- kven
-
西门子PLC电源灯不亮原因1: 检查是否有终端螺丝松动或者导线断开的情况;
西门子PLC电源灯不亮原因2:更换电源模块。
西门子PLC电源灯不亮原因3:确认外部供电电压是否正常;
西门子PLC电源灯不亮原因4: CPU坏
上海雷煜自动化科技、 成都雷盛达电气设备专业维修西门子PLC维修,西门子PLC模块维修,西门子S7300模块维修,200模块维修,400模块维修,西门子模拟量模块维修,西门子开关量模块维修,西门子数字量输入模块维修,西门子数字量输出模块维修,西门子SM331模块维修,SM331销售,SF灯亮,BF,无显示,无输出,短路炸。专业维修,配件全,实力雄厚,可靠测试,维修平台具备,质量保证,欢迎客户送机到我司实体考察。另提供编程设计,备份,解密,现货销售PLC。(不损坏源程序)。西门子PLC的电源指示灯不亮原因维修
电源指示灯不亮,BF、SF灯亮,输出端没有输出,输入端不能控制,报错,程序错乱,不能通信等
SIEMENS西门子PLC S7-200维修销售 ,西门子PLC200电源烧毁维修,通讯不上维修,输出点坏维修,通电无显示维修等
公司集设计、制造、安装、调试和维修于一体的成套工程能力,我们具有设备维修改造整体解决方案的能力。可以为客户提供生产线设备升级改造、系统集成自动化配套设备、及自动化管理等一体化服务。
西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。
PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致。
如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2),不能接反。
如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为S7-300PLC和后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置。
- 苏萦
-
西门子PLC的电源指示灯不亮怎么处理? 首先,检查接线:电源线是不是已经连接到供电电源端子(PLC一般有多组电源端子,分为三种类似:模块供电电源、输入传感器电源、输出驱动电源);其次,检查电源:外部供电电源的电压是否与PLC一致(若PLC为24伏供电,而电源为220V,则PLC已损坏;若PLC为220V供电,而电源为24V,则PLC不会受损,但无法工作);正负接线是否一致;若所有可能因素均检查无误,则也可能是PLC硬件问题,需返厂质保或检修
- 真可云
-
查查电源是否正常,比如电压不足!!220V AC供电的接成了24V DC的电源了!!等等。
如果电源正常,那么看看PLC别的灯是否正常,如果没有灯亮,那么就是PLC里的电源板子坏了。如果别的灯都正常,那么就是这个LED灯坏了。
望采纳。。。。。。
- 小菜G的建站之路
-
首先,检查接线:电源线是不是已经连接到供电电源端子(PLC一般有多组电源端子,分为三种类似:模块供电电源、输入传感器电源、输出驱动电源);其次,检查电源:外部供电电源的电压是否与PLC一致(若PLC为24伏供电,而电源为220V,则PLC已损坏;若PLC为220V供电,而电源为24V,则PLC不会受损,但无法工作);正负接线是否一致;若所有可能因素均检查无误,则也可能是PLC硬件问题,需返厂质保或检修