷器。
2023-10-01 23:22:122

避雷器等防雷设备一般需要在什么地方安装啊?

外部防雷就是装避雷针、避雷带、避雷线、避雷网等作为接闪器,利用建筑物内钢筋或外敷钢筋作为引下线,利用建筑物基础钢筋作为自然接地体或达不到阻值时加敷人工接地体。内部防雷就是电源前装电涌保护器,信号前装信号电涌保护器,空间内部做等电位、屏蔽、接地等。
2023-10-01 23:22:236

asp防雷器的分类及原理介绍

防雷器基本的作用就是防雷,使用防雷器主要是防止雷电,对于一些其他内部过电压侵入设备所造成的损坏也有一定的作用,使用防雷器可以短时间内释放到电路上,因雷击感应而产生的大量脉冲能量可以通过合理的方式泄放到大地上。asp防雷器则是比较常见的一种防雷器,asp防雷器也分很多种,下面为大家介绍asp防雷器的分类及原理。asp防雷器的分类1、电源第一级防雷:对于城市供电网三相四线制系统,第一级电源防雷四线采用高能避雷器4个,在三条火线上,一条零线上各并联一个高能避雷器与地连接。当供电回路熔断器F1(或空气开关)额定电流大于250A时,需在高能避雷器并联支路上(火线)加装250A熔断器F2(或空气开关),反之则不需要。2、电源第二级防雷:第二级电源防雷采用过压保护器4个,在三条火线、一条零线上各并一个过压保护器与地连接。在正常情况下,保护器处于高阻状态,当电网由于雷击或开关操作出现瞬时脉冲电压时,过压保护器内藏模块里的氧化锌压敏电阻元件立即在纳秒时间内迅速导通,将该脉冲电压短路到大地泄放,从而保护所有设备,当该脉冲电压流过保护器后,保护器又变为高阻状态,从而不影响设备的供电。当供电回路熔断器F1(或空气开关)额定电流大于125A时,需在过压保护器并联支路上(火线)加装125A熔断器F2(或空气开关),反之则不需要。3、电源第三级防雷:第三级防雷保护,用于保护重要设备的电源系统、电子设备的精细过压保护。安装在重要设备的机架式防雷电源或电源防雷插座(PDU防雷器)上。asp防雷器的原理1、雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后里是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,电源防雷器一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;2、一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电源防雷器的辐射能量。3、金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,它的最见的致损形式是在电力线上引起的雷损,所以需作为防扩的重点。以上是对asp防雷器的分类及原理的具体介绍,asp防雷器是常见的一种防雷器,可以通过asp防雷器降低设备各接口间的电位差,进而达到保护电路上的设备的作用。雷电本就无孔不入,可以通过很多方式侵袭电子信息系统,在asp防雷器雷电防护属于系统工程,并且,asp防雷器的中心内容是泄放和均衡,可以更好的保障各种设备的安全性。
2023-10-01 23:22:391

避雷器的动作电压是多少呢?

  避雷器的动作电压是指当电压升至该指标时,避雷器形成短路泄放电流,这时候的这个电压就是动作电压了,或者叫开关电压;这个值跟额定电压成正比的关系。  避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流赋值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。如图1所示就是一个避雷器。
2023-10-01 23:23:453

雷电预警系统的用途以及功能特点

小鬼独特的图思想体系天
2023-10-01 23:24:041

房子周围种有树木,还需要安装避雷针吗

2023-10-01 23:24:324

防雷器在电源系统中是怎样应用的?

雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量。 具体的解决办法你可以上电磁干扰与兼容网上看看。
2023-10-01 23:25:114

为什么,要加装防雷装置,如何做到

最好还是加装,因为现在大部分充电桩都是户外使用的,我们建设充电桩都是要求有防雷装置的,安全第一,别省这个保护。
2023-10-01 23:25:262

怎么选择避雷器?避雷器都有哪些?

一、认清配电系统   首先要清楚自己的配电系统,是TT、TN还是IT系统,因为弄清楚了配电系统,才能确定单相,三相,接线方式等,明确产品安装的位置,以此选择合适的防雷产品。   二、清楚防雷器的重要参数 防雷器参数很重要,弄清参数及其意义是防雷器选择关键。以下参数你需认识:(1)标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。(2)额定电压Uc:能长久施加在保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。(3)额定放电电流Isn:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(4)最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。(5)电压保护级别Up:保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。西安航嘉防雷电涌保护器产品上有明确的参数信息。   三、看防雷器检测报告 在选择防雷产品时要选择经防雷中心检测通过的产品,安全性能上有保障。在选择厂家上,要注重厂家的实力,尽可能选择具备多年防雷经验的厂家,保证防雷产品售后保障工作。西安航嘉精心从事防雷电涌保护器研发生产16年,多个产品通过了北京雷电防护装置测试中心测试或北京是雷闪防雷设施检测中心测试。   四、选择符合法律规定条件的防雷器   现如今,防雷厂家层出不穷,但有很多厂家并不具备生产防雷器的法律法规条件。并且防雷器也没有经过防雷中心检测验收,在市面上鱼目混珠,质量及安全性能上很没有保障,因此在选择防雷器上要多加注意。西安航嘉电子有限责任公司成立于2003年元月,位于西安市高新四路3号高科广场D座,主要从事防雷和电涌保护设计、生产和销售。已经连续12年顺利通过了ISO9001质量管理体系认证。自有品牌和自主知识产权的“行家”系列电涌保护器(HJSPD)。
2023-10-01 23:25:363

避雷器的种类与作用?

防雷器分为电源、信号、天馈,具体的分类找深圳天盾的何工。。。。
2023-10-01 23:25:464

lys4-c40/4p-385v电源防雷器/避雷器怎么接线

看型号是C级40KA,4P的产品,是并联接线的。浪涌保护器采用35mm导轨安装,安装于配电箱、柜内,注意防水防潮;·浪涌保护器为并联接线法。并联接线时,接线总长度宜控制在0.5米以内,并要短而平直,以尽量缩短雷电流路径;·并联接线时在电源防雷器的引接线上,应串接保护熔断器F2,防止防雷器故障时引起供电系统故障。熔断器F2的额定电流值不应大于前级供电线路熔断器F1以及防雷器最大后备保护熔断器的额定电流值 ;· 产品接线完毕,检查接线正确、牢固,一切正常后,即可通电投入运行。接线图可以参考:http://www.ansunspd.com/service/support/414.html
2023-10-01 23:26:271

请问避雷器的的作用是什么呢?

避雷器,也称为防雷器,分为很多种型号,保护作用也不一样广义上讲,避雷器主要包括避雷针、接地极、浪涌保护器(电源浪涌保护器和信号浪涌保护器
2023-10-01 23:26:563

三相交流电源避雷器能安装在家里吗

武汉华能阳光电气是生产销售安全工具耐压测试仪、氧化锌避雷器测试仪、耐压试验装置、氧化锌避雷器直流参数测试仪、绝缘鞋测试仪、氧化锌避雷器在线测试仪、工频耐压测试仪、避雷器放电计数器校验仪其他的产品也可以进入官方网站里了解一下
2023-10-01 23:27:164

避雷针如何作用

避雷针是一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;当电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。 最原始的避雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“避雷器”。20世纪20年代,出现了铝避雷器,氧化膜避雷器和丸式避雷器。30年代出现了管式避雷器。50年代出现了碳化硅避雷器。70年代又出现了金属氧化物避雷器。现代高压避雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。 避雷针的防雷作用是它能把闪电从保护物上方引向自己并安全地通过自己泄入大地,因此,其引雷性能和泄流性能是至关重要的。避雷针的引雷性能已有实验和理论分析如下: 一个竖立在平地的避雷针其引雷空域。其中简化包络线是一条抛物线,此线即为在正、负雷雨云下该避雷针的50%击针击地平均分界线。图中小圈为空中各点实验放电统计数据,表示模拟实验下行先导的针尖位置,黑圈表示百分之百击针,白圈表示百分之百击地,黑白各半表示50%击针及击地。雷击避雷针和地的放电强度与雷电极的极性有关:当雷的极性为正时,雷对避雷针的放电强度高于雷对地;当雷的极性为负时,雷对避雷针的放电强度略低于雷对地。所以在同样电压下雷电极对针的放电距离R与雷电极对地的放电距离H是不同的。避雷器有管式和阀式两大类。阀式避雷器分为碳化硅阀式避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。 管式避雷器 内间隙(又称灭弧间隙)置于产气材料制成的灭弧管内,外间隙将管子与电网隔开。雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体,管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧。管式避雷器具有较大的冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方。但管式避雷器放电电压较高且分散性大,动作时产生截波,保护性能较差。主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。 碳化硅避雷器 其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性(高电压大电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。碳化硅避雷器按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类。后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能。碳化硅避雷器保护性能好,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。 金属氧化物避雷器 其基本工作元件是密封在瓷套内的氧化锌阀片。氧化锌阀片是以ZnO为基体,添加少量的 Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非线性电阻体,具有比碳化硅好得多的非线性伏安特性,在持续工作电压下仅流过微安级的泄漏电流,动作后无续流。因此金属氧化锌避雷器不需要火花间隙,从而使结构简化,并具有动作响应快、耐多重雷电过电压或操作过电压作用、能量吸收能力大、耐污秽性能好等优点。由于金属氧化锌避雷器保护性能优于碳化硅避雷器,已在逐步取代碳化硅避雷器,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘,尤其适合于中性点有效接地(见电力系统中性点接地方式)的110千伏及以上电网。
2023-10-01 23:27:271

电流互感器上的小避雷器如何接

电流互感器上的小避雷器的接法是:1、并联安装电源防雷器,木炭机安装位置为卫星教学收视点教室内的配电盘或闸刀开关(断路器)处的后端,用四套M8的塑料膨胀和配套的自攻螺钉固定于墙面上。安装尺寸(70×180)与电源避雷器上相应安装孔在墙面配钻。2、连接电源。电源避雷器火线为红色,零线为蓝色,截面积为BVR6mm2。多股铜导线,木炭机地线为黄绿相间色,截面积为BVRlOmm2。多股铜导线,接线长≦500mm,受条件限制达不到≤500mm的标准可适当延长,但应遵循接线尽量短的原则,转角应大于90度(是弧形角而不是直角)。3、电源与避雷线连接。电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子,接地线接于独立接地网或校方提供的三相电源地线相接。
2023-10-01 23:27:431

选择防雷器的基本是什么啊?

1、雷电防护分区---对应不同等级的防雷器2、线路电压---对应不同工作电压的防雷器3、供电系统(TTTNCTNSIT)---不同的防雷器组合4、信号系统(信号频率、接口、插损、制式等)
2023-10-01 23:28:034

请教:避雷器额定电压和最大持续运行电压的区别

而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。3.额定放电电流持续运行电压的选择必须是允许持久地施加于避雷器端子间的有效值。此时工频
2023-10-01 23:28:133

避雷器的配置原则

避雷器分为电源避雷器和信号避雷器,看您是安装在哪里的,保护什么设备的。深圳雷晟防雷,专业生产防雷器,有兴趣可交流下
2023-10-01 23:28:222

为什么信号避雷器的最大放电冲击电流都小于电源避雷器的最大放电电流?

信号避雷器安装在重要设备前端,属于末级防雷。而电源避雷器在它前一级或几级,通电流那是当然比信号避雷器大的了。
2023-10-01 23:28:323

避雷器的意思避雷器的意思是什么

避雷器的词语解释是:避雷器bìléiqì。(1)一种保护电器设备等免受雷击损害的装置。避雷器的词语解释是:避雷器bìléiqì。(1)一种保护电器设备等免受雷击损害的装置。注音是:ㄅ一_ㄌㄟ_ㄑ一_。结构是:避(半包围结构)雷(上下结构)器(上中下结构)。拼音是:bìléiqì。词性是:名词。避雷器的具体解释是什么呢,我们通过以下几个方面为您介绍:一、引证解释【点此查看计划详细内容】⒈保护电气设备或无线电收音机等避免雷击的装置,原理和避雷针相同。二、网络解释避雷器避雷器,surgearrester。1)用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。本术语包含运行安装时对于该电器正常功能所必须的任何外部间隙,而不论其是否作为整体的一个部件。注1:避雷器通常连接在电网导线与地线之间,然而有时也连接在电器绕组旁或导线之间。注2:避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器(surgedivider)。摘自:《电工术语避雷器、低压电涌保护器及元件》,GB/T2900.12-2008。2)避雷器是通信线缆防止雷电损坏时经常采用的另一种重要的设备。下面介绍避雷器的相关知识。关于避雷器的成语斗筲之器凡偶近器大器晚成临邛涤器掷鼠忌器器宇不凡关于避雷器的词语避风港不成器量能授器斗筲之器随才器使器宇不凡器小易盈窥窃神器大器晚成凡偶近器关于避雷器的造句1、根据国际电工委员会与国家防雷规范的要求,确定电源避雷器选型与安装的最佳途径和应注意的事项。2、带电测量金属氧化物避雷器持续电流具有停电测量无可比拟的优势,但周围带电设备对测量结果的影响是带电测量方式最大的缺点。3、根据对过压防护设备及其安装部位的要求和任务,将它们分成雷电避雷器、电涌避雷器和组合避雷器。4、总结了安装及运行经验,提出相应的对策,为线路避雷器这项新技术的推广应用提供了指导。5、若系统中性点不接地,一相导线接地时,其它相上的避雷器必须能在全线电压下动作以及动作后的熄弧。点此查看更多关于避雷器的详细信息
2023-10-01 23:29:031

避雷器在什么情况下要装,装几个,为什么有的装3个,有的只装一个?

避雷器一般在变压器上在线路上在雷区都是要装的,正常的情况下在变压器线路上,应该每项线都装一个变雷器,所以装三个。
2023-10-01 23:29:133

避雷器与被保护设备并联连接对吗

这句话是对的
2023-10-01 23:29:233